bva577

площадь комнаты- 36 кв.м.   
если брать кондер с обслуживаемой площадью ~35 кв.м., (Electrolux EACSI-12 HM/N3 Инвертор)     
либо мощность в режиме охлаждения - 3300 Вт (BALLU BSWI-12HN1/Внутренний  BSWI-24 (либо BSWI-18)  ИНВЕРТОР)
они легко тянут заявленный объем ?
либо будут работать на максимуме,  и вследствие быстро сдохнут ?

Vladimir 59

08 июля 2020, 19:11:34 #106 Последнее редактирование: 08 июля 2020, 19:14:45 от Vladimir 59
Цитата: bva577 от 08 июля 2020, 14:49:27(BALLU BSWI-12HN1/Внутренний  BSWI-24 (либо BSWI-18)
Василий, тут не очень понятно... что и как. Площадь помещения тоже понятие неоднозначное... сколько там будет людей, сколько окон и на какую сторону, есть ли потолок под крышей, и тд. и т.п. Если обычная комната в квартире, то 18-го хватит в любом случае на 36 квадратов, 12 будет на максимуме (можно, но только если нет вообще избытков тепла), 24 перебор.
С Уважением-Владимир.

bva577

Цитата: Vladimir 59 от 08 июля 2020, 19:11:34Василий, тут не очень понятно... что и как. Площадь помещения тоже понятие неоднозначное... сколько там будет людей, сколько окон и на какую сторону, есть ли потолок под крышей, и тд. и т.п. Если обычная комната в квартире, то 18-го хватит в любом случае на 36 квадратов, 12 будет на максимуме (можно, но только если нет вообще избытков тепла), 24 перебор.
внешний блок в этих моделях-  12.
это внутренний,  BSWI-24   либо BSWI-18,  в характеристиках у них разницы не видно вообще.

BALLU BSWI-12HN1/  Внутренний BSWI-24 ИНВЕРТОР Мощность в режиме охлаждения - 3300 Вт

BALLU BSWI-12HN1/Внутренний BSWI-18 ИНВЕРТОР Мощность в режиме охлаждения - 3300 Вт

KlimovS

Подскажите толковый расчет, за сколько лет окупится инвертор по сравнению с обычным сплитом?
Родина!

slog.s

Цитата: KlimovS от 09 июля 2020, 05:59:47Подскажите толковый расчет, за сколько лет окупится инвертор по сравнению с обычным сплитом?
Ни когда  ;D
не иеемт занчнеия в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве.галвоне чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете.осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке все-рвано ткест чтаитсея без побрелм пичрионй эгото ялвятеся то что мы что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси а все солво цликеом

akula16

Цитата: bva577 от 08 июля 2020, 20:05:59Мощность в режиме охлаждения - 3300 Вт
Это все относительно не очень важно, очень сильно зависит от условий, выше все прекрасно расписано.
У меня лично дом, стоит "безродная" 12, площадь, примерно в 50 кв (бестолковой планировки), вытягивает легко.

slog.s

Цитата: akula16 от 09 июля 2020, 07:28:15У меня лично дом, стоит "безродная" 12, площадь, примерно в 50 кв (бестолковой планировки), вытягивает легко.
Уж лучше безродная, чем понты по старозабытым брендам или конторы, что не занимающиеся климатом, вдруг стали предлагать подобное, например зануси,  электролюкс итд, сейчас не сложно найти инфо, где сделано изделие, и если кондей пишут сделан на заводе медео итд, а стоит дешевле оного, уже надо напрячься, и совет не покупать подобное в торговых супермаркетах, а обратится в предприятия специализирующиеся на данной продукции, и если они размещают сами заказы в китае, то хоть соображают что, а не подходят к задаче как товару, что делает подавляющая часть продавцов быт техники. И выбор кондея, очень похож на выбор авто, двигатель определяемый мощностью, а не надписями на багажнике, внешним видом ( каждому свое) и комфорт, а срок эксплуатации, это вообще виртуально на сегодняшний день параметр, так как и мерседесы ломаются быстрее, чем логан.
не иеемт занчнеия в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве.галвоне чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете.осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке все-рвано ткест чтаитсея без побрелм пичрионй эгото ялвятеся то что мы что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси а все солво цликеом

Manzoni

26 августа 2020, 22:33:16 #112 Последнее редактирование: 26 августа 2020, 22:44:27 от Manzoni
Не знаю, где написать, может кто подскажет контакты ремонтников с ПРАКТИЧЕСКИМ опытом работы и восстановления Mitsubishi Heavy.
Дано-сплит 7.1кВт по охлаждению. установлен в августе 2012, работал "без вынимачки" круглосуточно/ежесуточно.
Примерная наработка около 70 000часов.
Модель/сервис код на фотке.

Выдал ошибку E 59
там масса вариантов косяков с наружным блоком.

Но обслуживальщики наших сплитов говорят, что заклинил компрессор.
Сняли шубу, охлаждали, заменяли конденсатор на более мощный-не стартует компрессор и сплит уходит в ошибку.

Нужно со знающими людьми пообщаться и понять-стоит ли пытаться заменить компрессор ( возможно ли это вообще у нас в городе и не повлечет ли доп. работ по "обучению" системы, и, главное, сколько оно потом проработает; либо выкладывать 100+ килорублей и брать новый).
Условия просты-круглогодичная/круглосуточная работа в серверной с оччень редкими остановками).

akula16

Цитата: Manzoni от 26 августа 2020, 22:33:16Но обслуживальщики наших сплитов говорят, что заклинил компрессор
Если ввод на самом компрессоре не подгорел, и при "прямой" подаче напряжения, горшочек не варит...
Печалька однако :undecided:

Alex_RND

Цитата: Manzoni от 26 августа 2020, 22:33:16Не знаю, где написать, может кто подскажет контакты ремонтников с ПРАКТИЧЕСКИМ опытом работы и восстановления Mitsubishi Heavy.
Дано-сплит 7.1кВт по охлаждению. установлен в августе 2012, работал "без вынимачки" круглосуточно/ежесуточно.
Примерная наработка около 70 000часов.
Модель/сервис код на фотке.

Выдал ошибку E 59
там масса вариантов косяков с наружным блоком.

Но обслуживальщики наших сплитов говорят, что заклинил компрессор.
Сняли шубу, охлаждали, заменяли конденсатор на более мощный-не стартует компрессор и сплит уходит в ошибку.

Нужно со знающими людьми пообщаться и понять-стоит ли пытаться заменить компрессор ( возможно ли это вообще у нас в городе и не повлечет ли доп. работ по "обучению" системы, и, главное, сколько оно потом проработает; либо выкладывать 100+ килорублей и брать новый).
Условия просты-круглогодичная/круглосуточная работа в серверной с оччень редкими остановками).
Сергей, привет!  Переслал своему мастеру твой моб. Говорит, шансов мало, но может быть...Завтра наберет.

Manzoni

27 августа 2020, 16:25:37 #115 Последнее редактирование: 27 августа 2020, 16:30:47 от Manzoni
Цитата: Vladimir 59 от 14 ноября 2019, 14:12:39Кстати, если кому нужны мощные машины для больших площадей, обращайтесь... Есть и кассетники и напольно-потолочные.
SRK71ZSPR-S интересует (с зимним комплектом).
Безнал с НДС.

Цена и срок поставки.

Костоправски

Цитата: Manzoni от 26 августа 2020, 22:33:16Не знаю, где написать, может кто подскажет контакты ремонтников с ПРАКТИЧЕСКИМ опытом работы и восстановления Mitsubishi Heavy.
Дано-сплит 7.1кВт по охлаждению. установлен в августе 2012, работал "без вынимачки" круглосуточно/ежесуточно.
Примерная наработка около 70 000часов.
Модель/сервис код на фотке.

Выдал ошибку E 59
там масса вариантов косяков с наружным блоком.

Но обслуживальщики наших сплитов говорят, что заклинил компрессор.
Сняли шубу, охлаждали, заменяли конденсатор на более мощный-не стартует компрессор и сплит уходит в ошибку.

Нужно со знающими людьми пообщаться и понять-стоит ли пытаться заменить компрессор ( возможно ли это вообще у нас в городе и не повлечет ли доп. работ по "обучению" системы, и, главное, сколько оно потом проработает; либо выкладывать 100+ килорублей и брать новый).
Условия просты-круглогодичная/круглосуточная работа в серверной с оччень редкими остановками).
89034006566 Иван.Инженер-эксплуатационщик по климатическим системам,своя фирма,полностью обслуживает "Вавилон" на Северном и многое другое.Зачитал ему ситуацию с экрана-сказал,что в принципе ремонтируемо,но экономическую целесообразность надо считать ибо если замена компрессора будет делаться качественно,с промывкой системы,то ремонт недешев.Готов проконсультировать,при звонке ссылаться на меня ;)
Все,что вы хотели узнать о массаже,но не знали у кого спросить! 8 908 182 38 80.Студия массажа "Дорога в прекрасное самочувствие"

Vladimir 59

Цитата: Manzoni от 27 августа 2020, 16:25:37SRK71ZSPR-S интересует (с зимним комплектом).
Безнал с НДС.
Нужен именно серверник, или пойдёт обычный вариант-настенный, кассетный,  напольно-потолочный? Серверных у нас нет.
С Уважением-Владимир.