KlimovS

Цитата: do-vitas от 06 августа 2021, 12:51:59для оценки работоспособности сплита
Может температура испарителя должна быть +-6C?

Тогда фреон на месте, внешний блок не забит и в нем работает вентилятор и компрессор жив.
Далее уже работа вентилятора блока в помещении, чистота испарителя и ребер на нем, и соответствие мощщи кондера объему помещения.
Родина!

do-vitas

Цитата: KlimovS от 06 августа 2021, 13:50:49Может температура испарителя должна быть +-6C?

Если турбина не дует?! то да это можно рассмотреть как критерий!
Цитата: KlimovS от 06 августа 2021, 13:50:49Далее уже работа вентилятора блока в помещении, чистота испарителя и ребер на нем, и соответствие мощщи кондера объему помещения.
дак и я об этом!

Vladimir 59

Цитата: KlimovS от 06 августа 2021, 13:46:21Да ладно. А если скорость вентилятора на минимум?
От +35 до +9 ? Опустить сразу на 26 градусов? :o
С Уважением-Владимир.

KlimovS

06 августа 2021, 13:58:16 #4113 Последнее редактирование: 06 августа 2021, 14:04:10 от KlimovS
Цитата: Vladimir 59 от 06 августа 2021, 13:56:03От +35 до +9 ? Опустить сразу на 26 градусов? :o
Заинтересовало, завтра постараюсь замерить.

И посмотрю, обмерзает ли испаритель у меня.
И температуру именно испарителя измерю.
Родина!

Vladimir 59

Цитата: KlimovS от 06 августа 2021, 13:50:49Далее уже работа вентилятора блока в помещении, чистота испарителя и ребер на нем, и соответствие мощщи кондера объему помещения.
Опять двадцать пять... Я говорю о работоспособности кондиционера вообще.. То есть-исправен он или нет. Об условиях работы вообще речи не веду. И кстати, расчёт мощности тоже происходит не только исходя из площади (вообще считается объём помещения, а не площадь), а там присутствует ещё масса параметров... Это только торгаши в магазинах тупо умножают мощность на три и утверждают, что это будет нормально обрабатываемая площадь помещения...
С Уважением-Владимир.

Vladimir 59

Цитата: KlimovS от 06 августа 2021, 13:58:16Заинтересовало, завтра постараюсь замерить.

И посмотрю, обмерзает ли испаритель у меня.
И температуру именно испарителя измерю.

Стесняюсь спросить-как доведёшь температуру в комнате до 35? Отопление включишь??? ;D
С Уважением-Владимир.

do-vitas

Цитата: Vladimir 59 от 06 августа 2021, 14:04:07И кстати, расчёт мощности тоже происходит не только исходя из площади (вообще считается объём помещения, а не площадь), а там присутствует ещё масса параметров...
вот совершенно верно! я вам про то и говорил ! а еще говорил что сувать градусник а потом смотреть таблицы это не правильно! скорее всего есть какие то таблицы для каждого сплита разные ну или по мощности там для 9-к или 7-ок. Но в них забита температура радиатора при работе на холостую то есть без обдува. Тогда это имеет смысл для определения работает ли компрессор и есть ли фрион!

Vladimir 59

Цитата: do-vitas от 06 августа 2021, 14:13:05а еще говорил что сувать градусник а потом смотреть таблицы это не правильно
Это правильно для выяснения-справляется ли данный кондиционер со своими обязанностями вообще, а не в какой определённой ситуации...
С Уважением-Владимир.

do-vitas

06 августа 2021, 14:22:35 #4118 Последнее редактирование: 06 августа 2021, 14:24:43 от do-vitas
Дак я разве не понятно если не обдувая радиатор 9гр. и при этом давление в норме, а с обдувом он почти комнатной температуры, то сплит тупо не справляется и все... и его не надо заправлять а надо всего навсего более мощный!

KlimovS

Цитата: Vladimir 59 от 06 августа 2021, 14:07:10Стесняюсь спросить-как доведёшь температуру в комнате до 35? Отопление включишь??? ;D
На улице сейчас + 35C. В комнате  прожекторов на пару киловатт  ;D жена Адениумы выращивает  :D
Родина!

Vladimir 59

Цитата: KlimovS от 06 августа 2021, 14:23:14В комнате  прожекторов на пару киловатт
Так может в этом и причина, что и кондей нормально холодит, а в комнате всё равно не опускается температура до нужной???
С Уважением-Владимир.

do-vitas

У меня вот другая мысль проскочила тут а если у человека в сети меньше 200в может из-за этого еще не развивать всю мощность! :smoke: у меня вот в хоте в пике напруга меньше 200 бывает и лампочки диодные мигают. Я вот вчера стабилизатор заказал, на пол киловата тока на освещение, хорошо проводка новая и все отдельно!

Vladimir 59

Цитата: do-vitas от 06 августа 2021, 14:22:35то сплит тупо не справляется и все... и его не надо заправлять а надо всего навсего более мощный!
А владелец утверждает, что до этого пять лет справлялся... Как специалист должен ему доказать, что сам аппарат в норме, если он действительно в норме? Только замерять дельту, и если она в пределах допустимой, помахать ручкой... Замер дельты позволяет установить, в чём проблема недостаточного охлаждения-в самом аппарате, или в условиях эксплуатации...
С Уважением-Владимир.

Vladimir 59

Цитата: do-vitas от 06 августа 2021, 14:31:33У меня вот другая мысль проскочила тут а если у человека в сети меньше 200в может из-за этого еще не развивать всю мощность!
В первую очередь возникнут проблемы при запуске компрессора...ну и мощность разумеется упадёт, а потом и сам компрессор туда же...
С Уважением-Владимир.

do-vitas

Цитата: Vladimir 59 от 06 августа 2021, 14:38:14В первую очередь возникнут проблемы при запуске компрессора...ну и мощность разумеется упадёт, а потом и сам компрессор туда же...