27 февраля 2025, 15:14:31

Новости:

Ловим зимой, весной, летом и осенью



Стройка и ремонт (Архив 1)

Автор puga, 18 ноября 2010, 14:43:50

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Andry98

17 октября 2015, 10:57:05 #1365 Последнее редактирование: 17 октября 2015, 11:00:44 от Andry98
Чёта я туплю. Требуется коллективный разум.
Имеем. Три этажа, в подвале котёл разводка по этажам, гидроколектор и на каждый этаж свой насос. На третьем этаже в батареях булькотит. Спускаю воздух. Тишина. Работает дня 2-3 тихо, затем опять булькотит. Короче периодически появляется воздух в закрытой СО. Вопрос откуда? Давление в системе 2 кг постоянно. При сбросе воздуха давление поднимаю до двушки. :smoke: Что скажите? Мозг сломал. :'(
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк...

евгений аз

на третьем этаже ставь автомат http://moikotly.ru/otopitel-noe-oborudovanie-i-gvs/vozduhootvodchik.html и проблема уйдет. Только надо будет следить за давлением. И еще тут почитай по появление воздуха http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_8.html

dimir

Цитата: Андрик93 от 17 октября 2015, 10:51:58
Чем об работать внутренние кирпичные стены душа, что бы влагу отталкивало??
Плиткой  ;D
Тайна времени - речной песок,
Пыль дорог, да пепел трав.
И подсчитан каждый волосок
Тех, кто был не прав
      и тех, кто прав.(c)

boroda

17 октября 2015, 16:50:21 #1368 Последнее редактирование: 17 октября 2015, 16:59:03 от boroda
Цитата: dimir от 17 октября 2015, 15:59:04
Плиткой  ;D

да ты просто гений!

Цитата: Андрик93 от 17 октября 2015, 10:51:58
Чем об работать внутренние кирпичные стены душа, что бы влагу отталкивало??

Андрюх, хорошие ребята, но ценник лупят безбожно
http://penetron-don.ru/technology/gidrofobiz/vidy-gidrofobizatsii/
http://penetron-don.ru/production/gidrofobiz/gidrofobizatory-i-ochistiteli-tiprom/

Shrek

Цитата: Andry98 от 17 октября 2015, 10:57:05
Чёта я туплю. Требуется коллективный разум.
Имеем. Три этажа, в подвале котёл разводка по этажам, гидроколектор и на каждый этаж свой насос. На третьем этаже в батареях булькотит. Спускаю воздух. Тишина. Работает дня 2-3 тихо, затем опять булькотит. Короче периодически появляется воздух в закрытой СО. Вопрос откуда? Давление в системе 2 кг постоянно. При сбросе воздуха давление поднимаю до двушки. :smoke: Что скажите? Мозг сломал. :'(
Ты не с колектора воздух спускай,а с радиаторов. они то после него находяться! вопрос-насосы издают шум нетепичный ?

Shrek

Цитата: Андрик93 от 17 октября 2015, 10:51:58
Чем об работать внутренние кирпичные стены душа, что бы влагу отталкивало??
Андрей можно Аквастопом в литровой упаковке-концентатом. но все равно от пола стены начнут сыреть-могу фотку завтра выложить если хошь. плитка твое все.

Andry98

Цитата: катана от 17 октября 2015, 17:17:53
Ты не с колектора воздух спускай,а с радиаторов. они то после него находяться! вопрос-насосы издают шум нетепичный ?
;D ;D Не ну я что вообще идиот?? ;D Воздух спускаю на третьем этаже с батарей, краном Маевского. На коллекторе воздухоотвотчики. :crazy:
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк...

Andry98

Цитата: евгений аз от 17 октября 2015, 13:19:46
на третьем этаже ставь автомат http://moikotly.ru/otopitel-noe-oborudovanie-i-gvs/vozduhootvodchik.html и проблема уйдет. Только надо будет следить за давлением. И еще тут почитай по появление воздуха http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_8.html
Спасибо Жень, всё это читано перечитано сотни раз. В верхней точке на третьем стоит воздухоотвотчик. А батареи булькает. Сыну спать мешает. А поскольку я выше первого без надобности не поднимаюсь, то бегать туда каждые два дня напряжно. Но вопрос не в этом, откуда в системе может скапливаться воздух, на протяжении двух лет? :'( При периодическом его спуске.
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк...

chao10

Цитата: Andry98 от 17 октября 2015, 18:40:40
Спасибо Жень, всё это читано перечитано сотни раз. В верхней точке на третьем стоит воздухоотвотчик. А батареи булькает. Сыну спать мешает. А поскольку я выше первого без надобности не поднимаюсь, то бегать туда каждые два дня напряжно. Но вопрос не в этом, откуда в системе может скапливаться воздух, на протяжении двух лет? :'( При периодическом его спуске.

есть подозрение, что вода закипает и это приводит в образованию воздуха.
"Во многой мудрости много печали, и умножающий знание - умножает скорбь"!!!:) Chao10

Fish Master

Цитата: lesnik_68 от 16 октября 2015, 21:45:26
Вот заборчик своими рученьками доделал .Эффект мокрого камня красиво но не на  долго надо обновлять.

slog.s

Цитата: chao10 от 17 октября 2015, 18:46:52В верхней точке на третьем стоит воздухоотвотчик. А батареи булькает. Сыну спать мешает. А поскольку я выше первого без надобности не поднимаюсь, то бегать туда каждые два дня напряжно. Но вопрос не в этом, откуда в системе может скапливаться воздух, на протяжении двух лет?  При периодическом его спуске.
Есть еще вопрос к исследованию, расширительный или компенсационный бак, в нем закачивается воздух который давит на резиновую мембрану, у самого такая же байда в начале отопительного, просто запустить систему с воздушниками не достаточно, кручу в течении пары тройки дней маевского на двух радиаторах.
не иеемт занчнеия в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве.галвоне чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете.осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке все-рвано ткест чтаитсея без побрелм пичрионй эгото ялвятеся то что мы что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси а все солво цликеом

Andry98

Цитата: slog.s от 17 октября 2015, 19:05:43
Есть еще вопрос к исследованию, расширительный или компенсационный бак, в нем закачивается воздух который давит на резиновую мембрану, у самого такая же байда в начале отопительного, просто запустить систему с воздушниками не достаточно, кручу в течении пары тройки дней маевского на двух радиаторах.
Согласен. В прошлом году заменил на новый, у старого не работал нипель. Накачал 1.7 кг. Может давление померять? Но в системе ниже 2 кг не опускается. :'(
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк...

Andry98

Цитата: chao10 от 17 октября 2015, 18:46:52
есть подозрение, что вода закипает и это приводит в образованию воздуха.
Да не, ну какой закипает в такую жару. Котёл Вайлант 40 выставлен на 45 гр. :-[
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк...

vladir

Я у матери к выводу на расширительный (высшая точка) бачек подсоединил шланг и вывел его в полисадник. А в заливной штуцер подал воду насосом из колодца (водопровода). Потушил котел и включил подачу воды в систему. Когда на выходе в полисаднике пошла холодная вода, все перекрыл и насос отключил. После прогрева системы до 60 град. стал Маевскими пользоваться. Воздух ушел, но примерно неделю каждый день крутил Маевского. В результате в системе тишина на весь сезон.

lesnik_68

Так это "открытая система" а разговор про закрытую, да и зачем котёл тушили-то? ???



Базы отдыха в Ростовской области YouTube Odnoklassniki Vkontakte Twitter