Цитата: багер от 06 августа 2021, 12:41:56Просто , что глупого в утверждении , что аппарат принимает воздух с температурой 35 градусов и выдаёт с температурой в 9 градусов
Для бытовых кондеев это невозможная дельта...
С Уважением-Владимир.

багер

06 августа 2021, 12:50:05 #4096 Последнее редактирование: 06 августа 2021, 12:51:54 от багер
Цитата: Vladimir 59 от 06 августа 2021, 12:44:43Для бытовых кондеев это невозможная дельта...
Речь-то не о невозможности . Речь о , якобы , глупости такой методики замера ...

do-vitas

Цитата: багер от 06 августа 2021, 12:41:56Не надо расплываться мыслью . Просто , что глупого в утверждении , что аппарат принимает воздух с температурой 35 градусов и выдаёт с температурой в 9 градусов ?
ЗЫ Значение слова " одномоментно " понятно ?
насколько "одномоманто"  это первый вопрос! а второй а для чего? для оценки работоспособности сплита я так понимаю! дак тогда все-равно не получится есть еще разные параметры такие как его количество элементарно, скорость потока, я уже не беру во внимание всякую фигню тапа влажности и давления. а вы придумали какую то таблицу для всех сплотив где судится о их работоспособности на основание разности какихто одномоментных температур...  ну какбы да одно и тоже со скоростью... ???

Vladimir 59

Цитата: do-vitas от 06 августа 2021, 12:51:59где судится о их работоспособности на основание разности какихто одномоментных температур..
Ну так это главный показатель работоспособности  в принципе... Не путать с мощностью в относительно разных условиях...
С Уважением-Владимир.

do-vitas

Цитата: Vladimir 59 от 06 августа 2021, 12:57:20Ну так это главный показатель работоспособности  в принципе... Не путать с мощностью в относительно разных условиях...
Дак таки да! Но это если ты установил новый сплит полностью заправил, и сделал для него все замеры при разных температурах! То да отклонения от этих цифр будут говорить о работоспособности этого сплита!
а не так что ты с этими же цифрами папарся сравнить другой сплит в другом помещении! это же бред!

Vladimir 59

Цитата: do-vitas от 06 августа 2021, 13:02:59а не так что ты с этими же цифрами папарся сравнить другой сплит в другом помещении! это же бред!
А какая разница?
С Уважением-Владимир.

багер

Цитата: do-vitas от 06 августа 2021, 13:02:59а не так что ты с этими же цифрами папарся сравнить другой сплит в другом помещении! это же бред!
У меня есть строительный фен . Если я его включу и выставлю температуру 400 градусов , то на кухне он выдаст 500 , а в спальне 300  ? Примерно так ?

do-vitas

Цитата: Vladimir 59 от 06 августа 2021, 13:07:35А какая разница?
вы серьезно! :crazy: тогда я не знаю меряйте и оценивайте! будет как вон у человека который выкинул деньги на заправку меряя чета там со термометром!

do-vitas

06 августа 2021, 13:17:38 #4103 Последнее редактирование: 06 августа 2021, 13:21:09 от do-vitas
Цитата: багер от 06 августа 2021, 13:12:31У меня есть строительный фен . Если я его включу и выставлю температуру 400 градусов , то на кухне он выдаст 500 , а в спальне 300  ? Примерно так ?
ну я вроде про здравый смысл... если человек не понимает что сплит установленный в комнате с одинаковой площадью но расположенную на солнечную сторону и на теневую это не одно и тоже, то да вы во всем правы меряйте дальше простите что потревожил продалжайте!

Vladimir 59

06 августа 2021, 13:18:00 #4104 Последнее редактирование: 06 августа 2021, 13:22:14 от Vladimir 59
Цитата: do-vitas от 06 августа 2021, 13:14:43будет как вон у человека который выкинул деньги на заправку меряя чета там со термометром!
Так он мерял один показатель-выходную температуру. А она почти прямопропорциональна входной... Мы говорим о разных вещах Я имею ввиду работоспособность кондиционера независимо от его мощности и условий использования. А вы пытаетесь привязать всё к мощности и к условиям...
С Уважением-Владимир.

do-vitas

Цитата: Vladimir 59 от 06 августа 2021, 13:18:00Так он мерял один показатель-выходную температуру. А она почти прямопропорциональна входной...
дак а так не ясно что в хате жарко то...

Vladimir 59

С Уважением-Владимир.

багер

Цитата: Vladimir 59 от 06 августа 2021, 13:18:00Так он мерял один показатель-выходную температуру. А она почти прямопропорциональна входной... Мы говорим о разных вещах Я имею ввиду работоспособность кондиционера независимо от его мощности и условий использования. А вы пытаетесь привязать всё к мощности и к условиям...
Похоже , ты никак ему не объяснишь что , например , у насоса есть параметр - давление и есть параметр - расход .

do-vitas

Цитата: багер от 06 августа 2021, 13:25:17Похоже , ты никак ему не объяснишь что , например , у насоса есть параметр - давление и есть параметр - расход .
Да че мне то объяснять если бы вы сами это поняли мне не пришлось бы объяснять!

KlimovS

Цитата: Vladimir 59 от 06 августа 2021, 12:44:43Для бытовых кондеев это невозможная дельта...
Да ладно. А если скорость вентилятора на минимум?