Цитата: Andry98 от 29 августа 2013, 23:09:08
Да нет, тут не много другое. При отгорании ноля ничего не будет, кроме тьмы.
Просто на ноль упал другой фазный провод, в результате чего в квартиру было подано ну почти 380. И всё погорело. В то же время в соседнем подьезде напруга сильно упала. дело случая.
Экономим на защите, вариантов много, вот и результат, частенько бывает.
Викингу сочуствую :(
380 пройдет если фаза с фазой! а на ноль во вру вставки погорят! у меня было я эльдарадо наше проектировал мощности тп не хватало я им говорил! они вместо 250кВА 400-ку воткнули я им говорю обвяз то на 250 рассчитан(типоразмеры подстанций такие) а они слушать не стали! в один прекрасный момент один нож на рубильнике на другой замкнул! и по некоторым фазам 380 прошлось! Как раз на них отдел с плазмами был 12 плазм сгорело! ;D ;D ;D они ко мне почему защита не сработала? я им говори защита там токовая а от превышения напряжения защиты нет а я вас предупреждал! ;D ;D ;D :o :o :o :crazy: :crazy: :crazy:
кстате если фаза на фазу можно смело с жеком побадатся они должны следить за этим!
Цитата: do-vitas от 30 августа 2013, 11:05:39
380 пройдет если фаза с фазой! а на ноль во вру вставки погорят!
Всё верно, а как вторая фаза попадёт на ноль? только при КЗ между нулевым проводом и второй фазой.
Без КЗ даже при перегорании вставки ни чего не произойдёт, ну не будет ноля в квартире, только фаза, делов то.
Разве нет?
Цитата: do-vitas от 30 августа 2013, 11:05:39
у меня было я эльдарадо наше проектировал мощности тп не хватало я им говорил! они вместо 250кВА 400-ку воткнули я им говорю обвяз то на 250 рассчитан(типоразмеры подстанций такие) а они слушать не стали!
Один в один ситуация. ;D При монтаже поставили 400-ку, долго объяснял собственникам офиса что сгорит нафик вся разводка и стены вместе с ними, а автомат не выбьет. :o
Поменяли на 250А согласно проекта.
Цитата: Andry98 от 30 августа 2013, 11:46:07
Всё верно, а как вторая фаза попадёт на ноль? только при КЗ между нулевым проводом и второй фазой.
Без КЗ даже при перегорании вставки ни чего не произойдёт, ну не будет ноля в квартире, только фаза, делов то.
Разве нет?
Нет. Ноль если в квартире убрать это одно, а если перед тем местом где ноли сходятся с разных фаз это совсем другое. Лень схему рисовать. Поверь обычное явление, ноль плохой контакт искрит, потом отгорает. Как ты себе представляешь выходящая из стены или трубы алюминиевая проволока диаметром 3-4 мм упадет на ноль? Ее гнуть нужно руками.
Ну я как бы не далек от электричества. Сам участвовал в электрофицировании нескольких домов в городе в суровые 90-е. В дальнейшем неоднократно разгр<***> траблы за братьями по разуму (электриками). Вся шняжка в том, что фаз на дом (многоэтажный) заводится 3, а нолик на всё это один. Одна фаза(А) идет (не факт, но скорее всего) 1-3-5 й этажи, вторая (В) 2-4-6, 3-я (С) - 7-8-9. И общий ноль. В квартирах пользователей всегда найдётся нагрузка (прибор) которую можно сравнить с ТЭНом. Рассчитана она на 220, но какое-то время может пропустить через себя 380. Если между вторым и третьим этажами из моего примера отгорит ноль, то фаза А придет на второй этаж, уйдет в ноль между вторым и третьим и встретится с фазой В на третьем. В итоге воторй и третий этажи в розетках будут иметь гораздо больше 220-ти вольт. Акуитительная тема от этого злодейства - "Реле контроля напряжения", выглядит как 3-х фазный автоматик, но с дисплеем, включается между счетчиком и автоматами разводки, но стоит с**а дорого - от 5-ти т.р. Хотя, если сравнивать с затратами на ремонт бытовой техники, то дёшево. При провышении напряжения выше 240-ка вольт обестачивает квартиру.
Цитата: Саша (П2+S30) от 30 августа 2013, 14:59:57
Ну я как бы не далек от электричества. Сам участвовал в электрофицировании нескольких домов в городе в суровые 90-е. В дальнейшем неоднократно разгр<***> траблы за братьями по разуму (электриками). Вся шняжка в том, что фаз на дом (многоэтажный) заводится 3, а нолик на всё это один. Одна фаза(А) идет (не факт, но скорее всего) 1-3-5 й этажи, вторая (В) 2-4-6, 3-я (С) - 7-8-9. И общий ноль. В квартирах пользователей всегда найдётся нагрузка (прибор) которую можно сравнить с ТЭНом. Рассчитана она на 220, но какое-то время может пропустить через себя 380. Если между вторым и третьим этажами из моего примера отгорит ноль, то фаза А придет на второй этаж, уйдет в ноль между вторым и третьим и встретится с фазой В на третьем. В итоге воторй и третий этажи в розетках будут иметь гораздо больше 220-ти вольт. Акуитительная тема от этого злодейства - "Реле контроля напряжения", выглядит как 3-х фазный автоматик, но с дисплеем, включается между счетчиком и автоматами разводки, но стоит с**а дорого - от 5-ти т.р. Хотя, если сравнивать с затратами на ремонт бытовой техники, то дёшево. При провышении напряжения выше 240-ка вольт обестачивает квартиру.
не правда ноль если отгорит в этой квартиры нихрана не сгорит! если вы имее ввиду ноль стояковый то тоже ничего не будет! для этих квартир! то про че вы говорите происходит если люди искричество тырят! и называется инверсия фаз! ;D ;D ;D
Цитата: do-vitas от 30 августа 2013, 15:43:26
не правда ноль если отгорит в этой квартиры нихрана не сгорит! если вы имее ввиду ноль стояковый то тоже ничего не будет! для этих квартир! то про че вы говорите происходит если люди искричество тырят! и называется инверсия фаз! ;D ;D ;D
О-о-о-о......
Ули вы бодаетесь-что будет и как и где отгорит? Викингу от этого не легче-уже всё погорело нафиг. Сам был в такой ситуации (у нас частенько случается на легендарной улице Освобождения, где вся электролиния протянута по кронам тополей :o)-куй чё добились потом ни от ЖЕКа, ни от энергетиков. :(
Цитата: Vladimir 59 от 30 августа 2013, 16:48:03
Ули вы бодаетесь-что будет и как и где отгорит? Викингу от этого не легче-уже всё погорело нафиг. Сам был в такой ситуации (у нас частенько случается на легендарной улице Освобождения, где вся электролиния протянута по кронам тополей :o)-куй чё добились потом ни от ЖЕКа, ни от энергетиков. :(
Я знаю в сервисе у нас справку дают люди по ним бабло получают, знакомый один говорит что есть у энергосбыта даже счет специальный для погашения такой хрени. Тут виновник если что важен и закон о правах потребителя у нас часто неплохо срабатывает. Опять же если знаешь суть проблемы можно не ждать электрика а самому просуетится и например проследить за ящиком в своем подъезде.
Цитата: VladimirS от 30 августа 2013, 13:25:48
Нет. Ноль если в квартире убрать это одно, а если перед тем местом где ноли сходятся с разных фаз это совсем другое. Лень схему рисовать. Поверь обычное явление, ноль плохой контакт искрит, потом отгорает. Как ты себе представляешь выходящая из стены или трубы алюминиевая проволока диаметром 3-4 мм упадет на ноль? Ее гнуть нужно руками.
Да ни как ;D Кто о щитке говорит? Я речь веду о том что какой ни будь мудак оборвёт фазу на столбе или к примеру ураганом опору поломает, дерево рюхнется. ;)
ПС. по поводу щитка остаюсь при своём мнении, если ноль отгорел ни хрена в квартире не сгорит. Да ещё, ноль и земля разные вещи.
Вообщем нужно звать Рыбака68 - рассудит.
Цитата: Andry98 от 30 августа 2013, 20:00:04Да ещё, ноль и земля разные вещи.
В теории . У нас в быту и на производстве используется схема с глухозаземлённой нейтралью , т. е . корпуса щитов , рубильников связаны с землёй , на корпус подсоединяют и нулевую жилу . В нормальных условиях потенциал нулевого провода , относительно земли , = 0 .Изолированная нейтраль используется на флоте .
Может схема понять поможет как через нагрузки связаны фазы при отсутствии ноля и почему сгорает не у всех
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftricolor-rostov.ru%2Fgalleries%2F48.jpeg&hash=23c6e3147a739d760ad5a041c488c759fb95a6ae)
Цитата: багер от 30 августа 2013, 20:13:57
В теории . У нас в быту и на производстве используется схема с глухозаземлённой нейтралью , т. е . корпуса щитов , рубильников связаны с землёй , на корпус подсоединяют и нулевую жилу . В нормальных условиях потенциал нулевого провода , относительно земли , = 0 .Изолированная нейтраль используется на флоте .
Да, конечно глухозаземлённая. Немного увлёкся.
У меня земля строго отдельно, производство не позволяет. Но это скорее исключение.
Цитата: Andry98 от 30 августа 2013, 20:00:04
Да ни как ;D Кто о щитке говорит? Я речь веду о том что какой ни будь мудак оборвёт фазу на столбе или к примеру ураганом опору поломает, дерево рюхнется. ;)
ПС. по поводу щитка остаюсь при своём мнении, если ноль отгорел ни хрена в квартире не сгорит. Да ещё, ноль и земля разные вещи.
Вообщем нужно звать Рыбака68 - рассудит.
Андрей)))
По первому абзацу твоего сообщения: если оборвет фазу на опоре (столбов у энергетиков нет) то просто пропадет освещение у однофазников, опрокинутся трехфазные двигатели если момент нагрузки достаточно велик.
По второму: когда нулевой вывод трансформатора в ТП заземлен и в щитке ноль тоже заземлен (ПУЭ пункт не помню наизусть) то приборы однофазников при обрыве нуля сгореть не должны (разве только сильно чувствительные к величине напряжения). Именно на этом сетевая компания и строит свой отказ в возмещении убытков при сгорании приборов. Заземление бывает рабочее и защитное, определись про какое разговор.
А вот про увеличении мощности трансформатора в ТП вообще мало инфы дали. Как правило если стандартное КТП то там достаточно места для другого транса (конечно корпус не резиновый для бесконечности). Замена ошиновки и защиты определяется расчетным путем и последующими замерами петли фаза-ноль.
Надо тему новую открывать ;D скоро нас умников тереть будут. ;)
рыбак68
Ещё больше тумана навёл :( ;D
Ты скажи, у Викинга сгорели телевизоры и холодильники, в квартире, почему могло такое произойти?
Цитировать
когда нулевой вывод трансформатора в ТП заземлен и в щитке ноль тоже заземлен (ПУЭ пункт не помню наизусть) то приборы однофазников при обрыве нуля сгореть не должны (разве только сильно чувствительные к величине напряжения). Именно на этом сетевая компания и строит свой отказ в возмещении убытков при сгорании приборов.
Хотя на свой вопрос я ответ услышал.
Цитата: багер от 30 августа 2013, 20:13:57
.Изолированная нейтраль используется на флоте .
Не только на флоте, но и в особо опасных помещениях. Даже в быту можно, например в ванной. Достигается через разделительный трансформатор. Но в связи с дороговизной и громоздкостью проще УЗО поставить.
Цитата: Andry98 от 30 августа 2013, 20:35:34
рыбак68
Ещё больше тумана навёл :( ;D
Ты скажи, у Викинга сгорели телевизоры и холодильники, в квартире, почему могло такое произойти?
Тут уже объясняли и даже схему нарисовали))) Вторая фаза пришла по нулю от соседа сидящего на другой фазе, вот все и погорело и у Викинга и у соседа. Ноль не был заземлен в щитке или на трансформаторе в ТП ( такое тоже случается и довольно часто). На первое сетевая организация отпишется, а второе доказать потребителю нереально. Можно попробовать отсудит у УК - именно они отвечают за техобслуживание общедомового оборудования.
Да здравы будут Модераторы!! Спасибо. :crazy:
Цитата: рыбак68 от 30 августа 2013, 20:38:56
Тут уже объясняли и даже схему нарисовали))) Вторая фаза пришла по нулю от соседа сидящего на другой фазе, вот все и погорело и у Викинга и у соседа. Ноль не был заземлен в щитке или на трансформаторе в ТП ( такое тоже случается и довольно часто).
За соседа не сказано.
Цитата: Andry98 от 30 августа 2013, 20:59:02
Да конечно, если только болт приваренный к щитку отгорел. Тогда конечно, сгорит и у соседа.
Андрей, не только болт но и провод может отгореть в месте сгиба или соединения. При несимметричной нагрузке в нуле возникают не малые токи, а в старой проводке нулевой провод значительно меньше по сечению фазного. Новое ПУЭ обязывает сечение нулевого прокладывать не менее фазного. Парадокс в том , что оно (ПУЭ) распространяется толко на новые или реконструируемые объекты, применительно к старым - только рекомендуется, что значит не обязательно.
Цитироватьне только болт но и провод может отгореть в месте сгиба или соединения.
Ты имеешь ввиду ввод?
Цитата: Andry98 от 30 августа 2013, 21:12:11
Ты имеешь ввиду ввод?
И "ввод" и "отвод" :) - это когда щитовые этажные стоят последовательно.
Цитата: рыбак68 от 30 августа 2013, 21:24:42
И "ввод" и "отвод" :) - это когда щитовые этажные стоят последовательно.
Понятно. Риск "попасть" увеличивается в разы.
VladimirS
Признаю свою вину, степень, меру, глубину. :) . Скорее всего Вы правы, ещё бы услышать соседей Викинга. Что у них сгорело. А лучше всего взглянуть на щиток. :(
Цитата: do-vitas от 30 августа 2013, 11:05:39в один прекрасный момент один нож на рубильнике на другой замкнул!
В связи с ростом нагрузок и ограничении площадей как правило используют при реконструкции сетей старое помещение да еще и второй этаж надстраивают. При этом устанавливают более компактное оборудование, а его сейчас производят всякие разные "фирмочки" за которыми надзор практически не ведется. Вот и шлепают его (оборудование) в угоду цене, качество при этом страдает. У заказчика остается только один выход - строгий технический надзор за подрядчиками. Лицо осуществляющее этот надзор тоже человек.)))
о-го энергетики зашевелились! абалдеть дибаты! ;D ;D ;D
Цитата: do-vitas от 30 августа 2013, 21:35:40
о-го энергетики зашевелились! абалдеть дибаты! ;D ;D ;D
Причем из ничего высосанные.)))
Ладно доколи тему развили расскажу прикол!
Да 1го сентября сдали садик! Звонит директор крик ор трындец! Ну че делать беру монтажника еду ! смотрю стена а из стены ручеёк! Монтажнику говорю долби! После получаса долбления выяснил труба 100-ка канализационная! Все как бы нормально но пака никто не пользовал все ок было а когда начали потекло! Ну да ладно пригляделся смотрю она просверлена насквозь!!!!!! ;D ;D ;D И через нее ШВВП продет ................. ;D ;D ;D :crazy: :crazy: :crazy:
Цитата: Andry98 от 30 августа 2013, 21:30:37
Понятно. Риск "попасть" увеличивается в разы.
VladimirS
Признаю свою вину, степень, меру, глубину. :) . Скорее всего Вы правы, ещё бы услышать соседей Викинга. Что у них сгорело. А лучше всего взглянуть на щиток. :(
Так сложилось что я лет в семь уже знал что такое трансформатор, папа подстанции проектировал, в том числе и в Ростове
Цитата: do-vitas от 30 августа 2013, 21:44:54И через нее ШВВП продет
А что ему будет от воды? Главное что бы изоляция была не повреждена ;D ;D ;D
Цитата: VladimirS от 30 августа 2013, 21:49:42
Так сложилось что я лет в семь уже знал что такое трансформатор, папа подстанции проектировал, в том числе и в Ростове
ну подстанций спроектированный мной я уже и не вспомню! и насмотрелся тоже много всякого!
Цитата: VladimirS от 30 августа 2013, 21:49:42
Так сложилось что я лет в семь уже знал что такое трансформатор, папа подстанции проектировал, в том числе и в Ростове
Я в десять собрал свою первую цветомузыку, на лампочках 3.5 В и транзисторах П214.. Ну не без помощи конечно, и понеслась стробоскопы, усилители и пр. и пр.
А трансформаторы руками мотал, Ш-образные, вот ториидальные туго давались с челноком но как работали!!
Всё в прошлом. :(
Тема то энергетика , а вы про электронику.
Цитата: do-vitas от 30 августа 2013, 21:54:39
ну подстанций спроектированный мной я уже и не вспомню! и насмотрелся тоже много всякого!
Цитата: Andry98 от 30 августа 2013, 22:24:29
Я в десять собрал свою первую цветомузыку, на лампочках 3.5 В и транзисторах П214.. Ну не без помощи конечно, и понеслась стробоскопы, усилители и пр. и пр.
А трансформаторы руками мотал, Ш-образные, вот ториидальные туго давались с челноком но как работали!!
Всё в прошлом. :(
Цитата: VladimirS от 30 августа 2013, 21:49:42
Так сложилось что я лет в семь уже знал что такое трансформатор, папа подстанции проектировал, в том числе и в Ростове
А я ... А мне... В пять лет уже объяснили , что хвастаться не красиво . ;D
Цитата: рыбак68 от 30 августа 2013, 22:27:22
Тема то энергетика , а вы ро электронику.
Да ладно тебе.. :) Почти "ночной эфир" дай по настальгировать :P
Модераторы потрут чуток спустя.
Цитата: багер от 30 августа 2013, 22:28:46
А я ... А мне... В пять лет уже объяснили , что хвастаться не красиво . ;D
И рассказали как собрать атомный коллайдер ;D Ты знал?? :crazy:
Цитата: рыбак68 от 30 августа 2013, 22:27:22
Тема то энергетика , а вы про электронику.
Расширил границы темы. :)
Цитата: Andry98 от 30 августа 2013, 22:30:49дай по настальгировать
Хорошо, поехали лучше на веселку в воскресенье?
РыСы. Вопрос снят, ветер 6-7 м/с.
Я тоже в 11 лет светомузыку из набора первый раз собрал, а в 14 спектрум споял. А сейчас сын 11 лет вояит конечно по мелочи но зато без проблем телефон перепрошить или на планшетнике андроид переустановить. В интернете начитается скачает, что надо и давай меня зае доставать что и как. Я говорю незнаю отстань, пниходится самому и получается. :)
Цитата: рыбак68 от 30 августа 2013, 22:35:34
Хорошо, поехали лучше на веселку в воскресенье?
РыСы. Вопрос снят, ветер 6-7 м/с.
Поехали завтра на моём. К 13-00 буду готов. Но ты за рулём :P ;)
Цитата: REX от 30 августа 2013, 22:45:28
Я тоже в 11 лет светомузыку из набора первый раз собрал, а в 14 спектрум споял. А сейчас сын 11 лет вояит конечно по мелочи но зато без проблем телефон перепрошить или на планшетнике андроид переустановить. В интернете начитается скачает, что надо и давай меня зае доставать что и как. Я говорю незнаю отстань, пниходится самому и получается. :)
Спектрум тогда в наборах уже был?
Сам собирал, но с Москвы готовые корпуса, платы везли.
Монетоприёмник устанавливал, по 10 копеек за пол минуты. ;D
Цитата: Andry98 от 30 августа 2013, 23:05:14
Спектрум тогда в наборах уже был?
Сам собирал, но с Москвы готовые корпуса, платы везли.
Монетоприёмник устанавливал, по 10 копеек за пол минуты. ;D
Покупал готовую плату и набор микросхем и кварц ну и отдельно кондеры добирал.
Цитата: REX от 30 августа 2013, 23:24:07
Покупал готовую плату и набор микросхем и кварц ну и отдельно кондеры добирал.
Игрушки загружал с обычной кассеты? :)
Цитата: Andry98 от 31 августа 2013, 00:27:58
Игрушки загружал с обычной кассеты? :)
Друх, да брось ты это...
Цитата: Andry98 от 31 августа 2013, 00:27:58
Игрушки загружал с обычной кассеты? :)
как щас помню _ Марио ;D
Цитата: вова от 31 августа 2013, 00:35:39
как щас помню _ Марио ;D
уух, а я как лошара- рубился по сетке в первый Дум загружаясь с видеокассеты... зато как классно проводили ночи- гоняешься ты такой весь потный с бензопилой, а по тебе из ракетницы шмаляют)))
Цитата: Ёрш 61 от 31 августа 2013, 00:32:54
Друх, да брось ты это...
Ёршик ты здесь?
Ностальгия понимаешь. ;)
Какие планы на ночь? Споём?
Цитата: вова от 31 августа 2013, 00:35:39
как щас помню _ Марио ;D
Не. Принц был все рубились.
Цитата: Andry98 от 31 августа 2013, 01:18:51
Не. Принц был все рубились.
xyйня ваш принц. танчики наше все.
что тогда что теперь ;D ;D ;D ;D
Цитата: Andry98 от 31 августа 2013, 00:27:58
Игрушки загружал с обычной кассеты? :)
загружал с бобинника илеть называеться до сих пор в гараже стоит, а дум и вольф это уже первые айбием 286 машина. такую я тоже собрал правда уже как и сейчас по блокам. мать, памятл и т.д.
Цитата: REX от 31 августа 2013, 02:42:57
загружал с бобинника илеть называеться до сих пор в гараже стоит, а дум и вольф это уже первые айбием 286 машина. такую я тоже собрал правда уже как и сейчас по блокам. мать, памятл и т.д.
Ромчик, я с Doom_ом познакомился еще в 1997 или 1999, точно не помню и гугл рыть с датой выхода релиза не собираюсь...Помню точно, что это было на разогнанном 120-м AMD :crazy: ;D ;D ;D
Насколько помню самая крутая игра с кассет это мантисума ;D
Предлагаю в данной теме поговорить о схемах, токе, электричестве и т.д.
На работе просят подключить тепловую завесу через настенный термостат. Кого куда пихать (куды фазу, куды ноль)?
ССылка на термостат и схему подключения (http://www.scat-technology.ru/wall-thermostat/thermo-ntl-001)
Цитата: Cloozz от 21 января 2014, 22:00:11
Предлагаю в данной теме поговорить о схемах, токе, электричестве и т.д.
На работе просят подключить тепловую завесу через настенный термостат. Кого куда пихать (куды фазу, куды ноль)?
ССылка на термостат и схему подключения (http://www.scat-technology.ru/wall-thermostat/thermo-ntl-001)
а завеса электро ?или от горячего водоснабжения с наружным термостатом?
Рваться однозначно должна фаза, но для начала нужно убедиться что ток коммутации на который рассчитан термостат больше номинального тока завесы.
завеса электрическая. На моей ссылке внизу есть схема подключения, но что-то я не до конца ее понимаю.
Цитата: Cloozz от 21 января 2014, 22:00:11
Предлагаю в данной теме поговорить о схемах, токе, электричестве и т.д.
На работе просят подключить тепловую завесу через настенный термостат. Кого куда пихать (куды фазу, куды ноль)?
ССылка на термостат и схему подключения (http://www.scat-technology.ru/wall-thermostat/thermo-ntl-001)
Судя по схеме L- фаза, N- ноль, вывод №2-вентилятор, №3 и №4- нагревательные элементы
гугл рулит
"N-нейтраль=0,L-линия=фаза, В-земля"
Андрюха,а вообще для чего?ведь на завесах термостат уже стоит,а тонкой настройки температуры в помещении не добьетесь.
И насколько мне помниться на некоторых вообще написано что Запрещено подключать внешние устройства атоматического управления
андрюха.если в тепловой завесе преусмотрено подключение термостата(на схеме подключения т.завесы к сети будет обозначение двух клем буквами ТР. )и по идеи пока термостат не подкоючен там должна стоять перемычка. нужно будет просто подключить к этим клемам т.с. и все. а вообще давай схему подключения на теплозавесу поглядим.
Цитата: Валерий64 от 21 января 2014, 22:40:46
Судя по схеме L- фаза, N- ноль, вывод №2-вентилятор, №3 и №4- нагревательные элементы
это понятно и так :)
Распишу более детально...
У меня есть приходящий провод от автомата. Его фазу я прикручиваю на клемму 1(судя по схеме). Ноль идет напрямую к ветродуйке. Так? Куда прикрутить фазу, которая управляется этим регулятором и идет на обогреватель: 2, 3, 4 или 8 контакт? По схеме 1 и 8 запаралелены, но тестером - мультиметром данные контакты не звонятся ???
зы регулировать температуру не надо. Должна тупо включаться и шуметь :crazy: :smoke:
Цитата: Cloozz от 21 января 2014, 23:59:26
это понятно и так :)
Распишу более детально...
У меня есть приходящий провод от автомата. Его фазу я прикручиваю на клемму 1(судя по схеме). Ноль идет напрямую к ветродуйке. Так? Куда прикрутить фазу, которая управляется этим регулятором и идет на обогреватель: 2, 3, 4 или 8 контакт? По схеме 1 и 8 запаралелены, но тестером - мультиметром данные контакты не звонятся ???
зы регулировать температуру не надо. Должна тупо включаться и шуметь :crazy: :smoke:
5,6,7,8, не задействованы в работе
Цитата: Cloozz от 21 января 2014, 23:59:26
это понятно и так :)
Распишу более детально...
У меня есть приходящий провод от автомата. Его фазу я прикручиваю на клемму 1(судя по схеме). Ноль идет напрямую к ветродуйке. Так? Куда прикрутить фазу, которая управляется этим регулятором и идет на обогреватель: 2, 3, 4 или 8 контакт? По схеме 1 и 8 запаралелены, но тестером - мультиметром данные контакты не звонятся ???
зы регулировать температуру не надо. Должна тупо включаться и шуметь :crazy: :smoke:
Самому регулятору для работы фаза не нужна. Он транслирует ту фазу которую ты завел на клемму 1 , через общий включатель switch 1 , на клемму 2 ( к ней надо подключить фазный провод вентилятора завесы, чтоб он всегда работал при включении завесы), параллельно с этим фаза подается на контакт термостатического реле ( типа гофрированной консервной банки, которая меняет свой объем в зависимости от температуры, и собой толкает контактик термостата.), и потом через включатели switch 2 и switch 3 фаза подается на клеммы 3 и 4, куда должны быть подключены ТЭНы нагревающие воздух выдуваемый вентилятором.
Андрюха, т.к. в подобных устройствах контактики на рэле слишком маленькие и нежные, и вряд ли долго выдержат ток включения ТЭНов, то в схему не мешало бы добавить пару пускателей нулевой (или первой, в зависимости от мощности ТЭНов) величины .
Для этого на катушку пускателя подается фаза с клеммы 3 (4), и ноль, а через контакты самого пускателя подается напряжение на ТЭНы. Если что не понятно - звони, нарисую МОНТАЖНУЮ схему.
Неплохо бы и саму завесу посмотреть, в смысле ее хар-ки.
Если завеса до 2 квт ничего ставить не надо -подключай и всё.
Продолжаем разговор :o ;D Маркировка завесы BHC-6.000SR Номинальная потребляемая мощность 6,0кВт, напряжение питания 220~50 В/Гц
По ссылке (http://www.ballu.ru/manual/Ballu_BHC-SB-SR-TR.pdf) инструкция для нее родной
Я правильно понимаю, что клеммы 1234 не нужны? Заглядывал внутрь клеммной колодки - от них тоже провода отходят ???
Так она у Вас не в комплекте? Там же все есть, или хотите тот пульт управления подключить?
терморегулятор в комплекте. Пульт можно не подключать по идее, все равно будет молотить постоянно.
Что будет если напрямую от автомата подключить ноль и фазу?
Ща на всякий случай инструкцию гляну, чо там написали, скорость у меня 2 к\б, качаю :(
Без пульта молотить не будет! Надо подключить термостат к завесе: 1 к 1, 2 к 2 , 3 к 3, 4 к 4 . Андрюха, набери меня - расскажу как ток бежать по проводам там должен. Пускатели в завесе уже есть. Для подключения нужен 4-х жильный провод и всё!
А провода от автомата подключить к L и N.
Подключаешь термостат к завесе 1к1,2к2,3к3,4к4.Пульт управления и есть термостат.Если хочешь включить без термостата -соедини 1,2,3,4 завесы перемычкой и подключи фазу и ноль и будет молотить не отключаясь.Удачи.
Контакты 1,2,3,4 нужны, к ним подключается выносной пульт управления (настенный термостат как ты называешь)
Подключение пульта управления(из инструкции)
Для установки пульта управления необходимо,отвернув винт, снять верхнюю крышку и панель пульта, закрепить пульт на стене, установить панель и верхнюю крышку.
Пульт управления подключать к завесе посредством четырех жильного медного кабеля,
сечением не ниже 0,75мм2 в соответствие с цифровым обозначением контактов на клеммной колодке завесы и контактов пульта управления: контакт «1» на завесе к контакту
«1» на пульте управления, контакт «2» на за весе к контакту «2» на пульте и т.д
У тебя завеса мощная,пускатели уже стоят внутри. Тебе нужно только подать питание(L,N.PE) с автомата на 32А кабелем 3х4.0мм2 на колодку ХТ1. К контактам 1.2.3.4 подключается подключается пульт управления(настенный термостат),по инструкции см.выше. Схема подключения у пульта управления и настенного термостата по твоей ссылке одинакова,т.е. действуй по инструкции.
Пока писал появились ещё сообщения. Если у тебя пульт есть в комплекте,какие проблемы? Подключай по схеме и всё. Он нужен полюбасу,с него включаются-выключаются тэны и вентиляторы. Включить часть тенов или вообще только вентиляторы.
ПС Не успеваю писать,проще по телефону объяснить. ???
ппц! андрюха! а как же ты приборы подключаешь? болиды, граниты там всякие? ??? :o :D ;D
Цитата: Vikev от 22 января 2014, 12:56:34
Подключаешь термостат к завесе 1к1,2к2,3к3,4к4.Пульт управления и есть термостат.Если хочешь включить без термостата -соедини 1,2,3,4 завесы перемычкой и подключи фазу и ноль и будет молотить не отключаясь.Удачи.
Не советую,иногда нужно отключить часть тэнов да и после выключения завесы необходимо какое то время погонять только вентиляторы для охлаждения тенов,а все это делается с пульта управления(термостата) у данной модели.
Цитата: краус от 22 января 2014, 13:03:08
ппц! андрюха! а как же ты приборы подключаешь? болиды, граниты там всякие? ??? :o :D ;D
Слаботочка наше фсе!!! А тут высокие технологии >:( ;) ;D ;D ;D
ну да. прошить тактику на полтыщщи адресов гораздо проще, чем два провода, из которых один - это земля.. ;D ;D
Там
Цитата: Vikev от 22 января 2014, 12:56:34
Если хочешь включить без термостата -соедини 1,2,3,4 завесы перемычкой и подключи фазу и ноль и будет молотить не отключаясь.Удачи.
Там в инструкции нарисована перемычка между фазой и землей, чо за хрень? Ее надо убрать. Ну и автомат на 32А либо если есть на щите, откуда включать.
Цитата: Cloozz от 22 января 2014, 12:46:04
терморегулятор в комплекте. Пульт можно не подключать по идее, все равно будет молотить постоянно.
Что будет если напрямую от автомата подключить ноль и фазу?
Да замерзли видимо, не до изысков, хотя подключить пульт полчаса делов, лучше конечно же подключить.
ААААААААААААААААА в схеме ошибка !!!!!!!!!!!!! Пускатели запитаны не правильно. КМ1.1 и КМ 2.1 при таком подключении работать не будут по определению! ;D Андрюха, вызови нормального электрика/КИПовца. Взорваться то там ничего не взорвется, но вот будет ли работать?
Цитата: Саша (П2+S30) от 22 января 2014, 13:32:46
ААААААААААААААААА в схеме ошибка !!!!!!!!!!!!! Пускатели запитаны не правильно. КМ1.1 и КМ 2.1 при таком подключении работать не будут по определению! ;D Андрюха, вызови нормального электрика/КИПовца. Взорваться то там ничего не взорвется, но вот будет ли работать?
3 и 4 вместе и на ноль. 2 - на фаза. 1 - не подключать.
А там ведь действительно косяк, либо схема, либо сборка. Его даже по инструкции подключить, он работать не будет, вернее будут работать только вентиляторы. Сдается мне, что схема не правильно нарисована, лучше бы глазками просмотреть.
Цитата: ded61 от 22 января 2014, 13:38:29
3 и 4 вместе и на ноль. 2 - на фаза. 1 - не подключать.
Тогда и термостат не нужен. Саша прав катушки пускателей оба конца на фазе работать не будет. Надо левые концы катушек(по схеме) перекинуть на ноль а термостат по номерам жопка к жопке и будет греть.
Там скорее схема неправильно переведена (нарисована) на русский ;D ;D ;D
Цитата: Vikev от 22 января 2014, 13:56:02
Там скорее схема неправильно переведена (нарисована) на русский ;D ;D ;D
С китайского ;D
В схемке косячок уже все заметили благодаря Vikev. Да и Андрей по ходу прикалывается над нами. :o
Подключать без пульта напрямую все же нежелательно. После одновременного отключения вентиляторов и 4 тэнов может возникнуть пожароопасная ситуация.
Мужики! Как можно реанимировать аккумулятор с телефонов и регистраторов BL-5C? Работал, но на видеорегистраторе сильно разрядился из-за некачественной зарядки. Ставлю его в телефон, подключаю зарядку, а вокруг мертвые с косами стоят и тишина... (с) ;D Выкидывать и идти за новым или шансы есть? :help:
Цитата: Cloozz от 25 февраля 2014, 21:17:01
Мужики! Как можно реанимировать аккумулятор с телефонов и регистраторов BL-5C? Работал, но на видеорегистраторе сильно разрядился из-за некачественной зарядки. Ставлю его в телефон, подключаю зарядку, а вокруг мертвые с косами стоят и тишина... (с) ;D Выкидывать и идти за новым или шансы есть? :help:
Андрик,лягушкой надо его дыркнуть ;).была такая хрень.
Цитата: ГАВРИШ от 25 февраля 2014, 21:20:19
Андрик,лягушкой надо его дыркнуть ;).была такая хрень.
Серый, ху из лягушка?
Андрюха, ты завесу то победил? Аклиматор не сразу покажет индикацию зарядки в телефоне - пусть просто поваляется часок - если заряжаться не начнет - выкиньнах. Если видимо раздулся - выкиньнах сразу, не пытаясь заряжать!!!!!!
Цитата: Cloozz от 25 февраля 2014, 21:28:31
Серый, ху из лягушка?
универсальная зарядка для телефонных аккамуляторов
стоит 150 р..
Товарищи,есть электрики ?!,вопросец, геморное ли дело провести 380В ?! :smoke:
Цитата: silver 919 от 21 декабря 2016, 21:07:18
Товарищи,есть электрики ?!,вопросец, геморное ли дело провести 380В ?! :smoke:
щит далеко
Цитата: silver 919 от 21 декабря 2016, 21:07:18
Товарищи,есть электрики ?!,вопросец, геморное ли дело провести 380В ?! :smoke:
Если бесплатно то год ждать,Я проводил не спеша,когда еще дом не построил,это если столбы нужно ставить.
Цитата: silver 919 от 21 декабря 2016, 21:07:18
Товарищи,есть электрики ?!,вопросец, геморное ли дело провести 380В ?! :smoke:
Техусловие,проект,материалы +работа .Приятель делал год назад 220 на 380 переводил, обошлось 80000р.
Всё делал товарищ из электросетей,он только финансировал.
Цитата: Киляк от 21 декабря 2016, 21:09:02
щит далеко
да хз , где щит ,какой :crazy:
Цитата: MAK$ИМ от 21 декабря 2016, 21:18:08
Если бесплатно то год ждать,Я проводил не спеша,когда еще дом не построил,это если столбы нужно ставить.
столбов полно вокруг, и проводов ниипаца сколько :smoke:
Цитата: silver 919 от 21 декабря 2016, 21:29:46
почти :crazy:вот и боюсь от нулей акуеть ;D
на работу бездельники нужны :)
Цитата: silver 919 от 21 декабря 2016, 21:24:46
на неделе тогда пойду поспрошаю в Донэнерго ,ох как их я люблю .... :D
Короче есть закон какойто,что электросети обязаны по заявлению физ лица подключить его.Максимальный срок год. Я когда к ним пришел,мне сказали что мол купишь материалы поставишь пару сдолбов и мы тебе бесплатно проведем в течении недели,а так очерееедь невъебенная.Я вежливо отказался,сказал подожду. в итоге подключили через 11 месяцев и три недели.абсолютно бесплатно 380В.Главное написать заявление и чтоб они поставили отметку и дату на твоем экземпляре.
Цитата: SaZaN75 от 21 декабря 2016, 21:31:20
на работу бездельники нужны :)
буду иметь ввиду ;)
Цитата: MAK$ИМ от 21 декабря 2016, 21:31:56
Короче есть закон какойто,что электросети обязаны по заявлению физ лица подключить его.Максимальный срок год. Я когда к ним пришел,мне сказали что мол купишь материалы поставишь пару сдолбов и мы тебе бесплатно проведем в течении недели,а так очерееедь невъебенная.Я вежливо отказался,сказал подожду. в итоге подключили через 11 месяцев и три недели.абсолютно бесплатно 380В.Главное написать заявление и чтоб они поставили отметку и дату на твоем экземпляре.
год меня не устраивает :crazy: 2 недели потолок :crazy:
Цитата: silver 919 от 21 декабря 2016, 21:24:46
на неделе тогда пойду поспрошаю в Донэнерго ,ох как их я люблю .... :D
Если рядом проходит 380 и не нужно ставить доп. столбов, то не сложно и не особо дорого, рублей около 10 бумажки(можно дешевле если самому бегать), щиток в сборе 10-12 рублей, СИП с арматурой каких то денег, зависти от длинны, и монтаж, все где то 30-35 рублей потянет
Цитата: silver 919 от 21 декабря 2016, 21:07:18
Товарищи,есть электрики ?!,вопросец, геморное ли дело провести 380В ?! :smoke:
:smoke: ;) http://forum.donfisher.ru/index.php?topic=27262.msg512731#msg512731
http://forum.donfisher.ru/index.php?action=profile;u=16735
Вопрос к электрикам. Парни! Каждое утро с 4 утра и до 9 идет периодическое отключения света.Думал что на станции.Оказалось что это мой трансформатор отключает .Входное утром смотрю 260-280 в.и он наверное срабатывает на перегруз или ***н. что делать ? онже не должен отключаться. .марка Ресанта 20
Цитата: Киляк от 11 мая 2017, 05:29:13
Вопрос к электрикам. Парни! Каждое утро с 4 утра и до 9 идет периодическое отключения света.Думал что на станции.Оказалось что это мой трансформатор отключает .Входное утром смотрю 260-280 в.и он наверное срабатывает на перегруз или ***н. что делать ? онже не должен отключаться. .марка Ресанта 20
http://teplosnabkmv.ru/catalog/raznoe/stabilizatory/stabilizator_ach_20000_1_em/
Цитата: Киляк от 11 мая 2017, 05:29:13
Вопрос к электрикам. Парни! Каждое утро с 4 утра и до 9 идет периодическое отключения света.Думал что на станции.Оказалось что это мой трансформатор отключает .Входное утром смотрю 260-280 в.и он наверное срабатывает на перегруз или ***н. что делать ? онже не должен отключаться. .марка Ресанта 20
Думаю, что вот ваша беда :)
Мощный стабилизатор напряжения Ресанта АСН-20000/1-ЭМ предназначен для борьбы с нестабильностью питающей сети в частных домах, коттеджах, офисах, мастерских, производственных помещениях. Аппарат способен обслуживать группы потребителей с суммарной мощностью до 16 кВт (20000 ВА) и выдерживать кратковременные перегрузки. Электроприбор стабилизирует напряжение до номинала 220 В ± 2 % при его отклонениях на входе от 140 до 260 В. В случае подачи на вход стабилизатора напряжения с недопустимым (по паспортным данным аппарата) значением, устройство прекращает подачу электроэнергии в потребительскую сеть автоматически. Нормализация рабочего процесса устройства происходит без внешнего вмешательства — по возвращению питающего напряжения в приемлемые пределы
Цитата: Киляк от 11 мая 2017, 05:29:13
......Входное утром смотрю 260-280 в.и он наверное срабатывает на перегруз или ***н. что делать ? .....
Что-то не понятно. Если у тебя вход на дом 3 фазы = 380В, и это напряжение распределяется по дому (фаза А - дом, фаза В - сарай, фаза С - гараж), то просадка со стороны подающей организации, но т.к. оно у тебя практически под боком, то мало верится в такую просадку, до 260-280 В . Если же у тебя на дом приходит со столба 220, то получается, что на трансформаторе вашего садоводства не кислый перекос фаз и ипать моск надо вашему местному электрику - пущай ищет кто столбы гнет так, что фазы перекашиваются!!!
У соседей техника не погорела? Кто-то или сауну топит электричеством или горячие полы....
Цитата: Саша (П2+S30) от 11 мая 2017, 12:11:32
Что-то не понятно. Если у тебя вход на дом 3 фазы = 380В, и это напряжение распределяется по дому (фаза А - дом, фаза В - сарай, фаза С - гараж), то просадка со стороны подающей организации, но т.к. оно у тебя практически под боком, то мало верится в такую просадку, до 260-280 В . Если же у тебя на дом приходит со столба 220, то получается, что на трансформаторе вашего садоводства не кислый перекос фаз и ипать моск надо вашему местному электрику - пущай ищет кто столбы гнет так, что фазы перекашиваются!!!
У соседей техника не погорела? Кто-то или сауну топит электричеством или горячие полы....
1 фаза. Проблему пока ишем в энэргосетях по увелеченю напряжения280в.
Цитата: Киляк от 11 мая 2017, 13:38:21
1 фаза. Проблему пока ишем в энэргосетях по увелеченю напряжения280в.
Всё лучше чем у меня ;D 98 - 120 :crazy:
Игорь было как-то на одном обьекте такое-же...
Прежде чем трансформаторы "курочить",посмотри что у тебя в доме с УЗО,с реле защиты от скачков электро энергии..Наверняка стоят у тебя..
Касалось,УЗО глючило,отрубало почему -то все при подьеме вольтажа в сети.. ;)
Цитата: Адмирал от 11 мая 2017, 13:50:31
Всё лучше чем у меня ;D 98 - 120 :crazy:
Нах тогда провода меняли, если результат тот же?? :smoke: :crazy:
Цитата: Киляк от 11 мая 2017, 13:38:21
1 фаза. Проблему пока ишем в энэргосетях по увелеченю напряжения280в.
Такую картинку даёт обрыв ноля/пробой одного из ТЭНов, если несколько подключены звездой в 380. Ищите сауну/большой дом с вводом 380 после вашего трансформатора.
Сергей, свыше 240-ка вольт опасно для блоков питания бытовой техники. Хорошо, что у Игоря срабатывает защита. В моей практике был отгорпвший ноль в межэтажном щите в заводоуправления. Чайники и камины грели хорошо, а UPSы компов по вылетали....
:shrk:
Цитата: gashish от 11 мая 2017, 14:06:45
Нах тогда провода меняли, если результат тот же?? :smoke: :crazy:
Сейчас лучше ;) но это пока в деревне сплиты не включили ;D
Кстати подскажите , а можно ли взять Ноль с разных линий и запаралелить вместе ;) а фазы с другой ?
Цитата: Сергей 2000 от 11 мая 2017, 13:59:48
Игорь было как-то на одном обьекте такое-же...
Прежде чем трансформаторы "курочить",посмотри что у тебя в доме с УЗО,с реле защиты от скачков электро энергии..Наверняка стоят у тебя..
Касалось,УЗО глючило,отрубало почему -то все при подьеме вольтажа в сети.. ;)
Бред полный! УЗО не контролирует значение напряжения, только утечку.
Цитата: cerkar от 11 мая 2017, 14:51:20
Бред полный! УЗО не контролирует значение напряжения, только утечку.
Верю!!! :)
Написал,что было.. ;)
Так мне толком и не ответили ;) можно ли Ноль с разных линий запаралелить ?
Цитата: Адмирал от 11 мая 2017, 16:16:27
Так мне толком и не ответили ;) можно ли Ноль с разных линий запаралелить ?
По идее можно, но если что, лишнее отгорит :crazy:
"Ноль" считается токоведущей частью электроустановки и выполняет функцию уравнивания токов в "звезде", поэтому не рекомендуется соединять нулевые проводники от разных ВЛ присоединенных к разным трансформаторам. Для большей уверенности и в безопасности, и в улучшении качества напряжения следует выполнить повторное заземление с сопротивлением заземляющего устройства не более 10 Ом.
Цитата: М.И.К. от 11 мая 2017, 16:32:36
"Ноль" считается токоведущей частью электроустановки и выполняет функцию уравнивания токов в "звезде", поэтому не рекомендуется соединять нулевые проводники от разных ВЛ присоединенных к разным трансформаторам. Для большей уверенности и в безопасности, и в улучшении качества напряжения следует выполнить повторное заземление с сопротивлением заземляющего устройства не более 10 Ом.
А если с одного трансформатора ? Просто идёт воздушка и теперь кабель Сип протянули :)
Цитата: Адмирал от 11 мая 2017, 16:45:21
А если с одного трансформатора ? Просто идёт воздушка и теперь кабель Сип протянули :)
Не стоит, да и смысла в этом нет ни какого, просто на воздушке может произойти перехлест и тогда будет бах в месте соединения, лучше как писали выше сделать повторное заземление.
Цитата: cerkar от 11 мая 2017, 18:23:44
Не стоит, да и смысла в этом нет ни какого, просто на воздушке может произойти перехлест и тогда будет бах в месте соединения, лучше как писали выше сделать повторное заземление.
Спасибо , но как его делать :o
А можно фазу с воздушки с нулём от Сипа использовать ?
Хм... А он там есть? (ноль) Такие перенапряжения (перекосы) как раз и возникают, если на п\с он отгорает.
Цитата: ded61 от 11 мая 2017, 18:44:46
Хм... А он там есть? (ноль) Такие перенапряжения (перекосы) как раз и возникают, если на п\с он отгорает.
Должен же быть ??? Там три фазы :)
Да надо смотреть, начиная с п\с. Кстати, а у соседей как? У некоторых должно быть 110-130
Цитата: Адмирал от 11 мая 2017, 18:37:49
Спасибо , но как его делать :o
А можно фазу с воздушки с нулём от Сипа использовать ?
А для чего брать фазу от воздушки? А заземление делается просто -три штыря диаметром 20 мм и длинной 2 метра забиваются в линию или треугольником, как место позволяет, с шагом 1,5 метра. Обвариваются полосой 40х5 мм и к этой полосе подсоединяется заземление. Вместо прутов можно взять уголок 45х45, но его бить тяжелее ;D
Цитата: cerkar от 11 мая 2017, 19:11:52
А заземление делается просто -три штыря диаметром 20 мм и длинной 2 метра забиваются в линию или треугольником, как место позволяет, с шагом 1,5 метра. Обвариваются полосой 40х5 мм и к этой полосе подсоединяется заземление. Вместо прутов можно взять уголок 45х45, но его бить тяжелее ;D
Можно и в один штырь обойтись, но глубже , без треугольника. Для серверных делал из модулей фирмы "GALMAR"
Цитата: ded61 от 11 мая 2017, 18:57:54
Да надо смотреть, начиная с п\с. Кстати, а у соседей как? У некоторых должно быть 110-130
Сейчас нормально , а летом будет хуже ;D
Цитата: cerkar от 11 мая 2017, 19:11:52
А для чего брать фазу от воздушки? А заземление делается просто -три штыря диаметром 20 мм и длинной 2 метра забиваются в линию или треугольником, как место позволяет, с шагом 1,5 метра. Обвариваются полосой 40х5 мм и к этой полосе подсоединяется заземление. Вместо прутов можно взять уголок 45х45, но его бить тяжелее ;D
Просто сейчас с воздушки все перешли на новый Сип ;) а на старых проводах "света" мощнее ;D
Цитата: Адмирал от 11 мая 2017, 19:28:12
Сейчас нормально , а летом будет хуже ;DПросто сейчас с воздушки все перешли на новый Сип ;) а на старых проводах "света" мощнее ;D
Нужно перекинуть новый сип на фазу куда подключены старые провода. Перекос фаз.
Цитата: Адмирал от 11 мая 2017, 14:08:35
Кстати подскажите , а можно ли взять Ноль с разных линий и запаралелить вместе ;) а фазы с другой ?
Та ну нах :o ???
Приехали электромонтеры для ремонта и отключили по линии ТП ,а их током с другой динии ипанёт ??? ;)
Цитата: Andry98 от 11 мая 2017, 19:45:55
Нужно перекинуть новый сип на фазу куда подключены старые провода. Перекос фаз.
Он целый от будки идёт ;D
Цитата: Turist от 11 мая 2017, 19:47:15
Та ну нах :o ???
Приехали электромонтеры для ремонта и отключили по линии ТП ,а их током с другой динии ипанёт ??? ;)
Да и х.с.н. ;D я их так же как дорожников не люблю ;D
Цитата: Адмирал от 11 мая 2017, 19:54:19
Он целый от будки идёт ;DДа и х.с.н. ;D я их так же как дорожников не люблю ;D
Тада подключай ;) ;D
Цитата: Адмирал от 11 мая 2017, 19:54:19
Он целый от будки идёт ;DДа и х.с.н. ;D я их так же как дорожников не люблю ;D
И правильно нас не надо любить мы же не девки :)
Накрылся стабилизатор,завтра в ремонт.Всем спасибо за рекомендации.
Цитата: М.И.К. от 11 мая 2017, 20:45:34
И правильно нас не надо любить мы же не девки :)
О тож ;D
Цитата: Киляк от 11 мая 2017, 21:27:34
Накрылся стабилизатор,завтра в ремонт.Всем спасибо за рекомендации.
Пожалуйста ;) обращайтесь если что :)
А как вообще заземление влияет на напряжение ? ???
Цитата: Адмирал от 11 мая 2017, 21:31:26
А как вообще заземление влияет на напряжение ? ???
прямопропорционально :crazy:
Цитата: SaZaN75 от 11 мая 2017, 21:39:24
я тоже ;D
Всё равно не понятно , зачем ОНО , заземление :o
Цитата: Адмирал от 11 мая 2017, 21:41:31
Всё равно не понятно , зачем ОНО , заземление :o
Цитата: Адмирал от 11 мая 2017, 21:31:26
А как вообще заземление влияет на напряжение ? ???
Вообще ни как... Заземление служит для защиты человека от напряжения...
Цитата: santos от 11 мая 2017, 23:31:12
Вообще ни как... Заземление служит для защиты человека от напряжения...
Так и я за то ;)
Цитата: Адмирал от 12 мая 2017, 07:38:55
Так и я за то ;)
Заспиртованным не помогает. ;D ;D ;D
Цитата: santos от 11 мая 2017, 23:31:12
Вообще ни как... Заземление служит для защиты человека от напряжения...
Еще хорошее заземление может пригодится при проблемах с нулем...
Цитата: Киляк от 12 мая 2017, 08:08:23
Заспиртованным не помогает. ;D ;D ;D
В таком случае Вам Дедушка вообще свет не нужен ;D
Цитата: cerkar от 12 мая 2017, 08:33:53
Еще хорошее заземление может пригодится при проблемах с нулем...
У меня старая проводка , без заземления :'(
Цитата: Адмирал от 11 мая 2017, 21:31:26
А как вообще заземление влияет на напряжение ? ???
Добрый день!
Если хотите все понять и изучить то Вам сюда http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/1256-vektornye-diagrammy-trekhfaznykh-cepejj.html, а если не хотите заморачиваться то поверте на слово. :) :)
Цитата: М.И.К. от 12 мая 2017, 10:30:35
Добрый день!
Если хотите все понять и изучить то Вам сюда http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/1256-vektornye-diagrammy-trekhfaznykh-cepejj.html, а если не хотите заморачиваться то поверте на слово. :) :)
Я там ничего не понимаю :o я же спортсмен ;D
Цитата: Адмирал от 12 мая 2017, 10:32:47Я там ничего не понимаю :o я же спортсмен ;D
Так найди хорошего электрика, и он тебе всё сделает и переделает.
Заземление защищает человека от поражения электротоком. Допустим, вы стираете вещи в машинке, в которой водонагреватель потерял герметичность, да, он греет, но фаза гуляет по воде и корпусу самой машинки. Но если заземление есть, то вас не шибанёт и в лучшем случае выбьет УЗО.
Цитата: Борисыч от 12 мая 2017, 10:46:57
Заземление защищает человека от поражения электротоком. Допустим, вы стираете вещи в машинке, в которой водонагреватель потерял герметичность, да, он греет, но фаза гуляет по воде и корпусу самой машинки. Но если заземление есть, то вас не шибанёт и в лучшем случае выбьет УЗО.
Я в курсе ;) да и УЗО у меня нет ;D
Цитата: Шкет от 12 мая 2017, 10:44:27
Так найди хорошего электрика, и он тебе всё сделает и переделает.
Где ? :)
Цитата: Адмирал от 12 мая 2017, 10:54:19
Я в курсе ;) ;DГде ? :)"Где деньги Зин" ;D
;D
Цитата: Шкет от 12 мая 2017, 11:00:08
У друзей поспрашивай.
Иди по базе прогуляйся ;) и не умничай >:(
Цитата: Адмирал от 12 мая 2017, 11:01:40Иди по базе прогуляйся ;)
Уже гулял, поехал я за червяками и домой, пива уже хочется.
Для квартиры и частного дома с однофазным питанием достаточно 2 узо. Одно на вводе 300ма противопожарное и другое защитное 30ма на ванную комнату.
Цитата: Борисыч от 12 мая 2017, 10:46:57
Заземление защищает человека от поражения электротоком. Допустим, вы стираете вещи в машинке, в которой водонагреватель потерял герметичность, да, он греет, но фаза гуляет по воде и корпусу самой машинки. Но если заземление есть, то вас не шибанёт и в лучшем случае выбьет УЗО.
Да!!!
Но ёпта, сколько говорить о том,что если ноль "потерялся" на линии, то к вам в дом идет (как тайд ))) ) 380 В и писда всей электронике включенной в розетку и ожидающей хозяина :o ???
У меня так "наипнулося" два холодильника, три телевизора,пара бесперебойников для компа и автоматика ворот-которая поднимает ворота с пульта ДУ ??? :smoke: А с РЭСа спросить за качество предоставляемых услуг бесполезно,можно и не дергаться ???;) ;D
Если в частном доме вместо нуля рабочего придет фаза заземление тебя не спасет, так как ноль и заземление можно объединять только в многоквартирных домах соблюдая кучу условий. Ты же в частном доме их не выполнишь. А если они не объеденены, то наличие земли ну ваще ни чем не поможет. Для этих целей ставиться устройство Барьер. Типа узо только от перенапряжений и контроля фазы.
Цитата: Бобер от 12 мая 2017, 14:08:45
Если в частном доме вместо нуля рабочего придет фаза заземление тебя не спасет, так как ноль и заземление можно объединять только в многоквартирных домах соблюдая кучу условий. Ты же в частном доме их не выполнишь. А если они не объеденены, то наличие земли ну ваще ни чем не поможет. Для этих целей ставиться устройство Барьер. Типа узо только от перенапряжений и контроля фазы.
А разве "автомат" не выбьет-если на подключенный к нему ноль, прийдет фаза? :smoke:
Цитата: Turist от 12 мая 2017, 13:58:01
Да!!!
380 В и писда всей электронике включенной в розетку и ожидающей хозяина :o ???
Установите реле защиты и забудьте о бросках,перекосах и обрывах.
Лет пять как поставил и забыл о этих проблемах.Ну и желательно для контроля и вольтметр установить рядом, тем более всё становится на DIN рейку.
Цитата: Vikev от 12 мая 2017, 14:21:50
Установите реле защиты и забудьте о бросках,перекосах и обрывах.
Лет пять как поставил и забыл о этих проблемах.Ну и желательно для контроля и вольтметр установить рядом, тем более всё становится на DIN рейку.
После того случая установил вот это (не поленился сходить сфоткать в гараж) ;)
Напряжение кстати, не чета Адмиралу на Западном :crazy: ;) ;D
Цитата: Turist от 12 мая 2017, 14:47:28
После того случая установил вот это (не поленился сходить сфоткать в гараж) ;)
Напряжение кстати, не чета Адмиралу на Западном :crazy: ;) ;D
Всё сукоплохо живёте >:( >:( :crazy:
Цитата: Turist от 12 мая 2017, 14:13:56
А разве "автомат" не выбьет-если на подключенный к нему ноль, прийдет фаза? :smoke:
Нет, автомат защищает только от короткого замыкания, дорогие автоматы имеют в себе еще тепловой расцепитель который при долгом повышенном токе отключается.
Так же к сведенью - ни когда ни при каких обстоятельствах не берите автоматы ТДМ и постарайесь не ставить стабилизаторы Ресанта. Я электрик давно, да и случаи расследования пожаров читаю постоянно.
Цитата: Киляк от 11 мая 2017, 05:29:13
Вопрос к электрикам. Парни! Каждое утро с 4 утра и до 9 идет периодическое отключения света.Думал что на станции.Оказалось что это мой трансформатор отключает .Входное утром смотрю 260-280 в.и он наверное срабатывает на перегруз или ***н. что делать ? онже не должен отключаться. .марка Ресанта 20
Цитата: Бобер от 12 мая 2017, 18:37:49
Так же к сведенью - ни когда ни при каких обстоятельствах не берите автоматы ТДМ и постарайесь не ставить стабилизаторы Ресанта. Я электрик давно, да и случаи расследования пожаров читаю постоянно.
С этого и начал тему Сергеич.
Цитата: Бобер от 12 мая 2017, 18:37:49не ставить стабилизаторы Ресанта
НЕ СТАВИТЬ +100500
если на вводе в частном доме поставить узо то оно отобьет в случае если вместо рабочего ноля придет фаза.
Цитата: Колек13 от 12 мая 2017, 21:38:12
если на вводе в частном доме поставить узо то оно отобьет в случае если вместо рабочего ноля придет фаза.
Товарищ судя по утверждающему тону и знакам препинания - это утверждение. Надеюсь в ваш дом не придёт фаза по нулевому проводу.
Цитата: Бобер от 12 мая 2017, 11:35:50
Для квартиры и частного дома с однофазным питанием достаточно 2 узо. Одно на вводе 300ма противопожарное и другое защитное 30ма на ванную комнату.
Почитайте ПУЭ, прежде чем чушь писать
Цитата: Бобер от 12 мая 2017, 14:08:45
Если в частном доме вместо нуля рабочего придет фаза заземление тебя не спасет, так как ноль и заземление можно объединять только в многоквартирных домах соблюдая кучу условий. Ты же в частном доме их не выполнишь. А если они не объеденены, то наличие земли ну ваще ни чем не поможет. Для этих целей ставиться устройство Барьер. Типа узо только от перенапряжений и контроля фазы.
В частном доме ты их должен обеденить перед учетом
Цитата: Бобер от 12 мая 2017, 18:37:49
Нет, автомат защищает только от короткого замыкания, дорогие автоматы имеют в себе еще тепловой расцепитель который при долгом повышенном токе отключается.
Так же к сведенью - ни когда ни при каких обстоятельствах не берите автоматы ТДМ и постарайесь не ставить стабилизаторы Ресанта. Я электрик давно, да и случаи расследования пожаров читаю постоянно.
Шедевр на шедевре, автоматы которые защищают только от короткого замыкания это автоматы со специальными расципителями и стоят они в разы дороже, а термомагнитный расцепитель есть в любом автомате, другле дело что в дешовых он часто живет своей жизнью. И еще время срабатывания термомагнитного расцепителя зависит от величины тока, электрику который "давно" такие азы надо бы знать...
Цитата: cerkar от 12 мая 2017, 23:00:29
Почитайте ПУЭ, прежде чем чушь писать
Вот без перехода на личности - сам почитай и еще экзамены сдай на 5группу более 1000в с правом инструктажа. Это экс начальник участка ШЧ, экс ревизор ЭЧ и действующий ведущий инженер научно производственного предприятия тебе говорю.
Цитата: Бобер от 12 мая 2017, 23:18:34
Вот без перехода на личности - сам почитай и еще экзамены сдай на 5группу более 1000в с правом инструктажа. Это экс начальник участка ШЧ, экс ревизор ЭЧ и действующий ведущий инженер научно производственного предприятия тебе говорю.
Тогда вообще все грустно, зачем людям советуешь чуш, если такой грамотный?
Цитата: Бобер от 12 мая 2017, 18:37:49Нет, автомат защищает только от короткого замыкания, дорогие автоматы имеют в себе еще тепловой расцепитель который при долгом повышенном токе отключается.
Автомат защищает от КЗ и от перегрузки по номиналу. Постоянно меняю автоматы 16А, 20А, которые стоят на вводе в квартиры и выбивают при включении стиралки с чайником или утюгом. Причем большинство старые, но вполне рабочие.
Цитата: Бобер от 12 мая 2017, 18:37:49
Нет, автомат защищает только от короткого замыкания, дорогие автоматы имеют в себе еще тепловой расцепитель который при долгом повышенном токе отключается.
Так же к сведенью - ни когда ни при каких обстоятельствах не берите автоматы ТДМ и постарайесь не ставить стабилизаторы Ресанта. Я электрик давно, да и случаи расследования пожаров читаю постоянно.
А можно пример этих дорогих автоматов и тех что защищают ТОЛЬКО от КЗ?
Цитата: santos от 13 мая 2017, 10:56:55
А можно пример этих дорогих автоматов и тех что защищают ТОЛЬКО от КЗ?
У Шнайдера есть серия NSX -автоматы в литом корпусе, так вот из этой серии автоматы с расцепителем MA защищают только от КЗ, такие автоматы есть и у АВВ, Сименса, только их серии на память не помню, в каталоге нужно смотреть. В любом случае это промышленная серия и бытового применения не имеют.
Цитата: Бобер от 12 мая 2017, 23:18:34
Вот без перехода на личности - сам почитай и еще экзамены сдай на 5группу более 1000в с правом инструктажа. Это экс начальник участка ШЧ, экс ревизор ЭЧ и действующий ведущий инженер научно производственного предприятия тебе говорю.
Как подумаю какой я инженер так страшно идти к врачу.
Цитата: cerkar от 13 мая 2017, 15:20:07
У Шнайдера есть серия NSX -автоматы в литом корпусе, так вот из этой серии автоматы с расцепителем MA защищают только от КЗ, такие автоматы есть и у АВВ, Сименса, только их серии на память не помню, в каталоге нужно смотреть. В любом случае это промышленная серия и бытового применения не имеют.
Очень редкая серия, сегодня узнал в магазине что только под заказ. Кстати не сталкивался с такими..
Цитата: santos от 13 мая 2017, 22:13:44
Очень редкая серия, сегодня узнал в магазине что только под заказ. Кстати не сталкивался с такими..
Причем под заказ с Европы...
Пакетники, автоматы, УЗО когда такое напряжение в сети, чО делать-то? ???
Вчера на объекте, ни сварочник, ни компрессор, ни чего не тянет. :o ???
Цитата: lesnik_68 от 17 мая 2017, 09:12:54
Пакетники, автоматы, УЗО когда такое напряжение в сети, чО делать-то? ???
Вчера на объекте, ни сварочник, ни компрессор, ни чего не тянет. :o ???
Курить :smoke: ;D
Цитата: Адмирал от 17 мая 2017, 09:14:28
Курить :smoke: ;D
Да заипался я уже курить. :o
Цитата: Адмирал от 17 мая 2017, 09:17:09
Пей :o ;D
Не вариант. Пробовал, не помогает. ;)
Цитата: lesnik_68 от 17 мая 2017, 09:12:54
Пакетники, автоматы, УЗО когда такое напряжение в сети, чО делать-то? ???
Вчера на объекте, ни сварочник, ни компрессор, ни чего не тянет. :o ???
Попробуй 9 А ЛАТром поднять напряжение.ЛАТор могу дать.
Цитата: lesnik_68 от 17 мая 2017, 09:25:15
Не вариант. Пробовал, не помогает. ;)
Всем помогает , а тебе нет ???
Цитата: Vikev от 17 мая 2017, 09:27:49
Попробуй 9 А ЛАТром поднять напряжение.ЛАТор могу дать.
С латором нужно осторожно, во первых латор должен быть мощнее нагрузки которая будет на него вешаться, второй вопрос на сколько будет просаживаться сеть на входе латора если сильно то эту просадку нужно компенсировать, нужен будет помощник. Короче гемор будет еще тот, самый лучший выход это генератор...
Ого!!!
Цитата: cerkar от 17 мая 2017, 09:45:51
С латором нужно осторожно, во первых латор должен быть мощнее нагрузки которая будет на него вешаться, второй вопрос на сколько будет просаживаться сеть на входе латора если сильно то эту просадку нужно компенсировать, нужен будет помощник. Короче гемор будет еще тот, самый лучший выход это генератор...
В давние времена(когда ещё небыло всей этой продвинутой техники)у меня весь дом питался через старый добрый ЛАТР,так как напряжение падало до 120В.Регулировка осуществлялась периодически вручную,на ночь естественно отключалось.Только когда рядом поменяли подстанцию всё наладилось.А вы генератор,генератор,у меня его до сих пор нет.
Цитата: alexey61 от 17 мая 2017, 09:49:57
Ого!!!
Прибор, случайно не перевернут? :crazy:
Не знаю. Я электричество боюсь! ;D
Цитата: alexey61 от 17 мая 2017, 09:49:57
Ого!!!
Надо Адмиралу сказать, пусть себе такой прибор поставит и перевернет, чтобы не ныл, что у него напряжение (света) плохой(ая) :crazy: ;D ;D ;D
Цитата: Vikev от 17 мая 2017, 10:14:24
В давние времена(когда ещё небыло всей этой продвинутой техники)у меня весь дом питался через старый добрый ЛАТР,так как напряжение падало до 120В.Регулировка осуществлялась периодически вручную,на ночь естественно отключалось.Только когда рядом поменяли подстанцию всё наладилось.А вы генератор,генератор,у меня его до сих пор нет.
Да разве я говорю что нельзя, все можно если осторожно ;D, просто что бы работать сваркой, компрессором, болгаркой... нужен латор киловатта 3-5, такой найти сложнее чем генератор...
Цитата: cerkar от 17 мая 2017, 12:07:13
Да разве я говорю что нельзя, все можно если осторожно ;D, просто что бы работать сваркой, компрессором, болгаркой... нужен латор киловатта 3-5, такой найти сложнее чем генератор...
В своё время делали сварочники из 9А ЛАТров,наматывая поверху вторичную обмотку.
Всё, людям с когтями хвиздюлей насовали и всё сразу починили. ;)
Цитата: gashish от 17 мая 2017, 10:31:32
Надо Адмиралу сказать, пусть себе такой прибор поставит и перевернет, чтобы не ныл, что у него напряжение (света) плохой(ая) :crazy: ;D ;D ;D
Могу стабилизаторы перевернуть :crazy:
Цитата: lesnik_68 от 17 мая 2017, 12:40:05
Всё, людям с когтями хвиздюлей насовали и всё сразу починили. ;)
Оказывается любую проблему надо начинать решать с "человеческого фактора" ;D
Цитата: lesnik_68 от 17 мая 2017, 12:40:05
Всё, людям с когтями хвиздюлей насовали и всё сразу починили. ;)
А вы мне не верили ;) что электрики как и дорожники ;D
Цитата: Vikev от 17 мая 2017, 12:45:42
Оказывается любую проблему надо начинать решать с "человеческого фактора" ;D
Ну да, они там чёЙ-то с Хвазами мудрили ???
В мастерской перестала гореть лампочка.Фаза есть.Выключатель исправен. Пробую пробником - не горит. Пробник в розетку -работает. Подскажите в чем проблема.Кто понимает. Спасибо.
Може провод к патрону отошел от места зажима ,или отгорел в коробке,проверьте соединения ,у мамы так в частном доме по воздушке ,к сараю ,была бедапожожая
Может работы какие выполнял, засверлился в провод. Пробником попробуй на проводах, входящих в патрон. А если китайский патрон, то скорее всего он.
Цитата: Владимир М. от 19 октября 2018, 07:51:48В мастерской перестала гореть лампочка.Фаза есть.Выключатель исправен. Пробую пробником - не горит. Пробник в розетку -работает. Подскажите в чем проблема.Кто понимает. Спасибо.
Самое простое - патрон. Если же рабочий и фаза есть (звонит, светится тестором), то по дороге отвалился ноль. Приведите его к патрону с ближайшей коробки или даже розетки.
Цитата: Dmitry от 30 ноября 2018, 11:52:06Самое простое - патрон. Если же рабочий и фаза есть (звонит, светится тестором), то по дороге отвалился ноль. Приведите его к патрону с ближайшей коробки или даже розетки.
Вы думаете человек больше месяца без света сидит?
Цитата: lesnik_68 от 30 ноября 2018, 11:54:15Вы думаете человек больше месяца без света сидит?
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Цитата: lesnik_68 от 30 ноября 2018, 11:54:15Вы думаете человек больше месяца без света сидит?
Перефразируя Сервантеса-"Ничто не ценится так дорого и не стоит так дешево как совет". :D
я в аху.... ;D ;D ;D ;D
Цитата: Serg63 от 30 ноября 2018, 16:05:02я в аху.... ;D ;D ;D ;D
И не зря ... Хоть бы один начал с замены лампочки ... ;D
Цитата: багер от 30 ноября 2018, 16:56:05И не зря ... Хоть бы один начал с замены лампочки ... ;D
Это же так банально... простые пути... :D
В 1746 году, французский физик Жан-Антуан Нолле захотел измерить скорость тока экспериментально. Он расставил 200 монахов, соединённых друг с другом железными проводами и дал разряд. Увидев, что все монахи среагировали на ток в одно мгновение, Нолле решил, что скорость тока очень высокая. Замечательный был учёный и эксперименты у него были очень интересные и гуманные. ;D
Цитата: Vikev от 26 января 2019, 18:22:46В 1746 году, французский физик Жан-Антуан Нолле захотел измерить скорость тока экспериментально. Он расставил 200 монахов, соединённых друг с другом железными проводами и дал разряд. Увидев, что все монахи среагировали на ток в одно мгновение, Нолле решил, что скорость тока очень высокая. Замечательный был учёный и эксперименты у него были очень интересные и гуманные. ;D
у меня сосед Армянин значит прапрапрапрапрапраправнук Жана-Антуана ;D ,тоже кстати шизик ,индикаторной отверкой проверял в фазах скорость дуги ; ;D D ,ну хоть живой остался ,больше я за ним не замечал огонек в электротехнике facepalm ;D
Цитата: Vikev от 26 января 2019, 18:22:46скорость тока очень высокая
Кстати, сама по себе скорость тока, понимаемая как скорость носителей (электронов или дырок) очень небольшая, если мне не изменяет память всего несколько см в секунду. ;)
ok
Фигня, вот Тайские электрики, всем электрикам электрики! Я когда первый раз увидел-ох...ел :o ;D
Цитата: Michael от 26 января 2019, 20:59:19ok
кули... энергоСБЫТ :acute: одним словом ,сбывают сотрудников ;D
Цитата: lesnik_68 от 26 января 2019, 21:18:07Фигня, вот Тайские электрики, всем электрикам электрики! Я когда первый раз увидел-ох...ел :o ;D
Миш, это оптоволоконный инет
Цитата: Sher от 26 января 2019, 21:21:23Миш, это оптоволоконный инет
Саня, это пиZдец, а не оптоволоконный инет. ;D ;D Это просто фотка из нета, но там все такие провода. :o
Вон даже средства защиты есть facepalm
Охотно верю. Все компашки экономят, сварочный от 20ки зелени стоит, и варят им с большим запасом на глаз... На столбах везде такая хрень, особенно на концевых... у меня перед окном такой...
Цитата: lesnik_68 от 26 января 2019, 21:18:07Фигня, вот Тайские электрики, всем электрикам электрики! Я когда первый раз увидел-ох...ел :o ;D
В Крыму такое видел ;)
Цитата: lesnik_68 от 26 января 2019, 21:18:07Фигня, вот Тайские электрики, всем электрикам электрики! Я когда первый раз увидел-ох...ел (https://forum.donfisher.ru/Smileys/funfish/shocked.gif) (https://forum.donfisher.ru/Smileys/funfish/grin.gif)
Миша, ты думаешь, что непальские электрики таки это гавно ;D ;D ;D
Вот.....
(https://c.radikal.ru/c41/1901/8f/a42fffa3ec8f.jpg) (https://radikal.ru) (https://b.radikal.ru/b15/1901/41/addce22712c5.jpg) (https://radikal.ru)
Цитата: pioner от 26 января 2019, 22:36:36...непальские электрики...
Цитата: lesnik_68 от 26 января 2019, 21:18:07...вот Тайские электрики, всем электрикам электрики!
Был в командировке в Краснодаре, из окна гостиницы наблюдал похожую картину. Частный сектор, ларьки, тонары, рекламы, вывески - всё на один деревянный покосившийся столб, в клубок. Утром посмотрел, а он снизу отгнил и держится только на этой паутине.
Собрал стиральную машину. Движок крутит, насосы качают, но гудит как трансформаторная будка!!! :o Что я не так собрал?!!
Цитата: Маэстро от 17 февраля 2019, 15:58:48Собрал стиральную машину. Движок крутит, насосы качают, но гудит как трансформаторная будка!!! :o Что я не так собрал?!!
запчасти лишние есть?
Цитата: SaZaN75 от 17 февраля 2019, 16:06:23запчасти лишние есть?
Млин, Лёня, очень смешно. Оценил. Но проблема не ушла.
Амортизаторы?
насос
Цитата: Маэстро от 17 февраля 2019, 16:41:08Общий вопрос: что может быть? До разборки было нормально.
Серёга, ну как можно определить, по компу, что это может быть?
Ну подсказывают же люди. Может перетянул чего, может ещё что.
Я по телефону автомат ремонтировал. ;)
Цитата: Маэстро от 17 февраля 2019, 16:53:14Ну подсказывают же люди. Может перетянул чего, может ещё что.
Я по телефону автомат ремонтировал. ;)
Сравнил, автомат ты Душой ремонтировал, а стиралку руками. ;) Посмотри, может приводной ремень перетянул, может противовес не так стоит, между корпусом и барабаном, ничего не могло попасть, да и сам звук какой? Чигур-чигур-чигур или уууууууууу? ;) ;D
Цитата: lesnik_68 от 17 февраля 2019, 16:59:29Сравнил, автомат ты Душой ремонтировал, а стиралку руками. ;) Посмотри, может приводной ремень перетянул, может противовес не так стоит, между корпусом и барабаном, ничего не могло попасть, да и сам звук какой? Чигур-чигур-чигур или уууууууууу? ;) ;D
Именно ууууу ;D Звук не механический, ничего не трёт. Именно электрический гул. При этом все агрегаты функции выполняют: налив, слив, барабан - всё работает.
Цитата: Маэстро от 17 февраля 2019, 17:15:44Именно ууууу ;D Звук не механический, ничего не трёт. Именно электрический гул. При этом все агрегаты функции выполняют: налив, слив, барабан - всё работает.
Когда не крутит, гул тоже есть?
Цитата: DonFisher от 17 февраля 2019, 17:23:09Когда не крутит, гул тоже есть?
Да, программу запустил и гудит. Именно в паузы когда барабан останавливается, хорошо слышно.
Цитата: Маэстро от 17 февраля 2019, 17:26:20Да, программу запустил и гудит. Именно в паузы когда барабан останавливается, хорошо слышно.
На трансформатор похоже.
Я за 10 лет пару стиралок перебрал (все, кроме мозгов), но с таким не сталкивался.
Цитата: DonFisher от 17 февраля 2019, 17:33:00На трансформатор похоже.
Я за 10 лет пару стиралок перебрал (все, кроме мозгов), но с таким не сталкивался.
Вот я в самом начале и сказал: как будка трансформаторная.
Сейчас снял барабан (ещё одна проблемка после сборки нарисовалась). Запустил программу. Время назад считает, сливной насос периодически включается. Гула нет.
Я движок к корпусу душевно притянул. Может от этого быть?
Проверь еще соединение на впускном выпускном клапанах, места подключения электрики. Мож там коротит или неправильно подключил.
Цитата: DonFisher от 17 февраля 2019, 17:38:59Проверь еще соединение на впускном выпускном клапанах, места подключения электрики. Мож там коротит или неправильно подключил.
Да вроде везде фишки дуракоустойчивые, не правильно не подключишь. Да и фоткал всё перед разборкой. Ну, в любом случае уже всё размотал, буду пробовать снова.
Всем спасибо!
По идее если при остановке барабана гул стоит то насос скорей всего
Цитата: Маэстро от 17 февраля 2019, 17:15:44Именно ууууу ;D Звук не механический, ничего не трёт. Именно электрический гул. При этом все агрегаты функции выполняют: налив, слив, барабан - всё работает.
Гудеть может двигатель, реле в блоке управления или даже клапан, надо открывать и искать УХОМ причину звука.
Цитата: Маэстро от 17 февраля 2019, 17:36:03Вот я в самом начале и сказал: как будка трансформаторная.
Сейчас снял барабан (ещё одна проблемка после сборки нарисовалась). Запустил программу. Время назад считает, сливной насос периодически включается. Гула нет.
Я движок к корпусу душевно притянул. Может от этого быть?
Конечно, увеличенное усилие на моторе.
Цитата: lesnik_68 от 17 февраля 2019, 17:53:26Конечно, увеличенное усилие на моторе.
А говорил по инету не разберёшься ;D
Цитата: Маэстро от 17 февраля 2019, 17:58:12А говорил по инету не разберёшься ;D
Товарищ Старший Прапорщик, Вы изначально, не правильно поставили "Боевую задачу" и дали не полные вводные. ;)
Цитата: lesnik_68 от 17 февраля 2019, 18:02:47Товарищ Старший Прапорщик, Вы изначально, не правильно поставил "Боевую задачу" и дали не полные вводные. ;)
Здрасьте! Я ввёл в тактическую обстановку! А вот дальше и проявляются талант командира и стойкость бойца! ;D
Цитата: Маэстро от 17 февраля 2019, 18:07:43Здрасьте! Я ввёл в тактическую обстановку! А вот дальше и проявляются талант командира и стойкость бойца! ;D
Ага, про УУУУУ, кто изначально умолчал? ;D
Всем привет! Пришла пора менять счётчик (разумеется, это не я решил, а "вышестоящая организация" ;D ). Я в них дуб от слова совсем, по сему вопрос-какой прибор приобресть, хотя бы по производителю? 1 фаза, 1 тариф, 50-60 ампер верхний тест...
Энергомера, г. Невыномыск
Цитата: Vladimir 59 от 22 февраля 2019, 11:02:29Всем привет! Пришла пора менять счётчик (разумеется, это не я решил, а "вышестоящая организация" ;D ). Я в них дуб от слова совсем, по сему вопрос-какой прибор приобресть, хотя бы по производителю? 1 фаза, 1 тариф, 50-60 ампер верхний тест...
Лучше узнать в этой "вышестоящей организации", у нас в Аксае городские сети принимали Энергомеру, а районные Меркурий, если купил не тот счетчик так мозг выносили, хоть в суд иди. Не законно, но проще купить тот счетчик который они лобируют, к тому же цена практически одинаковая по качеству тоже. Когда будите покупать счетчик смотрите что бы был уже этого года, в магазинах еще много прошлогодних.
Цитата: Vladimir 59 от 22 февраля 2019, 11:02:29Всем привет! Пришла пора менять счётчик (разумеется, это не я решил, а "вышестоящая организация" ;D ). Я в них дуб от слова совсем, по сему вопрос-какой прибор приобресть, хотя бы по производителю? 1 фаза, 1 тариф, 50-60 ампер верхний тест...
Володя, правильно выше сказал cerkar, лучше обратиться в эту контору, и у них всё уточнить. Сейчас по городу идёт повальная замена счётчиков на новые с возможностью передачи данных им на прямую, просто смотри чтобы не получилось, что ты сейчас поменяешь счётчик, а завтра они придут и скажут, что меняют на новые, поэтому лучше уточнить. У меня "Энергомера" с передачей данных по GPS, это новые.
У нас на столбе прибуду повесили,сама отправляет,и прибор дали в розетку втыкать и показания кажет ;D. Счётчик в топку.
Цитата: Valin от 22 февраля 2019, 13:53:04У нас на столбе прибуду повесили,сама отправляет,и прибор дали в розетку втыкать и показания кажет ;D. Счётчик в топку.
Ну вот, у меня такой уже второй год.
И у меня тоже....
СЕ 208 Энергомера г.Ставрополь.
387395
Цитата: Vikev от 22 февраля 2019, 15:22:42И у меня тоже....
СЕ 208 Энергомера г.Ставрополь.
387395
Оно, оно.
Приходили с УК. Замена счетчика. Вопросов нет, электрик от них покупает, принес товарно кассовый +монтаж-демонтаж старого, договор, пломба. Никуда не ходили, 2500рубликов. Но конторе не повезло, он мотает меньше. Приходили, пломбы смотрели. Так и уходят. По моему меркурий стоит.
Цитата: ded61 от 22 февраля 2019, 15:34:02Зачем переплачивать?
Если вести нормальный образ жизни, то переплата будет как раз за многотарифный счётчик...
Цитата: Vladimir 59 от 22 февраля 2019, 15:46:03Если вести нормальный образ жизни, то переплата будет как раз за многотарифный счётчик...
У нас вообще ночной тариф как таковой есть?По-моему вместо него социальную норму народу подарили)))И при нормальном образе жизни стиралки,посудомойки,теплые полы и прочее вполне себе на любое время программируются.Разве что сплиты днем нужней,чем ночью.
Цитата: Valin от 22 февраля 2019, 13:53:04У нас на столбе прибуду повесили,сама отправляет,и прибор дали в розетку втыкать и показания кажет ;D. Счётчик в топку.
Повесили аналогичную фигню,приблуду выдали.До "счетчик фтопку" пару месяцев показания посверяю.Еще надеюсь,что гемор с заполнением счетов по соцнорме и вычислению суммы уходит в прошлое
Цитата: Vladimir 59 от 22 февраля 2019, 15:46:03Если вести нормальный образ жизни, то переплата будет как раз за многотарифный счётчик...
Это и имел ввиду. 1 тариф был в условии
Цитата: Vladimir 59 от 22 февраля 2019, 11:02:29Всем привет! Пришла пора менять счётчик (разумеется, это не я решил, а "вышестоящая организация" ;D ). Я в них дуб от слова совсем, по сему вопрос-какой прибор приобресть, хотя бы по производителю? 1 фаза, 1 тариф, 50-60 ампер верхний тест...
Если проживаете в квартире, то советую сделать как chao10... Сам работаю в УК (электрики в подчинении). Так вот у нас электрик сам покупает счетчик (но может и заказчик), демонтаж, монтаж и оформление. Никуда ходить не нужно. Но предпочитают Меркурий 201.5.
Я тоже менял в прошлом году купил в леруа меркурий по скидка до 1 т. Поменял сам и у тёщи также пришли с жека опечатали и все потом эту бумагу что дали в энергокомпанию отвез и все. В Волгодонске было донэнерго тоже пыталось навязать хрень всякую типа телеметрии для передачи а че им хорошо.... Люби в суд подали и все больше не писали такие техусловия это незаконно.
Цитата: chao10 от 22 февраля 2019, 15:44:03По моему меркурий стоит.
энергомера ломаются чаще, для бытовых нужд меркурий 201 самое то... он без передачи данных но у нас с передачей данных обязали тока вроде юрлиц.
Цитата: do-vitas от 23 февраля 2019, 04:28:14Я тоже менял в прошлом году купил в леруа меркурий по скидка до 1 т.
у нас меркурий 201 стоит 700р
Мерк правильный счётчик! Магнитом останавливается. ;D appl
387613
Цитата: Andry98 от 25 февраля 2019, 09:10:12Мерк правильный счётчик! Магнитом останавливается. ;D appl
Смотри Андрей-один мой знакомый залепил магнит на антимагнитную пломбу... ;D Пришлось облегчиться на немалую сумму... :o А по сабжу-тоже остановился на 201 Меркурии... Всем спасибо за советы! :)
Вроде попал в диапазон... ;D Ну да и у нас в Волгограде где-то так. ;D
Цитата: Рюрик от 25 февраля 2019, 08:12:25у нас меркурий 201 стоит 700р
Цитата: do-vitas от 25 февраля 2019, 22:07:49Вроде попал в диапазон... ;D Ну да и у нас в Волгограде где-то так. ;D
Вы там оба в Волгограде. ;) ;D
Цитата: Рюрик от 25 февраля 2019, 08:12:25у нас меркурий 201 стоит 700р
У мну трохи дешевле...изготовлен в ноябре 2018...
Еще совет, при замене Эл счетчика, старый не выбрасывайте. Знаю что бред, но это наша действительность.
Цитата: chao10 от 26 февраля 2019, 12:42:41Еще совет, при замене Эл счетчика, старый не выбрасывайте. Знаю что бред, но это наша действительность.
И сколько хранить? Как кассовый аппарат? :D
Цитата: chao10 от 26 февраля 2019, 12:42:41Еще совет, при замене Эл счетчика, старый не выбрасывайте. Знаю что бред, но это наша действительность.
Сразу утилизировал и электрический,и газовый,и водяной и сдал в пункт приёма металлолома.
Мы год хранили. Один раз сверяли со старыми показаниями.
Насколько помню, в Акте указывают (обязательно!!!) показания и тип старого эл.счетчика и показания (испытательные цифры, может быть несколько Квт) и тип нового счетчика. Эти данные идут в расчет (квитанция). Ну и тип, и номер пломбы...
Меняю электропроводку в квартире с алюминиевой на медную, сам. Решил на сетевые розетки использовать ВВГп 3х2.5. присматриваюсь к ВВГ "Ореол". Может кто сталкивался с этим производителем, как качество? Заранее благодарен за ответ! Может посоветуете лучшее!
Нормальный кабель часто с таким работаем, никто не жалился...
Кто понимает в стабилизаторах напряжения ресанта 20квт.
Цитата: Дед Киляк от 13 февраля 2021, 12:19:12Кто понимает в стабилизаторах напряжения ресанта 20квт.
А что случилось.
Цитата: я против от 06 марта 2020, 15:34:49Меняю электропроводку в квартире с алюминиевой на медную, сам. Решил на сетевые розетки использовать ВВГп 3х2.5. присматриваюсь к ВВГ "Ореол". Может кто сталкивался с этим производителем, как качество? Заранее благодарен за ответ! Может посоветуете лучшее!
Набираешь в интернете " рейтинг кабелей", смотришь несколько РАЗНЫХ рейтингов (https://www.expertcen.ru/article/ratings/luchshie-proizvoditel-kabelya.html типа такого), определяешь лучшую троицу производителей и потом смотришь ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ отзывы на них на сайтах типа "Отзовик". С кабелем нельзя шутить
.
Добрый день! Нужен влагозащищенный врезной герметичный разъем папа-мама GX16 2P или GX16 3P. Может кто знает, где можно купить такой в Каменске, Красном Сулине или Зверево?
Добрый день. Подскажите пожалуйста на холодильнике не запускается компрессор. Снял Реле тепловое компрессора Холодильника DRB14N61A1 запах от него есть. Должно оно прозваниваться?
Цитата: PavelRS от 31 марта 2021, 09:35:28...... Должно оно прозваниваться?
Фото реле в студию! По идее все эти реле от/для холодильников имеют нормально замкнутый контакт, который размыкается от нагрева спец.элемента при потреблении компрессором тока большего чем задумано производителем и отключают компрессор.
фото
фото2
Вижу всего 2 контакта для подвода электричества. Управлщих контактов не вижу. Логично предположить, что должны звониться. Через них течет ток, пока реле не сработает.
https://vodaexpress.ru/catalog/zapchasti_i_komplektuyushchie/zapchasti_ael/teplovoe_rele_drb16n61a1/
Тут про это реле описание
Спасибо
Привет спецам ;) знатоки хрущевок, подскажите пожалуйста в них же нет заземляющего провода? Везде двухжильная проводка?
Цитата: Nikolay55555 от 21 сентября 2021, 09:12:37Привет спецам ;) знатоки хрущевок, подскажите пожалуйста в них же нет заземляющего провода? Везде двухжильная проводка?
Обойди вокруг дома и посмотри, нет ли заземляющей жилы, уходящей по фундаменту под землю.
Цитата: lesnik_68 от 21 сентября 2021, 09:18:23Обойди вокруг дома и посмотри, нет ли заземляющей жилы, уходящей по фундаменту под землю.
Если нет, то возьми и сделай сам, забей штыри, обвари, замеряй сопротивление :crazy:
Цитата: Nikolay55555 от 21 сентября 2021, 09:12:37Привет спецам ;) знатоки хрущевок, подскажите пожалуйста в них же нет заземляющего провода? Везде двухжильная проводка?
Открою тебе тайну, заземления и в брежневках нету, ибо советскому человеку чужды буржуинские электроприборы , достаточно одной лампочки и утюга ;D
Цитата: Рюрик от 21 сентября 2021, 09:21:27Если нет, то возьми и сделай сам, забей штыри, обвари, замеряй сопротивление :crazy:
На 3 этаже можно забивать штыри? :crazy: ;D ;D ;D соседи думаю против не будут
Цитата: Рюрик от 21 сентября 2021, 09:23:16Открою тебе тайну, заземления и в брежневках нету, ибо советскому человеку чужды буржуинские электроприборы , достаточно одной лампочки и утюга ;D
Да просто из подъезда какого-то хрена заведен кусок нового трехжильного провода.... :smoke: а дальше он соединен в прихожей со старой проводкой двухжильной. А заземляющий провод просто висит..... :o и нифига не пойму замысла этого :( как проверить? Лампочкой на фазу и землю?
Цитата: Nikolay55555 от 21 сентября 2021, 09:33:55На 3 этаже можно забивать штыри? :crazy: ;D ;D ;D соседи думаю против не будут
А ты по стенке наружней полосу металлическую пробей и в палисаднике три штыря забей среди цветов обвари их этой же полосой, бабки тебе спасибо скажут :crazy:
Или ну его нах.....оставить по квартире двухжильный провод?
Цитата: Рюрик от 21 сентября 2021, 09:40:30А ты по стенке наружней полосу металлическую пробей и в палисаднике три штыря забей среди цветов обвари их этой же полосой, бабки тебе спасибо скажут :crazy:
Слишком кашерно ;D
Цитата: Nikolay55555 от 21 сентября 2021, 09:39:22Да просто из подъезда какого-то хрена заведен кусок нового трехжильного провода.... :smoke: а дальше он соединен в прихожей со старой проводкой двухжильной. А заземляющий провод просто висит..... :o и нифига не пойму замысла этого :( как проверить? Лампочкой на фазу и землю?
И чо? Что трехжильный? Просто какой был провод такой и поставили,
Цитата: Рюрик от 21 сентября 2021, 09:42:21И чо? Что трехжильный? Просто какой был провод такой и поставили,
;D ;D ;D ok такого же мнения ;D ;D ;D
Цитата: Nikolay55555 от 21 сентября 2021, 09:40:50Или ну его нах.....оставить по квартире двухжильный провод?
Оставь и не парься, хотя если делаешь ремонт капитальный то поменяй всю проводку, жили 70 лет без заземления и ничего
Цитата: Рюрик от 21 сентября 2021, 09:44:44Оставь и не парься, хотя если делаешь ремонт капитальный то поменяй всю проводку, жили 70 лет без заземления и ничего
Ну вот я всю и хочу поменять, только думал трехжильный или двух ~) а теперь правда думаю ну его....по всей улице ни у кого нет заземления и ничего :)
Цитата: Nikolay55555 от 21 сентября 2021, 09:47:33Ну вот я всю и хочу поменять, только думал трехжильный или двух ~) а теперь правда думаю ну его....по всей улице ни у кого нет заземления и ничего :)
А вдруг доживешь до того счастливого момента когда будут менять проводку во всем доме и сделают заземление, у нас в центре в сталинках меняют проводку в домах целиком
Цитата: Рюрик от 21 сентября 2021, 09:40:30А ты по стенке наружней полосу металлическую пробей и в палисаднике три штыря забей среди цветов обвари их этой же полосой, бабки тебе спасибо скажут :crazy:
Значит через щит сделали "землю", а квартире осталась старая проводка, протяни да ванной и кухни, остальное нах.
Цитата: lesnik_68 от 21 сентября 2021, 09:53:19Значит через щит сделали "землю", а квартире осталась старая проводка, протяни да ванной и кухни, остальное нах.
А щит в подъезде заземлен? ;D
Цитата: Nikolay55555 от 21 сентября 2021, 09:47:33Ну вот я всю и хочу поменять, только думал трехжильный или двух ~) а теперь правда думаю ну его....по всей улице ни у кого нет заземления и ничего :)
Ставь трехжильный,если лучше то ГОСТ.
Цитата: chao10 от 21 сентября 2021, 09:59:41Ставь трехжильный,если лучше то ГОСТ.
И чтоб он был ввгнглс нпг и зд
Цитата: Рюрик от 21 сентября 2021, 09:54:24А щит в подъезде заземлен? ;D
Обязан быть заземлён .
Цитата: багер от 21 сентября 2021, 10:14:46Обязан быть заземлён .
Но может быть и "прощён"... ;D
Цитата: Vladimir 59 от 21 сентября 2021, 14:41:18Но может быть и "прощён"... ;D
Хуюшки . Хоть для близиру , но делают . И даже переделывают , что не было сделано ранее . Научились люди и в суд подавать , и денег слупливать ...
Цитата: Nikolay55555 от 21 сентября 2021, 09:40:50Или ну его нах.....оставить по квартире двухжильный провод?
Вбивал, уборщиры отрезали.
в хрущевках нет и никогда не было никакого заземления о чем вы токаете :crazy: ! заземлитель вам никто не дасть забить не майтясь фигней!А сделаете дак смотрите при любых проблемах обслуживающая компания на вас всех сабак спустить ты можешь чтото делать тока у себЯ в хате... Делаешь делай трех проводную разница в цене минимально, да и до капремонта хрущевкам не далеко рано или поздно сделают, а тогда заземление появится иначе нельзя...
Цитата: do-vitas от 21 сентября 2021, 16:35:38в хрущевках нет и никогда не было никакого заземления о чем вы токаете (https://forum.donfisher.ru/Smileys/funfish/crazy.gif)
Сделано . Вывели стальной шиной за пределы отмостки и вкопаны заземлители . Сделано давным -давно , а капремонт только сейчас начался .
Цитата: багер от 21 сентября 2021, 17:00:22Сделано . Вывели стальной шиной за пределы отмостки и вкопаны заземлители . Сделано давным -давно , а капремонт только сейчас начался .
Сделано кем-то скорее всего раньше когда строили не-было! Ну с соседями и обслуживающей компанией повезло! А вот если сделаешь сам придут скажут отматываешь или еще че оно понятно бред но ведь мозг вынут и могут и убрать заставить! и в принципе правы будут...
Цитата: Nikolay55555 от 21 сентября 2021, 09:40:50Или ну его нах.....оставить по квартире двухжильный провод?
Трех конесно делай ,капремонт все равно будут делать.
Цитата: dimir от 21 сентября 2021, 18:12:32Трех конесно делай ,капремонт все равно будут делать.
Если под реновацию не попадёт... :o
Спасибо товарищи за подсказки :) ok узнаю в ук есть или нет, и прокину в любом случае трехжилку по квартире :)
Цитата: Vikev от 21 сентября 2021, 18:18:08Если под реновацию не попадёт... :o
Об этом история умалчивает ;D
Цитата: Nikolay55555 от 21 сентября 2021, 18:18:38Спасибо товарищи за подсказки :) ok узнаю в ук есть или нет, и прокину в любом случае трехжилку по квартире :)
Щиты в моём доме поменяли года 3 назад . Теперь на каждую квартиру стоит УЗО . Заземление сделано , х.з. когда . Капремонт подвала , фасада , подъезда делают сейчас . Есть ли у них чёткий план всех ремонтов - х.з .
А вырезать жилу проще , чем добавить .
Цитата: Nikolay55555 от 21 сентября 2021, 09:33:55На 3 этаже можно забивать штыри? :crazy: ;D ;D ;D соседи думаю против не будут
По самые помидоры ok ;D ;D ;D
Цитата: багер от 21 сентября 2021, 18:30:51Щиты в моём доме поменяли года 3 назад . Теперь на каждую квартиру стоит УЗО . Заземление сделано , х.з. когда . Капремонт подвала , фасада , подъезда делают сейчас . Есть ли у них чёткий план всех ремонтов - х.з .
А вырезать жилу проще , чем добавить .
Так вот и там почему-то трехжилка в гофре новая заведена от щита.....надо в ук узнать ~)
Цитата: багер от 21 сентября 2021, 18:30:51Щиты в моём доме поменяли года 3 назад . Теперь на каждую квартиру стоит УЗО . Заземление сделано , х.з. когда . Капремонт подвала , фасада , подъезда делают сейчас . Есть ли у них чёткий план всех ремонтов - х.з .
А вырезать жилу проще , чем добавить .
Сегодня мимоходом сфотографировал шину заземления . Прикольно , что вывели ровно посередине дома ( наверное , чтобы ток равномерно стекал и не передавливал один подъезд другой ) ;D . Если теперь строители не отхерачат , чтобы не мешала отмостку делать , то останутся щиты заземлёнными .
Цитата: Nikolay55555 от 21 сентября 2021, 18:18:38в любом случае трехжилку по квартире
И это правильно!!! ok
;D для богатоленивыхкриворуких
Товарищи, а какой фирмы сейчас лучше гостовский ввгнг? ~) и где лучше брать?
Цитата: Nikolay55555 от 28 сентября 2021, 11:38:10Товарищи, а какой фирмы сейчас лучше гостовский ввгнг? ~) и где лучше брать?
заводов много но они все выпускают по госту ;D ;D ;D Этм есть из шибко больших...
Цитата: Nikolay55555 от 28 сентября 2021, 11:38:10Товарищи, а какой фирмы сейчас лучше гостовский ввгнг? ~) и где лучше брать?
Ты же в районе Зоопарка находишься... По северной стороне Нансена между Стадионной и подземным переходом есть магазин ЭТМ... Там и возьми...
Да, в этм на нансена бывал пару раз, приличная конторка. :) Вопрос просто еще про псевдо "гост" Который пишут заводы на упаковке :( типа какие-то заводы халтурят......вот хотел узнать про зарекомендовавших себя заводиках :-[ гуглил, аж голова кругом....на форумах пишут заводы которых нет в этм(
Я беру дмитриевский " дима" или севкавкабель. Никогда не подходили. Второй помягче будет.
Цитата: vovabondian от 28 сентября 2021, 21:43:22Я беру дмитриевский " дима" или севкавкабель. Никогда не подходили. Второй помягче будет.
Про севкабель в интернете много хороших отзывов, но вот на сайтах этм, абсэлектро, леруа его не нашел :(
Не подводили ;) я понял.
Я как-то давно покупал отличный кабель на дом в магазинчике в рынке сиверса за рядом сантехники....сантехника еще работает я знаю, а вот интересно магазин этот)
Я живу и покупаю в Азове. За год делаю десятка 3 квартир, домов. Пока проблем не было. Леруа никогда не рассматривал бы.
Последнее время беру в Кабель-Провод.
Цитата: chao10 от 28 сентября 2021, 22:09:15Последнее время беру в Кабель-Провод.
А чьего изготовления?
Цитата: vovabondian от 28 сентября 2021, 21:56:59Я живу и покупаю в Азове. За год делаю десятка 3 квартир, домов. Пока проблем не было. Леруа никогда не рассматривал бы.
В Волгограде купил в Леруа последний раз себе в хату! Кабель весь полностью соответствует 2,5 дак 2,5 микрометром промерял для интереса! Потому что на глаз увидел что 2,5 реально толще 1,5 :P А вот насмотрелся много всякого когда зачистить не можешь видел, это когда талька не докладывают, когда кладешь 2 рядом 1,5 и 2,5 а на вид нема разницы! facepalm
Стараюсь брать только в специализированных магазинах, прошу показать хороший гост, из этого выбираю. Одно время работал Воронежем, но давно перестал. Лучше переплатить за "диму ". На этом экономить нельзя. Леруа ширпотреб, это моё мнение, не претендую на истину.
Цитата: vovabondian от 28 сентября 2021, 23:15:06Стараюсь брать только в специализированных магазинах, прошу показать хороший гост, из этого выбираю. Одно время работал Воронежем, но давно перестал. Лучше переплатить за "диму ". На этом экономить нельзя. Леруа ширпотреб, это моё мнение, не претендую на истину.
ширпотреб это смотря что! к кабелю как можно преминуть это понятие ??? ! раньше тоже ток думал,да и так наверно и было,но купил себе розетки в хату в ЭТМ ну лагранж, 2 не хватило докупал в леруа дак вот доложу что они полностью одинаковы! ;)
Лет 15 назад эта фирма реально была одна из лучших. Сейчас автомат этой фирмы не возьму. Наверное старею, начинаю брюзжать
Цитата: do-vitas от 28 сентября 2021, 23:05:52В ВолгогрКабель весь полностью соответствует 2,5 дак 2,5 микрометром промерял для интереса! Потому что на глаз увидел что 2,5 реально толще 1,5 :P А вот насмотрелся много всякого когда зачистить не можешь видел, это когда талька не докладывают, когда кладешь 2 рядом 1,5 и 2,5 а на вид нема разницы!
Глазастенький, ты наш! ;D Ладно тальк... Ты лучше насмотрись на то, как меди не докладывают и получается провод не медный, а из китайского ...овносплава.
JonМитрич, тю да вот ща вообще не удивил,мы же в Росси живём. appl ;D :o
Хотел не встревать, но не удержался)) Если уж так критично по проводу возьми Кольчугу, Рыбинский можешь, они марку держат. Себе в квартиру брал тверской, качество хорошее, единственное по сравнению с кольчугой у тверского изоляция по дубовие была, но это могла и партия такая попасться. Розетки, автоматы в Леруа нормальные, если на них написано что это Легран, то это и будет Легран. Единственное у Леграна, Шнайдера, АББ есть бюджетные серии, они дешевле но и качество похуже, при чем они этого и не скрывают. Это к посту выше, хотите Легран автоматы хорошего качества, берите промышленную серию DX, а не LR, так же как и у Шнайдера есть серия "Домовой", а есть iC60N, разница в цене в разы, по качеству также. Только вот для дома далеко не всегда нужны такие крутые автоматы. Так же и с розетками есть серия Этюд и Уника Шнайдер.
Цитата: do-vitas от 28 сентября 2021, 23:05:52В Волгограде купил в Леруа последний раз себе в хату! Кабель весь полностью соответствует 2,5 дак 2,5 микрометром промерял для интереса! Потому что на глаз увидел что 2,5 реально толще 1,5 :P А вот насмотрелся много всякого когда зачистить не можешь видел, это когда талька не докладывают, когда кладешь 2 рядом 1,5 и 2,5 а на вид нема разницы! facepalm
А мне интересно, как площадь сечения проводника микрометром узмерить? Как посчитать я знаю а вот как поймать 2,5 мм² микрометром не знаю, не умею :( :(
Цитата: cerkar от 29 сентября 2021, 15:46:59Хотел не встревать, но не удержался. Розетки, автоматы в Леруа нормальные, если на них написано что это Легран, то это и будет Легран. Это к посту выше, хотите Легран автоматы хорошего качества, берите промышленную серию DX, а не LR, так же как и у Шнайдера есть серия "Домовой", а есть iC60N, разница в цене в разы, по качеству также. Только вот для дома далеко не всегда нужны такие крутые автоматы.
Ой, не удержусь, не удержусь!... ;D
ЧЁ там автоматы крутые, главное чтобы УЗО былО нормальное и обязательно стояло... :o
А дальше в "Юмор", бо если здесь напишу, то пострадаю... facepalm
Цитата: Сергей Александрович от 29 сентября 2021, 23:52:47А мне интересно, как площадь сечения проводника микрометром узмерить? Как посчитать я знаю а вот как поймать 2,5 мм² микрометром не знаю, не умею :( :(
Так там же не 2.5 будет прибор показывать ;) пр2 же считаем, вот надо будет показание на 2 поделить и птдставить в формулу
441099
Цитата: Сергей Александрович от 29 сентября 2021, 23:52:47А мне интересно, как площадь сечения проводника микрометром узмерить? Как посчитать я знаю а вот как поймать 2,5 мм² микрометром не знаю, не умею :( :(
элементарно в школу ходили площаль равна пи на радиус в квадрате facepalm
Цитата: Nikolay55555 от 30 сентября 2021, 08:16:05Так там же не 2.5 будет прибор показывать ;) пр2 же считаем, вот надо будет показание на 2 поделить и птдставить в формулу
Выучили на свою голову . Полысели все . (ЦЫ ) ;)
0.8 d в квадрате - даёт погрешность менее 10 % , что вполне достаточно для практических расчётов . Короче , из квадрата диаметра вычитаем 1\5 часть и получаем сечение . :smoke:
Цитата: Сергей Александрович от 29 сентября 2021, 23:52:47А мне интересно, как площадь сечения проводника микрометром узмерить? Как посчитать я знаю а вот как поймать 2,5 мм² микрометром не знаю, не умею :( :(
Даааааа, тяжело у народам юмором последее время, я умею считать площадь сечения проводника и написал об этом, меня проверка микрометром улыбнула
Цитата: do-vitas от 30 сентября 2021, 09:17:04элементарно в школу ходили площаль равна пи на радиус в квадрате facepalm
Читаем внимательно: как посчитать я знаю, но вы же писали что измерили площадь сечения проводника микрометром!
Цитата: Сергей Александрович от 30 сентября 2021, 12:03:02Читаем внимательно: как посчитать я знаю, но вы же писали что измерили площадь сечения проводника микрометром!
О простите пожалуйста засранца обманул всех супостат ну конечно же микрометр меряет МиКрОмЕтРы, а площадь это когда в квадрате.... :crazy: :-[
Цитата: do-vitas от 30 сентября 2021, 12:38:37О простите пожалуйста засранца обманул всех супостат ну конечно же микрометр меряет МиКрОмЕтРы, а площадь это когда в квадрате.... :crazy: :-[
Тогда, что бы в квадрате нужно двумя микрометрами))))
Читаю читаю вас... ;D А почему до сих пор никто не предложил проверить качество провода сопротивлением? Как бы это самое точное измерение
Алло, проснётесь. А если в аптеку за кандомами3,дайте померить. Я пришёл купить продукт который должен быть сертифицирован. И нате вам, Ту, ГОСТ типа не тот. Нахрен. ГОСТ не тот. Может то быдло которое это выпускает, загнать на ёлки там где они не растут.
Цитата: Nikolay55555 от 28 сентября 2021, 11:38:10и где лучше брать?
Совсем забыл, ещё отличный магазин "Электрик" на углу Шеболдаева и Цезаря Кунникова, там сможешь взять всё для проводки...
https://yandex.ru/maps/39/rostov-na-donu/?ll=39.694894%2C47.252994&utm_source=main_stripe_big&z=17.68
Цитата: Моцарт от 30 сентября 2021, 15:10:45Читаю читаю вас... ;D А почему до сих пор никто не предложил проверить качество провода сопротивлением? Как бы это самое точное измерение
Там величины мизерные, чтоб что-то внятное получить щупами в концы километровой бухты тыкать придется и щупами не от пятисотрублевого китайского мультика. При этом площадь сечения все равно замерять надо.
Цитата: Моцарт от 30 сентября 2021, 15:10:45Читаю читаю вас... ;D А почему до сих пор никто не предложил проверить качество провода сопротивлением? Как бы это самое точное измерение
тогда надо взять отрезок провода 100 метров разложить его ровно не кольцами, нагрузить его согласно таблицы и оценить качество проводника на основании того, как он нагреется.
ибо тупо измерение сопротивления нифига не даст
Цитата: Vladimir 59 от 30 сентября 2021, 15:30:27Совсем забыл, ещё отличный магазин "Электрик" на углу Шеболдаева и Цезаря Кунникова, там сможешь взять всё для проводки...
https://yandex.ru/maps/39/rostov-na-donu/?ll=39.694894%2C47.252994&utm_source=main_stripe_big&z=17.68
Видал такое проездом мимо ~) надо посетить
Опять дома отключили электричество на неопределенный срок... >:( В прошлый раз при аварии энергия не поступала трое суток! ??? :smoke: Дома стоит Преобразователь напряжения Энергия ИБП Pro 1700 12В (https://spb.voltmarket.ru/product/preobrazovatel-napryazheniya-energiya-ibp-pro-1700-12-v/?utm_source=eLama-google&utm_medium=cpc&utm_campaign=eLama+%7C+%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%7C+%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%7C+%D0%A1%D0%9F%D0%B1&utm_content=cid%7C10090156064%7Cgid%7C102183507755%7Caid%7C436133811590%7Cdvc%7Cc%7Cpid%7Ckwd-843073910361%7Cpos%7C%7Cadn%7Cg%7Cmt%7Ce&utm_term=%D0%B8%D0%B1%D0%BF%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%201700&gclid=EAIaIQobChMIv4Hf49mo8wIVuAWiAx0DIweQEAAYAiAAEgJBi_D_BwE) . Задумался купить свинцово-кислотный необслуживаемый AGM АКБ. 12 В, 100 Ач (https://bast.ru/products/li-ion/teplocom-100ach) ибо это пздц... На сколько времени работы мне его хватит по времени работы? Есть ли смысл отваливать бабло? :crazy:
Понимаю, что возникнет много вопросов типа какие потребители и .т.д. и т.п. Свет пару комнат, иногда чайник с микроволновкой (потянет?). Если взять в рассчет тупо чайник 2000Вт - сколько раз смогу закипятить водичку? Индукционная варочная панель стартанет что-то подогреть?
PS без флуда пожалуйста :smoke: Самому считать и гуглить некогда - поехал в таганий
Расчет времени работы инвертора от аккумулятора (https://electric-220.ru/news/onlajn_kalkuljator_rascheta_vremeni_raboty_invertora_ot_akkumuljatora/2017-03-17-1202)
Цитата: Моцарт от 01 октября 2021, 10:53:54Опять дома отключили электричество на неопределенный срок... >:( В прошлый раз при аварии энергия не поступала трое суток! ??? :smoke: Дома стоит Преобразователь напряжения Энергия ИБП Pro 1700 12В (https://spb.voltmarket.ru/product/preobrazovatel-napryazheniya-energiya-ibp-pro-1700-12-v/?utm_source=eLama-google&utm_medium=cpc&utm_campaign=eLama+%7C+%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%7C+%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%7C+%D0%A1%D0%9F%D0%B1&utm_content=cid%7C10090156064%7Cgid%7C102183507755%7Caid%7C436133811590%7Cdvc%7Cc%7Cpid%7Ckwd-843073910361%7Cpos%7C%7Cadn%7Cg%7Cmt%7Ce&utm_term=%D0%B8%D0%B1%D0%BF%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%201700&gclid=EAIaIQobChMIv4Hf49mo8wIVuAWiAx0DIweQEAAYAiAAEgJBi_D_BwE). Задумался купить свинцово-кислотный необслуживаемый AGM АКБ. 12 В, 100 Ач (https://bast.ru/products/li-ion/teplocom-100ach) ибо это пздц... На сколько времени работы мне его хватит по времени работы? Есть ли смысл отваливать бабло? :crazy:
Понимаю, что возникнет много вопросов типа какие потребители и .т.д. и т.п. Свет пару комнат, иногда чайник с микроволновкой (потянет?). Если взять в рассчет тупо чайник 2000Вт - сколько раз смогу закипятить водичку? Индукционная варочная панель стартанет что-то подогреть?
PS без флуда пожалуйста :smoke: Самому считать и гуглить некогда - поехал в таганий
Моя точка зрения:нормальный автоаккумулятор на 100а/ч стоит от 5 тысяч,без изнасилования стартером и перепадом температур под капотом в прохладном месте в паре с бесперебойником проживет не меньше AGM-батареи. Десяток-полтора циклов глубокого разряда-если не бросать посаженным надолго-переживет без проблем. На разницу купить любой маленький генератор,можно самый дешевый двухтактник на 0,5-0,7 кВт(12 вольт/6А выход практически на любом есть) на балкон/лоджию плюс туристическую печку и пяток баллончиков,за микроволновку-электроплиту забыть и не думать вообще.Если лампы в доме светодиодные,то свет на пару комнат,зарядку телефонов-ноутбуков без фанатизма-с неделю продержаться можно будет до запуска гены. На остаток денег можно будет наполнить пивом ванну на обмытие купленого добра))). Если не поскупиться и чуток добавить - инверторный четырехтактник типа такого https://rostov.vseinstrumenti.ru/instrument/generatory-elektrostantsii/invertornye/patriot/1000i-474101025/ не будет раздражать соседей и с газовой плиткой и на рыбалке пригодится.
И еще -я бы брал автомобильный аккум не на 100а/ч, а максимальной размерности,которая под капот своего авто поместится и такой же полярности-будет два в одном-авто как электростанция для зарядки аккума и резервный аккум на случай лютой зимы например.
Цитата: Костоправски от 01 октября 2021, 14:01:02Если не поскупиться и чуток добавить - инверторный четырехтактник типа такого https://rostov.vseinstrumenti.ru/instrument/generatory-elektrostantsii/invertornye/patriot/1000i-474101025/ (https://forum.donfisher.ru/index.php?action=go;url=aHR0cHM6Ly9yb3N0b3YudnNlaW5zdHJ1bWVudGkucnUvaW5zdHJ1bWVudC9nZW5lcmF0b3J5LWVsZWt0cm9zdGFudHNpaS9pbnZlcnRvcm55ZS9wYXRyaW90LzEwMDBpLTQ3NDEwMTAyNS8=) не будет раздражать соседей и с газовой плиткой и на рыбалке пригодится.
Интересный вариант... Есть и чуствительно дешевле:
https://market.yandex.ru/product--generator-invertornyi-patriot-gp-1000i/895391042/spec?sku=101255925148
Андрюха, проблему нужно решать радикально - продавай квартиру и переезжай в нормальный район, остальное это полумеры!
А если по делу то Костоправски дело советует, только аккум не храни в квартире, лучше на балконе.
Мля, гена на балконе это утопия ??? :smoke: Я только в мает основной ремонт стройварианта закончил, только вчера на кухне терморегулятор поставил на теплые полы... Еще один ремонт и переезд я не выдержу :o
Так как раз квартира сейчас на пике цены, а второй раз всегда легче)))
Генератор на балконе мне тоже не очень, а вот аккумулятор если сядет всегда можно зарядить где не будь. просто что это за ж о п а мира, что такие траблы с электричеством?!
Цитата: Vladimir 59 от 01 октября 2021, 14:44:14Интересный вариант... Есть и чуствительно дешевле:
https://market.yandex.ru/product--generator-invertornyi-patriot-gp-1000i/895391042/spec?sku=101255925148
У меня ссыль не открывается-чет в бук себе нахапал...Но подозреваю,что там двухтактник с примитивным инвертором на квадратном синусе( правда,конкретно в этом случае нас постоянка 12v интересует-а с этим у любого дешмана более-менее нормально). Орущий,как пикирующий бомбардировщик))). По моей ссылке аппарат всего лишь для примера показан-первый попавшийся из относительно недорогих с приличными отзывами. Такие в форме пластмассового чемоданчика работают намного тише,пенопластовый короб+отвод выхлопа сильфоном за пределы того же балкона/лоджии вообще звук малозаметным сделают-а можно и с мокрым выхлопом заморочиться...
Цитата: cerkar от 01 октября 2021, 16:38:21Так как раз квартира сейчас на пике цены, а второй раз всегда легче)))
Генератор на балконе мне тоже не очень, а вот аккумулятор если сядет всегда можно зарядить где не будь. просто что это за ж о п а мира, что такие траблы с электричеством?!
Я лет 10 назад жил с геной Фубаг 0.7 квт на балконе немного,веерные отключения,зима,вечер,темень,12 этаж,света нет,вода еле капает....Балкон застекленный,выхлоп в открытую створку,иногда ветром назад задувало,правда со стороны,где гена- соседей нет,лестница с открытыми площадками-лоджиями. Соседей по площадке дико возбуждал в отсутствии электричества работающий телевизор и свет в прихожке когда им открывали,но гену они не слышали от слова совсем. Большой плюс-запуск не представлял проблем даже для одиннадцатилетней девчонки
Цитата: cerkar от 01 октября 2021, 16:38:21что это за ж о п а мира, что такие траблы с электричеством?!
Стабильная, 3. РСО металлресурс. В прошлый раз писали и в прокуратуры и всякие управления... В лучшем случае приходит красивая отписка. А кто-то предложил жильцам решить проблему самостоятельно, проложив резервный кабель за 23 ляма... appl
Цитата: Моцарт от 01 октября 2021, 10:53:54На сколько времени работы мне его хватит по времени работы? Есть ли смысл отваливать бабло?
Если нет газа - абсолютно бессмысленно.
Или просто освещение...
Цитата: Моцарт от 01 октября 2021, 17:29:05А кто-то предложил жильцам решить проблему самостоятельно, проложив резервный кабель за 23 ляма... appl
Скорей всего от сюда "уши растут" с отключениями! :( Генератор на балкон и всех нах посылать,пусть обращаются в энергопоставляющую компанию с притензиями.. ;) Как "круто у Вас в Ростове",сочувствую!! :(
Товарищи, а сколько сейчас примерно стоит работа по замене всей электрики в 1комнатной хрущевке? ~) новые кабеля прокинуть, распайку сделать, розетки-выключатели :)
Цитата: Nikolay55555 от 14 октября 2021, 08:52:20Товарищи, а сколько сейчас примерно стоит работа по замене всей электрики в 1комнатной хрущевке? ~) новые кабеля прокинуть, распайку сделать, розетки-выключатели :)
Смотря сколько будет точек, вот и посчитай точка будет стоить в районе 300 рублей не меньше, плюс демонтаж, и это всё только работа, материалы отдельно.Грубо обойдётся в районе 20тки ну а там как и с кем договоришься.
Цитата: Nikolay55555 от 14 октября 2021, 08:52:20Товарищи, а сколько сейчас примерно стоит работа по замене всей электрики в 1комнатной хрущевке? ~) новые кабеля прокинуть, распайку сделать, розетки-выключатели :)
лет 5 назад от 10-15 брали! тут от жадности! facepalm
Зимой дочери в Москве проводку с нуля делал в новостройке, 78 кв. Так местные (или нет) хотели 75000р. только за работу + материал. Получается около сотки денег.
Цитата: operator88 от 14 октября 2021, 20:13:23Зимой дочери в Москве проводку с нуля делал в новостройке, 78 кв. Так местные (или нет) хотели 75000р. только за работу + материал. Получается около сотки денег.
Хорошие у них аппеты ;D хотя цены на все растут.... facepalm
Цитата: Nikolay55555 от 14 октября 2021, 08:52:20Товарищи, а сколько сейчас примерно стоит работа по замене всей электрики в 1комнатной хрущевке? ~) новые кабеля прокинуть, распайку сделать, розетки-выключатели :)
Что там ее делать?! Ты баню сам построил! А какую то проводку будешь "спецов" нанимать!? Тяни себе провода да тяни)))
Цитата: cerkar от 14 октября 2021, 20:34:05Что там ее делать?! Ты баню сам построил! А какую то проводку будешь "спецов" нанимать!? Тяни себе провода да тяни)))
Так в том и дело, хочу понять сколько со знакомого взять, чтобы не борзеть :-[
Цитата: Nikolay55555 от 14 октября 2021, 20:50:23Так в том и дело, хочу понять сколько со знакомого взять, чтобы не борзеть :-[
Бутылёк с СЭМом и закусь, если знакомый ;) ;D
Цитата: Turist от 14 октября 2021, 20:52:19Бутылёк с СЭМом и закусь, если знакомый ;) ;D
Ну это само собой ;D ;D ;D
Цитата: Nikolay55555 от 14 октября 2021, 20:53:44Ну это само собой ;D ;D ;D
Ну и всё. Какие деньги? Товаришь обидеться может. ;) ;D
Цитата: Turist от 14 октября 2021, 20:54:32Ну и всё. Какие деньги? Товаришь обидеться может. ;) ;D
Да ладно ;D он будет рад, что так сильно сэкономил ;D
Цитата: Nikolay55555 от 14 октября 2021, 20:50:23Так в том и дело, хочу понять сколько со знакомого взять, чтобы не борзеть :-[
в среднем 400 руб точка. Ну а там смотреть нужно. Если штробить одна цена, если под штукатурку другая.
Цитата: Костоправски от 01 октября 2021, 16:56:53Но подозреваю,что там двухтактник с примитивным инвертором на квадратном синусе( правда,конкретно в этом случае нас постоянка 12v интересует-а с этим у любого дешмана более-менее нормально). Орущий,как пикирующий бомбардировщик))). По моей ссылке аппарат всего лишь для примера показан-первый попавшийся из относительно недорогих с приличными отзывами.
В моей ссылке тот же самый агрегат, что и в твоей, только дешевле...
Привет всем знатокам! :drinks: Подскажите кто знает как называются эти разъемы, где их купить и как ими обжимать провод? Данные разъемы подключаются к ресиверу от колонок. Ну или наоборот ;D
обжимается он со сторон провода обжимкой такой как на авто клема! вот такие разъем и тем более подобрать потом размер обжимки, достать такое напряжно...
Фирма и Модель ресивера ?
Цитата: do-vitas от 28 апреля 2022, 21:38:25обжимается он со сторон провода обжимкой такой как на авто клема! вот такие разъем и тем более подобрать потом размер обжимки, достать такое напряжно...
Виталик, обжимка типа такой как гильзы в электрокоробках обжимаются?
Цитата: Моцарт от 28 апреля 2022, 21:55:45Виталик, обжимка типа такой как гильзы в электрокоробках обжимаются?
ну похоже но больше на машинную оно во внутрь подгибает скорее всего что-то такое:
DOC012056905.jpg
но блин найти это... я както пытался в машину в дверь подобрать запаришся, мы когда ресивер брали на фирме говорили без концов не возьмем...
я как-то делал без разъемов одинарными повтыкал колхоз но выхода не было разъем не нашел на ресивер:
Снимок экрана (39).png
а так подбирать тока все:
Снимок экрана (37).png
Снимок экрана (38).png
Цитата: Моцарт от 28 апреля 2022, 21:29:44Привет всем знатокам! Подскажите кто знает как называются эти разъемы, где их купить и как ими обжимать провод?
Привет! Если не найдешь, на выходных могу глянуть у нас в магазине. Раньше никак, припахали.
Спасибо , но мне бы на завтра надо :(
Цитата: Моцарт от 28 апреля 2022, 22:49:06Спасибо , но мне бы на завтра надо :(
Да не работает этот магазин ночью... :-[
А мне после обеда понадобятся разъемы :P ;D Поищу в чипе дипе наверное или подобных магазинах типа 1000 радиодеталей
Цитата: Моцарт от 28 апреля 2022, 23:01:10А мне после обеда понадобятся разъемы :P ;D Поищу в чипе дипе наверное или подобных магазинах типа 1000 радиодеталей
Можешь сразу в радиодетали лыжи направлять. КабЕль к колонкам правильный идёт? А то может в нём кислорода много?... :o
Акустика не моя, попросили помощи. Вроде 2 медные жилы
Цитата: Моцарт от 28 апреля 2022, 23:01:10А мне после обеда понадобятся разъемы :P ;D Поищу в чипе дипе наверное или подобных магазинах типа 1000 радиодеталей
Цветные пластиковые фишки скорее всего не найдешь- производитель мог зафигачить уникальными (глянул на своем филипсовском кинотеатре- сами клеммы как на третьем рисунке Do-vitas,а пластик из двух половинок на клипсах-одна цветная,одна прозрачная) Кримпер для таких клемм есть, могу одолжить. Клеммы в твоих разъемах могут быть залиты намертво,а могут и распиновываться (шильцем,иголкой или специальными пинэкстракторами отжимаются стопорящие клемму в корпусе усики). пинэкстракторы себе хочу,но никак не куплю- Ликоту жаба душит брать,добротный аналог-как с кримпером например не попадался,а китайские поделки с алика в отзывах не хвалят.
Цитата: Моцарт от 28 апреля 2022, 23:01:10А мне после обеда понадобятся разъемы :P ;D Поищу в чипе дипе наверное или подобных магазинах типа 1000 радиодеталей
В районе Привоза ещё жива 1000 радиодеталей ?
А где там магазин? Что-то не помню
Посмотрел в 2gis - ближайший магазин на Депутатской улице и там их нет :(
Цитата: Моцарт от 29 апреля 2022, 11:24:46А где там магазин? Что-то не помню
Посмотрел в 2gis - ближайший магазин на Депутатской улице и там их нет :(
Был справа от Привоза , в многоэтажке .
Приветствую знатоков!!! Стал счастливым обладателем данного раритета 1964 г.в. совершенно бесплатно.... Но так как с деревом люблю работать, хотелось бы использовать по назначению!!! Наличие 4-х проводов наталкивает на мысль, что пуск должен быть через конденсаторы!? Напрямую кидал, двигатель гудит, но не запускается... Дайте совет пожалуйста, как воспламенить!!!
Цитата: ashuk от 19 мая 2022, 21:26:34Приветствую знатоков!!! Стал счастливым обладателем данного раритета 1964 г.в. совершенно бесплатно.... Но так как с деревом люблю работать, хотелось бы использовать по назначению!!! Наличие 4-х проводов наталкивает на мысль, что пуск должен быть через конденсаторы!? Напрямую кидал, двигатель гудит, но не запускается... Дайте совет пожалуйста, как воспламенить!!!
Судя по шильдику оно трехфазное,ну и четыре провода о том же говорят. Провода хоть цветные или хотя бы 1-2-3-0 промаркированы? Кое-что тут:https://www.forumhouse.ru/threads/116981/ https://mastergrad.com/forums/t154105-retro-elektrorubanok-3-h-faznyy-ie5705/
Цитата: Костоправски от 19 мая 2022, 21:36:39Судя по шильдику оно трехфазное,ну и четыре провода о том же говорят. Провода хоть цветные или хотя бы 1-2-3-0 промаркированы? Кое-что тут:https://www.forumhouse.ru/threads/116981/ https://mastergrad.com/forums/t154105-retro-elektrorubanok-3-h-faznyy-ie5705/
Провода одинаковые!!! Один на корпус, один напрямую в двигатель и два на кнопку...
Цитата: ashuk от 19 мая 2022, 21:47:22Провода одинаковые!!! Один на корпус, один напрямую в двигатель и два на кнопку...
Лично меня в отличии от постоянки заморочки переменного тока реально пугают,трехфазного-втрое больше))). Опознать и чуток поумничать меня еще хватает,а реально дельный совет дать-уже нет :-[ . https://www.youtube.com/watch?v=R_qshwGAZwc
Цитата: ashuk от 19 мая 2022, 21:26:34Приветствую знатоков!!! Стал счастливым обладателем данного раритета 1964 г.в. совершенно бесплатно.... Но так как с деревом люблю работать, хотелось бы использовать по назначению!!! Наличие 4-х проводов наталкивает на мысль, что пуск должен быть через конденсаторы!? Напрямую кидал, двигатель гудит, но не запускается... Дайте совет пожалуйста, как воспламенить!!!
Когда то такой запускал с помощью конденсаторов.Давно это было.
Этот девайс на производстве должен работать через разделительный трансформатор 3*380/3*220.
Потом стали делать двойную изоляцию на эл.инструменте.
Попробуй запустить через конденсатор на 30-35 мкф 400в.
Возможно для пуска придётся подкидывать ещё 20 мкф.
Надо пробовать.
Цитата: Маэстро от 20 мая 2022, 08:50:33Так что со "Старым Ростовом"?
Или может быть есть что то другое? Главное название, это на сувенир.
На аукциоНах только, но цены, Нах оно тебе не надо :crazy: ;D свежего не выпускают
Цитата: ashuk от 19 мая 2022, 21:47:22Провода одинаковые!!! Один на корпус, один напрямую в двигатель и два на кнопку...
нужно измерять обмотки, если одинаковые - нужна рабочая емкость, если разные - то и пусковая и рабочая емкость. Если родная кнопка без "прибамбасов", можно попробовать подкинуть емкость и попробовать.
Вручную "крутнуть"...
А самое лучшее найти первоисточник, потому как емкость от "балды" не ставиться, при долговременной работе будет перегрев и...
Ростов-на-Дону: лучшие сувениры и подарки (https://trip-advice.ru/russia/rostov-on-don.html)
Цитата: akula16 от 20 мая 2022, 09:49:20нужно измерять обмотки, если одинаковые - нужна рабочая емкость, если разные - то и пусковая и рабочая емкость. Если родная кнопка без "прибамбасов", можно попробовать подкинуть емкость и попробовать.
Вручную "крутнуть"...
А самое лучшее найти первоисточник, потому как емкость от "балды" не ставиться, при долговременной работе будет перегрев и...
Он трёхфазный (3*220в)и обмотки будут одинаковы.Ёмкость ставится из расчёта:80 мкф для работы,120 мкф для пуска на 1,0 квт.
У тебя 0,4 квт.
Должен легко пуститься.Конечно часть мощности потеряет.Ты же не будешь его гонять по 8 часов в сутки.
Я такой переделывал соседу,он полы дома строгал в 70 х годах..
Нужен первоисточник:https://www.ozon.ru/product/chastotnyy-preobrazovatel-2-2-kvt-220-volt-563689089/?asb=711I%252FJHesc%252BMpYelZMkQIib8v%252BXvxwKGOCIZW0xn2aw%253D&asb2=16YWy4iZbFea15oPr58rAhzYcgwJm8YRYTq4qwhiFZmMFBBTkIT8VgbaxvjxcWsw&sh=CYg4Vw9ktw
Цитата: Vikev от 20 мая 2022, 10:02:15Он трёхфазный (3*220в)и обмотки будут одинаковы.Ёмкость ставится из расчёта:80 мкф для работы,120 мкф для пуска на 1,0 квт.
это очень утрировано, но работать будет.
Нужен "шильдик" с указанием коэффициента мощности, cos φ и КПД двигателя. И тогда, гугл - результат.
например:
расчет (https://www.elec.ru/calculators/capacitor-motor/)
Цитата: akula16 от 20 мая 2022, 10:32:59это очень утрировано, но работать будет.
Нужен "шильдик" с указанием коэффициента мощности, cos φ и КПД двигателя. И тогда, гугл - результат.
например:
расчет (https://www.elec.ru/calculators/capacitor-motor/)
Слишком сложно для такого АППАРАТА. ;D
Цитата: akula16 от 20 мая 2022, 09:49:20нужно измерять обмотки, если одинаковые - нужна рабочая емкость, если разные - то и пусковая и рабочая емкость. Если родная кнопка без "прибамбасов", можно попробовать подкинуть емкость и попробовать.
Вручную "крутнуть"...
А самое лучшее найти первоисточник, потому как емкость от "балды" не ставиться, при долговременной работе будет перегрев и...
Ерунда какая-то . Русским языком на шильдике написано , что движок 3 фазный , на 220 вольт . Он ничем не отличается от движка на 380 вольт , кроме рабочего напряжения .
ЗЫ Когда-то фазное напряжение , в СССР , равнялось 127 в .
Цитата: багер от 20 мая 2022, 12:59:31Русским языком на шильдике написано , что движок 3 фазный , на 220 вольт . Он ничем не отличается от движка на 380 вольт , кроме рабочего напряжения .
Открыть страшную тайну, 220 от 380 вообще ничем не отличается, кроме метода подключения проводочков.
А если русским языком написано,то получается, нужно вилку прикрутить и включить?
Только вращаться он не будет.
А чтобы он работал, и не превратился в металлом, вокруг него нужно попрыгать, и хотя бы методом "тыка", но с измерительными приборами.
Цитата: akula16 от 20 мая 2022, 13:23:35Открыть страшную тайну, 220 от 380 вообще ничем не отличается, кроме метода подключения проводочков.
А если русским языком написано,то получается, нужно вилку прикрутить и включить?
Только вращаться он не будет.
А чтобы он работал, и не превратился в металлом, вокруг него нужно попрыгать, и хотя бы методом "тыка", но с измерительными приборами.
Не тупи . Трёхфазное оно и в Африке трёхфазное , независимо от напряжения . Если ему достался такой девайс , то пусть ищет тр-р 380 на 220 или выдрачивается со схемами через конденсатор . Единственное , что могу подсказать , по конденсаторам , - это разомкнутый треугольник - оптимальный по сохранению мощности .
scale_1200.jpg
Цитата: багер от 20 мая 2022, 13:38:55Если ему достался такой девайс , то пусть ищет тр-р 380 на 220 или выдрачивается со схемами через конденсатор
Можно конечно посоветовать поискать пилораму ;) .
Подключить одну деталь, и попробовать.
Без нагрузки должен работать.
Вот коротенькое видео:
У меня на сверличном станке уже лет 40 работает трёхфазный двигатель с конденсаторами.
Без всяких приборов подключил и он пашет.Даже швеллер сверлом на 24 сверлили.
А тут на пустом месте дискуссия.Ещё осциллограф 3х лучевой надо подключить. ;D
Цитата: Vikev от 20 мая 2022, 15:58:54У меня на сверличном станке уже лет 40 работает трёхфазный двигатель с конденсаторами
40 лет назад, его можно было спалить бездумно, и пойти "спионерить" еще парочку.
А сейчас, такое все, я бы оберегал от всего и вся неразумного.
Цитата: akula16 от 20 мая 2022, 13:23:35Открыть страшную тайну, 220 от 380 вообще ничем не отличается, кроме метода подключения проводочков.
А если русским языком написано,то получается, нужно вилку прикрутить и включить?
Только вращаться он не будет.
А чтобы он работал, и не превратился в металлом, вокруг него нужно попрыгать, и хотя бы методом "тыка", но с измерительными приборами.
Я вчера ссылки постить не стал-но на ютубе этих старых трехфазных рубанков-МНОГО,в том чисте есть и видосы с подключением кондеров в разных вариантах+ пояснения. Сами рубанки мощные и надежные в отличии от нынешнего ширпотреба,народ ими очень доволен.
Касаемо же "страшной тайны"- в конкретном девайсе 220 от 380 отличается довольно сильно ибо на шильдике русским по-черному 3х220 нарисовано вкупе с годом изготовления. На сегодняшний день мы имеем уже даже не 220V между фазой и нулем, 380 между фазами, а 230 и 400 вольт, а в те далекие годы,обозначенные на шильде 220 было между фазами, между фазой и нулем- 127 вольт. Так что во время прыжков вокруг это стоит таки учесть
Цитата: Костоправски от 20 мая 2022, 16:36:08Касаемо же "страшной тайны"- в конкретном девайсе 220 от 380 отличается довольно сильно ибо на шильдике русским по-черному 3х220 нарисовано вкупе с годом изготовления. На сегодняшний день мы имеем уже даже не 220V между фазой и нулем, 380 между фазами, а 230 и 400 вольт, а в те далекие годы,обозначенные на шильде 220 было между фазами, между фазой и нулем- 127 вольт. Так что во время прыжков вокруг это стоит таки учесть
Пох... Человеку уже несколько раз намекнули , что 3 фазное напряжение не всегда было и бывает 380 в . Но он читает только себя и продолжает спорить .
Читаю не только себя, уже и 3 фазы мне приписали какие-то "необычные".
Да скорее всего это обыкновенный 3-х фазный мотор. Но пересоединением обмоток в "треугольник" - переведен на 2 фазы.
Исключая всевозможные подводные камни, прозваниваются обмотки, если они примерно одинаковые, подкидывается емкость и с помощью измерений - подбирается. Это делает любой вменяемый человек.
А уверенные в соседе по гаражу, у него на конденсаторе 30 написано и все работает, - делают как он.
Только если завтра он начнет лить 76 бензин, и у него по-прежнему все хорошо, тоже будем им пользоваться?
Цитата: Костоправски от 20 мая 2022, 16:36:08На сегодняшний день мы имеем уже даже не 220V между фазой и нулем, 380 между фазами, а 230 и 400 вольт, а в те далекие годы,обозначенные на шильде 220 было между фазами, между фазой и нулем- 127 вольт. Так что во время прыжков вокруг это стоит таки учесть
А вот эти измышления вообще на докторскую вытягивают...
А идите вы всё в бухгалтерию в электрический раздел ;D
Цитата: багер от 20 мая 2022, 20:33:21Пох... Человеку уже несколько раз намекнули , что 3 фазное напряжение не всегда было и бывает 380 в . Но он читает только себя и продолжает спорить .
Подкину на вентилятор...
Кстати :автомобильные генераторы в основном 3х фазные
Цитата: akula16 от 21 мая 2022, 07:16:24Читаю не только себя, уже и 3 фазы мне приписали какие-то "необычные".
Да скорее всего это обыкновенный 3-х фазный мотор. Но пересоединением обмоток в "треугольник" - переведен на 2 фазы.
Исключая всевозможные подводные камни, прозваниваются обмотки, если они примерно одинаковые, подкидывается емкость и с помощью измерений - подбирается. Это делает любой вменяемый человек.
А уверенные в соседе по гаражу, у него на конденсаторе 30 написано и все работает, - делают как он.
Только если завтра он начнет лить 76 бензин, и у него по-прежнему все хорошо, тоже будем им пользоваться?
Не позорился бы уже ... Почитай , на досуге , о межвитковом замыкании , в обмотках ( самая распространённая неисправность обмоток ) , и как оно определяется . Ну и определение фазы .
Ну так что, человек рубанок запустил в итоге? ;D прям интересно как это будет ;D
Я ещё на завтра попкорна набрал, ждём про 3 фазы дале... appl
Цитата: багер от 21 мая 2022, 13:02:24Не позорился бы уже ...
В чем позор?
бытовые ноль и фазу назвал 2-вумя фазами. Извините, оговорился, откровенно говоря в голове совершенно другие проблемы, и они намного неприятнее этой оговорки.
Мы же не ремонтируем сей агрегат, зачем еще человеку о каких-то "коротышах" и утечках.
А твой совет о покупке трансформатора?
Цитата: Nikolay55555 от 22 мая 2022, 00:45:27Ну так что, человек рубанок запустил в итоге? ;D прям интересно как это будет ;D
Думаю торопиться не стоит... ;D ;D ;D
И исправлю сам себя, изначально невнимательно на шильдик глянул, не увидел 3. И предлагал искать пусковую и рабочую обмотку.
Цитата: akula16 от 22 мая 2022, 08:33:18И исправлю сам себя, изначально невнимательно на шильдик глянул, не увидел 3. И предлагал искать пусковую и рабочую обмотку.
Там помимо шильдика еще и фото огрызков сетевой вилки есть
Цитата: akula16 от 21 мая 2022, 08:15:42А вот эти измышления вообще на докторскую вытягивают...
Само собой. Картинка из этого учебника(издание того же самого 1964 года,что и обсуждаемая девайсина),автор по ссылке: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BESSONOV_Lev_Alekseevich/_Bessonov_L.A..html . Человек-легенда из одного ряда с Теслой и Долио-Добровольским...
Диспут в разгаре... ;D :o
Цитата: akula16 от 22 мая 2022, 08:01:47А твой совет о покупке трансформатора?
И что с советом ? Если у человека есть доступ к 3 фазному , то только трансформатор позволит работать рубанку в номинале . Все конденсаторные схемы - это костыль .
Цитата: багер от 22 мая 2022, 18:00:58И что с советом ? Если у человека есть доступ к 3 фазному , то только трансформатор позволит работать рубанку в номинале . Все конденсаторные схемы - это костыль .
Можно взять частотный преобразователь 1*220/3*220. :D
Цитата: Vikev от 23 мая 2022, 07:50:34Можно взять частотный преобразователь 1*220/3*220. :D
Инструментальный тр-р , наверное , подешевле выйдет . В своё время , народ их много с работы натаскал - на сварочники переделывали и под ворованный инструмент . Но это если есть 3 фазы .
ЗЫ Глянул на авито : преобразователь от 11+ тыр. , трансформатор от 6 тыр.
За эти деньги можно новый станок купить и ещё на обмывку останется ;D
А тут надо бюджетно(ну почти даром :D ).
Цитата: Vikev от 23 мая 2022, 13:12:10За эти деньги можно новый станок купить и ещё на обмывку останется ;D
А тут надо бюджетно(ну почти даром :D ).
Ниче хорошего за эти деньги не купить.А к частотнику либо трансформатору много чего подключать можно-не только рубанок. Я от покупок многого незадорого отказался из-за отсутствия трех фаз
Цитата: Vikev от 23 мая 2022, 13:12:10За эти деньги можно новый станок купить и ещё на обмывку останется ;D
А тут надо бюджетно(ну почти даром :D ).
Цитата: Vikev от 23 мая 2022, 07:50:34Можно взять частотный преобразователь 1*220/3*220. :D
Бюджетней преобразователя будет другой двигатель . И надёжней . Много нареканий на преобразователи - то греются , то не запускаются .
Даром и хорошо - не получится . Совсем даром - это включать одну обмотку и с " толкача ".
Сам использую конденсаторную схему на наждаке - греется при длительной работе , но переделывать лень - наждак очень редко работает долго .
Цитата: багер от 23 мая 2022, 13:28:56Бюджетней преобразователя будет другой двигатель . И надёжней .
Здесь не прокатит-он неотделимая часть конструкции
Цитата: Костоправски от 23 мая 2022, 13:32:39Здесь не прокатит-он неотделимая часть конструкции
Сдать его на металлолом и купить ручной рубанок ... :)
Надо же. У отца такой был. Как сейчас помню, никаких кондёров не было. Тупо включался в розетку. Но правда током сука бился.
Цитата: багер от 23 мая 2022, 13:28:56Бюджетней преобразователя будет другой двигатель . И надёжней . Много нареканий на преобразователи - то греются , то не запускаются .
Даром и хорошо - не получится . Совсем даром - это включать одну обмотку и с " толкача ".
Сам использую конденсаторную схему на наждаке - греется при длительной работе , но переделывать лень - наждак очень редко работает долго .
А кондёры у тебя отключаются при работе? Если да не должен греться. :-[
Цитата: Andry98 от 23 мая 2022, 13:49:04А кондёры у тебя отключаются при работе? Если да не должен греться. :-[
Не отключаются . Схема простейшая - один тумблер и один кондёр . Нож , топор поточить хватает .
Цитата: багер от 23 мая 2022, 14:27:48Не отключаются . Схема простейшая - один тумблер и один кондёр . Нож , топор поточить хватает .
Если на магнитный пускатель денег жалко-то кондер через нефиксированную кнопку подключить можно-хоть от дверного звонка на 220
трепу то человеку кандер подобрать да и все! :o сильно большой греться будет ему надо 10-20мкф рабочий на малях мощностях еще на ручном инструменте можно без пускового. про 2ф в розетке улыбнуло ;D appl .
Цитата: Костоправски от 22 мая 2022, 12:13:02Само собой. Картинка из этого учебника(издание того же самого 1964 года,что и обсуждаемая девайсина),автор по ссылке: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BESSONOV_Lev_Alekseevich/_Bessonov_L.A..html . Человек-легенда из одного ряда с Теслой и Долио-Добровольским...
это пендоская схема у нас фазное 220в :acute:
Цитата: багер от 23 мая 2022, 13:28:56Много нареканий на преобразователи - то греются , то не запускаются
у меня на гриндере 1,5кВт самый дешевый китайский трудится 5-й год бывало и не по одному часу в день без отключений.
Мужики, у меня ещё точильный станок тех времён валяется!!! ;D
Цитата: ashuk от 23 мая 2022, 15:39:30Мужики, у меня ещё точильный станок тех времён валяется!!! ;D
Вот и вторая серия
Мерлезо́нского балета.... ;D
Цитата: Костоправски от 23 мая 2022, 14:35:18Если на магнитный пускатель денег жалко-то кондер через нефиксированную кнопку подключить можно-хоть от дверного звонка на 220
Вам в помощь.Один контакт переделывается на пусковой.Легко.
03191524c61f61.jpg
это нужно если мотор нагружен, ну где-то в станке там, и его тяжело прокрутить тогда да нужен пусковой кандер раза 3 больше рабочего и он должен отключатся после старта...
тут то ручной инструмент 400вт :o смеетесь чтоли facepalm1 ... нафига попу баян...
Цитата: Костоправски от 23 мая 2022, 14:35:18Если на магнитный пускатель денег жалко-то кондер через нефиксированную кнопку подключить можно-хоть от дверного звонка на 220
Нет смысла заморачиваться . Я же написал , что подолгу он не работает - нет необходимости . Уже лет 30 справляется .
Цитата: Vikev от 23 мая 2022, 15:56:41Вам в помощь.Один контакт переделывается на пусковой.Легко.
03191524c61f61.jpg
Всё верно. после небольшой переделки средний контакт отключается. Такой же на точиле стоит.
- Здравствуйте, нужен проверенный электрик, можете кого-нибудь посоветовать?
- Конечно могу! Любой живой электрик автоматически считается проверенным. facepalm1
Цитата: Рюрик от 21 сентября 2021, 09:23:16Открою тебе тайну, заземления и в брежневках нету, ибо советскому человеку чужды буржуинские электроприборы , достаточно одной лампочки и утюга ;D
И в качестве ноля использовали батарею ;D