19 ноября 2026, 09:59:20

Новости:

Ловим зимой, весной, летом и осенью


Стройка и ремонт

Автор Patrik, 18 ноября 2010, 14:34:08

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Nikolay55555

Цитата: cerkar от 09 октября 2020, 09:33:43Слишком мало исходных данных, по подробнее.
Короче холодильники и лампочки работают.....котлы только не хотят. Запальник зажигается и тухнет....потом опять зажигается.....и так бесконечно. Котел через розетку заземлен. Генератор штырем латунным заземлен через специальный болт заземления на гене. Переворот вилки не помог. Начал дальше....выключил в щитке фазу а ноль городской оставил....в итоге вроде получилось ноль выделить и котел зажегся.....ноооо....турбина очень медленно крутить стала с таким раскладом, может и насос тоже....не знаю. Переворот вилки с нулем города тоже не помог. На сегодня плюнул....другие дела есть.
Будь самим собой!!!

Andry98

Цитата: Nikolay55555 от 08 октября 2020, 23:07:17В смысле газовый электрозависимый котел у меня. У Вас такой же? А то у меня зажегся, но турбина не запустилась и насос....короче я быстро выключил. Котел будерус, а второй таже петрушка протерм, только там даже не зажегся....
Скорее всего гена виноват. Не правильную синусоиду выдаёт. Не все котлы работают при таком напряжении. Я выходил из такого положения след.образом. С гены через стабилизированный блок питания получал 12 вольт. Далее 12 вольт через автоинвертор снова в 220. Тогда котлы начали работать стабильно. По другому ни как не получалось.
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк...

Nikolay55555

Цитата: Andry98 от 09 октября 2020, 16:55:21Скорее всего гена виноват. Не правильную синусоиду выдаёт. Не все котлы работают при таком напряжении. Я выходил из такого положения след.образом. С гены через стабилизированный блок питания получал 12 вольт. Далее 12 вольт через автоинвертор снова в 220. Тогда котлы начали работать стабильно. По другому ни как не получалось.
А если поставить инверторный стабилизатор? Давно такой хотел
Будь самим собой!!!

Моцарт

мне тоже кажется что генератор хреновый. Попробуйте пустить ток через более менее нормальный стаб
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря. Какая красота - выдохнул первый. Да, здорово поддакнул второй.А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки. За офф-топик и флуд...

Костоправски

10 октября 2020, 05:49:49 #3484 Последнее редактирование: 10 октября 2020, 05:58:35 от Костоправски
 ..
Все,что вы хотели узнать о массаже,но не знали у кого спросить! 8 908 182 38 80.Студия массажа "Дорога в прекрасное самочувствие"

Шкет

Цитата: Nikolay55555 от 09 октября 2020, 18:18:40А если поставить инверторный стабилизатор? Давно такой хотел
Да нужно иметь просто хороший генератор.

Andry98

Цитата: Шкет от 10 октября 2020, 17:34:15Да нужно иметь просто хороший генератор.
Инвертор! И всё заработает. ;)
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк...

Шкет

Цитата: Andry98 от 10 октября 2020, 18:31:29Инвертор! И всё заработает. ;)
Да без всякого инвертора работает.

Andry98

Цитата: Шкет от 10 октября 2020, 19:16:45Да без всякого инвертора работает.
Генератор инверторный ёпта. ;D
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк...

Nikolay55555

;D ;D ;D  ну это понятно, если бы.... Но что есть, то есть, поэтому приходится думать исходя из наличия :)  
А оставлять городской ноль это нормально при подключении гены?
Будь самим собой!!!

Шкет

Цитата: Andry98 от 10 октября 2020, 19:28:47Генератор инверторный ёпта. ;D
Да какой нах инвертор.

Моцарт

Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря. Какая красота - выдохнул первый. Да, здорово поддакнул второй.А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки. За офф-топик и флуд...

Andry98

10 октября 2020, 21:44:47 #3492 Последнее редактирование: 10 октября 2020, 21:53:54 от Andry98
Цитата: Шкет от 10 октября 2020, 21:04:47Да какой нах инвертор.
Ууу как всё запущено. ;D Вот тебе для понимания. ;)
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк...

Andry98

10 октября 2020, 21:54:48 #3493 Последнее редактирование: 10 октября 2020, 21:57:02 от Andry98
Цитата: Nikolay55555 от 10 октября 2020, 20:31:28;D ;D ;D  ну это понятно, если бы.... Но что есть, то есть, поэтому приходится думать исходя из наличия :) 
А оставлять городской ноль это нормально при подключении гены?
не знаю. :'( По идее у тебя тогда на выходе гены будет только половина напряжения, т.е. 110 В.
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк...

Nikolay55555

Цитата: Andry98 от 10 октября 2020, 21:54:48не знаю. :'( По идее у тебя тогда на выходе гены будет только половина напряжения, т.е. 110 В.
Не....тогда фаза четко выделенная получается у гены. ;) изначально два выхода по 110 да, но при подключении нуля получается один ноль а второй фаза 220
Будь самим собой!!!