Мужики, кто-нибудь соображает в настенных газовых котлах?
У меня котел Fondital Victoria Compact CTN 24 забарахлил.
Включает горелку на несколько секунд, затем тушит. Опять включает, тушит и блокируется (светодиод №2 красный). Причем иногда какое-то время работает нормально (греет воду или отапливает), а потом ситуация повторяется. В чем может быть проблема. Приходили мастера из сервиса, разобрали, почистили котел, он несколько минут поработал и опять заблокировался. Говорят скорее всего плату надо менять. Но как-то неуверено говорят...
Плата дорогая, сервис дорогой. Помогите разобраться.
Цитата: Astat от 20 октября 2009, 14:05:38
Приходили мастера из сервиса, разобрали, почистили котел, он несколько минут поработал и опять заблокировался. Говорят скорее всего плату надо менять. Но как-то неуверено говорят...
Че за контора? "Стройинжиниринг"?
Цитата: Pischik от 20 октября 2009, 15:36:07
Че за контора? "Стройинжиниринг"?
А тебе зачем?
Цитата: Astat от 20 октября 2009, 14:05:38
Мужики, кто-нибудь соображает в настенных газовых котлах?
У меня котел Fondital Victoria Compact CTN 24 забарахлил.
Включает горелку на несколько секунд, затем тушит. Опять включает, тушит и блокируется (светодиод №2 красный). Причем иногда какое-то время работает нормально (греет воду или отапливает), а потом ситуация повторяется. В чем может быть проблема. Приходили мастера из сервиса, разобрали, почистили котел, он несколько минут поработал и опять заблокировался. Говорят скорее всего плату надо менять. Но как-то неуверено говорят...
Плата дорогая, сервис дорогой. Помогите разобраться.
Если есть возможность сделай замеры напряжения до включения, в момент и после. Если котел до этого работал, включается, то здесь проблема может не котла.
Цитата: Pischik от 20 октября 2009, 15:36:07
Че за контора? "Стройинжиниринг"?
Да, они.
Цитата: инжектор от 20 октября 2009, 15:40:42
Если есть возможность сделай замеры напряжения до включения, в момент и после. Если котел до этого работал, включается, то здесь проблема может не котла.
Вот и у меня есть такие подозрения. Сегодня попробую померять.
Цитата: Astat от 20 октября 2009, 16:36:14
Да, они.
Вот и у меня есть такие подозрения. Сегодня попробую померять.
Ну если чё, чем смогу помогу. Будем решать проблему вместе. 8-928-128-92-60 Андрей
А сектор частный?
Цитата: инжектор от 20 октября 2009, 16:43:58
Ну если чё, чем смогу помогу. Будем решать проблему вместе. 8-928-128-92-60 Андрей
А сектор частный?
Да частный сектор. Давление газа меряли вчера - нормальное.
Скорей всего из-за нашего не стабильного напряжения в сети, вот автоматика и барахлит, я так понял, что он к сети подключается
Цитата: lesnik_68 от 20 октября 2009, 17:21:07
Скорей всего из-за нашего не стабильного напряжения в сети, вот автоматика и барахлит, я так понял, что он к сети подключается
Да, подключается. Правда между ним и сеткой стабилизатор стоит APC 600. Должен вроде защищать.
Цитата: Astat от 20 октября 2009, 18:12:53
Да, подключается. Правда между ним и сеткой стабилизатор стоит APC 600. Должен вроде защищать.
В том то и дело, что должен!
Пишу из далека с телефона. Была у меня такая проблема с итальянцем. Переверни вилку в розетке, должно помочь! Электроника их не любит наш ток.
и сеткой стабилизатор стоит APC 600
Это стабилизатор или комповый ИБП ?
Цитата: Oleg1969 от 20 октября 2009, 19:21:59
Пишу из далека с телефона. Была у меня такая проблема с итальянцем. Переверни вилку в розетке, должно помочь! Электроника их не любит наш ток.
Пробовал, не помогает.
Цитата: Dremich от 20 октября 2009, 20:16:07
Это стабилизатор или комповый бесперебойник ?
Это именно стабилизатор. Без стабилизатора то же самое.
Цитата: Oleg1969 от 20 октября 2009, 19:21:59
Пишу из далека с телефона. Была у меня такая проблема с итальянцем. Переверни вилку в розетке, должно помочь! Электроника их не любит наш ток.
Точно! Мне товарищ недавно такую же беду рассказывал, живёт на "Фрунзе" у них меняли провода и поменяли фазу с нулём, и началась хрень с котлом. Приходили спецы, проблему не решили, а потом методом "Научного тыка" нашли причину.
Возьми тестер и померяй сеть-нормальное напряжение однофазной сети(по договору с эн.сбытом) 220 В +/- 10%(т.е. 198-242 В) Если с сетью все в порядке, следующее звено-стабилизатор, включи без него, если никакой разницы нет, то последнее звено-котел(и очень хорошо, если на гарантии) :smoke:
Цитата: Рибачок от 20 октября 2009, 21:48:13
Возьми тестер и померяй сеть-нормальное напряжение однофазной сети(по договору с эн.сбытом) 220 В +/- 10%(т.е. 198-242 В) Если с сетью все в порядке, следующее звено-стабилизатор, включи без него, если никакой разницы нет, то последнее звено-котел(и очень хорошо, если на гарантии) :smoke:
Напряжение мерял, в порядке. На выходе стабилизатора 226-229 В. Без стабилизатора также не работает.
Котел не на гарантии уже.
Воздушной "пробки" не может быть?
Цитата: Рибачок от 20 октября 2009, 22:06:17
Воздушной "пробки" не может быть?
Манометр давления воды в системе должен показывать 1.1-1.4 атмосферы. Если ниже - работать не будет.
Давление нормальное, воздушной пробки нет. А котел не работает :'(
Может кто подскажет, где и по какой цене можно купить управляющую плату и/или электрод розжига/определения пламени на котел Fondital Victoria Compact CTN 24?
Цитата: Astat от 20 октября 2009, 14:05:38
Мужики, кто-нибудь соображает в настенных газовых котлах?
У меня котел Fondital Victoria Compact CTN 24 забарахлил.
Включает горелку на несколько секунд, затем тушит. Опять включает, тушит и блокируется (светодиод №2 красный). Причем иногда какое-то время работает нормально (греет воду или отапливает), а потом ситуация повторяется. В чем может быть проблема. Приходили мастера из сервиса, разобрали, почистили котел, он несколько минут поработал и опять заблокировался. Говорят скорее всего плату надо менять. Но как-то неуверено говорят...
Плата дорогая, сервис дорогой. Помогите разобраться.
//
Вот номер газовщика по катлам 89185481333 звать Алексей
часто к нему обращаюсь мастер супер
Проверь датчики СО, они как правило рядом с вытяжкой находятся, бывают засоряются
Хотел было посоветовать перевернуть вилку в розетке, но это повтор.
может проблема в термодатчиках? насколько мне известно они тоже завязаны на управление горелкой
Всем откликнувшимся спасибо.
Котел починили заменой платы управления. Дорого :o, но деваться некуда. Зато теперь тепло в доме и одной проблемой на повестке дня меньше. Глядишь, удастся хоть раз за эту осень на рыбалку выбраться ~) :fishy:
П.С. Кстати, мастера сказали, что скорее всего плата заглючила из-за отсутствия заземления, придется делать.
Цитата: Astat от 28 октября 2009, 14:25:44
Всем откликнувшимся спасибо.
Котел починили заменой платы управления. Дорого :o, но деваться некуда. Зато теперь тепло в доме и одной проблемой на повестке дня меньше. Глядишь, удастся хоть раз за эту осень на рыбалку выбраться ~) :fishy:
П.С. Кстати, мастера сказали, что скорее всего плата заглючила из-за отсутствия заземления, придется делать.
//
Мастера сам нашел или звонил Алексею?
Цитата: Valera_Rostov от 28 октября 2009, 23:07:59
//
Мастера сам нашел или звонил Алексею?
Сам. Из сервиса этих котлов мастера были. Стороннего приглашал, знакомые посоветовали, он не смог починить, сказал, что надо все-таки плату попробовать сменить. Пришлось снова в сервис обращаться. По запчастям монополия на эти котлы, как я понял.
у меня допотопный котел у бабушки дома стоит. Дон 16. может кто знаком с ними? там есть регулятор температуры, я там понимаю, что он как-то связан с газом. Так вот этот регулятор заржавел! Чем его побрызгать или смазать, чтоб отошел и чтоб в реакцию с газом не вступил в реакцию потом.
Там вроде ржаветь нечему, дюраль и латунь. А какие симптомы у котла?
Цитата: новичек от 30 октября 2009, 00:53:04
Там вроде ржаветь нечему, дюраль и латунь. А какие симптомы у котла?
закипает, надо уменьшить давление, а крутилка , которая уменьшает - заржавела. Сам котел может и дюраль с латунью, а болты железные!
Можно попробовать WD, криминала никакого.
Да в принципе любой проникающей смазкой.
Цитата: новичек от 30 октября 2009, 00:58:42
Можно попробовать WD, криминала никакого
думали про ВДшку, а она никак с газом в реакцию не вступит?
Нет, живой пример - машины на газу
значит в реакцию не вступает,
болтик открутится и закрутится, а утечки потом не будет? хотя не должно быть ведь там резьба то останется.
После того как закрутишь проверь утечку спичкой, если газ травит - он загорится ( не взорвется, если сразу проверять) если травит прокладки надо делать из паранита, или затянуть чуть сильнее.
да в том и дело , что когда будут морозы , надо будет обратно открутить, чтоб сильнее грел зимой
Там для подачи газа должен быть вентиль, в ДОНах силюминовый. (пробковый) он закисает иногда и не крутится, его разобрать надо и промазать слегка любой смазкой.
Цитата: новичек от 30 октября 2009, 01:21:59
Там для подачи газа должен быть вентиль, в ДОНах силюминовый. (пробковый) он закисает иногда и не крутится, его разобрать надо и промазать слегка любой смазкой.
Лучше графитовой.
там все на резьбе! и везде ржавчина! разобрать проблематично будет! поэтому и спросила, как только один винт раскрутить.
Там тоже граматеи! Сделали все резбовые соединения из материала который от воды окисляется. А котел водяной! за 2 года превратился в ржавую рухлять. Говорила им:"Купите нормальный!" Купили эту хрень , а теперь мучайся с ним.
Скупой платит дважды!
Цитата: kusha от 30 октября 2009, 13:44:06
там все на резьбе! и везде ржавчина! разобрать проблематично будет! поэтому и спросила, как только один винт раскрутить.
Там тоже граматеи! Сделали все резбовые соединения из материала который от воды окисляется. А котел водяной! за 2 года превратился в ржавую рухлять. Говорила им:"Купите нормальный!" Купили эту хрень , а теперь мучайся с ним.
Скупой платит дважды!
Я купил итальянский за 22 т.р. Через 2 года отвалил 7200 р. за ремонт. Так то вот...
Цитата: kusha от 30 октября 2009, 13:44:06
там все на резьбе! и везде ржавчина! разобрать проблематично будет! поэтому и спросила, как только один винт раскрутить.
Там тоже граматеи! Сделали все резбовые соединения из материала который от воды окисляется. А котел водяной! за 2 года превратился в ржавую рухлять. Говорила им:"Купите нормальный!" Купили эту хрень , а теперь мучайся с ним.
Скупой платит дважды!
У меня 10 лет, как построил дом установил два "Дон16" 10 лет полёт нормальный. Автоматикой не пользуюсь, регулирую краном подачи газа. Ржавчины не замечено, ржавеет обычно когда "Чубайса наё....ют" ;)
Цитата: lesnik_68 от 30 октября 2009, 18:36:59
У меня 10 лет, как построил дом установил два "Дон16" 10 лет полёт нормальный. Автоматикой не пользуюсь, регулирую краном подачи газа. Ржавчины не замечено, ржавеет обычно когда "Чубайса наё....ют" ;)
У нас до этого старый Дон 16 простоял 17 лет. Потом пропустили воду, он закипел и потёк. Раньше наверное просто качественнее делали, чем сейчас. Там система регулировки давления совсем другая была, как на Старых АГВ. А этот по-другому сделан. Нужно крантик крутить, чтоб регулировать, а он заржавел.
Стал вопрос покупки газового котла для загородного дома. Условие - чтоб он был комбинированный для газа и для твердого топлива на случай отсутствия газа. Интересуют все плюсы и минусы. Кто какими пользуется?
Буквально вчера задавал такой же вопрос газовикам, сказали, что лучше иметь два отдельных котла в паралели, так, как от нашей воды газовые котлы не очень долговечны. А менять или ремонтировать совмещенный котел гораздо накладнее. Только я рассматривал вариант газ/электро.
Все зависит от полщади отапливаемого помещения. Если другие варианты не рассматриваются, посмотри Чешские Vladrus. Из плюсов можно отметить:
1. Работает как от газа так и от твердого топлива
2. Приемлимая цена относительно аналогов (45 - 50 килорублей против аналогов 60 - 80)
3. Чугунная рубашка - а значит за качество воды в системе можно не переживать.
Из плюсов в принципе и все. Минусы:
1. При переходе от одного вида топлива к другому котел приходится перенастраивать.
2. Вес - 250 кг :o
3. Прожорливость газа - 3-5 куб.м. в час :o
4. Низкое кпд - 75%
Поэтому с точки зрения экономичности не самый удачный подход. Я как вариант предлагаю иметь газовый котел (очень неплохие украинские Житомир. Полный аналог Протерм только дешевле) - цена от 10 килорублей.
А так же установить в систему электрический (Протерм обойдется где-то 18-20 тыщ).
Таким образом экономия составит 10 - 15 тыщ. Расход газа - 1,7 куб в час. Полная автоматика - электрокотел включается при падении температуры в системе.
Можно конечно и поискать газоэлектрику но цена: :o
Мож пригодится при поиске: http://www.rusklimat-rostov.ru/catalog/boilers/
Выбрать котел не сложно. Сложней найти специалиста, поэтому рекомендую с начало навести справки есть ли в городе специалисты по обслуживанию данного вида оборудования. Затем и выбрать будет проще!
Возьми котел Навьен корейский.Цена-качество соответствует ,людям ставили лет пять назат работают без нарикания!
Дон-16 наше все!!!
Дешево и сердито, главное найти!
Цитата: immortal от 20 февраля 2012, 14:14:41
Дон-16 наше все!!!
Дешево и сердито, главное найти!
:o Избавь Боже :o
А из напольников и паропетных лучше брать Житомер,Данко,Атон хохлы делают.Сколько поставели,работают нареканей нет!
Житомир наши тоже хвалят. Опять же железо 3 мм, а в большинстве 2.
Самое г... лемакс Таганрог металл в реальности 1,5 мм.Год котлу выкинули!
http://www.siberiatech.ru/products/catalogs/?id=15&gid=22&item=1
Цитата: Борис С от 20 февраля 2012, 15:29:19
Самое г... лемакс Таганрог металл в реальности 1,5 мм.Год котлу выкинули!
Там еще и автоматика долго не живет, хотя гарантию поддерживают нормально.
Цитата: Борис С от 20 февраля 2012, 15:29:19
Самое г... лемакс Таганрог металл в реальности 1,5 мм.Год котлу выкинули!
Согласен и КПД у него 45% :'(
Напольные газовые котлы РОСС
У меня родственник поставил такой http://impuls-yug.ru/kotli/399-napolnye-gazovye-kotly-ross.html и очень доволен
Цитата: Vladimir от 20 февраля 2012, 15:44:17
Согласен и КПД у него 45% :'(
:o Это больше половины спаленного газа в трубу???
Цитата: Бобер от 20 февраля 2012, 11:09:53
Буквально вчера задавал такой же вопрос газовикам, сказали, что лучше иметь два отдельных котла в паралели, так, как от нашей воды газовые котлы не очень долговечны. А менять или ремонтировать совмещенный котел гораздо накладнее. Только я рассматривал вариант газ/электро.
Газ+твердотопливник еще куда не шло, но газ+электрокотел - слишком дорого и геморн: слишком большое потребление электричества понадобится для электрокотла, не всякая проводка его выдержит. Если иметь электроотопление как резерв, то лучше использовать инфракрасные потолочные панели и термостаты простые или программируемые.
Цитата: Duden от 20 февраля 2012, 11:03:55
Стал вопрос покупки газового котла для загородного дома. Условие - чтоб он был комбинированный для газа и для твердого топлива на случай отсутствия газа. Интересуют все плюсы и минусы. Кто какими пользуется?
Определись точнее, нужно ли тебе "твёрдое топливо"? Магистральным газом(из трубы, не из баллонов) пользуюсь лет 20 и не помню такого что бы отключали ГАЗ, свет, да часто отключают, а вот газ, у нас НИКОГДА!
Цитата: lesnik_68 от 20 февраля 2012, 21:12:44
Определись точнее, нужно ли тебе "твёрдое топливо"? Магистральным газом(из трубы, не из баллонов) пользуюсь лет 20 и не помню такого что бы отключали ГАЗ, свет, да часто отключают, а вот газ, у нас НИКОГДА!
Везучий ты дядя Миша ;D У меня в этом году газ на неделю выключили, в магистральной трубе конденсат и как результат газ перекрыли. Приехали газовики 1день копали, 2 день копали, 3день обошли аварийной встакой место замерзания трубы, потом что-то измеряли, проверяли и подключали. А подъезд включают только когда все жильцы дома, а в нашем одних вобще в городе не было и как результат 8 дней без природного газа. Ладно у меня и портативная газ горелка имеется и много еще ништяков разных, а так же свет был. А вот кто скажет, что не возможна ситуация отключения газа и света одновременно ? Я вот например не на 100% уверен, что такая возможность отсутствует. По этому в МОЕМ будующем доме будет полная автономность, просто, так на всякий случай. ;D
http://www.teplodar.ru/catalog/kotli/31-kupper/
В Ростове можно найти на Малиновского
Спасибо всем откликнувшимся. Буду теперь переваривать всю информацию и подбирать оптимальный вариант.
По всем признакам на котле immergas Star Nike, засрался теплообменник. Новый стоит 13 000. Может его почистить можно? Как?
Батареи - нормально прогреваются, а вот горячую воду он не делает ??? При включении крана с горячей водой - газ пыхает, а потом на минимуме горит.
Где находитесь?
Цитата: Zyzzx от 24 февраля 2012, 14:30:59
Где находитесь?
Ростов-на-Дону, Северный, аквапарк Осьминожек, рядом, есть варианты?
Ребята вот поспорю о настениках. сразу нужен стабилизатор и бесперебойник!сгорят мозги от скачка напряжения-головняк. я за напольные котлы фирмы мора топ-чехия. беру их на ..комплексе-1.. на жлобинском. вещь! экономный и простой! можно поставить турбо вытяжку(не путать с коаксальным дымоходом для настенных котлов)сразу отоодает дымоход. но минус в том что без света она не работает. вот только цена на котел-от 20 и выше. сегодня на 240 квадратов за 43 т. купил.всех интересующих мои советы по обарудованию и монтажу писать просьба в личку.опыт есть. мои объекты:карусель.тайота-центр.реал на нагибина.спорт комплекс..юг руси.. в ольгинской.посольство армении на карла маркса. кинотеатр ..чарли.. буду рад помочь советом
А комбенированые котлы .конорд. на сельмаше раньше делал. сейчас не знаю даже работают ли они.да и уголь сейчас проблема-щебень крашенный!а газ и свет у нас тоже выключали. жопа. как в пещере
Из газовых котлов последнее время устанавливали в основном Сиберию,нареканий нет цена-качество отличное да и с сервисом проблем не будет.И лучше все таки установить два котла =,один под газ,другой под Т,Т,
Цитата: dimir от 29 марта 2012, 15:35:16
Из газовых котлов последнее время устанавливали в основном Сиберию,нареканий нет цена-качество отличное да и с сервисом проблем не будет.И лучше все таки установить два котла =,один под газ,другой под Т,Т,
И третий электрический.
Цитата: Vikev от 29 марта 2012, 15:59:16
И третий электрический.
А почему нет,на Сиверса продаются очень бюджетные электрические котлы(ростовские)6 квт-5000руб.
Ребяты если есть газ то уголь уже не в теме. Да и ставить и снимать горелку ни кто не будет Т.е или газ или уголь я за газ
Может кто посоветует. Проблема в краце Генератор 3 Кв Освещение отличное,
а котёл не запускает Как обьяснили местные рукоблуды синусоды скачут
Пробывал через стабилезатор на входе 223 на выходе показывает 209
Через перебойник одна хрень Что нужно что бы выравнить эти синусоиды
а то если выключат свет буду пингвинет не выходя из дома
Цитата: Valera_Rostov от 13 декабря 2012, 21:27:01Пробывал через стабилезатор на входе 223 на выходе показывает 209
Увеличивай напряжение на входе . Если не увеличивается , снимай дополнительную нагрузку - отключай освещение и т.д.
Генератор больше не дает А понагрузке запитывал на прямую
Генератор-котёл.
А как выглядит не запускание котла? Что там за аппаратура, только насос с турбиной или вся управляющая автоматика электронная? Генератор обороты держит стабильно или они плавают? Частотомер есть?
А Вы знаете, у электрического тока, кроме напряжения, есть ещё и сила.
Сколько ампер выдаёт генератор, и сколько ампер потребляет котёл? ТЭНам наплевать на форму напряжения.
Напишите марку котла. Да и генератора.
Цитата: Valera_Rostov от 13 декабря 2012, 20:37:28
Генератор больше не дает А понагрузке запитывал на прямую
Генератор-котёл.
Тогда , заочно , хрен скажешь . Причина может и в генераторе быть и в котле . Ищи спеца и пусть копает .( Да , от сети котёл нормально работает ?)
ЗЫ Котёл без ТЭНов ?
При запуске котла, розжиг работает а насос сц.......а не
хочет крутиться, горелка нагев даёт и тухнет термапара отрубается
Цитата: багер от 13 декабря 2012, 20:44:00
Тогда , заочно , хрен скажешь . Причина может и в генераторе быть и в котле . Ищи спеца и пусть копает .( Да , от сети котёл нормально работает ?)
ЗЫ Котёл без ТЭНов ?
Цитата: Valera_Rostov от 13 декабря 2012, 20:49:19
При запуске котла, розжиг работает а насос сц.......а не
хочет крутиться, горелка нагев даёт и тухнет термапара отрубается
Цитата: Valera_Rostov от 13 декабря 2012, 20:49:19
При запуске котла, розжиг работает а насос сц.......а не
хочет крутиться, горелка нагев даёт и тухнет термапара отрубается
Насос гудит или нет? И ответь пж. на вопрос Багера. Если от сети всё нормально, то что-то с генератором, может и правы твои мастера. Нужно знать где болит и у кого, чтобы лечить. Заочно действительно трудно. Там может быть ерунда минутная, а мы тут не зная о какой машине говорим, что-то советовать пытаемся.
я не спец, так, на уровне домашнего мастера. запальник может-должен работать постоянно, не зависимо от электричества, конечно для любых суждений желательно знать тип котла ;D
Генератор дает 224вт показывает стабилизатор на входе, а вот на выходе
почему то 209 вт пишет, куда деваются 15 вт ума не приложу пробыват отключать
стабилизатор и минуя его на прямую к котлу, не работает
Насос даже не пытается крутится
Котёл Ariston Mikro Джениус Запальник не горит у него стоит пьеза розжиг
Цитата: Valera_Rostov от 13 декабря 2012, 22:18:58куда деваются 15 вт ума не приложу пробыват отключать
стабилизатор и минуя его на прямую к котлу, не работает
Не забивай себе голову этими 15 в . Потеря в стабилизаторе обязана быть ( в той или иной степени ) . Почему мало на выходе генератора ? Обороты полные ? Генератор должен выдавать с запасом , чтоб при включении нагрузки оставался номинал .
в торце насоса есть пробка, открути, и внутри крутни вал(ось, якорь, хз как назвать), может прикис
Ну генератор дает 220 если идем большая нагрузка он автоматом
увеличивает обороты и выравнивает до 220 и он расчитан на 3кв так написано
в японской бумаге по эксплуатации
А чего все так упёрлись в генератор?
Котел сам ставил, или рукоблуды?....
Цитата: андрей р от 13 декабря 2012, 21:38:59
в торце насоса есть пробка, открути, и внутри крутни вал(ось, якорь, хз как назвать), может прикис
Не сейчас дали свет работает как часики, собака зарыта в перекосах Я не электрик
на уровне лампочку включить выключить
Цитата: JonМитрич от 13 декабря 2012, 21:43:12
А чего все так упёрлись в генератор?
Котел сам ставил, или рукоблуды?....
Котлу 4 года ставил сам настраивали спецы с Ariston
ИМХО
В генераторе стоит регулятор нагрузки, как только вступает в действие автоматика котла, нагрузка увеличивается и генератор должен в определённый промежуток времени её увеличить, а автоматика котла должна отслеживать падение и она отключает котёл (безопасность превыше всего). Вот в срабатывании автоматики и кроется вся проблема. Наверно.
Недавно другу купили генератор, там было написано что для соединения котла с генератором надо совмещать полярность ноль с нолем, фаза с фазой плюс стабилизатор.
Сами еще не проверяли!
Забыл добавить: Заземление котла и генератора обязательно!
Цитата: граф Донской от 13 декабря 2012, 21:55:02
ИМХО
В генераторе стоит регулятор нагрузки, как только вступает в действие автоматика котла, нагрузка увеличивается и генератор должен в определённый промежуток времени её увеличить, а автоматика котла должна отслеживать падение и она отключает котёл (безопасность превыше всего). Вот в срабатывании автоматики и кроется вся проблема. Наверно.
Да с Вами я согласен Этот вопрос и я подумал Но попробывал пропускать через перебойник
результат тот же Да и потребления котлом эл.энергии мизер Насос чуть больше чем на игрушечных
машинках и пьеза розжиг при запале. Ответ скорей всего в насосе очень капризный гад
Валера, попробуй подводящие провода поменять местами, и запусти, у моего соседа была такая шняга, мучились, мучились, приехал СПЕЦ и просто перевернул штепсель в розетке, и всё сразу заработало. :smoke:
Ну я про это и написал.
Просто развернуть разетку.
Цитата: iaffects от 13 декабря 2012, 22:45:29
Ну я про это и написал.
Просто развернуть разетку.
Да, только хотел Ваш пост процитировать, потом увидел, именно перевернул штепсель
котел летом стоял без работы?
Цитата: lesnik_68 от 13 декабря 2012, 22:48:07
Да, только хотел Ваш пост процитировать, потом увидел, именно перевернул штепсель
Менял местами зуб даю Этот скотина или меня в гроб сведет или я его на мусорку выбрашу
и перейду на печное отопление ( уголь дрова ) :rest: или так :'(
котел зажигается, нагревается и тухнет?
Цитата: denn107 от 13 декабря 2012, 23:04:32
котел зажигается, нагревается и тухнет?
Да зажигается, пьеза розжиг дает в это время должен заработать насос
а он стоит, протока воды в системе нет и котел делает остановку
если дело в насосе, сними крышку и доберись до насоса там увидишь болт на насосе по центру ( болт под отвертку) откручивай его, внутри увидишь ось насоса с прорезью тоже под отвертку вот его и надо прокрутить туды сюды пока не будет крутиться легко.
Цитата: denn107 от 13 декабря 2012, 23:12:38
если дело в насосе, сними крышку и доберись до насоса там увидишь болт на насосе по центру ( болт под отвертку) откручивай его, внутри увидишь ось насоса с прорезью тоже под отвертку вот его и надо прокрутить туды сюды пока не будет крутиться легко.
Да насос работает, дали свет через резетку без вопросов, а от генератора не хочет крутится
Цитата: Valera_Rostov от 13 декабря 2012, 22:57:56
Менял местами зуб даю
У электроники котлом свой нижний порог по напруге. У "Baxi" вроде, 190V (врать не буду). Узнайте у сервисников, продаванов, либо в "коране" на котёл сей нижний предел. Если в рамках, то ещё есть понятие "плавающее заземление" что-ли (опять же-
не электрик), которое иногда весьма жёстко соблюдать трэба. Модулирует ли ваш генератор это "плавающее заземление"?
Цитата: Valera_Rostov от 13 декабря 2012, 20:27:01
Может кто посоветует. Проблема в краце Генератор 3 Кв Освещение отличное,
а котёл не запускает Как обьяснили местные рукоблуды синусоды скачут
Пробывал через стабилезатор на входе 223 на выходе показывает 209
Через перебойник одна хрень Что нужно что бы выравнить эти синусоиды
а то если выключат свет буду пингвинет не выходя из дома
Если генератор обычный (китайский) то в розетке (генератора) нужно соединить перемычкой защитные контакты и любой из двух силовых выводов.
P.S. "Мопед не мой" - процитировал официального представителя BAXI...
да это от генератора беда ( так как насос магнитный), спроси где покупал генератор они знают про эту проблему и решают её очень быстро, если что завтра узнаю по этому поводу.
вообще-то вся эта западная техника (если не вмешались китаисы) не требует дополнительных настроек, просто прочитать бамагу до конца... ну ежели китаеса - тады к Ивану. он усё наладит...
Чтобы ни чего не мудрить, нужен инверторный генератор - отличие от обычного (не вдаваясь в дебри особенностей вырабатываемого тока и прочих"синусоид") от такого генератора работает любая электроника, что в данном случае и нужно.
Удачи.
автор, погугли немного. вот, например http://forum.vashdom.ru/message206770-2.
http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-103950.html
может поможет.
Может не совсем в тему но более безгеморное решение.. У меня на аварийке бесперебойник стабилизатор с аккумулятором, стоит котел несколько суток держит..
Генератор наверное старый не инверторный. У меня с инвертором проблем нет, а на старых двухтактных такое есть. Надо фильтры тока ставить. Я не спец в этом это мне объяснял мой сантехник.
Цитата: mad max от 14 декабря 2012, 12:31:31
Генератор наверное старый не инверторный. У меня с инвертором проблем нет, а на старых двухтактных такое есть. Надо фильтры тока ставить. Я не спец в этом это мне объяснял мой сантехник.
А электрик скажет, что на водопровод нужно стабилизатор ставить. ;D ;D ;D
Цитата: граф Донской от 13 декабря 2012, 21:55:02
ИМХО
В генераторе стоит регулятор нагрузки, как только вступает в действие автоматика котла, нагрузка увеличивается и генератор должен в определённый промежуток времени её увеличить, а автоматика котла должна отслеживать падение и она отключает котёл (безопасность превыше всего). Вот в срабатывании автоматики и кроется вся проблема. Наверно.
Вся электроника котла, потребляет 100-200 вт. Эту нагрузку, генератор. даже не чувствует. Работать он должен при любой полярности. Но полярность нужно соблюдать, а заземление должно быть, поскольку без него теплообменник, со временем, потечет.
Цитата: Victor от 14 декабря 2012, 21:09:31
Херня...это все. Вся электроника котла, потребляет 100-200 вт. Эту нагрузку, генратор. даже не чувствует.
Засада , похоже , не в размере нагрузки . Нужно смотреть частоту и напряжение на выходе генератора . Что-то там не то .ИМХО
Цитата: Valera_Rostov от 13 декабря 2012, 22:33:27
Да с Вами я согласен Этот вопрос и я подумал Но попробывал пропускать через перебойник
результат тот же Да и потребления котлом эл.энергии мизер Насос чуть больше чем на игрушечных
машинках и пьеза розжиг при запале. Ответ скорей всего в насосе очень капризный гад
Насчет "бесперебойника": эти устройства пропускают напряжение и ток с входа на выход, без всякого изменения. Только когда на входе, напряжение ниже допустимого( зависит от настроек или типа ИБП), он переключается на батареи и выдает на выход переменное напряжение. Т.е. подавая на вход ИБП напряжение генератора, на выходе вы получаете его же...
Спасибо всем кто откликнулся Проблема на 50% решена Осталось только купить
бесперебойник для котла с батареей, сегодня заказал в понедельник привезут и
наладят и буду я самый счастливый рыбалов
http://forum.vashdom.ru/message206770-2. Barik эта ссылочка помогла огромное спасибо
Пожалуйста,грейся старикашка :crazy: :crazy: :crazy:
Цитата: Valera_Rostov от 13 декабря 2012, 20:27:01
Может кто посоветует. Проблема в краце Генератор 3 Кв Освещение отличное,
а котёл не запускает Как обьяснили местные рукоблуды синусоды скачут
Пробывал через стабилезатор на входе 223 на выходе показывает 209
Через перебойник одна хрень Что нужно что бы выравнить эти синусоиды
а то если выключат свет буду пингвинет не выходя из дома
Валера привет!
У меня такая же проблема, когда стоял котёл Фероли проблем никаких не было,
поменял котёл Фероли на Уникал и запускал генератор (который не менял), происходит следуюoее:
очень быстро нагревает температуру и отключается( насос не работает),
после нескольких включений запальника автоматикой выдаёт ошибку,
сбрасываю ошибку, запускается и опять тоже самое!
Такое ощущение что автоматика не подходит к генератору или как ты писал синусоиды скачут.
Цитата: Адмирал от 14 декабря 2012, 22:33:07
Пожалуйста,грейся старикашка :crazy: :crazy: :crazy:
Добрый ты человек. Можешь в бочку с медом ложку дегтя подложить. ;D
Если меня да к теплой стенки поставить то я еще огоооооооооо :ura:
Балтун ;D ;D :D
Цитата: viktor от 14 декабря 2012, 22:38:05
Валера привет!
У меня такая же проблема, когда стоял котёл Фероли проблем никаких не было,
поменял котёл Фероли на Уникал и запускал генератор (который не менял), происходит следуюoее:
очень быстро нагревает температуру и отключается( насос не работает),
после нескольких включений запальника автоматикой выдаёт ошибку,
сбрасываю ошибку, запускается и опять тоже самое!
Такое ощущение что автоматика не подходит к генератору или как ты писал синусоиды скачут.
В понедельник как решу до конца отпишусь Тебе легче будет идти по натоптаной дорожке
Как обьяснили на пальцах у нас в котлам стоит эл.магнитный насос он с генераторами не дружит
Цитата: Valera_Rostov от 14 декабря 2012, 22:45:58
В понедельник как решу до конца отпишусь Тебе легче будет идти по натоптаной дорожке
Как обьяснили на пальцах у нас в котлам стоит эл.магнитный насос он с генераторами не дружит
Так может просто насос поменять и всё :)
Цитата: viktor от 14 декабря 2012, 22:49:59
Так может просто насос поменять и всё :)
В принцепе можно но компьютер в котле его может не принять
Бесперебойник где то 6,500 и 2 штуки батарея
Цитата: Valera_Rostov от 14 декабря 2012, 22:57:58
В принцепе можно но компьютер в котле его может не принять
Бесперебойник где то 6,500 и 2 штуки батарея
Какой ИБП ?
Цитата: Адмирал от 14 декабря 2012, 22:33:07
Пожалуйста,грейся старикашка :crazy: :crazy: :crazy:
Цитата: Valera_Rostov от 14 декабря 2012, 22:25:59
Спасибо всем кто откликнулся Проблема на 50% решена Осталось только купить
бесперебойник для котла с батареей, сегодня заказал в понедельник привезут и
наладят и буду я самый счастливый рыбалов
http://forum.vashdom.ru/message206770-2. Barik эта ссылочка помогла огромное спасибо
да не за что, это просто первая ссылка в гугле))))) У меня просто тоже котел стоит, Baxi. Пока что проблем не возникало, вернее возникали, но решались быстро. И реально, как это ни странно звучит, горгаз все разруливал. У меня с ними договор на обслуживание. Несмотря на всеобщее предвзятое отношение к ним, они реально все четко делают, оперативно и квалифицировано (цена вопроса около 2000 р в год). Советую и Вам.
Валер,вот ты замутил :oМожет буржуйку :crazy:прикупить :D ;D ;D
Цитата: Адмирал от 14 декабря 2012, 23:48:11
Валер,вот ты замутил :o
Прямо как ты с навигатором ;D ;D ;D Может бумажную карту подарить? ;) ;D
Цитата: Cloozz от 14 декабря 2012, 23:51:59
Прямо как ты с навигатором ;D ;D ;D Может бумажную карту подарить? ;) ;D
Пока ты не трогаешь,усё арбайтен >:( :( >:(
Цитата: Cloozz от 14 декабря 2012, 23:51:59
Прямо как ты с навигатором ;D ;D ;D Может бумажную карту подарить? ;) ;D
Цитата: Адмирал от 14 декабря 2012, 23:48:11
Валер,вот ты замутил :oМожет буржуйку :crazy:прикупить :D ;D ;D
А ещё лучину и бричку с тройкой лошадей ;D ;D ;D
Цитата: Адмирал от 14 декабря 2012, 23:48:11
Валер,вот ты замутил :oМожет буржуйку :crazy:прикупить :D ;D ;D
И не говори сам не рад Поставить простой наш Дон и к нему пару насосов, так
нет всё гонемся за Европай мать её так :o Я уже столько литературы по этому вопросу
прочитал Теперь я как минемум Дохтер или кондедат у дохтера ;D ;D ;D
A у меня два Дон16(один резерв) пашутЬ як Бжёлки и насосик жуЗжит и пока менять не собираюсь, если чё ;) кирпичики заложу и угольком с дровишками протоплю :P
Цитата: Valera_Rostov от 15 декабря 2012, 23:33:45
И не говори сам не рад Поставить простой наш Дон и к нему пару насосов, так
нет всё гонемся за Европай мать её так :o Я уже столько литературы по этому вопросу
прочитал Теперь я как минемум Дохтер или кондедат у дохтера ;D ;D ;D
Да и наш дон мозги делает :o :o :o
Умные учатся на чужих ошибках, а я опять на своих
Говорил мне папа сто раз налей и одним махом выпей :crazy:
Цитата: Адмирал от 15 декабря 2012, 23:46:45
Да и наш дон мозги делает :o :o :o
Серый, там "мозгов" нет, поэтому и делать нечего ;D
Цитата: lesnik_68 от 15 декабря 2012, 23:52:46
Серый, там "мозгов" нет, поэтому и делать нечего ;D
Миша,какой-то блок есть,он сука фитиль гасит :o :o :o
Цитата: Адмирал от 16 декабря 2012, 00:04:11
Миша,какой-то блок есть,он с**а фитиль гасит :o :o :o
Там только термопара может может выёживаться, она подгорает и всё
Цитата: lesnik_68 от 16 декабря 2012, 00:19:30
Там только термопара может может выёживаться, она подгорает и всё
Хоре умничать,лучше буравчик забери ;D ;D ;D
Цитата: Адмирал от 16 декабря 2012, 00:26:13
Хоре умничать,лучше буравчик забери ;D ;D ;D
Второй день проезжаю, хрен припаркуешься над ними
Цитата: lesnik_68 от 16 декабря 2012, 00:39:56
Второй день проезжаю, хрен припаркуешься над нимиХ
Херовая отмазка :o >:( >:(скидку не забудь выпросить :crazy: :crazy: :crazy:
Все импортные котлы действительно требовательны к чистой синусоиде и к "правильной фазировке" . Насчет первого (синуса) - практически все дешевые генераторы китайские по выходу не обеспечивают форму синуса. Кстати сам синус нужен именно для насоса, если форма сигнала немного отличается от синуса, то насос будет гудеть! А по поводу фазировки - выше уже упоминали о переключении розетки наоборот. Иногда еще необходимо соединить ноль и землю которая идет с генератора, предварительно прозвонив контакты. У меня дома стоит Immergas (подключал и настаивал сам), так вот сейчас в паре с ним трудиться ИБП Ippon1500, у которого по выходу как раз чистый синус!
Цитата: Олег 81 от 18 декабря 2012, 16:23:11
так вот сейчас в паре с ним трудиться ИБП Ippon1500, у которого по выходу как раз чистый синус!
Конкретнее модель напишите пожалуйста
Доброго времени суток! На мотолодке обсуждают похожую проблемку - гена с котлом ни как не хочет подружиться :-)
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=450405&t=450405
Посмотрите, может есть решение проблемы.
Про синус и его влияние чистейшая правда, только инвертор тоже не факт, Что чистый синус выдаст - там идет двойное преобразование- какая получилась переменка в постоянку, а потом в правильный меандр. А вот на нем -то движки сцуко и не хотят крутиться.
Ippon 1500 smart winner. Где-то в нете была статейка его там тестили по полной программе,даже были графики выходных характеристик кажись на ixbt.com Кстати он отображает в Гц входную частоту и выходную.
нужен совет мож кто сталкивался сегодня котел периодически выбивает Е4 не достаточное давление в сисиеме отопления, хотя давление было 1.2 я выкл докачал до 1.7 и уже раз выбивало ошибку утечки в системе отопления котёл electrolux ни где не течет :(
Цитата: mykola82 от 30 января 2014, 11:03:57
нужен совет мож кто сталкивался сегодня котел периодически выбивает Е4 не достаточное давление в сисиеме отопления, хотя давление было 1.2 я выкл докачал до 1.7 и уже раз выбивало ошибку утечки в системе отопления котёл electrolux ни где не течет :(
коля сними ошибку сначала,ресет гдето должен быть.
Цитата: катана от 30 января 2014, 11:09:02
коля сними ошибку сначала,ресет гдето должен быть.
дим я сделал так нажал ресест пищит, мож дело в грязевике ???почистить надо ???
куфёлые дела у меня ключики бако в сарае лежат, а сарай занесло снегом >:( и лопата тоже в сарае
Коль у тебя есть мой тел,звони. все не раскажешь по клаве.
Цитата: катана от 30 января 2014, 11:27:53
Коль у тебя есть мой тел,звони. все не раскажешь по клаве.
есть щас позвоню :)
мля позвонила Мама у меня дома постоянно тухнет запальник хотя тяга есть . котёл обыкновенный какойто хохлячий с газовым оборудованием какоето еврокуевро не помню трубы уже прихвотило в коридоре(((
Цитата: SaZaN75 от 30 января 2014, 11:34:43
мля позвонила Мама у меня дома постоянно тухнет запальник хотя тяга есть . котёл обыкновенный какойто хохлячий с газовым оборудованием какоето еврокуевро не помню трубы уже прихвотило в коридоре(((
если котел обычный напольный то там можно заслонкой отрегулировать тягу, перекрыть ее малость и ветер не будет задувать запальник!
Цитата: SaZaN75 от 30 января 2014, 11:34:43
мля позвонила Мама у меня дома постоянно тухнет запальник хотя тяга есть . котёл обыкновенный какойто хохлячий с газовым оборудованием какоето еврокуевро не помню трубы уже прихвотило в коридоре(((
С газом мутят,не хватает,у себя включаю горячую воду,чуть теплая((((
Но обогрев пока нормально.
Леня нужно замкнуть датчик тяги,это болезнь всей ситовской автоматики
Цитата: катана от 30 января 2014, 11:44:05
Леня нужно замкнуть датчик тяги,это болезнь всей ситовской автоматики
Дима щас звякну раньше агв стояло так там кнопку привязал и всё..
кнопка досе у всех на ..бочках..замотана
фильтр почистил был загрязнен слегка систему пополнил щас разгоню до 80" 90" и буду воздух сгонять накачал щас 2ку пищит показует 1.8 походу датчик плолетел но после писка снова включается :(
щас званил родственику форумчанину у него тоже котел ошибку выдает у него настенный без дисплея механика чуть посложнее
Коля е4 это болячка бэйсиков. Причем заводской брак считаеться. Тут сервисом дело закончиться. Датчик может и ипёт мозг,но не замкунув его ты не проверишь он это или нет. Дело в том,что это может быть и плата. Сам датчик пятихатку стоит,а плата пятерку....
Цитата: катана от 30 января 2014, 15:32:12
Коля е4 это болячка бэйсиков. Причем заводской брак считаеться. Тут сервисом дело закончиться. Датчик может и ипёт мозг,но не замкунув его ты не проверишь он это или нет. Дело в том,что это может быть и плата. Сам датчик пятихатку стоит,а плата пятерку....
да печалька у меня щас и денег не ма :(25го брал 5к уже 800 осталось и не ясно когда выходить изза непогоды работа есть но до малины не добраться :(
я уже и пол откючил на кухне байпас думал мож повлияет как ???, да дело или в плате или датчик ??? пищит до си пор :( >:( я тоже отзывы читаю щас по болячкам элекролюксам плохо шо гарантия иссякла
У меня котел настенный бездымоходный Демрад. Сегодня проснулись, колотун. Не греет. Продувка работает и работает,продувает и продувает. Затем зажгется на 10 сек, тухнет и снова в холостую дует и дует. Пошел глянул на трубу. А она обледенела, сосулька полуметровая свисает с нее и все отверстия для всасывания воздуха с улицы закупорены льдом. Взял нож, все очистил, благо 1-й этаж и котел сразу запыхтел. Мож кому пригодится.
Цитата: Strelok от 30 января 2014, 21:54:15
У меня котел настенный бездымоходный Демрад. Сегодня проснулись, колотун. Не греет. Продувка работает и работает,продувает и продувает. Затем зажгется на 10 сек, тухнет и снова в холостую дует и дует. Пошел глянул на трубу. А она обледенела, сосулька полуметровая свисает с нее и все отверстия для всасывания воздуха с улицы закупорены льдом. Взял нож, все очистил, благо 1-й этаж и котел сразу запыхтел. Мож кому пригодится.
я с улицы смотрел вроде не зарос льдом но ближе залезть не могу посмотреть стремянка нужна :(до сих пор пищит е4но это не дымоход
Цитата: Strelok от 30 января 2014, 21:54:15
У меня котел настенный бездымоходный Демрад. Сегодня проснулись, колотун. Не греет. Продувка работает и работает,продувает и продувает. Затем зажгется на 10 сек, тухнет и снова в холостую дует и дует. Пошел глянул на трубу. А она обледенела, сосулька полуметровая свисает с нее и все отверстия для всасывания воздуха с улицы закупорены льдом. Взял нож, все очистил, благо 1-й этаж и котел сразу запыхтел. Мож кому пригодится.
сверху на котлах с турбированных, есть крышки пластмасовые открутите их, если сильный мороз пусть сосет воздух из дома и не будет сосулек и отключений из за этого.
это которая на отводе?я попробывал открутил теплый воздух пошол угореть нельзя так?
Именно этот котол не знаю, у меня бакси, на работе навьен. Не первую зиму так делаю . Посоветовал мастер после похолодания меньше минус 15 делать так. Не должен и на вашем пускать газы внутрь помещения, внутри котла стоит улитка с вентилятором она нагнетает воздух в камеру и газы под давлением вылетают наружу, труба чуть теплей конденсата меньше. Попробуйте поискать информацию на специализированных форумах, я все таки не могу вам с этим котлом , что у вас дать сто процентную горантию , я не специалист а просто пользователь, но на навесных навьенах и бакси это делается так
спасибо поищу инфу :)
У друга настенный котел не хотел работать напрямую от инвертора. Заземлил - заработал.
Цитата: Константин68 от 01 февраля 2014, 20:34:51
У друга настенный котел не хотел работать напрямую от инвертора. Заземлил - заработал.
совсем не включался? или какую определеную ошибку выдавал?
Совсем. После заземления - отлично работает. В принципе, у меня где то есть телефон мастера по настенным котлам. Но это платно. В смысле мастер за деньги работает. Вызов платный. Если надо - поищу.
приходил мастер разобрал котел крутил возился долго говорит ,что ошибка вибивается из за проблемы с насосом, он должен маслать постояно, а он периодически выключается,котёл температуру нагонит определенную и стопэ, а датчик воспринимает температуру как опасность и срабатывает либо говорит надо промывать теплообменник, последние 2дня он не хочет запускаться сам после срабатывании ошибки :( завтра говорит проштрудирую у коллег по точнее и прийдет еще пока он был не пищало тока ушол снова начались писки всмысле пищить ;D как то так
Цитата: Константин68 от 01 февраля 2014, 20:47:32
Совсем. После заземления - отлично работает. В принципе, у меня где то есть телефон мастера по настенным котлам. Но это платно. В смысле мастер за деньги работает. Вызов платный. Если надо - поищу.
а ВЫ как хотели.шобы бесплатно.бесплатно-дороже. это я ВАМ как человек причастный к этому. говорю.
Цитата: mykola82 от 08 февраля 2014, 23:59:40
приходил мастер разобрал котел крутил возился долго говорит ,что ошибка вибивается из за проблемы с насосом, он должен маслать постояно, а он периодически выключается,котёл температуру нагонит определенную и стопэ, а датчик воспринимает температуру как опасность и срабатывает либо говорит надо промывать теплообменник, последние 2дня он не хочет запускаться сам после срабатывании ошибки :( завтра говорит проштрудирую у коллег по точнее и прийдет еще пока он был не пищало тока ушол снова начались писки всмысле пищить ;D как то так
вы только на промывку не ведитесь! Ибо после промывки 80% котлов текут из всех щелей!!!!
Грамотно промытый котел это разобранный контур, промытый, смазанный, заменены уплотнители и т.д. но так ни кто не делает!
Вот в разгар дэхволту решил купить котелок новый (пока не началось) может кто менял недавно, что нового появилось ;) Интересует напольный ,прапорщики и прочие не беспокойтесь :)
http://www.protherm.ru/produkcya/napolnyie-kotly/medved-klom/
такой стоит, меня устраивает
Цитата: Адмирал от 16 декабря 2014, 23:25:50
Вот в разгар дэхволту решил купить котелок новый (пока не началось) может кто менял недавно, что нового появилось ;) Интересует напольный ,прапорщики и прочие не беспокойтесь :)
Мой совет не бери сильно накрученных. Вопервых-цена, во-вторых запчасти и тоже цена. По нашему региону из напольных неплохо себя зарекомендовали Сибириа. Почему по нашему, потому, что он выпускается у нас и запчасти на него без проблем. Но к нему необходим насос и отдельно водонагревательная колонка. Можно и без насоса,если у тебя хорошая сестема развязки по отоплению. Если ставить навесной, то в нем все это есть.Но в навесной Сибирии стоит штатовская автоматика, а в связи с санкциями не могу сказать будет ли она постовляться. В напольном-итальянская. У сына 9-й год навесной. За это время ломался только один раз датчик давления. У меня напольный 6-ть лет. Пока работает. Бери отопитель(котел) всегда с запасом на отапливаемую площадь не менее 30%.
Цитата: МАГ49 от 20 декабря 2014, 14:47:21
Мой совет не бери сильно накрученных. Вопервых-цена, во-вторых запчасти и тоже цена. По нашему региону из напольных неплохо себя зарекомендовали Сибириа. Почему по нашему, потому, что он выпускается у нас и запчасти на него без проблем. Но к нему необходим насос и отдельно водонагревательная колонка. Можно и без насоса,если у тебя хорошая сестема развязки по отоплению. Если ставить навесной, то в нем все это есть.Но в навесной Сибирии стоит штатовская автоматика, а в связи с санкциями не могу сказать будет ли она постовляться. В напольном-итальянская. У сына 9-й год навесной. За это время ломался только один раз датчик давления. У меня напольный 6-ть лет. Пока работает. Бери отопитель(котел) всегда с запасом на отапливаемую площадь не менее 30%.
Котёл (Сиберия) полная туфта! Говорю это как монтажник установивший их более чем достаточно! За 10 лет каких только не устанавливал В напольном варианте огромный минус- это стальной теплообменник,живёт довольно таки не долго! В закрытой системе отопления я вообще бы не рекомендовал такой использовать из за маленького допустимого давления теплоносителя 1.5 атмосферы потолок для СИБЕРИИ В настенном варианте не устраивает сыроватость всей конструкции, какое то всё хлипенькое в нем и не внушающее доверия. Зачем покупать говнецо даже если оно отечественное? Лучше присмотритесь к Чешскому котлу (Мора) или (Протерм) выпускаемому в Словакии. Чугунный теплообменник он и в Африке чугунный теплообменник,единственный его недостаток это вес :o
Цитата: Fire от 20 декабря 2014, 15:16:34
Котёл (Сиберия) полная туфта! Говорю это как монтажник установивший их более чем достаточно! За 10 лет каких только не устанавливал В напольном варианте огромный минус- это стальной теплообменник,живёт довольно таки не долго! В закрытой системе отопления я вообще бы не рекомендовал такой использовать из за маленького допустимого давления теплоносителя 1.5 атмосферы потолок для СИБЕРИИ В настенном варианте не устраивает сыроватость всей конструкции, какое то всё хлипенькое в нем и не внушающее доверия. Зачем покупать говнецо даже если оно отечественное? Лучше присмотритесь к Чешскому котлу (Мора) или (Протерм) выпускаемому в Словакии. Чугунный теплообменник он и в Африке чугунный теплообменник,единственный его недостаток это вес :o
у меня в сиберии (напольной) чугунный т-обменник ;)
Цитата: silver 919 от 20 декабря 2014, 15:22:31
у меня в сиберии (напольной) чугунный т-обменник ;)
Значит Вы разумный человек ;) ;D
Цитата: Fire от 20 декабря 2014, 15:27:37
Значит Вы разумный человек ;) ;D
;D долго выбирал, советывался.. ,спрошал у пользователей и мастеров ,сказали (как и товарищ выше) чем меньше электроники тем лучше ;D , поэтому и взял Сиберию. и колонку взял одну из самых простых ;D (отечественную Нева) , искал Астру , которые делал оборонный какой то завод ,да их не выпускают больше.
Цитата: Адмирал от 16 декабря 2014, 23:25:50
Вот в разгар дэхволту решил купить котелок новый (пока не началось) может кто менял недавно, что нового появилось ;) Интересует напольный ,прапорщики и прочие не беспокойтесь :)
Уже началось. :o Бери тот у которого есть сервис под боком. Иначе зимой будешь бегать по фирмам искать запчасти и спецов.
Я за Вайлант!!Имхо.
Цитата: Fire от 20 декабря 2014, 15:16:34
Котёл (Сиберия) полная туфта! Говорю это как монтажник установивший их более чем достаточно! За 10 лет каких только не устанавливал В напольном варианте огромный минус- это стальной теплообменник,живёт довольно таки не долго! В закрытой системе отопления я вообще бы не рекомендовал такой использовать из за маленького допустимого давления теплоносителя 1.5 атмосферы потолок для СИБЕРИИ В настенном варианте не устраивает сыроватость всей конструкции, какое то всё хлипенькое в нем и не внушающее доверия. Зачем покупать говнецо даже если оно отечественное? Лучше присмотритесь к Чешскому котлу (Мора) или (Протерм) выпускаемому в Словакии. Чугунный теплообменник он и в Африке чугунный теплообменник,единственный его недостаток это вес :o
Я согласен с тобой про словатские котлы с звериным рядом да и с морои тоже. Ты занимался монтажем, а я принимал твой монтаж в эксплуатацию. Ведь соль в чем я написал- цена и запчасти. Да и на эксплуатацию очень мало нареканий по сравнению с другими(дешовыми) отолителями. И еще, чем будет больше наворотов, тем больше головной боли. А протермовский Медведь 20 будет наверно тырлов 50 стоить, а есть и еще круче. Одно дело устанавливать, другое эксплуатировать. Так вот проработав в газовой отрасли от слесаря до гл.инженера и исходя из эксплуатации газовых отопительных приборах( не дорогих) и в тоже время в процентном отношении с меньшим числом поломок + без проблем по запчастям ит.д. я и предложил данную модель. А то что теплообменник стальной, вечного ничего не бывает. Что такое 1.5 атм.-это15м. водяного столба. Я написал если ситема отопления работала хоошо, то она и будет работать. в противном случае-насос. Но лично я его бы поставил в любом случае-элономия газа присутствует. Пусть он посоветуется с кем либо еще. Возможно его устроит и твой вариант. ИМХО :)
Цитата: silver 919 от 20 декабря 2014, 15:32:37
;D долго выбирал, советывался.. ,спрошал у пользователей и мастеров ,сказали (как и товарищ выше) чем меньше электроники тем лучше ;D , поэтому и взял Сиберию. и колонку взял одну из самых простых ;D (отечественную Нева) , искал Астру , которые делал оборонный какой то завод ,да их не выпускают больше.
У меня такяже и колонка.
Цитата: silver 919 от 20 декабря 2014, 15:32:37
;D долго выбирал, советывался.. ,спрошал у пользователей и мастеров ,сказали (как и товарищ выше) чем меньше электроники тем лучше ;D , поэтому и взял Сиберию. и колонку взял одну из самых простых ;D (отечественную Нева) , искал Астру , которые делал оборонный какой то завод ,да их не выпускают больше.
Ну не в обиду!!! ;)
Проще буржуйки ничего нет!!! ;D
Мож всеж на качество "напички" обращать внимание..
"Дюваль" -Франция,"напичка",все на автомате,9-ть лет,полет нормальный -тьфу,тьфу,тьфу..
У "детей"европеец,еще паре клиентов настоял на европейце- все в норме,тьфу,тьфу,тьфу... ;)
В 1992г провели нам газ. Тогда конечно все мы поставили Двухтопливные котлы. Первую зиму пришлось померзнуть не из-за котла, а из-за неправильной схемы газоснабжения района. Но снимать горелки и ставить колошники и дверки (поддувала) было в лом. Поставил у стены, еще оставшийся, пропановый баллон, протянул в дом через окно шланг, горелку вставил в глазок розжига. Так и вышел из положения. Но когда жена убедила меня поставить Сиберию, узнал, что такое экономия. В общем лет 7 наверное он у меня работает без проблем. Автоматика как часы. Уже и матери такой поставил и сыну вот купили на днях. Да конечно срок годности стального теплообменника малый по сравнению с чугуном, но за годы эксплуатации уже давно окупилась возможная покупка нового. Честно не знал, что Сиберия чугунный бывает.
Я сам свою систему отопления проектировал и делал на естественную циркуляцию и маленькую платежеспособность. В результате полностью энергонезависим, а свет часто выключают у нас. С газом проблем не было больше, а если что, опять примастырю пропан. В общем выбор котла зависит от предъявляемых к его надежности, экономичности, ремонтопригодности, КПД и стоимости требований. Как-то так. :)
Цитата: Fire от 20 декабря 2014, 15:16:34
Лучше присмотритесь к Чешскому котлу (Мора) или (Протерм) выпускаемому в Словакии. Чугунный теплообменник он и в Африке чугунный теплообменник,единственный его недостаток это вес :o
У моих двух знакомых у одного Мора у другого Протерм за три года уже отключены все датчики потому как постоянно глючат. И каждую осень начинаются танцы с бубном для розжига. видимо то г которое подается по нашим газовым магистралям убивает импортное оборудование.
Rinnai
Работает второй сезон. Пока доволен. Встроенный насос. Оч экономичный. КПД выше 91%.
Цитата: SCHUKAR от 20 декабря 2014, 20:42:33Rinnai
А какую площадь у вас он отапливает и какой кател
Цитата: areox от 20 декабря 2014, 20:58:47
А какую площадь у вас он отапливает и какой кател
186emf вроде
Дом 130 метров. Больше 65 градусов даже в -25 и ветер не включал.
очень даже неплохо :warm:
Цитата: VIT07 от 20 декабря 2014, 20:38:29
У моих двух знакомых у одного Мора у другого Протерм за три года уже отключены все датчики потому как постоянно глючат. И каждую осень начинаются танцы с бубном для розжига. видимо то г которое подается по нашим газовым магистралям убивает импортное оборудование.
Ты прав Виталь,Мора был у меня уже,вы<***>а электроника весь мозг,а на новом месте вообще проблемы с липездричеством . ;) Поэтому и хотел попроще и купил Сибирь35,пусть пока стоит, так как старый ещё пашет ;D ;D ;D
Цитата: SCHUKAR от 20 декабря 2014, 20:42:33
Rinnai
Работает второй сезон. Пока доволен. Встроенный насос. Оч экономичный. КПД выше 91%.
Rinnai-бомба,
за 6 лет никаких нареканий,
единственный минус-энергозависимость,
ну тут уже генератор в помощь :)
Цитата: клык от 20 декабря 2014, 22:07:51
Rinnai-бомба,
за 6 лет никаких нареканий,
единственный минус-энергозависимость,
ну тут уже генератор в помощь :)
Знаю,хороший как и Мора и Протерм,но они не любят перепады,а у меня в деревни с этим беда и стабилизатор не справляется,не успевает :D Из-за этого проблемы с котлами :o
Цитата: Адмирал от 20 декабря 2014, 22:19:13
Знаю,хороший как и Мора и Протерм,но они не любят перепады,а у меня в деревни с этим беда и стабилизатор не справляется,не успевает :D Из-за этого проблемы с котлами :o
Стабилизатор Defender за 600 рублей. ;)
Цитата: Сергей 2000 от 20 декабря 2014, 18:22:13
Ну не в обиду!!! ;)
Проще буржуйки ничего нет!!! ;D
Мож всеж на качество "напички" обращать внимание..
"Дюваль" -Франция,"напичка",все на автомате,9-ть лет,полет нормальный -тьфу,тьфу,тьфу..
У "детей"европеец,еще паре клиентов настоял на европейце- все в норме,тьфу,тьфу,тьфу... ;)
всю свою жизнь я живу в многоквартирном доме и сколько я себя помню у нас было 2 колонки -газовые и обе отечественные, ;D естетственно ,не от того что денег не было на инпортные ;D ;D,а от того что когда что то засорялось итд ,приходил дядя с портфелем и все запчасти были в ентом портфеле ,продул ,помыл и поехали ;) ,когда я выбирал газовую колонку себе в дом, чесно говоря разбегались глаза он новомодных примочек ;D ;D электронное табло ..итд. ;D ;D , я взял саааамую простую ;) ;D ;D , чтоб через некоторое время я позвал того же дядю с его волшебным чемоданом ;) ;)..и он все исправил ;D, а не ипался как я ипался с мицубисей своей ;D ;D ;D больше месяца не мог поменять ремни и ролики, специалистов дохера и мастеров нетУ ;) ;D Котел (напольный) я выбирал по тому же принципу ;) ;)
Цитата: silver 919 от 20 декабря 2014, 22:37:16
всю свою жизнь я живу в многоквартирном доме и сколько я себя помню у нас было 2 колонки -газовые и обе отечественные, ;D естетственно ,не от того что денег не было на инпортные ;D ;D ,а от того что когда что то засорялось итд ,приходил дядя с портфелем и все запчасти были в ентом портфеле ,продул ,помыл и поехали ;) ,когда я выбирал газовую колонку себе в дом, чесно говоря разбегались глаза он новомодных примочек ;D ;D электронное табло ..итд. ;D ;D , я взял саааамую простую ;) ;D ;D , чтоб через некоторое время я позвал того же дядю с его волшебным чемоданом ;) ;) ..и он все исправил ;D , а не ипался как я ипался с мицубисей своей ;D ;D ;D больше месяца не мог поменять ремни и ролики, специалистов дохера и мастеров нетУ ;) ;D Котел (напольный) я выбирал по тому же принципу ;) ;)
Не ну если исходить из ремонта,то лучше Шнивы авто нет.. ;) Ну и с котлами рядом.. ;)
Цитата: Сергей 2000 от 20 декабря 2014, 23:04:18
Не ну если исходить из ремонта,то лучше Шнивы авто нет.. ;) Ну и с котлами рядом.. ;)
запорожца лучше нет!! када у меня был я все сам там чининил ;) ;) Про машины это я простой пример! что нет у нас специалистов ,квалифицированных, практически во всех отраслях ,на словах он Лев Толстой ,а на деле xер простой ;)
Три года назад поменял отработавший 14лет АОГВ 35 (ещё его потом на авито продал) на харьковский РОСС чугуниевый ;D,энергонезависимый.Добавил ещё в систему электронасос.Если нет электричества,даже не переключаясь на байпас,система работает.Интересовался насчёт запчастей на Атланте- всё есть.
Цитата: Адмирал от 20 декабря 2014, 22:19:13
Знаю,хороший как и Мора и Протерм,но они не любят перепады,а у меня в деревни с этим беда и стабилизатор не справляется,не успевает :D Из-за этого проблемы с котлами :o
Мора топом три года без проблем пользуемся,но без стабика ни один котел с мозгами нормально работать не ломаясь не будет. Все мозги не любят перепадов.
Из личного опыта,Бакси бы не ставил. Так как на них оч дорогой сервис и мозги червонец два года назад стоили. Советую Мора топ поставить,по цене и качеству оптимальный варик,да и КПД у них чумовое,очень экономный. например,за отопление трех этажного здания,площадью в триста квадратов в месяц набегает до трех рублей. 2,500-2800.
Ну а по сервису,если брать в -Спелой Вишне- на Жлобинском, то у них сервис на высоте. Ренаями кстате они же занимаються. Официалы.
Цитата: silver 919 от 20 декабря 2014, 23:08:03
запорожца лучше нет!! када у меня был я все сам там чининил ;) ;) Про машины это я простой пример! что нет у нас специалистов ,квалифицированных, практически во всех отраслях ,на словах он Лев Толстой ,а на деле xер простой ;)
Это точно. Куда не приди везде лапшерезка включается. Маркетинг, петтинг, кунилинг всё что угодно только не профессионализм. Особенно нравятся мне категории электроинструмента. Стоит спросить и понеслась: "Это профессиональный шуруповерт, это полу профессиональный, а это не профессиональный." Нет бы сказать - это совсем дерьмо, это не совсем, а это вроде ничего так. ;D ;D ;D
Разочаровался в электролюкс :[ гуамно редкостное ,в этом году по весне приходил дядька ,чистил датчик, сейчас опять пишит ошибка е4 снова падает давлениено выравнивантся ,горелка щелкает раз 5-6 пьеза элемент снова предстоит чистить датчик ;)насчет воды ,стоят 2 фильтра ,солевой и жесткой отчистки ,который уже раз менял ,так ,что не советую настенный котел электролюкс
Цитата: mykola82 от 20 декабря 2014, 23:41:35
Разочаровался в электролюкс :[ гуамно редкостное ,в этом году по весне приходил дядька ,чистил датчик, сейчас опять пишит ошибка е4 снова падает давлениено выравнивантся ,горелка щелкает раз 5-6 пьеза элемент снова предстоит чистить датчик ;)насчет воды ,стоят 2 фильтра ,солевой и жесткой отчистки ,который уже раз менял ,так ,что не советую настенный котел электролюкс
мне настенный сразу отсоветывали брать, пох какой, вода у нас дрянь!, от 3 -4лет и выкидай ;) ;D ;D
Цитата: SCHUKAR от 20 декабря 2014, 22:34:59
Стабилизатор Defender за 600 рублей. ;)
Руслан,ну не спасает стабилизатор даже дорогой ;) света падает менее 100 :( у меня стоит от 100 и тот вырубаеся :o
Цитата: катана от 20 декабря 2014, 23:19:45
Ну а по сервису,если брать в -Спелой Вишне- на Жлобинском, то у них сервис на высоте. Ренаями кстате они же занимаються. Официалы.
Дим,мне эти "вишенники" мозги выносили неделю,причём зимой ;D Это по-твоему высота :o
Цитата: silver 919 от 20 декабря 2014, 23:46:28
мне настенный сразу отсоветывали брать, пох какой, вода у нас дрянь!, от 3 -4лет и выкидай ;) ;D ;D
Я свою систему дождевой водой закачивал. А если обычной, то накипь образуется только один раз, потом уже вода мягкая и доливать только дождевой.
Цитата: silver 919 от 20 декабря 2014, 23:46:28
мне настенный сразу отсоветывали брать, пох какой, вода у нас дрянь!, от 3 -4лет и выкидай ;) ;D ;D
Ото ж :(,а я еще и по феньшуй делал ;),штробы в стенке, на стенке плитка :[ теперь если переделывать опять мараковать прийдется :[
Цитата: vladir от 20 декабря 2014, 23:52:25
Я свою систему дождевой водой закачивал. А если обычной, то накипь образуется только один раз, потом уже вода мягкая и доливать только дождевой.
гдеже стока дождя взять ? ;D ;D ;D
Цитата: Адмирал от 20 декабря 2014, 23:51:20
oДим,мне эти "вишенники" мозги выносили неделю,причём зимой ;D Это по-твоему высота :o
Серега хошь тебе телефон дам сервесника,шобы ты напрямую обращался?
Может иногда и приходиться ждать,но работу они свою знают на ура.
Цитата: silver 919 от 20 декабря 2014, 23:46:28
мне настенный сразу отсоветывали брать, пох какой, вода у нас дрянь!, от 3 -4лет и выкидай ;) ;D ;D
У меня в бане на стене Навьен весит, уже три года пашет,но это не стратегический объект :)
Цитата: Адмирал от 20 декабря 2014, 23:58:49
У меня в бане на стене Навьен весит, уже три года пашет,но это не стратегический объект :)
серега с ихней водой он бы у тебя уже лежал походу а не висел ;D
Цитата: катана от 20 декабря 2014, 23:57:31
Серега хошь тебе телефон дам сервесника,шобы ты напрямую обращался?
Может иногда и приходиться ждать,но работу они свою знают на ура.
Я ж писал, что Мора была на прошлом доме,а теперь ни-ни ;)
Цитата: Адмирал от 20 декабря 2014, 23:51:20
Руслан,ну не спасает стабилизатор даже дорогой ;) света падает менее 100 :( у меня стоит от 100 и тот вырубаеся
а бесперебойник не пробовал?
Цитата: катана от 21 декабря 2014, 00:00:30
серега с ихней водой он бы у тебя уже лежал походу а не висел ;D
Опять т9 ,ничего не понял ;D
Цитата: Адмирал от 21 декабря 2014, 00:00:48
Я ж писал, что Мора была на прошлом доме,а теперь ни-ни ;)
Дело то личное,мне например работающему в этой среде только положительные отзывы слышать приходилось о Мора топе.
Цитата: катана от 21 декабря 2014, 00:03:40
Дело то личное,мне например работающему в этой среде только положительные отзывы слышать приходилось о Мора топе.
Я заезжал к ним,все дух контурные, а мне нет нужды накупать бойлеры,калонка есть :D
Цитата: Адмирал от 21 декабря 2014, 00:04:07
На весь дом ;)
Безперебойник на весь дом???? :D А какая мощность у безперебойника то? И что за акомуляторы стоят?? :smoke:
Ребята вот вы говорите у того Мора или медведь,или еще какойто европеец работает без проблем. Все верно почему он не будет работать если он будет получать стабильное давление порядка 200 мм. вод.ст(а именно такое давление в Европе) Но у нас система газоснабжения не такая. У нас в сети зимой может падать и до 70мм вод. ст., а это есть не очень хорошо. Их приборы конечно адаптируют под Россию за счет перепрогамирывания автоматики, но в реальности это при водит к падению мощности и КПД.Если человек живет ближе к ГРП (газораспедпункт), то у него будет меньше проблем, а если он живет далеко от ГРП да еще на тупиковой линии газопровода, то у него проблемы будут.
Да, вышесказанное это в большей мере относится к напольным котлам. У навесных там горелка модулированная она стабильнее будет работать при изменении давления газа. Но все равно котел не будет добирать необходимую мощность. Единственное что не будет проскока пламени во внутрь горелки и отрыва пламени тем более.
Цитата: silver 919 от 20 декабря 2014, 23:55:46
гдеже стока дождя взять ? ;D ;D ;D
Да где взять? Поставить под водосток бак или бочки и все дела. На мои 100м. кв. 2-х кубов воды хватило. Конечно если площадь в три раза больше, не стоит заморачиваться с дождевой, проще дистиллированной купить. ;D ;D ;D
А еще можно на масло перейти в качестве теплоносителя. (серьезно);)
А еще можно на масло перейти в качестве теплоносителя. (серьезно);) Самый лучший теплоноситель-это вода. И не каждый котел(особенно импортный) будет работать в задонном производителем режиме. Надо обязательно смотреть ТУ котла. Особенно это касается немецких проточных котлов.
Цитата: vladir от 21 декабря 2014, 17:49:48
Да где взять? Поставить под водосток бак или бочки и все дела. На мои 100м. кв. 2-х кубов воды хватило. Конечно если площадь в три раза больше, не стоит заморачиваться с дождевой, проще дистиллированной купить. ;D ;D ;D
А еще можно на масло перейти в качестве теплоносителя. (серьезно);)
Масло? Да, этот совет заслуживает реального наказания! Вы когда даете советы,хоть чуть задумывайтесь к чему это может привести. >:( температура кипения масла-240-250 градусов! Температура плавления полепропиленовой трубы170-180 градусов! А теперь задумайтесь что произойдёт с системой отопления после выхода из строя температурного датчика на котле? А прикоснуться ни когда не пробовали к стальной трубе градусов этак под 200? А если это ночью да ещё и спиной к радиатору :o А про пожаро опасность я вообще промолчу. Не советуйте херни людям,ведь они Вам не враги.
Был у меня случай.Заказчик (баран) пожелал в дачный дом в отопление залить незамерзайку-отговорить я его не смог :( Вуаля , система не боится морозов. Умник не появляется в доме дней20(тусит по заграницам) ,возвращается и охреневает. Котел как новый правда из него висят сосульки (разморожен битермический теплообменник) унитазы 2 штуки в хлам смесителя все тоже в хлам разорвало. Воды в доме по яйца. А то что вытекло во двор привратилось в прекрасный каток для детворы ;D ;D ;D
Цитата: Fire от 21 декабря 2014, 20:12:34
Масло? Да, этот совет заслуживает реального наказания! Вы когда даете советы,хоть чуть задумывайтесь к чему это может привести. >:( температура кипения масла-240-250 градусов! Температура плавления полепропиленовой трубы170-180 градусов! А теперь задумайтесь что произойдёт с системой отопления после выхода из строя температурного датчика на котле? А прикоснуться ни когда не пробовали к стальной трубе градусов этак под 200? А если это ночью да ещё и спиной к радиатору :o А про пожаро опасность я вообще промолчу. Не советуйте х**и людям,ведь они Вам не враги.
Уважаемый, меня учили об этом задумываться еще на кафедре теплотехники . Реально такую систему делали в одной в/ч. Так-что когда возникает желание кого-то наказать, желательно сначала самому подумать. Еще пофантазируйте что будет если в котел Ф-1 положить. И потом совет это направление в котором
можно подумать. Именно подумать, чтобы обойтись без пластмассы и волдырей на разных местах. :)
Fire!
В русском языке пожалел и пожелал имеют разные значения.... Не торопись всем доказать свои познания в котельном оборудовании, не пеняй на Т9..... Мы тебе поверили на-словО, что Заказчик был жмот,.... за что и поплатился.....
Все котлы нормальные, если в нормальные руки попали..... Монтажника и владельца... ;D
Цитата: JonМитрич от 22 декабря 2014, 01:25:42
Все котлы нормальные, если в нормальные руки попали..... Монтажника и владельца... ;D
это точно! висит у меня уже лет 8-мь котел DOMINA F 24 E, один раз позвал знакомого монтажника из горгаза и вместе с ним сделал полное ТО котлу, теперь спокойно делаю это сам 2-а раза в год весной и осенью, работает отменно тьфу-тьфу-тьфу!!!!
Цитата: immortal от 22 декабря 2014, 11:40:40
это точно! висит у меня уже лет 8-мь котел DOMINA F 24 E, один раз позвал знакомого монтажника из горгаза и вместе с ним сделал полное ТО котлу, теперь спокойно делаю это сам 2-а раза в год весной и осенью, работает отменно тьфу-тьфу-тьфу!!!!
А вот у нас в районе навесные котлы из райгаза могут попытаться обслужить пару человек...И не факт что получится. В Гребцово, если не ошибаюсь, был случай с навесным котлом. Выключили электричество на 2дня в мороз за 20, так хозяин обратно Дон успел из сарая затащить и подключить...
Хозяин неумно сделал,точнее дурачок,220 вольт намного дешевле найти,чем котел менять
Цитата: Ветер от 22 декабря 2014, 13:47:01
Хозяин неумно сделал,точнее дурачок,220 вольт намного дешевле найти,чем котел менять
Найти можно если есть генератор. А если его нет где их найти эти 220вольт?
Из первого ,что приходит на ум купить преобразователь 12=220 подключить к аккумулятору ,насос котла немного жрет,преобразователь где то 800 рублей стоит.
Но путь у каждого свой,тут я согласен
Цитата: Ветер от 22 декабря 2014, 14:10:51
Из первого ,что приходит на ум купить преобразователь 12=220 подключить к аккумулятору ,насос котла немного жрет,преобразователь где то 800 рублей стоит.
и котел бы нормально работал?
Да,нормально.Почему сомневаешься?
Цитата: SCHUKAR от 21 декабря 2014, 00:01:54
а бесперебойник не пробовал?
Я хочу поставить бесперебойник на котёл, для спокойствия. В мае этого года прошило через маленький стабилизатор плату на Имергазе. Цена вопроса 9000 рублей. У нас напряжение порой шпарит за 250. Поставил стабилизатор на дом, но думаю логичней будет подстраховаться.
Бесперебойник не панацея,но часа на 4 его хватит,если свежая батарейка .
Вобще конечно,в идеале,держать дома бензогенератор на всякий,не раз уже выручал-не в пустую деньги
Цитата: Ветер от 22 декабря 2014, 14:28:20
Да,нормально.Почему сомневаешься?
Да сомнительно что за 800руб. будет долго и стабильно выдавать 220
Самый лучший котел- настенный, на угле ;D
Ну,я как бы дальнобойщик,немало живу в машине,поверь,работает это чудо инженерной мысли неплохо на протяжении нескольких лет,даже дрель тянет,не говоря уж об остальных неэнэргоёмких потребителях
Почему дальнобой приплёл ?Дорого потому что всё,что на 24 вольта ,проще преобразователь поставить...
Цитата: andre от 22 декабря 2014, 14:39:28В мае этого года прошило через маленький стабилизатор плату на Имергазе. Цена вопроса 9000 рублей.
На авито объява, ремонт плат 2000 руб, пользовался услугой, все гуд.
Цитата: slog.s от 22 декабря 2014, 22:01:39В мае этого года прошило через маленький стабилизатор плату на Имергазе. Цена вопроса 9000 рублей.
На авито объява, ремонт плат 2000 руб, пользовался услугой, все гуд.
можно б/у отремонтировать и держать на подмену.
Цитата: slog.s от 22 декабря 2014, 22:02:57
можно б/у отремонтировать и держать на подмену.
Логично, он у меня лежит в целлофане от нового. На бесперебойник хочу поставить тяговый аккумулятор. Думаю ему это прибавит жизни, осталось найти бесперебойник на 100 ампер часов.
Цитата: KoVaL от 22 декабря 2014, 13:26:24
А вот у нас в районе навесные котлы из райгаза могут попытаться обслужить пару человек...И не факт что получится. В Гребцово, если не ошибаюсь, был случай с навесным котлом. Выключили электричество на 2дня в мороз за 20, так хозяин обратно Дон успел из сарая затащить и подключить...
у нас такая же беда была, пока туда пара человек толковых не приняли, теперь все в норме!
P.S. маленький совет: наверное многие видели после нескольких лет работы котла небольшие известковые наплывы на трубках в местах соединения, некоторые умельцы говорят людям, что это уже трубки забились и надо промывать кислотой-не ведитесь на модную нынче промывку котлов на месте, после этой процедуры 70 процентов котлов текут по всем сочленениям! Как объяснил мне знакомец, промывать можно, иногда даже нужно, но только с полной разборкой и последующей сборкой с заменой всех прокладок и уплотнителей.
Цитата: Ветер от 22 декабря 2014, 14:48:53
Бесперебойник не панацея,но часа на 4 его хватит,если свежая батарейка .
Вобще конечно,в идеале,держать дома бензогенератор на всякий,не раз уже выручал-не в пустую деньги
у меня скатовский бесперебойник держит около двух суток( 2 суток у меня держал пока свет не дали)
Цитата: andre от 23 декабря 2014, 11:57:55
На бесперебойник хочу поставить тяговый аккумулятор. Думаю ему это прибавит жизни, осталось найти бесперебойник на 100 ампер часов.
100 амперчасов, наверное опечатка? Имелось ввиду аккумулятор? Бесперебойника и на 500 ВА для котла хватит.
У меня преобразователь 12-220 300 ватт МинВэл, в этом году вырубили свет на сутки, так вот гелевый аккумулятор 100 а/ч от лодочного электро мотора и преобразователь чудесно сутки тянули котёл, телевизор и одну лампочку, правда подстраховывался и котёл периодически выключал.
Цитата: DJ Серый от 23 декабря 2014, 17:41:54
100 амперчасов, наверное опечатка? Имелось ввиду аккумулятор? Бесперебойника и на 500 ВА для котла хватит.
Нет не опечатка, просто есть эл.мотор и аккумулятор на 100 Ам/Ч.
у меня Сибириа 2-контурный напольный+поставили насос. 2-ой год.Довольна. Тепло и экономично.У детей одноконтурный 3й год
Господа, подскажите, где в ростове купить газовый котел для частного дома. Так чтобы и выбор был и цены демократичные.
Цитата: yurii от 03 ноября 2015, 21:19:21
Господа, подскажите, где в ростове купить газовый котел для частного дома. Так чтобы и выбор был и цены демократичные.
А чем эта тема http://forum.donfisher.ru/index.php?topic=59107.0 не подошла?
Цитата: DonFisher от 03 ноября 2015, 21:20:28
А чем эта тема http://forum.donfisher.ru/index.php?topic=59107.0 не подошла?
я всю тему не перечитал(терпения не хватило), но тут обсуждают
какие котлы бывают. а мне надо узнать где их в ростове поискать
Рынок "Атлант" в районе "Алмаза"
Цитата: yurii от 03 ноября 2015, 21:54:49
я всю тему не перечитал(терпения не хватило), но тут обсуждают какие котлы бывают. а мне надо узнать где их в ростове поискать
Дык почему в той теме и не спросить? ??? Зачем создавать новую?
Цитата: yurii от 03 ноября 2015, 21:19:21
Господа, подскажите, где в ростове купить газовый котел для частного дома. Так чтобы и выбор был и цены демократичные.
Большой выбор котлов на Элеваторном 7, сантехническая база БИЛД. Забей в поисковик и выбирай на свой вкус и деньги. Недавно зятю там покупали, там нашли то что хотели. Кстати дешевле чем в магазинах . Они ещё и скидки делают (если попросишь) нам сделали 7.5%
Цитата: odinokyi от 03 ноября 2015, 22:01:02
Большой выбор котлов на Элеваторном 7, сантехническая база БИЛД. Забей в поисковик и выбирай на свой вкус и деньги. Недавно зятю там покупали, там нашли то что хотели. Кстати дешевле чем в магазинах . Они ещё и скидки делают (если попросишь) нам сделали 7.5%
Цитата: АНБ от 03 ноября 2015, 21:56:57
Рынок "Атлант" в районе "Алмаза"
благодарю. в ростове проездом, буду знать хотя бы где копать.
Цитата: DonFisher от 03 ноября 2015, 22:00:00
Дык почему в той теме и не спросить? ??? Зачем создавать новую?
сразу тему не нашел...
Юг-терминал фирма, кач-во/цена. Если в опт не ушли.
Цитата: АНБ от 03 ноября 2015, 21:56:57
Рынок "Атлант" в районе "Алмаза"
+1. :) Качество как везде, а цены ниже.
Цитата: АНБ от 03 ноября 2015, 21:56:57
Рынок "Атлант" в районе "Алмаза"
Цитата: Andry98 от 03 ноября 2015, 23:10:30
+1. :) Качество как везде, а цены ниже.
остановимся пожалуй на атланте.
всем откликнувшимся - благодарю.
Тоже неплохой магазин ,там себе брал.
http://letozimoy.ru/catalog
Выбирали газовый котел >120 км м, т.е. с учетом запаса нам подошел Proterm Volk KSO 16. В Билде стоил 20 тр. Барыги с чуда магазина, без наличия, поставка после 100% предоплаты хотели 23 тр. Профильный магаз сантехники предложил 18 тр. На Атланте взяли за 15700+ 500 доставка. Котел подключен и прекрасно работает.
P.S. Рекомендация по бюджетным стабилизаторам. После метода проб и ошибок взял электромеханический VoTo на 8кВА. Проблема одна- немного воняет в начале работы, пока притирает редуктор. Шумит мало, правда загрузка менее 50%. Стоимость 10 тр. Сайт. (http://electro-voto.ru/) Rucef, Ресанта гудят+ Ресанта вышла из строя...
Стал вопрос о покупке бесперебойника для насоса :) кто каким пользуется , подскажите пжлста :D
Цитата: Адмирал от 27 января 2016, 16:00:51
Стал вопрос о покупке бесперебойника для насоса :) кто каким пользуется , подскажите пжлста :D
Ставил себе с компьютеров. Подмотал на пробу на работе самый мощный какой был. Хватило на 1 час и умер :'(
Цитата: евгений аз от 27 января 2016, 16:03:55
Ставил себе с компьютеров. Подмотал на пробу на работе самый мощный какой был. Хватило на 1 час и умер :'(
Да это понятно , что компьютерный долго не протянет :D
Цитата: Адмирал от 27 января 2016, 16:05:57
Да это понятно , что компьютерный долго не протянет :D
Все хочу инвертор попробовать, но руки все аккумулятор в дом не доносят. Насос 50 ватт инвертор 200ватт. Думаю должно работать
Цитата: евгений аз от 27 января 2016, 16:08:03
Все хочу инвертор попробовать, но руки все аккумулятор в дом не доносят. Насос 50 ватт инвертор 200ватт. Думаю должно работать
Не удобно ;) надо ещё и заряжать пастаянна :P
Цитата: Адмирал от 27 января 2016, 16:11:38
Не удобно ;) надо ещё и заряжать пастаянна :P
Все возможно, но это лучше чем мерзнуть ;) Все равно надо попробовать. А с бесперебойниками уже давно воюют :o
Цитата: Адмирал от 27 января 2016, 16:00:51
Стал вопрос о покупке бесперебойника для насоса :) кто каким пользуется , подскажите пжлста :D
Серега..мож сразу генератор...щас в хатках все гены ставят сразу..
Цитата: Пловец от 27 января 2016, 16:30:30
Серега..мож сразу генератор...щас в хатках все гены ставят сразу..
Вов,да есть гена ;) тока не охота его ночью ради насоса заводить :D
Цитата: Адмирал от 27 января 2016, 16:37:05
Вов,да есть гена ;) тока не охота его ночью ради насоса заводить :D
автозапуск поставь....с Лачетти.. ;D ;D
Цитата: Пловец от 27 января 2016, 16:45:58
автозапуск поставь....с Лачетти.. ;D ;D
Уехала уже ;D
У меня скат в нем два гелиевых аккумулятора модель не помню,надо глянуть..ростовская контора магазин их есть на текучева доломановском за 8 лет сменил аккумуляторы один раз, самый максимум у меня держал сутки потом свет дали) сгорал какой то резистор оказалось на этот бесперебойник пожизненная гарантия :crazy:
Teplokom 200L посмотрел модель.
Цитата: Бох от 27 января 2016, 19:56:26
Teplokom 200L посмотрел модель.
Сейчас такой модели уже кажись нет :)
Цитата: Адмирал от 27 января 2016, 16:00:51
Стал вопрос о покупке бесперебойника для насоса :) кто каким пользуется , подскажите пжлста :D
;) :smoke:
Пожалуйсто
Цитата: Адмирал от 27 января 2016, 19:58:38
Сейчас такой модели уже кажись нет :)
да у меня аккумуляторы в корпусе а сейчас что-то наподобие что в предыдущем сообщении.. Хотя пульсцен показывает что есть в наличии у кого-то..
Цитата: Адмирал от 27 января 2016, 19:58:38
Сейчас такой модели уже кажись нет :)
http://orion72.ru/magazin?mode=product&product_id=220467403 ???
Цитата: lesnik_68 от 27 января 2016, 20:12:38
http://orion72.ru/magazin?mode=product&product_id=220467403 ???
Ты меня в Тюмень отправляешь :crazy:
Цитата: Адмирал от 27 января 2016, 20:16:57
Ты меня в Тюмень отправляешь :crazy:
А чО, слабо? ;D Закажи сам приедет, а лучше смотайся на Атлант и там хоть чОрта найдёшь.
Цитата: Turist от 27 января 2016, 20:04:59
;) :smoke:
Пожалуйсто
А ты в Днепропетровск :o :crazy:
Цитата: lesnik_68 от 27 января 2016, 20:18:58
А чО, слабо? ;D Закажи сам приедет, а лучше смотайся на Атлант и там хоть чОрта найдёшь.
Да мне он особо и не нужен ;) ;D
Цитата: Адмирал от 27 января 2016, 16:00:51
Стал вопрос о покупке бесперебойника для насоса :) кто каким пользуется , подскажите пжлста :D
А позвонить и спросить не судьба, да? ???
Цитата: Cloozz от 27 января 2016, 20:36:47
А позвонить и спросить не судьба, да? ???
А по <***> :P :crazy:
Цитата: Адмирал от 27 января 2016, 20:16:57
Ты меня в Тюмень отправляешь :crazy:
В том направлении прицепыч поехал, скажи пусть привезет ~) :crazy:
Цитата: евгений аз от 27 января 2016, 20:43:22
В том направлении прицепыч поехал, скажи пусть привезет ~) :crazy:
От него дождёшься :crazy:
Цитата: Адмирал от 27 января 2016, 20:34:10
А ты в Днепропетровск :o :crazy:
Нахерасли? Мне с Луганска привез знающий в этих ништяках чел ;) ты када у мну был просто мимо прошел и не увидел ??? ;) ;D
Техн.данные кажись 500 Вт, АКБ 100А.ч., хватает на беспрерывную работу котла прим. 6 часов - хотя по расчету должно намного больше, наверное кетайцы наипали за АКБ на 100а.ч. ??? ;D Да и автомат-не нада вставать заводить када свет вырубили :crazy: ;D
В крупных строй-мегамаркетах такого говна валом ;) :smoke: ;D
Цитата: Turist от 27 января 2016, 20:50:30
Нахерасли? Мне с Луганска привез знающий в этих ништяках чел ;) ты када у мну был просто мимо прошел и не увидел ??? ;) ;D
Техн.данные кажись 500 Вт, АКБ 100А.ч., хватает на беспрерывную работу котла прим. 6 часов - хотя по расчету должно намного больше, наверное кетайцы наипали за АКБ на 100а.ч. ??? ;D Да и автомат-не нада вставать заводить када свет вырубили :crazy: ;D
В крупных строй-мегамаркетах такого говна валом ;) :smoke: ;D
Это да ;) наверное :)
Цитата: lesnik_68 от 27 января 2016, 20:12:38
http://orion72.ru/magazin?mode=product&product_id=220467403 ???
"Прекрасная модель ИБП Теплоком 200 L исп 1, но к сожалению в данный момент не выпускается и в наличии нет. " В описании ;D
Цитата: Бох от 27 января 2016, 21:07:07
"Прекрасная модель ИБП Теплоком 200 L исп 1, но к сожалению в данный момент не выпускается и в наличии нет. " В описании ;D
Хорошо хоть выехать не успел :crazy:
Цитата: Бох от 27 января 2016, 21:07:07
"Прекрасная модель ИБП Теплоком 200 L исп 1, но к сожалению в данный момент не выпускается и в наличии нет. " В описании ;D
Димон, так ты модЭль советовал, я лишь показал где она БЫЛА и по чём. ;) ;D
.
В чем может быть причина ошибки е3 ??? Не работает выхлоп в коаксиальную трубу ??? Не ужели труба забилась? Или датчик ? Жена звонит ,говорит без горячей воды сидят ,а я по работе в области Блин до этого с е4 мучался научился устранять ,теперь е3 :-[
Цитата: mykola82 от 16 августа 2016, 08:27:47
В чем может быть причина ошибки е3 ??? Не работает выхлоп в коаксиальную трубу ??? Не ужели труба забилась? Или датчик ? Жена звонит ,говорит без горячей воды сидят ,а я по работе в области Блин до этого с е4 мучался научился устранять ,теперь е3 :-[
какой марки котел? а то так можно долго причину искать
Цитата: immortal от 16 августа 2016, 08:58:34
какой марки котел? а то так можно долго причину искать
электролюкс бейсик
знакомый мастер сказал котел не "дышит" !
Надо дымоход смотреть!!!
Цитата: immortal от 16 августа 2016, 10:55:54
знакомый мастер сказал котел не "дышит" !
Надо дымоход смотреть!!!
труба идет горизонтально , через стену,не через дымоход
Цитата: mykola82 от 16 августа 2016, 08:27:47
В чем может быть причина ошибки е3 ??? Не работает выхлоп в коаксиальную трубу ??? Не ужели труба забилась? Или датчик ? Жена звонит ,говорит без горячей воды сидят ,а я по работе в области Блин до этого с е4 мучался научился устранять ,теперь е3 :-[
Врядле труба забита.
У меня было так, на вентиляторе втулка медная
(на фото выделил стрелкой) выработалась и мотор стал залипать,естественно тяги нет и ошибка. Снял разобрал,смастерил из тонкой медной пластины втулку,смазал, но хватает на 3-4 дня. Пришлось новый покупать.
Еще один раз не срабатывал датчик тяги-который соединен гибкой прозрачной трубочкой с этим вентилятором. Отсоединил от вентилятора и подул "туда-оттуда" в датчике от этого пощелкало и потом стало работать ??? ;D
Цитата: Turist от 16 августа 2016, 11:57:10
Врядле труба забита.
У меня было так, на вентиляторе втулка медная (на фото выделил стрелкой) выработалась и мотор стал залипать,естественно тяги нет и ошибка. Снял разобрал,смастерил из тонкой медной пластины втулку,смазал, но хватает на 3-4 дня. Пришлось новый покупать.
Еще один раз не срабатывал датчик тяги-который соединен гибкой прозрачной трубочкой с этим вентилятором. Отсоединил от вентилятора и подул "туда-оттуда" в датчике от этого пощелкало и потом стало работать ??? ;D
ну или так, в любом случае нет, тяги!!! сюда и рой!!!
Цитата: Turist от 16 августа 2016, 11:57:10
Врядле труба забита.
....
Еще один раз не срабатывал датчик тяги-который соединен гибкой прозрачной трубочкой с этим вентилятором. Отсоединил от вентилятора и подул "туда-оттуда" в датчике от этого пощелкало и потом стало работать ??? ;D
На некоторых котлах к датчику тяги подсоединён ресивер( для сбора конденсата) - "прозрачная трубочка с грушей посередине" - бывает на стыках лопаются, нарушается герметичность; датчик, естественно, выдаёт ошибку.
спасибо за советы всем ,узнавал у знакомого ,говорит датчик если новый брать 8тысяч стоит :( не охота конечно встревать ,но может все обойдется ,легким ремонтом его ~) :smoke:
Цитата: mykola82 от 16 августа 2016, 14:15:53
спасибо за советы всем ,узнавал у знакомого ,говорит датчик если новый брать 8тысяч стоит :( не охота конечно встревать ,но может все обойдется ,легким ремонтом его ~) :smoke:
Коля замкни датчик тяги перемычкой и попробуй
Цитата: Shrek от 16 августа 2016, 22:12:17
Коля замкни датчик тяги перемычкой и попробуй
до жопы дверца :crazy: :smoke:
Цитата: Shrek от 16 августа 2016, 22:12:17
Коля замкни датчик тяги перемычкой и попробуй
не получится ни чего перемкнуть Дим :(,я ж написал,что не в Ростове сейчас :( ,закон подлости,как тока уеду ,какая нибудь неприятность случается :(
Цитата: immortal от 16 августа 2016, 10:55:54
знакомый мастер сказал котел не "дышит" !
Надо дымоход смотреть!!!
сейчас его прочистил и 110 втягивающую,и 50ку выхлоп ,чуть поработал быбило е 1 :( >:(Как правильно называется датчик тяги? Сейчас фото дам
вот у человека точь в точь ситуация е3,https://www.forumhouse.ru/threads/236004/ ,у меня тоже вентилятор не раскручивает ,и выбило раз Е1
Ссылка вот www.forumhouse.ru/threads/236004/
Цитата: mykola82 от 30 августа 2016, 20:34:18
сейчас его прочистил и 110 втягивающую,и 50ку выхлоп ,чуть поработал быбило е 1 :( >:(Как правильно называется датчик тяги? Сейчас фото дам
Сними все крышки-Шоб видеть ребра вентилятора "турбо-выдува",потом выключи котел и
заново при включении попробуй крутнуть вентилятор принудительно карандашем или палочкой из под суши. Если заработает-это то о чем писал выше. Если не заработает-тада х.з. :crazy: ;D
Цитата: Turist от 30 августа 2016, 21:17:12
Сними все крышки-Шоб видеть ребра вентилятора "турбо-выдува",потом выключи котел и заново при включении попробуй крутнуть вентилятор принудительно карандашем или палочкой из под суши. Если заработает-это то о чем писал выше. Если не заработает-тада х.з. :crazy: ;D
сейчас разобрали с соседом он газовщик,ну и ставит котлы,прочистили теплообменник ,вентилятор промыли и еще там железки пыли много было ,дунули в эти две трубки,сейчас собираем,посмотрим что выйдет из этого
Цитата: mykola82 от 30 августа 2016, 22:15:44
сейчас разобрали с соседом он газовщик,ну и ставит котлы,прочистили теплообменник ,вентилятор промыли и еще там железки пыли много было ,дунули в эти две трубки,сейчас собираем,посмотрим что выйдет из этого
Ок! Ждемс. Просто интерестно, чё там такое ;) :)
Турбина не крутится, по началу должен насос вкл,потом турбина,с платой все нормально ,сейчас схожу за тестером в сарай ,глянем идет питание на турбину ???он говорит что поломка в принудительной тяге,труба длинная метра 2,не справляется турбина :(говорит надо попробывать в дымоход сунуть отвод ,проверить на малой дистанции,благо вентиляция выходит прям на уровне отвода см 15
а зачем тебе отопление? вроде не зима ещё )))
Цитата: dimka377 от 30 августа 2016, 23:23:23
а зачем тебе отопление? вроде не зима ещё )))
малому мыть кое что :) не холодной же ,я работу бросил,чтоб приехать сделать ,да и дочке с женой мытся надо ,чайник греть замучались
если я прально вкурил схему, то у тебя датчика тяги нету и выхлоп принудительный, а контроль осуществляет некий прессостат. если вентилятор крутиться и труба впорядке, его смотреть надо и трубку Вентури. может забилось чем
давление в системе есть? :crazy:
Цитата: SaZaN75 от 31 августа 2016, 07:58:00
давление в системе есть? :crazy:
есть Лень 1,5давит,в общем он сказал так ,турбину надо менять ,а она ,7рублей стоит ,да и найти будет трудновато ,но можно его не покупать,а найти катушку с любого котла ,тоесть крыльчатка,она говорит дешевле будет рубля 2-2,5
Цитата: mykola82 от 31 августа 2016, 12:46:02
есть Лень 1,5давит,в общем он сказал так ,турбину надо менять ,а она ,7рублей стоит ,да и найти будет трудновато ,но можно его не покупать,а найти катушку с любого котла ,тоесть крыльчатка,она говорит дешевле будет рубля 2-2,5
Ёпта,я тебе еще месяц назад сказал Шо вентилятор,а ты не верил ;) ;D
Тока не совсем понял вот это
"катушку с любого котла ,тоесть крыльчатка" ??? :smoke: Могу ошибаться, но катушка и крыльчатка разные по сути детали :smoke:
Думаю у меня есть-то,что тебе надо,кетайский котел-который не потянул по мощности и почти новый стоит на улице,могу снять крыльчатку-хуятку за бесплатно ;) Так-же высока вероятность поездки завтра в Ростов :smoke:
Цитата: Turist от 31 августа 2016, 13:01:00
Ёпта,я тебе еще месяц назад сказал Шо вентилятор,а ты не верил ;) ;D
Тока не совсем понял вот это "катушку с любого котла ,тоесть крыльчатка" ??? :smoke: Могу ошибаться, но катушка и крыльчатка разные по сути детали :smoke:
Думаю у меня есть-то,что тебе надо,кетайский котел-который не потянул по мощности и почти новый стоит на улице,могу снять крыльчатку-хуятку за бесплатно ;) Так-же высока вероятность поездки завтра в Ростов :smoke:
Олег ну я не то ,что не верил ,меня дома небыло и тока со слов жены ,че она мне по телефону говорила,то и знал,а вчера в Ростов приехал домой и уже в живую все пощупал,разобрал,почистил ,насчет катушки или крыльчатки я так понял это сам железный вентилятор с движком чтоли ,не полностью громадный корпус,менять ,я еще уточню ,мы вчера до 00 возились,и соседа жинка то торопила ,дергала ,второпях все и с работы он поздно приехал я его сразу к себе затянул я еще точно узнаю напишу че конкретно надо менять
Цитата: mykola82 от 31 августа 2016, 13:33:25
Олег ну я не то ,что не верил ,меня дома небыло и тока со слов жены ,че она мне по телефону говорила,то и знал,а вчера в Ростов приехал домой и уже в живую все пощупал,разобрал,почистил ,насчет катушки или крыльчатки я так понял это сам железный вентилятор с движком чтоли ,не полностью громадный корпус,менять ,я еще уточню ,мы вчера до 00 возились,и соседа жинка то торопила ,дергала ,второпях все и с работы он поздно приехал я его сразу к себе затянул я еще точно узнаю напишу че конкретно надо менять
Щас сфоткаю,а ты решай,если чё мне его еще снять надо ???
Цитата: Turist от 31 августа 2016, 13:45:57
Щас сфоткаю,а ты решай,если чё мне его еще снять надо ???
хорошо :)
Цитата: mykola82 от 31 августа 2016, 12:46:02
вот тебе каталог запчастей. найдёшь артикул своей железяке, по нему проще искать
http://www.a-comfort.ru/sites/default/files/upload/Electrolux%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
Цитата: dimka377 от 31 августа 2016, 13:50:58
вот тебе каталог запчастей. найдёшь артикул своей железяке, по нему проще искать
http://www.a-comfort.ru/sites/default/files/upload/Electrolux%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
из ссылки ,там указано только как вентилятор и пару болтиков больше ничего нет из потрохов этого узла :(
Цитата: mykola82 от 31 августа 2016, 13:47:32
хорошо :)
Первые три фотки кетайский котел и турбина практически новая.
Две другие фотки в коробке с чеком,это с итальянского котла "Baxi Comfort Luna3", он рабочий-но разъепана втулка о которой я писал выше. Этот я сам менял у себя,потому и "умничаю" в теме,хоть и не газовщик ;) ;D
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi705%2F1608%2Fd1%2F0745ba089535.jpg&hash=647a2066836101f7e0e3bc762290f2c70d940732) (http://radikal.ru/big/e9dbc07b79ee4209bcc8ac23a5b94a79)
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs013.radikal.ru%2Fi323%2F1608%2Fbf%2Feb2fa6b1835f.jpg&hash=d65c3f544e4f8eb274ef96c5455f83c565ce5db4) (http://radikal.ru/big/e2419b57267e4c1ba38c07c81a804fb1)
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs42.radikal.ru%2Fi096%2F1608%2Fe2%2F69de6c3a6336.jpg&hash=ce1bf803cf3bc4012ef59b79db8cebdfbc751594) (http://radikal.ru/big/d1cb5c31c8fb4e82aa5da7239628d19b)
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs013.radikal.ru%2Fi323%2F1608%2F6a%2F291ed1353d47.jpg&hash=d3d39b273d1106dd0bb8e27d4ad761f3c4c5ebb4) (http://radikal.ru/big/930bd9d34a424011b7463f7d0f609510)
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi636%2F1608%2F7a%2F80657ce7ca22.jpg&hash=ec8cf03ecb068eebac76f27211b6290085f394ff) (http://radikal.ru/big/9eede08b5de049969dabcee13a8537b8)
Цитата: Turist от 31 августа 2016, 14:06:43
Первые три фотки кетайский котел и турбина практически новая.
Две другие фотки в коробке с чеком,это с итальянского котла "Baxi Comfort Luna3", он рабочий-но разъепана втулка о которой я писал выше. Этот я сам менял у себя,потому и "умничаю" в теме,хоть и не газовщик ;) ;D
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi705%2F1608%2Fd1%2F0745ba089535.jpg&hash=647a2066836101f7e0e3bc762290f2c70d940732) (http://radikal.ru/big/e9dbc07b79ee4209bcc8ac23a5b94a79)
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs013.radikal.ru%2Fi323%2F1608%2Fbf%2Feb2fa6b1835f.jpg&hash=d65c3f544e4f8eb274ef96c5455f83c565ce5db4) (http://radikal.ru/big/e2419b57267e4c1ba38c07c81a804fb1)
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs42.radikal.ru%2Fi096%2F1608%2Fe2%2F69de6c3a6336.jpg&hash=ce1bf803cf3bc4012ef59b79db8cebdfbc751594) (http://radikal.ru/big/d1cb5c31c8fb4e82aa5da7239628d19b)
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs013.radikal.ru%2Fi323%2F1608%2F6a%2F291ed1353d47.jpg&hash=d3d39b273d1106dd0bb8e27d4ad761f3c4c5ebb4) (http://radikal.ru/big/930bd9d34a424011b7463f7d0f609510)
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi636%2F1608%2F7a%2F80657ce7ca22.jpg&hash=ec8cf03ecb068eebac76f27211b6290085f394ff) (http://radikal.ru/big/9eede08b5de049969dabcee13a8537b8)
сейчас я ему вацапом скину фото он то шарит а я тоже такой же газовщик ;D
он каже китайский надоб переберем его :)
Цитата: mykola82 от 31 августа 2016, 14:28:48
он каже китайский надоб переберем его :)
Ок. кидай тел в личку.если все норм. то завтра,где потом скажу.
Херман хабитат 2 23е атмосферный.Выкинул ошибку 33(неправильная конфигурация подключения).Думал электросети начудили,фазу с нолем поменяли,ветрищще,может обрыв где наспех восстанавливали-не, на месте все.Полопатил форумы- на глюк переменного резистора зима/лето/контур отопления похоже.Резистор привел в порядок,ошибку погасить либо перебить имитацией неисправностей датчиков не удается,стандартный ресет с отключением от сети не срабатывает.Нужен толковый мастер,не из разряда "замена платы!не помогло?Замена котла!!!" ;D ;D ;D.
Мастера котельных дел отзовитесь. Нужна помощь, с навесным котлом проблемы. Ростов\Фрунзе.
Цитата: KoLян от 18 декабря 2016, 22:30:36
Мастера котельных дел отзовитесь. Нужна помощь, с навесным котлом проблемы. Ростов\Фрунзе.
пиши шо стряслось, ща вылечим! Вон Ростику вчера теплые полы вылечили!!!!
http://forum.donfisher.ru/index.php?topic=96140.50
Цитата: immortal от 18 декабря 2016, 22:51:44
пиши шо стряслось, ща вылечим! Вон Ростику вчера теплые полы вылечили!!!!
http://forum.donfisher.ru/index.php?topic=96140.50
Проблемычь такой. Давление в системе падает. Раньше 2 держало стабильно. Счас приходится каждый день давление поднимать (кручивая кран на котле). Вчера вообще набирали ванну, давление упало до нуля и отключился котел. Че могёт быть??
Цитата: KoLян от 18 декабря 2016, 22:59:23
Проблемычь такой. Давление в системе падает. Раньше 2 держало стабильно. Счас приходится каждый день давление поднимать (кручивая кран на котле). Вчера вообще набирали ванну, давление упало до нуля и отключился котел. Че могёт быть??
так ищи утечку :smoke:
Имхо первым делом проверять места паек, краников перед батареями и т.д
Цитата: SaZaN75 от 18 декабря 2016, 23:03:40
так ищи утечку :smoke:
Да я уже утонуть должен был.)))
Сегодня смотрел так не видать не где. Завтра по всем спайкам пройдусь основательно гляну.
З.ы. Так а че сейчас давление именно когда ванну набираю в ноль уходит?? Раньше такого вроде не было, просто и внимания не заострял на этом.
я не спец, но шото подобное было! решилось просто!
Перекрыл подачу воды на котел, слил с него воду (краник есть. ищите по мануалу, воды там не много так что не боись) и прокачал расширительный бачок (там обычный автомобильный нипель), в нем вода уже была, поэтому и не фурычило!
Цитата: immortal от 18 декабря 2016, 23:13:48
я не спец, но шото подобное было! решилось просто!
Перекрыл подачу воды на котел, слил с него воду (краник есть. ищите по мануалу) и прокачал расширительный бачок (там обычный автомобильный нипель), в нем вода уже была, поэтому и не фурычило!
Буду иметь в виду. Если не чего не найду, буду пробовать по этому пути идти.
Цитата: KoLян от 18 декабря 2016, 23:16:31
Буду иметь в виду. Если не чего не найду, буду пробовать по этому пути идти.
проверить просто! нажми на нипель бачка отверткой, если он заполнен водой там воздуха почти не будет!
экономика:
Газовики возьмут от 500 до 1000. а там работы на 10 минут с перекуром)))
Цитата: KoLян от 18 декабря 2016, 22:59:23
Проблемычь такой. Давление в системе падает. Раньше 2 держало стабильно. Счас приходится каждый день давление поднимать (кручивая кран на котле). Вчера вообще набирали ванну, давление упало до нуля и отключился котел. Че могёт быть??
Либо пробой в теплообменнике(совмещенный?) и вода из системы отопления в контур горячего водоснабжения утекает понемногу когда кран открыт-теплообменник под замену,либо заедает трехходовой клапан,происходит то же самое-обычно чистка-смазка -полировка штока все восстанавливает, но разбирать дохрена придется.Внешних течей в системе при этом нет.Расширительный бачок прокачивается при заполненной водой системе,но стравленном до ноля давлении-обычно до 1-1,5 атм.-но вряд ли это он-при дырявой мембране из ниппеля польется вода,при целой-даже если ниппель не держит ей деваться некуда,после подпитки водой системы с дохлым или стравленным расширительным бачком при нагреве давление поднимается выше нормы вплоть до сработки подрывного клапана,но не падает
Цитата: Костоправски от 22 ноября 2016, 02:12:26
Херман хабитат 2 23е атмосферный.Выкинул ошибку 33(неправильная конфигурация подключения).Думал электросети начудили,фазу с нолем поменяли,ветрищще,может обрыв где наспех восстанавливали-не, на месте все.Полопатил форумы- на глюк переменного резистора зима/лето/контур отопления похоже.Резистор привел в порядок,ошибку погасить либо перебить имитацией неисправностей датчиков не удается,стандартный ресет с отключением от сети не срабатывает.Нужен толковый мастер,не из разряда "замена платы!не помогло?Замена котла!!!" ;D ;D ;D.
Проблему в тот раз победил "гашением" всех конденсаторов на плате подвернувшимся под руку резистором,однако через неделю вылезла снова "ошибка 33" и резюк не помог.По случаю удалось добыть НОВУЮ плату за очень умеренные деньги-ибо котлы сняты с производства давненько-Вэйлант купил и закрыл завод конкурента нафиг.Плата похоже последняя если не в природе-то в РО точно.Ищу мастера,способного 33 ошибку погасить,чтоб в запасе рабочая была.Хохлы на их форумах отлично с этой ошибкой справляются-но пересыл ее туда нынче затруднителен.
Цитата: KoLян от 18 декабря 2016, 22:59:23
Проблемычь такой. Давление в системе падает. Раньше 2 держало стабильно. Счас приходится каждый день давление поднимать (кручивая кран на котле). Вчера вообще набирали ванну, давление упало до нуля и отключился котел. Че могёт быть??
То же самое было. 4 года ТО котлу не делал (не знал что надо, раньше всегда было АОГВ, там как в танке). Потом стал замечать что давление падает. Доливал постоянно. Однако с каждой неделей все чаще и чаще. Вызвал гарантийщиков, они аж присвистнули узнав что в котел 4 года никто не лазил! Разобрали, докачали воздуха в бачок и отрегулировали горение в камере сгорания (пламя было большим хотя расход маленьким, вода когда купаешься то холодная, то горячая... ) и сказали все ОК. Оплатил 1000р. Буквально на следующий день потек байпас теплого пола, а там на трубках уже давно следы течи... Спасибо ребятам с нашего форума - придали силы и уверенности сделал все сам.
Резюме - ищи течь. Если в теплообменнике пробой, то при наличие хорошего напора вода наоборот в котел полезет и давление вырастет. Кстати давление в системе должно быть 1-1,5 так сказали газовики. Теперь держит и не падает.
Еще рассказали мастера что щас что то в газ добавили, что даже турбированные котлы много едят.
Я температуру по батареям всегда выставлял в ручную, поэтому котел так долго живет. Если на автомате 1-2 года и кизда, т к постоянно жарит по максимуму - то же подтвердили газовики.
Цитата: Костоправски от 18 декабря 2016, 23:54:42заедает трехходовой клапан
Тоже думаю, что эта причина наиболее вероятная. Клапан под замену.
Стращаете меня тут. Че то не охота мне лезть в дебри такие. Тогда вопрос такой, есть у нас мастера по ремонту котлов?
Цитата: KoLян от 19 декабря 2016, 08:59:24
Стращаете меня тут. Че то не охота мне лезть в дебри такие. Тогда вопрос такой, есть у нас мастера по ремонту котлов?
89001377557 газовщики. Серьезные ребята, мне помогли быстро и качественно. Оборудование все с собой в машине.
Цитата: KoLян от 19 декабря 2016, 08:59:24
Стращаете меня тут. Че то не охота мне лезть в дебри такие. Тогда вопрос такой, есть у нас мастера по ремонту котлов?
Узнаешь цену-возможно и полезешь,трехходовой меньше трояка не стоит,замена +- столько же,а работа представляет собой всего лишь откручивание и закручивание гаек с заменой прокладок ;) . Газовая и электронная части да,требуют наличия мозга,иногда специально обученного ;D Предварительно покури форумы типа этого по своему котлу: http://elation.kiev.ua/forum-remont-kotlov.html Проблемы все стандартные на 90%-скорее всего найдешь решение.Ходовые запчасти на распространенные котлы на Алмазе и Атланте найдутся.
Цитата: Костоправски от 19 декабря 2016, 13:52:31
Узнаешь цену-возможно и полезешь,трехходовой меньше трояка не стоит,замена +- столько же,а работа представляет собой всего лишь откручивание и закручивание гаек с заменой прокладок ;) . Газовая и электронная части да,требуют наличия мозга,иногда специально обученного ;D Предварительно покури форумы типа этого по своему котлу: http://elation.kiev.ua/forum-remont-kotlov.html Проблемы все стандартные на 90%-скорее всего найдешь решение.Ходовые запчасти на распространенные котлы на Алмазе и Атланте найдутся.
Подтверждаю. Вызвал мастеров из горгаза, сказали что импортные не делают. Вызвал частника тоже не делает. Сам посмотрел, подумал, покурил форум. Сфоткал запчасть ( клапан трехходовой), поехал в магаз купил и сам поставил. Это было в Милютке.
Короче так - давление в расширительном баке упало если не поможет ни кто стучись помогу обязательно
Цитата: kalina от 19 декабря 2016, 17:43:10
Короче так - давление в расширительном баке упало если не поможет ни кто стучись помогу обязательно
Может и на хонивелловской плате ошибку погасишь?
Скажите какой котел какой клапан желательно нумерация на плате и краткую историю манипуляций происходивших с котлом
Согласен с предыдущими пользователями. Это теплообменник! Раз давление падает когда расход горячей воды происходит.
Цитата: kalina от 19 декабря 2016, 18:46:52
Скажите какой котел какой клапан желательно нумерация на плате и краткую историю манипуляций происходивших с котлом
Ура!Профессионал появился!Херман хабитат 2 23е атмосферник,клапан Сигма 845,На плате со стороны процессора(зелененькой с CMD-вошками ;D ) "cs01770d-ls",на стороне трансформатора "ACP-ES 94V-0" и "TYPE SMCOH01 CE 0051BP2692",х.з. что из них ее фамилия, ушел в ошибку "33"-неправильная конфигурация подключения когда ветрищще задувал и свет блымкал-стабилизатор не справлялся.Фаза при этом на месте,переполюсовки нет.Ситуация в принципе парой страниц раньше описана,пост #207...
А ты не думал шо на самой линии могла быть перефазировка. Наши липистроники это могут.
Цитата: Shrek от 19 декабря 2016, 22:10:33
А ты не думал шо на самой линии могла быть перефазировка. Наши липистроники это могут.
Думал,как код в инете нашел(в мануале только юзероисправимые ошибки нарисованы)-первое,что проверил,на месте фаза.Свет,кстати не отключался-только мигал
Цитата: Костоправски от 19 декабря 2016, 22:12:55
Думал,как код в инете нашел(в мануале только юзероисправимые ошибки нарисованы)-первое,что проверил,на месте фаза.Свет,кстати не отключался-только мигал
надо стабик хороший, ..мозги.. скачков не любят.
Я который год через бесперебойник с нормальным синусом запитать котел собираюсь,чтоб от сети отвязать,да все лишней двадцатки никак в кармане не заваляется ;D Стабилизатор трещал и кряхтел безостановочно-но не сдюжил.
Цитата: Костоправски от 19 декабря 2016, 22:20:26
Я который год через бесперебойник с нормальным синусом запитать котел собираюсь,чтоб от сети отвязать,да все лишней двадцатки никак в кармане не заваляется ;D Стабилизатор трещал и кряхтел безостановочно-но не сдюжил.
и ещё червончик на гелевый акамультор.
Цитата: Astat от 20 октября 2009, 14:05:38
Мужики, кто-нибудь соображает в настенных газовых котлах?
У меня котел Fondital Victoria Compact CTN 24 забарахлил.
Требуется мастер ,сделать ТО такому же котлу,возможно с промывкой теплообменника
Цитата: Shrek от 19 декабря 2016, 22:26:00
и ещё червончик на гелевый акамультор.
это с аккумом,марку сейчас не вспомню-но хохлы делали в принципе незадорого и качественно.Гелевый в принципе необязательно,у меня генератор есть,а бесперебойник именно в качестве стопроцентного фильтра чтоб от скачков и отклонений в сети уйти
Почитаешь,все как в самолете,одни проблемы. У меня стоит напольный НЕ энэргозависимый котел на отопление от него идет труба,кран,насос,кран труба в систему и вокруг этого огрода идет большой кран если отключили свет,то работает напряимую без насоса.И ещё в низу красный бачек расширительный.В верху на чердаке клапан воздушный и всё.Площадь почти 200м кв.А вы тут какие то схемы самолетно отопительныею.Да и еще обогрев полов в коридоре и в ванной. На горячую воду отдельная колонка.Так я не понял,а нахера все городят схемами.Смотрю у кого больше огорода,и больше проблем.
Цитата: Киляк от 19 декабря 2016, 22:33:13
Почитаешь,все как в самолете,одни проблемы. У меня стоит напольный НЕ энэргозависимый котел на отопление от него идет труба,кран,насос,кран труба в систему и вокруг этого огрода идет большой кран если отключили свет,то работает напряимую без насоса.И ещё в низу красный бачек расширительный.В верху на чердаке клапан воздушный и всё.Площадь почти 200м кв.А вы тут какие то схемы самолетно отопительныею.Да и еще обогрев полов в коридоре и в ванной. На горячую воду отдельная колонка.Так я не понял,а нахера все городят схемами.Смотрю у кого больше огорода,и больше проблем.
Размер счета за газ не интересует? ;) Ну и у меня например места мало,было бы-я б к настеннику резервный АГВ поставил бы,да еще и с дровяной топкой :P
Сергеич я вот тоже сторонник напольников, но настенник это максимум места ,минимум труб вытяжных,эстетика. Но и головняков тоже максимум со временем. У нас газовики давление газа крутнут на Грп,и шабашка на весь день,ошибки исправлять ;D Кстате напольники энергозависимые тоже моск делают
Киляк прав
У брата "Сибирия " напольная ,работает без траблов
А эти "новомодные схемы"-двух контурный котел,колонка,стабилизатор ,генератор+датчики в каждой комнате :crazy:...охулиард денег в жопу !!
Чем проще -тем надежней!
Цитата: O.D.N. от 19 декабря 2016, 22:38:57
Киляк прав
У брата "Сибирия " напольная ,работает без траблов
А эти "новомодные схемы"-двух контурный котел,колонка,стабилизатор ,генератор+датчики в каждой комнате :crazy:...охулиард денег в ж**у !!
Чем проще -тем надежней!
два контура это просто. Покупаешь теплообменник и врезаешь в систему. Я ставил теплообменники по 2 тонны весом.
Цитата: Shrek от 19 декабря 2016, 22:40:34
два контура это просто. Покупаешь теплообменник и врезаешь в систему. Я ставил теплообменники по 2 тонны весом.
это че такое за херовина
Цитата: O.D.N. от 19 декабря 2016, 22:38:57
Киляк прав
У брата "Сибирия " напольная ,работает без траблов
А эти "новомодные схемы"-двух контурный котел,колонка,стабилизатор ,генератор+датчики в каждой комнате :crazy:...охулиард денег в ж**у !!
Чем проще -тем надежней!
Разница в деньгах максимум за пару лет отбивается,на энергонезависимых "охулиард" улетает в трубу безостановочно,а не на стенке висит.Автоматика энергонезависимых тоже отнюдь не безупречна
Цитата: Костоправски от 19 декабря 2016, 22:46:56
Разница в деньгах максимум за пару лет отбивается,на энергонезависимых "охулиард" улетает в трубу безостановочно.Автоматика энергонезависимых тоже отнюдь не безупречна
Нуну,всеровно что 4 тактн и 2 тактн ,разница за 10 лет эксплуатации 100 рублей
Посчитайте только ремонт,то,замена плат и отсутствие энергии в 30 гр мороз,чем отапливаемся??Геной,которая бензин хлюпает как свиня помои.Хорошо считайте ,выгода Ваша в самоуспокоении.И потом а система как вены у человека,-это бабло,и моноге другое. У моего родственника 2 эт дом 159кв. Так у него отдельная комната этой отоп. сисемы.На вертолете легче разобраться чем в ней.
Цитата: Костоправски от 19 декабря 2016, 22:46:56
Разница в деньгах максимум за пару лет отбивается,на энергонезависимых "охулиард" улетает в трубу безостановочно,а не на стенке висит.Автоматика энергонезависимых тоже отнюдь не безупречна
КПД папольников с чугунной рубашкой не меньше настенников будет. Да и от горелки тоже зависит. Если мы не о Дон 16 говорим ;) вот раньше писал уже. Котел на 300 кв площади( в реале 260 топит) сжигает газа за мес на 2800, газовики поначалу думали шо их где-то обманывают но за 5 лет привыкли. И это напольник. ;)
Цитата: Киляк от 19 декабря 2016, 22:43:46
это че такое за херовина
это Сергеич шоп водичка с крана горячая бежала. Нагретая твоим отоплением. Ни бойлера тебе ни колонки газовой. Топи тока котел и пользуйся.
У меня Бакси 6 лет был, всю голову мне сделал. Вечный ремонт, дорогие запчасти и недешевый вызов специалистов. Бабла на обслуживание утекало больше чем я платил за экономию газа. Плюнул я на эту экономность, и три года назад взял не энергозависимый протерм, до сих пор радуюсь как ребенок, и уверен в нем на 100 процентов в любой мороз.Лучше в тепле жить, чем экономить в холоде :crazy:
Димас, количество потребляемого газа, прежде всего зависит от теплоизоляционного материала из которого построен дом. При одних и тех же квадратных метрах, потребление котла будет меньше в доме с газоблока, и больше в доме из кирпича ;)
За 10тыр. что надо было отдать за акуум гЭлевый, специально обученный человек из "Народного достояния" сделал так, что мои котлы "почти" энергонезависимые(Wilo всё ж стоит) в системе, будут палить народное достостояние аки звери и будет у меня ВСЕГДА тепло, а я буду платить, и чувствовать себя причастным к этому "Народному достоянию", я ж ведь Народ! ;)
Принцип оптимального, т.е обходимого и достаточного. :smoke:
Цитата: kalina от 19 декабря 2016, 23:27:58
Начнем с начала,котел смонтирован по феншую? диэлектрическая вставка есть?стабилизатор какой конторы?
Котел смонтирован в соответствии с документацией,честно отпахал относительно беспроблемно 10 лет в этой конфигурации,менялись датчики давления,потока ГВС и датчик тяги.Стабилизатор-Ресанта 2квт электронная,висит на ней только котел и насос теплых полов,что такое диэлектрическая вставка не имею понятия.
Вот покурите, пару лет назад делал, система гравитационная,это когда света нет а когда свет есть всем управляет Е8 контроллер который следит за всем,наружняя температура,гвс,температура помещения,не дает насосам закиснуть функция антилигионелла это что бы бактерия не завелась в бойлере косвенного нагрева и еще много всего интересного-заказчик счастлив, живет в комфорте и деньги экономит, забудте про сибирию которая до 820 СИТовской автоматикой оснащена и теплообменник чугунный необходим-это что касается напольных котлов
Только без обид ресанта не самый хороший стабилизатор -это мягко скажу а диэлектрическая вставка это такая желтая пластиковая фигня которая отделяет газовую стальную трубу с ее блуждающими токами от котла
Цитата: kalina от 20 декабря 2016, 00:28:24
Только без обид ресанта не самый хороший стабилизатор -это мягко скажу а диэлектрическая вставка это такая желтая пластиковая фигня которая отделяет газовую стальную трубу с ее блуждающими токами от котла
Какой стабилизатор хороший?Тип,марка? Газовая магистраль по умолчанию,исполнению и прочей грозозащите заземлена.Котел тоже заземлен,контур заземления феншуйный,подключен в трубу сильфоном.Диэлектирическую вставку на всякий случай внедрю.Однако что с ошибкой делать будем? ;)
функция антилигионелла это что бы бактерия не завелась в бойлере косвенного нагрева Вот это что за бяка? ИНтересно стало, может и мне нада? подродней плиз.
Подкину свои 5 копеек. Стас, стабилизаторы бывают (упрощенно говоря) релейные, тиристорные (инверторные) и "латорные". В первых, при просадке напруги до какого-то порогового значения, включается определенное реле коммутирующее повышающую/понижающую обмотку трансформатора с выходными клемами. Недостаток - ступенчатое регулирование и время срабатывания реле. Во втором типе стабилизаторов тиристорные/симисторные ключи преобразуют входящее синусоидальное напряжение в выходной меандр (П-образная форма "синусоиды") нужной величины , продолжительности и т.д. Особо одаренные инверторы строят этот меандр похожим на синусоиду, но ... это не плавная линия, а "ступенчатая лестница". Недостаток - дорогой ремонт. Ну и третий тип - автоматика управляет приводом ползунка, меняющего выходное напряжение трансформатора за счет изменения количества витков вторичной обмотки, с которых снимается выходное напряжение. Недостаток - дорогонах.
Собственно умные бесперебойники работают так же как и тиристорные стабилизаторы, только они используют в качестве "опорного" напряжение АКБ. Заряжая АКБ до нормы когда восстановится нормальное напряжение в сети.
"Чистый синус" нужен только электродвигателям , т.к. он создает "вращающееся" магнитное поле. Если представить знакомую нам синусоиду в трехмерном пространстве (объеме), то получится этакая спираль. И именно эта "спиральность" напряжения заставляет крутиться ротор электродвигателя, т.к. магнитное поле постоянно тянет ротор. У "меандрового" напряжения типа две буквы П ножками друг к другу. Магнитное поле то есть, то нет. Вот из-за этих моментов когда его нет эл. двигатели и не хотят работать на меандре.
Надеюсь понятно объяснил ;). Хотя физики за такое объяснение сожгли бы нах..... ;D
Всем здравствуйте!От генератора не запускается настенный котел.Вызывал мастеров,проверили генератор,все в норме,но ответа дать не смогли.Может кто сталкивался с этой проблемой или знает ответ на этот вопрос?
Цитата: К.А.А. от 20 декабря 2016, 08:36:45
Всем здравствуйте!От генератора не запускается настенный котел.Вызывал мастеров,проверили генератор,все в норме,но ответа дать не смогли.Может кто сталкивался с этой проблемой или знает ответ на этот вопрос?
Почитай пост выше и копай в сторону того , какое напряжение , по форме , выдаёт генератор . Лампочке пох... , а автоматика котла может капризничать .
Цитата: багер от 20 декабря 2016, 08:46:20
Почитай пост выше и копай в сторону того , какое напряжение , по форме , выдаёт генератор . Лампочке пох... , а автоматика котла может капризничать .
Я же написал, умники приезжали,все проверяли- по их мнению генератор выдаёт правельные параметры.Стабилизатор может как-то влиять или нет?
Цитата: К.А.А. от 20 декабря 2016, 09:03:01
Я же написал, умники приезжали,все проверяли- по их мнению генератор выдаёт правельные параметры.Стабилизатор может как-то влиять или нет?
Не все умники умные . Может и стабилизатор вносить помехи . Если стабилизатор отдельный , то попробуй запитать без него , напрямую от генератора .
Цитата: багер от 20 декабря 2016, 09:08:16
Не все умники умные . Может и стабилизатор вносить помехи . Если стабилизатор отдельный , то попробуй запитать без него , напрямую от генератора .
У меня один стабилизатор на дом и ещё один отдельно на котел.Что значит отдельный стабилизатор?
Цитата: К.А.А. от 20 декабря 2016, 09:11:55
У меня один стабилизатор на дом и ещё один отдельно на котел.Что значит отдельный стабилизатор?
Не сагрегатированный с генератором . Вот и попробуй запустить котёл мимо стабилизатора . Тогда хоть будет понятно , искать в генераторе или стабилизаторе .
Цитата: К.А.А. от 20 декабря 2016, 09:11:55
У меня один стабилизатор на дом и ещё один отдельно на котел.Что значит отдельный стабилизатор?
Андрей. У меня была такая проблема, от сети работает, а от гены выдаёт ошибку, позвонил,приехал спец, тупо перевернул вилку питания на стабилизаторе возле котла на 180грд. включил и всё заработало. Попробуй-может поможет
Цитата: odinokyi от 20 декабря 2016, 09:36:59
Андрей. У меня была такая проблема, от сети работает, а от гены выдаёт ошибку, позвонил,приехал спец, тупо перевернул вилку питания на стабилизаторе возле котла на 180грд. включил и всё заработало. Попробуй-может поможет
Вилки переворачивали- толку ноль!Попробую как багер советует, отключать стабилизаторы.Но тут есть ещё нюанс,осенью после того, как включил отопление,котел пару раз от гены запускался,а в весенне-летний период,когда отопление было выключено,такого чуда не происходило не разу.
Цитата: К.А.А. от 20 декабря 2016, 10:06:29
Вилки переворачивали- толку ноль!Попробую как багер советует, отключать стабилизаторы.Но тут есть ещё нюанс,осенью после того, как включил отопление,котел пару раз от гены запускался,а в весенне-летний период,когда отопление было выключено,такого чуда не происходило не разу.
Могу сказать сразу - проблема в мозгах котла. Видимо они пострадали от скачков напряжения. Я когда только запустил отопление в доме, не сразу понял какое эл-во у нас в поселке - падало пока новую подстанцию не запустили до 90в. Ну и мозги не сдюжили. Поменял их и все нормуль.
Входной стаб на весь дом 12кВт+ИБП на котел+100-ка гель АКБ... при отключении света на АКБ котел работает в режиме "только котел" 12-24 часа в зависимости от время года. Генератор 3кВт тянет весь дом (свет, ПК, котел, ТВ, холодильники). Бака 92-го лукойловского бенза хватает на сутки и еще остается много.
В жилом помещении можно использовать только гелевые необслуживаемые АКБ закрытого типа!От генератора котел работает через все девайсы (стаб, ибп).
В догонку про котлы... у меня турбированный Навьен (изолированная от жилого помещения камера сгорания) 4 года как часики с ненакачанным бачком )))) расход в лютую зиму по чеку горгаза ни разу больше 1500 руб в месяц. Котел выбран с запасом - дом 70м котел расчитан на 150 по моему...
У соседа тоже навьен, только атмосферный (дымоход вверх, кислород из дома), жжет в месяц на 2500-3000 руб
Рост,что-то я в толк не возьму,электричество к котлу подаётся через два стабилизатора.Как могут пострадать мозги от скачков напряжения?
Цитата: Саша (П2+S30) от 20 декабря 2016, 08:35:09
Подкину свои 5 копеек. Стас, стабилизаторы бывают (упрощенно говоря) релейные, тиристорные (инверторные) и "латорные". В первых, при просадке напруги до какого-то порогового значения, включается определенное реле коммутирующее повышающую/понижающую обмотку трансформатора с выходными клемами. Недостаток - ступенчатое регулирование и время срабатывания реле. Во втором типе стабилизаторов тиристорные/симисторные ключи преобразуют входящее синусоидальное напряжение в выходной меандр (П-образная форма "синусоиды") нужной величины , продолжительности и т.д. Особо одаренные инверторы строят этот меандр похожим на синусоиду, но ... это не плавная линия, а "ступенчатая лестница". Недостаток - дорогой ремонт. Ну и третий тип - автоматика управляет приводом ползунка, меняющего выходное напряжение трансформатора за счет изменения количества витков вторичной обмотки, с которых снимается выходное напряжение. Недостаток - дорогонах.
Собственно умные бесперебойники работают так же как и тиристорные стабилизаторы, только они используют в качестве "опорного" напряжение АКБ. Заряжая АКБ до нормы когда восстановится нормальное напряжение в сети.
"Чистый синус" нужен только электродвигателям , т.к. он создает "вращающееся" магнитное поле. Если представить знакомую нам синусоиду в трехмерном пространстве (объеме), то получится этакая спираль. И именно эта "спиральность" напряжения заставляет крутиться ротор электродвигателя, т.к. магнитное поле постоянно тянет ротор. У "меандрового" напряжения типа две буквы П ножками друг к другу. Магнитное поле то есть, то нет. Вот из-за этих моментов когда его нет эл. двигатели и не хотят работать на меандре.
Надеюсь понятно объяснил ;). Хотя физики за такое объяснение сожгли бы нах..... ;D
Саш,эту ариХметику я вынужденно с приобретением котла выучил.Хотя твое объяснение самое четкое,а объяснять-до того как книжки читать стал-пытались многие.Ресанта у меня релейная,может неправильно обозвал-имел в виду,что не электромеханическая,как раз из-за сохранения синуса и цены.
Вопрос "какой ннада" адресован человеку,забраковавшему мой-интересует конкретно марка и тип с его точки зрения наилучшие для котла
Цитата: К.А.А. от 20 декабря 2016, 08:36:45
Всем здравствуйте!От генератора не запускается настенный котел.Вызывал мастеров,проверили генератор,все в норме,но ответа дать не смогли.Может кто сталкивался с этой проблемой или знает ответ на этот вопрос?
Что за генератор-то,и что за мастера?Если мультиметром потыкали и сказали 220 есть-этого недостаточно. Я самым первым по незнанию покупал дешевый киловаттный двухтактник,котел от него в принципе работал,но насосы стонали и периодически котел отрубался,потом перезапускался без проблем.Кто-то предложил пробником в обе дырки в розетке геныча ткнуть,тут и выяснилость,что у этой фигни чистой фазы нет,индикатор в обеих дырках мерцает слабенько,фаза из дырки в дырку 50 раз в секунду перепрыгивает.У совместимого с котлом гены фаза и ноль четко определяться должны,как в домашней розетке.
Цитата: К.А.А. от 20 декабря 2016, 08:36:45
Всем здравствуйте!От генератора не запускается настенный котел.Вызывал мастеров,проверили генератор,все в норме,но ответа дать не смогли.Может кто сталкивался с этой проблемой или знает ответ на этот вопрос?
Случайно котел не мастергаз, такая уйня у брата стоял кого ток не вызывали хер сделали.
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 14:10:35индикатор в обеих дырках мерцает слабенько,фаза из дырки в дырку 50 раз в секунду перепрыгивает
Причина , скорей всего , в том , что в стационарной розетке нулевой провод соединён с корпусом эл. щита и заземлён . А в генераторе тычешь в систему с изолированными от земли проводами , тогда индикатор " не видит " разницы между нулевым и фазным проводом .
Цитата: Fish Master от 20 декабря 2016, 14:53:43
Случайно котел не мастергаз, такая уйня у брата стоял кого ток не вызывали хер сделали.
Котел Аристон.Гену проверяли и на ампераж кажется, вобщем все в норме.
Цитата: К.А.А. от 20 декабря 2016, 15:29:31
Котел Аристон.Гену проверяли и на ампераж кажется, вобщем все в норме.
Амперы и вольты это ещё не всё . Существует частота и форма импульсов . Некоторая аппаратура критична к этим параметрам .
Цитата: багер от 20 декабря 2016, 15:06:18
Причина , скорей всего , в том , что в стационарной розетке нулевой провод соединён с корпусом эл. щита и заземлён . А в генераторе тычешь в систему с изолированными от земли проводами , тогда индикатор " не видит " разницы между нулевым и фазным проводом .
У меня дом частный,ноль и фаза по проводам от счетчика за горизонт уходят и к чему там подключены х.з.,контур заземления-три метровых стальных уголка,забитых в землю и соединенных треугольником из того же уголка и сварочным кабелем в дом заведен,к нему уже все "полосатые"провода подключены.Вообще непонятна мне трехпроводная схема,прикоторой ноль и земля к одной и той же железяке прикручены-попутает монтер фазу с нолем-будет весело!На щеточном генераторе заземление не помогает,проверено.Заземлял и шасси(на него "земля" по схеме подключена,а оно на резиновых ножках) и каждый вывод с розетки поочередно-результат 0.Нормальный асинхронник без заземления отлично работает,но дороже почти в три раза при той же мощности
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 15:33:38заземление не помогает,проверено
Индикатору не помогает ? Не верю . После заземления одного из проводов индикатор будет работать так же , как и в стационарной розетке .
Цитата: багер от 20 декабря 2016, 15:36:50
Индикатору не помогает ? Не верю . После заземления одного из проводов индикатор будет работать так же , как и в стационарной розетке .
Приезжай,мелкий геныч в углу пылится ;) Я чего только не делал,чтоб жабу потешить и асинхронник не покупать ;D
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 15:47:32
Приезжай,мелкий геныч в углу пылится ;) Я чего только не делал,чтоб жабу потешить и асинхронник не покупать ;D
То есть : генератор выдаёт однофазное напряжение . При заземлении (именно заземлении , а не занулении ) одного из проводов индикатор продолжает ( в обычных условиях , без применения изолирующих площадок ) показывать фазу на обоих проводах ?
Вся эта возня происходила лет 8-9 назад,помню,что подключал к заземлению(что выше описывал) само шасси и непосредственно клемму полосатого провода на теле гены,который к шасси прикручен(на розетку гены не заведен) и поочередно оба вывода с розетки,индикатор как вполнакала мерцал с обеих дырок,так и остался-тоже удивляло-как будто контакта с землей нет вообще,думал должно гаснуть на заземленном и напруга вполовину падать-хрен.Две херовые фазы и нет ноля совсем,при этом в принципе вся бытовая техника подходящей мощности от него работала кроме холодильника-холодильник кряхтел,гена выл но пускового тока не хватало.Генератор-двухтактный синий "Cпец" из Касторамы 0,9/1,0 Квт
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 16:37:33,который к шасси прикручен(на розетку гены не заведен)
Вот в этом и разница для индикатора . В стационарной розетке потенциал нулевого провода выравнен с землёй и , соответственно , с телом человека , который держит индикатор .
ЗЫ Контакт с землёй не везде применяется . На флоте оборудование с изолированной нейтралью .
Цитата: К.А.А. от 20 декабря 2016, 15:29:31
Котел Аристон.Гену проверяли и на ампераж кажется, вобщем все в норме.
Чтобы убедиться в норме - неплохо было бы осциллографом посмотреть форму импульса .
В некоторых генераторах выход состоит из 2х фаз по 110 в с заземлённой средней точкой.
Многие генераторы не выдают нормальную синусоиду! Что бы Ваш котел нормально от него работал поставьте трансформатор тока 220/220 можно купить на радиорынке и будет Вам счастье!
Вот попалось на глаза :
Мелкое изображение на скрине . В общем , вот почитать для интересующихся . https://microsolar.ru/invertory/sinus/
Цитата: Ростислав от 20 декабря 2016, 11:08:21
Входной стаб на весь дом 12кВт+ИБП на котел+100-ка гель АКБ... при отключении света на АКБ котел работает в режиме "только котел" 12-24 часа в зависимости от время года.
Док, офигеть ;) у меня тож 100А.ч. а хватает максимум на 4 часа (Инвертор Люксеон на 500 Ватт) :( Потребление котла 150 Ватт по паспорту (Бакси) ???
Цитата: Ростислав от 20 декабря 2016, 11:08:21
От генератора котел работает через все девайсы (стаб, ибп).
Еще раз офигеть ??? Подключил инвертор-когда работал генератор,в инверторе чет стрельнуло,отнес в мастерскую-сказали сгорел и от генератора не подключать.
И еще, в гараже стоит стабилизатор на весь дом, на 8 Квт (там каретка бегает по обмотке), так вот когда подключал генератор через него-генератор сразу глох, включал функцию "обход"-генератор нормально работал ??? :smoke:
Цитата: Turist от 20 декабря 2016, 19:31:26
Док, офигеть ;) у меня тож 100А.ч. а хватает максимум на 4 часа (Инвертор Люксеон на 500 Ватт) :( Потребление котла 150 Ватт по паспорту (Бакси) ???
Еще раз офигеть ??? Подключил инвертор-когда работал генератор,в инверторе чет стрельнуло,отнес в мастерскую-сказали сгорел и от генератора не подключать.
И еще, в гараже стоит стабилизатор на весь дом, на 8 Квт (там каретка бегает по обмотке), так вот когда подключал генератор через него-генератор сразу глох, включал функцию "обход"-генератор нормально работал ??? :smoke:
Генератор после прогрева на заданные обороты выходит и они потом в зависимости от нагрузки встроенным регулятором поддерживаются,параметры тока от соседа-сварщика уже не зависят,стабилизатор будет лишним звеном,которое только 5-7% энергии отжирать станет .Можно подключать 12 вольт постоянного с генератора(практически на всех есть) на аккумулятор напрямую-если бесперебойник и аккум двенадцативольтовые, аккумулятор при этом будет буфером,возможные скачки сглаживающим.Только провода при этом чем короче и толще-тем лучше,в принципе и генератор тогда при наличии авто не особенно и нужен-но опять же-все хозяйство к авто поближе подтащить надо,а 220 уже удлинителем.
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 20:05:14
Можно подключать 12 вольт постоянного с генератора(практически на всех есть) на аккумулятор напрямую-если бесперебойник и аккум двенадцативольтовые...
Да! Те мастера которые ремонтировали сгоревший инвертор, так и посоветовали сделать, но вот тут проблема-надо сверлить стену возле котла для провода-но это не сложно,а вот до генератора от этой дырки около 30-40 метров или надо постоянно генератор тащить на это расстояние,что с моей грыжей спины не совсем алё ??? ;) Вот и думаю как поступить,конечно планах купить инверторный генератор малой мощности (700Ватт) который весит 8 кг и потом питать напрямую котел 220В, но вот увидел один отзыв в интернете,что по мануалу использовать его можно только до-5 градусов цельсия, незнаю мож это писдежь,в чем частично уверен. :smoke:
Цитата: KoLян от 18 декабря 2016, 22:59:23
Проблемычь такой. Давление в системе падает. Раньше 2 держало стабильно. Счас приходится каждый день давление поднимать (кручивая кран на котле). Вчера вообще набирали ванну, давление упало до нуля и отключился котел. Че могёт быть??
Так какой результат??????
Все умничают....
Цитата: Turist от 20 декабря 2016, 20:14:00
Да! Те мастера которые ремонтировали сгоревший инвертор, так и посоветовали сделать, но вот тут проблема-надо сверлить стену возле котла для провода-но это не сложно,а вот до генератора от этой дырки около 30-40 метров или надо постоянно генератор тащить на это расстояние,что с моей грыжей спины не совсем алё ??? ;) Вот и думаю как поступить,конечно планах купить инверторный генератор малой мощности (700Ватт) который весит 8 кг и потом питать напрямую котел 220В, но вот увидел один отзыв в интернете,что по мануалу использовать его можно только до-5 градусов цельсия, незнаю мож это писдежь,в чем частично уверен. :smoke:
Приноси свою грыжу,посмотрим,что можно сделать ;) ;D ;D ;D. Насчет инвертора-х.з.,что ему может по холоду мешать работать,разве что голимая минералка в четырехтактнике,но ничего не мешает его до часа Х в тепле хранить,там же в тепле запустить,а дальше он сам себя греть будет. 30-40 метров 12 вольт по проводам не пробегут,или провода золотые с криогенным охлаждением класть придется,потери большие.Видел в сети как ставят генераторы прямо в помещении,удлиняя выхлоп газовым сильфоном до вывода наружу-но насколько это надежно не знаю,опять же-колеса гене приделать или на санки поставить не бог весть какая инженерная задача.Опять же,что мешает инвертор с аккумулятором к с генератору выселить?220 вольт 40 метров проводов без потерь проскочат,аккум постоянно на подзарядке-не замерзнет
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 20:27:12
Приноси свою грыжу,посмотрим,что можно сделать ;) ;D ;D ;D.
Та стока лекарей её уже
ломали лечили, шо уже бздю лечить ;) Говорят тока сам с упражнениями для укрепления мышц спины... Но если чё в Л.С. можно поговорить или тему соотв. создать для общения ;)
Цитата: Turist от 20 декабря 2016, 20:32:26
Та стока лекарей её уже ломали лечили, шо уже бздю лечить ;) Говорят тока сам с упражнениями для укрепления мышц спины... Но если чё в Л.С. можно поговорить или тему соотв. создать для общения ;)
Если по нику во мне мануальщика заподозрил-ошибаешься.Вообще в медицине мало специальностей вреднее ее.Кликуха из детства-произошла от фамилии и потерпевших от моей активности в подвижных играх ;D
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 20:44:52
Если по нику во мне мануальщика заподозрил-ошибаешься.Вообще в медицине мало специальностей вреднее ее.Кликуха из детства-произошла от фамилии и потерпевших от моей активности в подвижных играх ;D
Ты сам предложил ;) Но вот и хорошо,само заживет ??? ;D сссори за офф в теме.
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 00:50:48
Какой стабилизатор хороший?Тип,марка? Газовая магистраль по умолчанию,исполнению и прочей грозозащите заземлена.Котел тоже заземлен,контур заземления феншуйный,подключен в трубу сильфоном.Диэлектирическую вставку на всякий случай внедрю.Однако что с ошибкой делать будем? ;)
Стабилизаторы последнее время я предпочитаю теплокомовские ставить хоть с виду убогие за то гарантию честную дают.Ошибку надо искать, для начала промерить ноль на предмет наличия напряжения а без стабилизатора включать пытались? И еще котел у вас фазазависимый помните об этом
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 20:44:52
Если по нику во мне мануальщика заподозрил-ошибаешься.
??? :smoke: :smoke:
Цитата: lesnik_68 от 20 декабря 2016, 21:34:03
??? :smoke: :smoke:
Миша! Там парень наверное уже ласты клеет,а тут все обсуждают котлы :'( :'(
Хоть тепло дали ему?
Цитата: lesnik_68 от 20 декабря 2016, 21:34:03
??? :smoke: :smoke:
Миша,за потерпевшего от моих действий себя выдать хочешь?!!! ;) ;D ;D ;D
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 21:58:52
Миша,за потерпевшего от моих действий себя выдать хочешь?!!! ;) ;D ;D ;D
Да нет :smoke:
Цитата: kalina от 20 декабря 2016, 21:32:51
Стабилизаторы последнее время я предпочитаю теплокомовские ставить хоть с виду убогие за то гарантию честную дают.Ошибку надо искать, для начала промерить ноль на предмет наличия напряжения а без стабилизатора включать пытались? И еще котел у вас фазазависимый помните об этом
Я ответа на свои вопросы так и не получил,хоть как в анекдоте-"и задницу показывал и унитаз приносил" ;D .Стабилизаторы электромеханические,релейные,тиристорные,чем принципиально плоха релейная Ресанта ? Воспользоваться вашими услугами профессионала на возмездной основе для того,чтобы погасить ошибку на теперь уже запасной плате реально? Или получить контакты того,кто может?
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 22:09:03
Я ответа на свои вопросы так и не получил,хоть как в анекдоте-"и задницу показывал и унитаз приносил" ;D .Стабилизаторы электромеханические,релейные,тиристорные,чем принципиально плоха релейная Ресанта ? Воспользоваться вашими услугами профессионала на возмездной основе для того,чтобы погасить ошибку на теперь уже запасной плате реально? Или получить контакты того,кто может?
Надо было с этого и начинать,что так мол и так, плату я поменял все заработало но старая плата мне просто не дает покоя,выскажу своё мнение-если вы хотите что бы ваш котел жил долго, купите точно такой с разбора,модель не новая стоить будет не дорого,просто производители держут зап.части на складах 10 лет после прекращения выпуска модели,по поводу ''погасить ошибку'' этим ни кто заниматься не будет смысла нет,стабилизаторы я обойду,сами размышляйте,выкину картинку из мануала по электричеству,что бы впредь такое не повторялось....ВСЁ. :-[
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 22:09:03чем принципиально плоха релейная Ресанта ?
Щёлкает громко... ;D
Цитата: Костоправски от 20 декабря 2016, 15:33:38попутает монтер фазу с нолем-будет весело!
От этого хорошее заземление спасёт. Частично.
Цитата: К.А.А. от 20 декабря 2016, 12:32:29
Рост,что-то я в толк не возьму,электричество к котлу подаётся через два стабилизатора.Как могут пострадать мозги от скачков напряжения?
Да очень просто - два стаба появились сразу с первого включения? У меня нет, так вот этого короткого времени предостаточно чтоб они нипнулись...
Цитата: Turist от 20 декабря 2016, 19:31:26
Док, офигеть ;) у меня тож 100А.ч. а хватает максимум на 4 часа (Инвертор Люксеон на 500 Ватт) :( Потребление котла 150 Ватт по паспорту (Бакси) ???
Еще раз офигеть ??? Подключил инвертор-когда работал генератор,в инверторе чет стрельнуло,отнес в мастерскую-сказали сгорел и от генератора не подключать.
И еще, в гараже стоит стабилизатор на весь дом, на 8 Квт (там каретка бегает по обмотке), так вот когда подключал генератор через него-генератор сразу глох, включал функцию "обход"-генератор нормально работал ??? :smoke:
Приезжай в гости, выключим эл-во, достанем твой СЭМ и будем вечерять до утра пока АКБ не сядет, потом заведем гену и продолжим ))))
На самом деле готов дать потрогать всю систему кому интересно. Звоним приезжаем, наливаем )))
Стаб - "Ресанта СПН-12", инвертер - "Энергия 350", АКБ гель - "Дельта-100" (желтый). Гена живет в ледяном сарае, масло синтетика кастрол для мотоциклов, если интересно сфоткаю банку. До -10 заводится с 3-5 потяжки. Если -10 закатываю в тамбур на 20-30 мин (котел работает от АКБ через Энергию, времени на отогрев вагон) завожу и обратно в будку. Расстояние до дома 15м.
Запускаю гену через все приборы - без проблем.
Хранить гену в жилом помещении неудобно - воняет хоть и не сильно.
Главное отрубить внешнее питание, иначе как дадут свет будет очень шумно на поселке. У меня в щитке стоит приборчик как пакетник размером, как свет дали он светится и пищит - чтоб бенз зря не жечь...
Но как правило в последнее время свет дают раньше чем я поборов лень иду в сарай заводить гену, да и знаю что часов 12 точно у меня есть на борьбу )))) В доме два фонаря светодиодных всегда заряжены, так что гена это на крайняк. Кстати АКБ через инвертер прекрасно подзаряжается и от гены...
На этапах благоустройства дома был случай, когда выключили электричество, в доме жил и трудился плиточник, я был на сутках. Он позвонил и доложил что мол так и так работаю пока вижу, потом сплю. Свет дали на следующий день, плиточник не замерз (дело было осенью, котел работал на 45 гр.). Когда я приехал в доме было тепло и уютно, т к котел почти сутки работал от АКБ.
Кстати у знакомого китайская охранная сигнализация на доме еще и смс отправляет на 2 номера если пропало питание...
Цитата: KoLян от 21 декабря 2016, 11:07:58
От этого хорошее заземление спасёт. Частично.
Когда ноль и земля к одной железке прикручены от переполюсовки бытовая техника подъездами выгорает.Именно поэтому у меня земля по рецепту из справочника электромонтера 70х годов сделана ;)
Котел починил?Игорь Сергеевич переживает очень! ;D ;D ;D .
Цитата: kalina от 21 декабря 2016, 08:43:50
Надо было с этого и начинать,что так мол и так, плату я поменял все заработало но старая плата мне просто не дает покоя,выскажу своё мнение-если вы хотите что бы ваш котел жил долго, купите точно такой с разбора,модель не новая стоить будет не дорого,просто производители держут зап.части на складах 10 лет после прекращения выпуска модели,по поводу ''погасить ошибку'' этим ни кто заниматься не будет смысла нет,стабилизаторы я обойду,сами размышляйте,выкину картинку из мануала по электричеству,что бы впредь такое не повторялось....ВСЁ. :-[
Именно с этого и начинал,там в первом сообщении ссылка на пост 207,где все подробно расписано.После авторитетного заявления,что ""Ресанта"мягко говоря не очень..."обход темы стабилизаторов тоже выглядит "не очень".
Продолжаю поиски специалиста,знающего алгоритм обнуления долговременной памяти процессора хонивелловской платы или имеющего доступ к программатору
Цитата: Ростислав от 21 декабря 2016, 13:18:35
Да очень просто - два стаба появились сразу с первого включения? У меня нет, так вот этого короткого времени предостаточно чтоб они нипнулись...
Один стаб подключался вместе с котлом,второй ставил позже.
Цитата: Ростислав от 21 декабря 2016, 13:39:00Главное отрубить внешнее питание, иначе как дадут свет будет очень шумно на поселке.
Такие умные с генераторами уже много людей поубивали. Для установки генераторов существуют требования в правилах и их нужно соблюдать.
Да я как раз про это и говорю. Должна быть соблюдены техника безопасности. Лично видел последствие входа тока в работающий генератор.
Цитата: К.А.А. от 21 декабря 2016, 16:31:21
Один стаб подключался вместе с котлом,второй ставил позже.
Ну вот и ответ. Например у меня Ресанта тормозит относительно скачков, а инвертор подбирает то что профукала Ресанта. Да и стабилизатор сам по себе по моему поднимает напряжение а не еще что то. Например показывает на входе 130 на выходе 220. А стиральная машинка не включается...
Слава богу лихие времена прошли и мы уже забыли как хлопает Ресанта на каскадах. ..
Цитата: Ростислав от 21 декабря 2016, 23:31:48
Да я как раз про это и говорю. Должна быть соблюдены техника безопасности. Лично видел последствие входа тока в работающий генератор.
А "выход" генератора в сеть не видел? Это , как правило, летальный исход для электромонтера работающего в это время на линии.
Цитата: Костоправски от 21 декабря 2016, 13:53:56Котел починил?Игорь Сергеевич переживает очень!
пока что нет.
Цитата: К.А.А. от 21 декабря 2016, 16:31:21
Один стаб подключался вместе с котлом,второй ставил позже.
Уже ведь всё разжевали , показали какой должна быть синусоида , в том числе и фото из мануала . Пробуй запуск от генератора , мимо стабилизатора . Если не пойдёт - ищи человека с осциллографом и смотри синусоиду генератора . Если запустится , то в ремонт стабилизатор .
Цитата: рыбак68 от 22 декабря 2016, 07:58:03Это , как правило, летальный исход для электромонтера ( немного распи...яя , который не читал "Технические мероприятия " и ленится возиться с переносными заземлениями ) работающего в это время на линии.
А , вообще , за обратку убивать надо на месте . У меня коллеги попадали - оставались живы , но инвалиды .
Цитата: багер от 22 декабря 2016, 10:56:06
А , вообще , за обратку убивать надо на месте . У меня коллеги попадали - оставались живы , но инвалиды .
По мне так идиотизм полный генератор в общую сеть включать.Однажды даже у самого педантичного главный рубильник подключенным останется.Последнему недоумку/отморозку,которому наплевать на монтера на столбе, сам генератор-то жалко обычно.При этом встречный ток не только гену гарантированно прикончит ,но и все подключенное в этот момент в доме может погореть вместе с домом
Цитата: Костоправски от 22 декабря 2016, 11:13:21По мне так идиотизм полный генератор в общую сеть включать
У нас , на работе , все ДЭС именно так и включаются . Подстраховкой служат мозги и перекидной рубильник .
Цитата: багер от 22 декабря 2016, 10:56:06
А , вообще , за обратку убивать надо на месте . У меня коллеги попадали - оставались живы , но инвалиды .
Не все еще знают об обратной трансформации. Да и думают только о себе.
И что, рубильник-то полностью сеть/генератор разве не разделяет? Я про мудаков,которые для генератора удлинитель с двумя вилками на концах изобретают.
Цитата: Костоправски от 22 декабря 2016, 11:51:22И что, рубильник-то полностью сеть/генератор разве не разделяет?
Перекидной для этого и служит : или - или . А от мудаков защиты не будет никогда . Всегда найдётся баран , думающий , что он умней других и сунет свой нос - куда собака х ... не совала . Так и случаются ЧП .
Вот через такой пакетник можно запитать... Переключатель вправо-питание от города, вертикально-питание отключено , влево-от генератора...
Цитата: Vladimir 59 от 22 декабря 2016, 12:19:34Вот через такой пакетник можно запитать..
Это старинная русская традиция - ЛЮБУЮ коммутационную аппаратуру называть пакетником .
Цитата: багер от 22 декабря 2016, 12:27:22
Это старинная русская традиция - ЛЮБУЮ коммутационную аппаратуру называть пакетником .
Игорь, как электрики назвали эту штуку, когда монтировали, так я и запомнил!!! ;D
Цитата: Vladimir 59 от 22 декабря 2016, 12:35:28
Игорь, как электрики назвали эту штуку, когда монтировали, так я и запомнил!!! ;D
Да я не удивлён . Слышал и не такое . ;D
Цитата: багер от 22 декабря 2016, 12:13:05
Перекидной для этого и служит : или - или . А от мудаков защиты не будет никогда . Всегда найдётся баран , думающий , что он умней других и сунет свой нос - куда собака х ... не совала . Так и случаются ЧП .
Я сам пока не заморачивался, но думал в этом случае приспособить какой-нибудь пускатель (конечно не первой величины) с НЗ и НР контактами. Катушку запитать от сети.
Цитата: vladir от 22 декабря 2016, 21:25:14
Я сам пока не заморачивался, но думал в этом случае приспособить какой-нибудь пускатель (конечно не первой величины) с НЗ и НР контактами. Катушку запитать от сети.
Я тоже подобную идею обдумывал-но вот любопытно мне отчего тогда готовая автоматика,подключающая/отключающая генератор столько стоит?казалось бы-пара пускателей и самая дешевая сигналка с автозапуском справляться должны
Пы сы-размышлял теоретически,генератор у меня с ручным запуском и менять пока не планировал
от ёпта :o в своём доме живу уже 18 лет ,и нет у меня ни инвертеров ни ресантеров ни кумуляторов ,и живу же и тепло и свет и холодильник с тиливизером есть ;D ;D ;D
Цитата: SaZaN75 от 22 декабря 2016, 21:40:18
от ёпта :o в своём доме живу уже 18 лет ,и нет у меня ни инвертеров ни ресантеров ни кумуляторов ,и живу же и тепло и свет и холодильник с тиливизером есть ;D ;D ;D
помолись на икону.Не попадал ты на перегруз с потерей телевизора или холодильника.У меня первый трансформатор аж загорелся от перегруза,хорошо огнетушители держу дома.На каскадной 15 дней назад взорвался счетчик от перегрузки. вот так.
Цитата: Костоправски от 21 декабря 2016, 13:53:56
Когда ноль и земля к одной железке прикручены от переполюсовки бытовая техника подъездами выгорает.Именно поэтому у меня земля по рецепту из справочника электромонтера 70х годов сделана ;)
два года назад у нас предприятие чуть не сгорело таким образом. Светильники прикрученые к металлическим балкам на потолке светились при выключенных автоматах и рубильнике в щитке. Проводка горела в каналах,пока ноль не рубанули (по нему пошла фаза) не переставало гореть и светиться светильники. У людей тогда в домах много что погорело. Вот такие у нас электрики . да и у нас заземления не было,думал электрик с работы что металлоконструкции хватит. Потом ,,контур,, сделали. Также важны деэлектрические вставки после кранов на газе. Потому что провод упал при ветре на газовую трубу(магистраль) ещё и фаза. Котел подключен был гофронержавеющей трубой. Стена ,,сендвич,, . Получаеться что Земля. Труба коротнула о стену,потомучто при касалась к ней. Выгорела и труба и стена от замыкания. Хорошо лето было, и газ на котел был перекрыт,да увидел вовремя. Теперь вставки везде ставлю. Жизнь научила.
Цитата: vladir от 22 декабря 2016, 21:25:14
Я сам пока не заморачивался, но думал в этом случае приспособить какой-нибудь пускатель (конечно не первой величины) с НЗ и НР контактами. Катушку запитать от сети.
Зачем ? Неужели , так часто бывает необходимо переключать в отсутствии людей ? Любая автоматика вносит вероятность сбоя . Перекидной рубильник полностью справляется с коммутацией , правда , в ручном режиме .
Цитата: Киляк от 22 декабря 2016, 21:44:07
помолись на икону.Не попадал ты на перегруз с потерей телевизора или холодильника.У меня первый трансформатор аж загорелся от перегруза,хорошо огнетушителю держу дома.На каскадной 15 дней назад взорвался счетчик от перегрузки. вот так.
эх не написал бы что 18 лет ща бы сказали жди вот вот у тебя всё случиться :crazy: ;D ;D ;D
Цитата: SaZaN75 от 22 декабря 2016, 21:48:17
эх не написал бы что 18 лет ща бы сказали жди вот вот у тебя всё случиться :crazy: ;D ;D ;D
Поэтому помолись,и чтоб ещё 25 ничего не вышло из строя.
Цитата: SaZaN75 от 22 декабря 2016, 21:40:18
от ёпта :o в своём доме живу уже 18 лет ,и нет у меня ни инвертеров ни ресантеров ни кумуляторов ,и живу же и тепло и свет и холодильник с тиливизером есть ;D ;D ;D
У меня так же.
Цитироватьпомолись на икону.Не попадал ты на перегруз с потерей телевизора или холодильника.У меня первый трансформатор аж загорелся от перегруза,хорошо огнетушителю держу дома.На каскадной 15 дней назад взорвался счетчик от перегрузки. вот так.
Стоит устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М,настроено на отключение
при Umin-170V,Umax-260v.Когда летом"лесорубы"отожгли фазой ноль всё чётко сработало.А многие попали на ремонт бытовой техники,правда "лесорубы"оплатили
-частная фирма.
Цитата: Vikev от 22 декабря 2016, 22:06:07правда "лесорубы"оплатили
Поэтому не выбрасывайте горелую технику Вдруг когда-то придут лесорубы . ;D ;D ;D
Цитата: багер от 22 декабря 2016, 21:47:32
Зачем ? Неужели , так часто бывает необходимо переключать в отсутствии людей ? Любая автоматика вносит вероятность сбоя . Перекидной рубильник полностью справляется с коммутацией , правда , в ручном режиме .
Не часто, если погода хорошая. Как жождь или ветер сильный, так и отключение. Просто когда я на работе, женщины сами должны с рубильником разбираться. Жена справится, а вот невестка,... не уверен. Но не заморачивался я от того, что отопление сам проектировал с естественной циркуляцией. Отопление не зависит от сети, газовая колонка тоже. Вот без телевизора тоска. Вот и думаю прикупить инвертор, да и все дела. Как думаете?
Цитата: vladir от 22 декабря 2016, 22:31:52
Не часто, если погода хорошая. Как жождь или ветер сильный, так и отключение. Просто когда я на работе, женщины сами должны с рубильником разбираться. Жена справится, а вот невестка,... не уверен. Но не заморачивался я от того, что отопление сам проектировал с естественной циркуляцией. Отопление не зависит от сети, газовая колонка тоже. Вот без телевизора тоска. Вот и думаю прикупить инвертор, да и все дела. Как думаете?
Лучше ноут+ usb тв тюнер внешний- пару часов посмотрят,а там и свет дадут ;)
Цитата: vladir от 22 декабря 2016, 22:31:52Вот без телевизора тоска. Вот и думаю прикупить инвертор, да и все дела. Как думаете?
Не знаю . Всю жизнь прожил в многоэтажках . С перебоями в эл. снабжении сталкиваюсь только на работе . Там ДЭСку запускать и переключаться в ручном режиме - полностью устраивает , хотя и ночь и морозы за 50 . В нашем , ростовском климате , думаю и невестка справится . :smoke:
Цитата: Костоправски от 22 декабря 2016, 21:36:35
Я тоже подобную идею обдумывал-но вот любопытно мне отчего тогда готовая автоматика,подключающая/отключающая генератор столько стоит?казалось бы-пара пускателей и самая дешевая сигналка с автозапуском справляться должны
Пы сы-размышлял теоретически,генератор у меня с ручным запуском и менять пока не планировал
Стас, обычные пускатели, бывает залипают. Контактная группа остается подсоединенной, а катушка отпускает привод контактной группы и Н.З. блококнтакт переходит в состояние разрешающее включение другой ветки. Возможно "реверсивные пускатели с механической блокировкой" можно использовать в автоматике. Я просто не сталкивался с автоматикой АВР. Но, надежней перекидного рубильника еще ничего не придумали!!!! Вся его прелесть, что справится даже ребенок - ручка вниз = питание от сети, ручка вверх = питание от генератора. И даже сказочный долбобей не сможет одновременно включить и то и то.
Цитата: Саша (П2+S30) от 22 декабря 2016, 23:07:34
Стас, обычные пускатели, бывает залипают. Контактная группа остается подсоединенной, а катушка отпускает привод контактной группы и Н.З. блококнтакт переходит в состояние разрешающее включение другой ветки. Возможно "реверсивные пускатели с механической блокировкой" можно использовать в автоматике. Я просто не сталкивался с автоматикой АВР. Но, надежней перекидного рубильника еще ничего не придумали!!!! Вся его прелесть, что справится даже ребенок - ручка вниз = питание от сети, ручка вверх = питание от генератора. И даже сказочный долбобей не сможет одновременно включить и то и то.
С каждым словом согласен . :)
ЗЫ У современных пускателей частенько проскакивает хреновая особенность - плохая обработка движущихся деталей и , как следствие , заклинивание .
Я ж написал-обдумывал вопрос теоретически.Мне просто любопытна начинка готовой автоматики переключения-запуска,типа в копилку знаний ;D .Не тот у меня генератор,чтоб автоматом его запускать.И рубильник городить тоже пока не собираюсь,на момент монтажа щитка о гене вообще не думал,сейчас ковырять стены под проводку не хочу.На генераторе намертво присобачил удлинитель с трехштырьковой розеткой для защиты от перефазировки котла,все остальное(телек-свет-компы) через обычный удлинитель- пережить отключение хватает,да и вытаскивал его по необходимости в этом году только один раз,ну и пару раз профилактически-бензин на свежий поменять,да послушать,как тарахтит
Цитата: Киляк от 22 декабря 2016, 21:44:07На каскадной 15 дней назад взорвался счетчик
Некуй магниты чиплять... ;D
Цитата: багер от 22 декабря 2016, 23:11:00
С каждым словом согласен . :)
ЗЫ У современных пускателей частенько проскакивает хреновая особенность - плохая обработка движущихся деталей и , как следствие , заклинивание .
Это понятно. Сам стараюсь на автоматику не полагаться. Я просто размышляю и советуюсь, т.к. поотстал от современной электротехники. Но именно по этому у меня еще есть пара пускателей 70-х годов, да и поверхности современных ума хватит обработать как следует.
В принципе по моим запросам для телевизора инвертора должно хватить. Но какой брать мощности и на сколько хватит аккумулятора (55Ач) к примеру. Что посоветуете из практики?
Я в деревне живу, аварийные отключения часто бывают.
Цитата: vladir от 23 декабря 2016, 20:09:15
Но какой брать мощности и на сколько хватит аккумулятора (55Ач) к примеру. Что посоветуете из практики?
Я использую для этих целей инвертор МинВэлл 300 Вт и аккум гелевый 100А/ч, хватает на день с большим запасом на дольше слава богу не отключают, а зимой ещё и котел на них цепляю, но в режиме один час работы один час отдыха, для поддержания температуры в доме этого хватает максимум гонял 8 часов в таком режиме котел+телевизор
Цитата: vladir от 23 декабря 2016, 20:09:15
Это понятно. Сам стараюсь на автоматику не полагаться. Я просто размышляю и советуюсь, т.к. поотстал от современной электротехники. Но именно по этому у меня еще есть пара пускателей 70-х годов, да и поверхности современных ума хватит обработать как следует.
В принципе по моим запросам для телевизора инвертора должно хватить. Но какой брать мощности и на сколько хватит аккумулятора (55Ач) к примеру. Что посоветуете из практики?
Я в деревне живу, аварийные отключения часто бывают.
Ватты,на задней стенке телека нарисованные,делим на напряжение(220)-получим ток в амперах,55ампер-часов на эту величину поделим-получим гипотетическое(реальное меньше будет-недозаряд,потеря емкости аккума и т. д.) время работы-если телек двенадцативольтовый был бы. А поскольку за бесплатно только птички поют-по этому же принципу надо посчитать сколько сожрет сам инвертор и его потреблядство к телевизионному добавить,а потом уже на сумму полученную емкость аккума делить.Номинальная мощность инвертора должна быть процентов на 25-30 больше суммы мощностей воткнутых в него потребителей-шоб не сдох преждевременно
А вообще и телеки двенадцативольтовые встречаются,у меня "Супра" такая пятнадцатидюймовая на кухне раньше висела
Цитата: Picaso от 23 декабря 2016, 20:23:34
Я использую для этих целей инвертор МинВэлл 300 Вт и аккум гелевый 100А/ч, хватает на день с большим запасом на дольше слава богу не отключают, а зимой ещё и котел на них цепляю, но в режиме один час работы один час отдыха, для поддержания температуры в доме этого хватает максимум гонял 8 часов в таком режиме котел+телевизор
Олег,а котел какой? От этого инвертора работает без причуд?насосы не стонут?Синус у него как я понимаю модифицированный
Синус у него квадратный ;D насос не стонет, котел настенный двухконтурный феролли
Уважаемые,подскажите плис,где можно купить в Ростове-на-Дону насос для навесного котла "Феролли"?
Цитата: batai61 от 23 декабря 2016, 23:40:32
Уважаемые,подскажите плис,где можно купить в Ростове-на-Дону насос для навесного котла "Феролли"?
Анатолий 8 909 408 23 05-разборка по котлам на Сиверса,на Атланте и Алмазе строительном магазины с запчастями есть.Насос точно умер?Может,просто конденсатор скис или крыльчатку мусором приклинило?Бывает,за пару лет емкость теряют и ротор пуститься не может.Кондер за пару минут меняется и стоит рублей 150-200,хотя я и за 35 кЕтай кЕтайский бумажный ставил,когда за нормальным на радиорынок ехать некогда было-тоже работает,но на проводах снаружи болтается-на штатное место не лезет
Цитата: Костоправски от 23 декабря 2016, 20:42:01
Ватты,на задней стенке телека нарисованные,делим на напряжение(220)-получим ток в амперах,55ампер-часов ...
Спасибо, Брат, хотелось услышать практические советы пользователей. Только не подумай, что я умничаю (я действительно благодарен за информацию). Просто помню как когда-то у меня на японской магнитоле (1987г) расплавилась катушка первички тансформатора блока питания, я посчитал по нашим коэффициентам для сердечника требуемое количество витков первички и после намотки получил вторичное в два раза меньше требуемого. Пришлось половину сматывать обратно. Оказалось, что у ихней стали коэффициент в два раза лучше. Вот и прошу здесь советов бывалых. :) :)
Цитата: vladir от 24 декабря 2016, 20:09:31
Спасибо, Брат, хотелось услышать практические советы пользователей. Только не подумай, что я умничаю (я действительно благодарен за информацию). Просто помню как когда-то у меня на японской магнитоле (1987г) расплавилась катушка первички тансформатора блока питания, я посчитал по нашим коэффициентам для сердечника требуемое количество витков первички и после намотки получил вторичное в два раза меньше требуемого. Пришлось половину сматывать обратно. Оказалось, что у ихней стали коэффициент в два раза лучше. Вот и прошу здесь советов бывалых. :) :)
И после этого тебе советы нужны?!!! ;) ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Цитата: Костоправски от 24 декабря 2016, 23:51:09
И после этого тебе советы нужны?!!! ;) ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Без советов только дураки обходятся. ;) ;D ;D ;D
Цитата: Костоправски от 21 декабря 2016, 13:53:56
Продолжаю поиски специалиста,знающего алгоритм обнуления долговременной памяти процессора хонивелловской платы или имеющего доступ к программатору
Разобрался без спецов,но порыться в сети изрядно пришлось,а оказалось все просто:отключается питание,отключаются от платы все разъемы,кроме идущего на дисплей,подается питание на пару минут.Плата показывает ошибку по одному из датчиков,при этом перезагружается,ошибка 33 неправильная конфигурация подключения/обратитесь в сервис обнуляется.Снова отключаем питание,подключаем разъемы-котел стартует без проблем.Вроде как актуально для всех плат на хонивелловском процессоре,
Доброе утро. Сегодня проснулся, а в доме холодно на котле Unical idea ошибка высокая температура. Котел стоит на минимуме. Что может быть? Может ли быть из за забитого грязивого фильтра который после котла стоит?
А чем он забит????батареи ,чугун?
Нет алюминий
Начался отопительный сезон. ???
Цитата: lesnik_68 от 16 октября 2017, 09:02:40
Начался отопительный сезон. ???
У меня тоже , всё лето нормально работает ;D а к холодам выделывается :)
Цитата: Адмирал от 16 октября 2017, 09:06:18
У меня тоже , всё лето нормально работает ;D а к холодам выделывается :)
Кота греешь?
В доме работает,а в бане выё ;D
Цитата: PavelRS от 16 октября 2017, 07:56:04
Нет алюминий
вызывай мастера. Газ это не шутка....
Открутил грязивики, а они забиты полностью. Почистил, промыл. Все заработало! Сейчас коллектор на теплый пол чищу. Грязи просто не реально. (в системе вода со скважины поэтому грязь. За два года скопилась) Летом буду менять на жидкость. Подскажите какая лучше
неужели фильтров от скважины не стоит??
Поскольку лучшее для системы дистилированная вода, то поставил себе фильтр смягчающий перед ГВС и на входе в систему отопления.
Цитата: PavelRS от 16 октября 2017, 07:28:43
Доброе утро. Сегодня проснулся, а в доме холодно на котле Unical idea ошибка высокая температура. Котел стоит на минимуме. Что может быть? Может ли быть из за забитого грязивого фильтра который после котла стоит?
Может конечно-если нагретой воде идти некуда и на минимуме перегреется,после какого-то количества коротких циклов нагрева в ошибку уйдет.Только если он после котла стоит, шайза сначала в теплообменнике залипать будет,а уж потом в фильтре.Фильтр откуда знаешь что забитый?Если открывал-чистил и не помогло сначала датчик температуры проверить надо,если исправен-промывать теплообменник
Цитата: PavelRS от 16 октября 2017, 07:28:43
Может ли быть из за забитого грязивого фильтра который после котла стоит?
Грязевой фильтр должен до котла стоять.
Я дождевой водой заливаю систему и доливаю потом по мере испарения только дождевой. Всё работает уже лет 20. Правда котел у меня попроще, без всяких ошибок. :)
Цитата: Константин68 от 16 октября 2017, 19:41:43
Грязевой фильтр должен до котла стоять.
на входе в дом
выручайте! Накрылась газовая колонка .бл*ть ,три года и писец....
открыл переднюю панель ,а там проводов и всяких релюшек туева хуча.
В хлектроники не бельмеса не понимаю.
Есть мастера в Тагане? Доставка тела гарантируется!
очень надо!
Саш какой фирмы колонка.
Цитата: Шкет от 31 октября 2017, 20:12:21
Саш какой фирмы колонка.
Какой то "ОАЗИС" :o
Да хрен его знает не знаю таких видно какаето древняя обычно самые распространённые Нива самые надёжные колонки.
Цитата: Шкет от 31 октября 2017, 20:18:39
Да хрен его знает не знаю таких видно какаето древняя обычно самые распространённые Нива самые надёжные колонки.
Неееее! Колонка новая..... скорей всего китай пром.На ей даже запальника нет,
который горит при закрывании водяного крантика.Водичку открыл ,
а там стоит 3 пьезы и сразу заработала...... а теперь водичку открываешь,а там тишина.... :'(
Цитата: ptica54 от 31 октября 2017, 20:24:49
Неееее! Колонка новая..... скорей всего китай пром.На ей даже запальника нет,
который горит при закрывании водяного крантика.Водичку открыл ,
а там стоит 3 пьезы и сразу заработала...... а теперь водичку открываешь,а там тишина.... :'(
Батарейки менял? :crazy:
Цитата: евгений аз от 31 октября 2017, 20:31:52
Батарейки менял? :crazy:
Тестером промерял;1,36в .посажены всего на 0,14в.
Цитата: ptica54 от 31 октября 2017, 20:36:32
Тестером промерял;1,36в .посажены всего на 0,14в.
Ппробуй еще воду прикрыть полностью краником на колонке регулировочным, можно с другого крана (ванная, кухня) или оба вместе. У меня тоже китайпром, бывает заглючит и только когда оба крана открыты, срабатывает, потом опять все нормально
Напор воды идёт невъебенячий! :o
Цитата: ptica54 от 31 октября 2017, 20:15:00
Какой то "ОАЗИС" :o
Изучай, Д. Саня ??? https://boilervdom.ru/gaz-kolonki/firma/oazis/pochemu-ne-zazhigaetsya-gazovaya-kolonka-oazis-net-iskry.html
Цитата: lesnik_68 от 31 октября 2017, 20:54:58
Изучай, Д. Саня ??? https://boilervdom.ru/gaz-kolonki/firma/oazis/pochemu-ne-zazhigaetsya-gazovaya-kolonka-oazis-net-iskry.html
Усё...Птица теперь неделю из гнезда не вылетит!!! ;D
Там должен быть микровыключатель, который нажимается штоком, когда открываешь воду. Вот когда микрик нажмётся, тогда поджиг и работает. Недавно чинил такое у дяди. Китайская хрень, которая оказалась настолько простой и дешевой, что пошла в серию даже на брендовых колонках. Варианта 2 - или от качества водички шток закис и перестал двигаться, или кердык микрику.
Поставь хорошую батарейку,ты измерил напряжение без нагрузки.
Цитата: Шкет от 31 октября 2017, 20:18:39
Да хрен его знает не знаю таких видно какаето древняя обычно самые распространённые Нива самые надёжные колонки.
сейчас самая распространенная это оазис ;) д.Саш как говорил мне знакомый газовщик у них проблема или в батарейке или надо менять колонку ;D
Цитата: Бох от 01 ноября 2017, 06:49:41
сейчас самая распространенная это оазис ;) д.Саш как говорил мне знакомый газовщик у них проблема или в батарейке или надо менять колонку ;D
Что то сердце вещюет,что к этому всё идёт :'( :'( :'( :'(
Но это непредвиденные расходы,которые не влазиют в мой бюджет :'(
Цитата: ptica54 от 01 ноября 2017, 07:21:01
Что то сердце вещюет,что к этому всё идёт :'( :'( :'( :'(
Но это непредвиденные расходы,которые не влазиют в мой бюджет :'(
Начни с батарейки, ты можешь себе это позволить. :'( ;)
Цитата: lesnik_68 от 01 ноября 2017, 08:48:39
Начни с батарейки, ты можешь себе это позволить. :'( ;)
Легко ;D ;D ;D ;D
всётаки (по отзывам) часто летит "микрушка".Полезу курочить колонку,
один хрен не работаети толку от её :-[
Цитата: ptica54 от 01 ноября 2017, 09:03:33
Легко ;D ;D ;D ;D
всётаки (по отзывам) часто летит "микрушка".Полезу курочить колонку,
один хрен не работаети толку от её :-[
Там ещё резиновая мембрана есть,со временем рвётся и тогда шток не поднимается.
Оазис охрененная колонка!!! меняется за 10 минут, работает 3-5 лет, стоит 3.5-5,5 тр у меня просто лежит запасная рядом с батарейками ;D ;D ;D ;D а так да, либо батарейка либо менять колонку ;D ;D ;D
Ну почемуже,я на своей микрик менял.
также было после 3 лет работы начинает ипать мозг))), перебрал ее всю, ничего сложного нет, не включается пьеза может из за мембраны которая рвется и шток не двигается, может выйти из строя микро переключатель, его видно и как он работает также можно увидеть, находится посередине в нижней части колонки идет от него 2 проводка, начните с этого и скорее всего поможет, мембрана новая стоит 100-200руб, микро переключатель 50-150руб, если все таки электронная начинка - то ее стоимость 2000-2500руб, все запчасти есть на колхозном рынке.
Урряяяяяя!!!!! Победил я этот китайпром.... ;D ;D ;D
Глаза бояться,руки делают.
Прежде чем скрутить рога этой колонке,предварительно поехал
по цене примеряться... Бля,такая же точно колонка стоит 5800
,а 3 года назад брал за 3900 :o :o Удар по пенсии ощутимый :crazy:
оказывается "дело было не в бобине.... пид*рас сидел в кабине" ;D
Первым делом полез в микрушку,померял тестером-херушки...
От злости ёбнул её об пол......сцука заработала :o
Без пиз*юли как без пряников.... ;D
поставил всё на место -колонка работает..... :-[
На долго ли?...... ;D
Кароч мне памятник при жизни ставить надо ;D
Бабушка от радости поцеловала ;D
Цитата: ptica54 от 01 ноября 2017, 13:03:07
Урряяяяяя!!!!! Победил я этот китайпром.... ;D ;D ;D
Глаза бояться,руки делают.
Прежде чем скрутить рога этой колонке,предварительно поехал
по цене примеряться... Бля,такая же точно колонка стоит 5800
,а 3 года назад брал за 3900 :o :o Удар по пенсии ощутимый :crazy:
оказывается "дело было не в бобине.... пид*рас сидел в кабине" ;D
Первым делом полез в микрушку,померял тестером-херушки...
От злости ёбнул её об пол......сцука заработала :o
Без пиз*юли как без пряников.... ;D
поставил всё на место -колонка работает..... :-[
На долго ли?...... ;D
Кароч мне памятник при жизни ставить надо ;D
Бабушка от радости поцеловала ;D
Ну теперь можно и накатить ;D
Цитата: MAK$ИМ от 01 ноября 2017, 13:05:39
Ну теперь можно и накатить ;D
ННииизззяяяя...... вечером у бабушки сходняк будет.....
День варенья отмечать,ну а я как всегда на развозе гостей.... :'(
Цитата: ptica54 от 01 ноября 2017, 13:09:50
ННииизззяяяя...... вечером у бабушки сходняк будет.....
День варенья отмечать,ну а я как всегда на развозе гостей.... :'(
Водитель пообещал что всех развезет, и точно к вечеру развезло всех даже водителя :crazy: :crazy:
Цитата: ptica54 от 01 ноября 2017, 13:09:50ну а я как всегда на развозе гостей.... :'(
Тебе везёт.
Цитата: ptica54 от 01 ноября 2017, 13:03:07
Урряяяяяя!!!!! Победил я этот китайпром.... ;D ;D ;D
Глаза бояться,руки делают.
Прежде чем скрутить рога этой колонке,предварительно поехал
по цене примеряться... Бля,такая же точно колонка стоит 5800
,а 3 года назад брал за 3900 :o :o Удар по пенсии ощутимый :crazy:
оказывается "дело было не в бобине.... пид*рас сидел в кабине" ;D
Первым делом полез в микрушку,померял тестером-херушки...
От злости ёбнул её об пол......сцука заработала :o
Без пиз*юли как без пряников.... ;D
поставил всё на место -колонка работает..... :-[
На долго ли?...... ;D
Кароч мне памятник при жизни ставить надо ;D
Бабушка от радости поцеловала ;D
Золотые руки! ;D
Цитата: ptica54 от 01 ноября 2017, 13:03:07
Урряяяяяя!!!!! Победил я этот китайпром.... ;D ;D ;D
Глаза бояться,руки делают.
Прежде чем скрутить рога этой колонке,предварительно поехал
по цене примеряться... Бля,такая же точно колонка стоит 5800
,а 3 года назад брал за 3900 :o :o Удар по пенсии ощутимый :crazy:
оказывается "дело было не в бобине.... пид*рас сидел в кабине" ;D
Первым делом полез в микрушку,померял тестером-херушки...
От злости ёбнул её об пол......сцука заработала :o
Без пиз*юли как без пряников.... ;D
поставил всё на место -колонка работает..... :-[
На долго ли?...... ;D
Кароч мне памятник при жизни ставить надо ;D
Бабушка от радости поцеловала ;D
д.Саша получишь пенсию, в Ростове заедь на опт или в леруа-касторамы всякие, 3500 такой оазис стоит. Купи и пусть лежит. пригодится однозначно. ;)
Мне как в Ростов ехать,лучше бы кто небудь расстрелял :o
Цитата: ptica54 от 01 ноября 2017, 13:03:07Урряяяяяя!!!!! Победил я этот китайпром....
Глаза бояться,руки делают.
Прежде чем скрутить рога этой колонке,предварительно поехал
по цене примеряться... Бля,такая же точно колонка стоит 5800
,а 3 года назад брал за 3900 Удар по пенсии ощутимый
оказывается "дело было не в бобине.... пид*рас сидел в кабине"
Первым делом полез в микрушку,померял тестером-херушки...
От злости ёбнул её об пол......сцука заработала
Без пиз*юли как без пряников....
поставил всё на место -колонка работает.....
На долго ли?......
Кароч мне памятник при жизни ставить надо
Бабушка от радости поцеловала
А мне один парень из Газпрома ремонтирует,цена вопроса 1500-2000р. вместе с запчастями и потом работает колонка как новая.
Цитата: Виталий Ищенко от 01 ноября 2017, 14:36:13
А мне один парень из Газпрома ремонтирует,цена вопроса 1500-2000р. вместе с запчастями и потом работает колонка как новая.
"....Не знаю,кто это-но сам маршал у него в водителях"(c) ;D ;D ;D
Цитата: ptica54 от 01 ноября 2017, 14:03:33
Мне как в Ростов ехать,лучше бы кто небудь расстрелял :o
Дык...Любой каприз за ваши деньги!!! ;D
Цитата: lesnik_68 от 01 ноября 2017, 13:36:07
Золотые руки! ;D
Русский секретный метод,разработанный для экспресс-ремонта русской электроники. ;DКитайской не устоять !!!
Цитата: Костоправски от 01 ноября 2017, 15:43:36Не знаю,кто это-но сам маршал у него в водителях"(c)
Не знаю! Но водитель у него - Брежнев!
Вопрос короткий.Не спец в этом я.Двухконтурный котел.11-ть лет эксплуатации..Упала температура горячей воды в ванну и т.д.Отопление в норме.Стоит на максималке,а температура не очень,чуть тепло-горячая..Где рыть причину????
Народ,подскажите где в Ростове приобрести колонку на 20+литров,так что бы в наличии,а то такое впечатление что в инет магазах всех покупателей держат за лохов.
Цитата: ak70 от 01 ноября 2017, 20:19:38
Народ,подскажите где в Ростове приобрести колонку на 20+литров,так что бы в наличии,а то такое впечатление что в инет магазах всех покупателей держат за лохов.
На "Атлант" езжай, там точно всё найдёшь.
Цитата: Сергей 2000 от 01 ноября 2017, 19:01:43
Вопрос короткий.Не спец в этом я.Двухконтурный котел.11-ть лет эксплуатации..Упала температура горячей воды в ванну и т.д.Отопление в норме.Стоит на максималке,а температура не очень,чуть тепло-горячая..Где рыть причину????
Серег скорее вего дело в теплообменнике. Марка котла полная?
Как правило эта зараза стоит в жопе котла на задней стенке, откручивается 2-мя винтами, стальная, по объему где-то ~25*12*4
Эту заразу чистят спецжидкостями разъедающие солевые отложения и промывают под давлением.
По бедности - раствор лимонной кислоты.
У спецов еще и бустер есть после всех этих процедур промывают всю систему этими спецжидкостями дабы не разбирать.
Всем добрый день, подскажите, какой напольный котел выбрать?? Какие фирмы ориентируются как цена/качество?? Где лучше купить и на что обратить при выборе такового? Приемлемо маленький, компактный с водогрейкой, так как будет стоять на кухне где и так места нет)))
Цитата: KoLян от 02 ноября 2017, 10:17:19
Всем добрый день, подскажите, какой напольный котел выбрать?? Какие фирмы ориентируются как цена/качество?? Где лучше купить и на что обратить при выборе такового? Приемлемо маленький, компактный с водогрейкой, так как будет стоять на кухне где и так места нет)))
СИБЕРИЯ. неплохой котёл
Цитата: KoLян от 02 ноября 2017, 10:17:19
Всем добрый день, подскажите, какой напольный котел выбрать?? Какие фирмы ориентируются как цена/качество?? Где лучше купить и на что обратить при выборе такового? Приемлемо маленький, компактный с водогрейкой, так как будет стоять на кухне где и так места нет)))
Если места мало, так возьми настенный. :smoke:
Цитата: KoLян от 02 ноября 2017, 10:17:19
Всем добрый день, подскажите, какой напольный котел выбрать?? Какие фирмы ориентируются как цена/качество?? Где лучше купить и на что обратить при выборе такового? Приемлемо маленький, компактный с водогрейкой, так как будет стоять на кухне где и так места нет)))
на кухне ВИСИТ Нева люкс. Двухконтурный. Жалоб нет, доволен..
BAXI Main 24Fi - 12 лет пашет верой и правдой!
Цитата: Сергей 2000 от 01 ноября 2017, 19:01:43
Вопрос короткий.Не спец в этом я.Двухконтурный котел.11-ть лет эксплуатации..Упала температура горячей воды в ванну и т.д.Отопление в норме.Стоит на максималке,а температура не очень,чуть тепло-горячая..Где рыть причину????
Уже пора теплообменник присмотреть, если на воде эксплуатация, промыть то можно, но где гарантия что не потечет, химия 4т, работа 2т, а если полезут еще на пятерочку разведут, готовьтесь, 11 лет срок. У меня на берете не дожил до промывки, раньше потек.
Наверное,скорее всего, в зиму трогать не буду..Отапливает нормально,есть риск попасть гораздо на более..Мдаа.Надо готовиться к худшему.. :(
Да и котел "эксклюзив",Дюваль(Франция)..Не вижу таких в продажах.А посадочные места по воде менять под иной котел гемор еще тот,все в плитке,да и распаян он интересной трубой,что только на клей садится,тож в продажах не вижу..Так что гемор предстоит еще тот.. :(
П.С. Чтот руки опустились. :( Но бум решать как то проблему..Не решаемых проблем не бывает.. :)
Цитата: Сергей 2000 от 02 ноября 2017, 16:46:14
Наверное,скорее всего, в зиму трогать не буду..Отапливает нормально,есть риск попасть гораздо на более..Мдаа.Надо готовиться к худшему.. :(
Да и котел "эксклюзив",Дюваль(Франция)..Не вижу таких в продажах.А посадочные места по воде менять под иной котел гемор еще тот,все в плитке,да и распаян он интересной трубой,что только на клей садится,тож в продажах не вижу..Так что гемор предстоит еще тот.. :(
П.С. Чтот руки опустились. :( Но бум решать как то проблему..Не решаемых проблем не бывает.. :)
Могу колонку подогнать электролюкс, во временное пользование.
Цитата: slog.s от 02 ноября 2017, 16:33:59
Уже пора теплообменник присмотреть, если на воде эксплуатация, промыть то можно, но где гарантия что не потечет, химия 4т, работа 2т, а если полезут еще на пятерочку разведут, готовьтесь, 11 лет срок. У меня на берете не дожил до промывки, раньше потек.
во во... я ж говорю...
11 к руб... фигассе кучеряво живете...
делаю сам - цена вопроса 100р пачка лимонки
Серег, ничего страшного нету там..
Глянул, теплообменник такой же практически (в общем почти у всех итальяшек-немцев) Смотри
http://www.youtube.com/watch?v=OePXHIM9Pao&t=92s
Там главное резиновые уплотнители не проморгать (их попросту не видно), по другому поставить теплообменник на место не получится - шпильки стоят на разных расстояниях
Цитата: Sher от 02 ноября 2017, 17:39:02
Серег, ничего страшного нету там..
Глянул, теплообменник такой же практически (в общем почти у всех итальяшек-немцев) Смотри
http://www.youtube.com/watch?v=OePXHIM9Pao&t=92s
Там главное резиновые уплотнители не проморгать (их попросту не видно), по другому поставить теплообменник на место не получится - шпильки стоят на разных расстояниях
У меня тоже на сегодняшний день эксклюзив десятилетний стоит Херман Хабитат-и думка теплообменник промыть была,старую стиралку на предмет насоса выпотрошил.Так вот комплект из 4 резинок с 4 зажимами полторы-две штуки(!!!) в интернет-магазинах стоит,а по факту их нет,за лето не нашел.Вообще недогрев скорее признаком неисправности датчика температуры будет,чем теплообменника.Забитый теплообменник вероятнее к пульсируюшей работе горелки бы привел-вода плохо проходит,нагревается сильнее,чем надо,мозг уменьшает подачу газа,холодная вода доходит до датчика-подача газа увеличивается-и так до бесконечности или пока кран с горячей водой не закроешь.Так вот хорошо бы даташит(список характеристик типа паспорта) на этот датчик в сети найти и сопротивление мультиметром по даташиту проверить.А если датчик как у меня не в трубу вворачивается,а на пружинной скобой к ней прижимается-то и снять и проверить изменения показаний при погружении в горячую и холодную воду(закисший выкручивать рискованно,а повесить аналогичный на пружинной скобе рядом и провода на него всегда перекинуть можно.Датчик обычно рублей 150-200 стоит
И еще,писАл я много,но вот:грязевой фильтр на входе в котел стоит?Давно в него заглядывал?
Цитата: Костоправски от 02 ноября 2017, 17:58:03....
Датчик обычно рублей 150-200 стоит
...
мдя.. у нас 900
Цитата: Костоправски от 02 ноября 2017, 17:58:03
И еще,писАл я много,но вот:грязевой фильтр на входе в котел стоит?Давно в него заглядывал?
Фильтра нет..Давление воды(напор) в норме..
Курочить по весне буду котел,разбираться,всеж зима ,отопление квартиры в приоритете.что не так с ремонтом-амба..Спасибо за советы!!!
Цитата: Sher от 02 ноября 2017, 18:04:48
мдя.. у нас 900
Зато у вас на мой Херман с запцацками проблем нет.А не в магазинах у газовщиков,а в радиодеталях терморезистивный датчик и вовсе 30-70 рублей стоит,просто по даташиту аналог подбирается и к выходной трубе теплообменника рядом со старым через термопасту компьютерную чем угодно-даже прищепкой бельевой или зажимом канцелярским присобачивается
Цитата: Сергей 2000 от 02 ноября 2017, 18:36:19
Фильтра нет..Давление воды(напор) в норме..
Курочить по весне буду котел,разбираться,всеж зима ,отопление квартиры в приоритете.что не так с ремонтом-амба..Спасибо за советы!!!
Курочить ничего не надо-крышку снять и сопротивление датчика померить на горячую и холодную,провода с датчика при замере тоже снять
Цитата: Sher от 02 ноября 2017, 18:04:48
мдя.. у нас 900
Отстал от жизни я, датчик-NTC лет 5 назад покупал,посмотрел-цены скакнули,ввертыш 700-1000 руб стоит,накладной рублей на 100 дешевле. Рецепт с радиодеталями рулит ;D
Цитата: Костоправски от 02 ноября 2017, 18:40:20
Зато у вас на мой Херман с запцацками проблем нет. ....
увы, это все в прошлом... все от вас везем
Ребята,кто работает с Импульс групп( термоклуб) в качестве постоянного клиента?
Есть вопросы)
Подскажите ПЖ инет магазин в Ростове,иль реальный магазин,торгующий реальным ассортиментом запчастей на газовые котлы Иммергаз..Заранее спасибо!
Пролопатил инфу в Гугле,не нашел пока что надо..
Цитата: Сергей 2000 от 23 ноября 2017, 17:53:49
Подскажите ПЖ инет магазин в Ростове,иль реальный магазин,торгующий реальным ассортиментом запчастей на газовые котлы Иммергаз..Заранее спасибо!
Пролопатил инфу в Гугле,не нашел пока что надо..
А какая разница, откуда инет магазин? +- 3-5 дней из другого региона, если в области нет зап. части. :smoke:
на Атланте есть все ;)
Цитата: Бох от 24 ноября 2017, 01:34:55
на Атланте есть все ;)
Это так кажется...пока не начинаешь искать! :(
Цитата: Vladimir 59 от 24 ноября 2017, 14:22:47
Это так кажется...пока не начинаешь искать! :(
но шанс найти там больше..
Цитата: lesnik_68 от 23 ноября 2017, 22:54:06
А какая разница, откуда инет магазин? +- 3-5 дней из другого региона, если в области нет зап. части. :smoke:
Миш ,по опыту,как из Китая посылка в Россию заходит,иногда приходится очень долго отслеживать ее по России.. ;) Редко,но бывает.А тут у старшей дочери дом без отопления остался,на улице уж и минуса,а в семье три внука..Хотел побыстрей проблему решить..В принципе решил программу минимум,котел запустил,тепло в доме есть..Искал пучок проводов -разводки для котла..Не нашел даж на просторах России..Но перепаял,запустил всеж..Но ищу еще панель пластиковую, лицевую на Иммергаз,тож проблема найти,но уже не критично..Спасибо всем за отзывы!!
П.С. Чтот "везет" мне в этом году на все мои котлы,на один не могу клапан давления найти,другой трогать боюсь в зиму,вода для ванной холодноватая идет,с третьим у дочери беда случилась..Но прорвемся,задачи поставлены,бум решать. :)
Цитата: Сергей 2000 от 23 ноября 2017, 17:53:49
Подскажите ПЖ инет магазин в Ростове,иль реальный магазин,торгующий реальным ассортиментом запчастей на газовые котлы Иммергаз..Заранее спасибо!
Пролопатил инфу в Гугле,не нашел пока что надо..
хоть и поздно но, на Атланте есть их официальный представитель. Точку по номеру не подскажу к сожалению.
Блин, ну уже сколько обжигаетесь на этих наворочанных котлах, чем меньше электорнники тем стабильней работает. У меня из электроники только выносной насос :P работает уже 10 лет. Дом 91кв\м
Я себе тоже Сибирь нашу поставил ;)
17 лет как часики, тьфу-тьфу-тьфу.
У меня "термо" хохлячее изобретение.
Цитата: евгений аз от 23 декабря 2017, 14:09:42
У меня "термо" хохлячее изобретение.
Электрическое?
Цитата: lesnik_68 от 23 декабря 2017, 13:50:15
17 лет как часики, тьфу-тьфу-тьфу.
А там есть чему ломаться? Вот только счетчик газовый надежным ручным тормозом должен быть оборудован ;).
Цитата: Костоправски от 23 декабря 2017, 14:27:09
Электрическое?А там есть чему ломаться? Вот только счетчик газовый надежным ручным тормозом должен быть оборудован ;).
не, еще газовое ;D максимально за газ в том году платил 2600
Цитата: lesnik_68 от 23 декабря 2017, 13:50:15
17 лет как часики, тьфу-тьфу-тьфу.
Ну реально они и на уголь рассчитаны были,сколько за газ платите или углем топите из соседней шахты :D
Насчет "навороченных"..Дюваль у меня 12-ть будет в феврале,созрело по горячей воде для ванной систему почистить,Шафуто изначально глючил клапан давления,все никак не поменяю,но шесть лет исправно выдает,Иммергаз ,ну тут форс-мажор,небольшой пожар нна кухне по баловству малых внуков,и недосмотру "большеньких",нехер 20-литровые баклажки не разведенного самогона держать на кухне..Еслиб еще бухали его,а то в спортзал ходят "качаются",а самогон хобби,друзей от спортзала отваживать..)
По газу максимальное было в сильнейший мороз 1800 р.О бычно штука,штука с копейкой и то зимой..С весны вообще копейки(200 р. максимум).. :)
Цитата: евгений аз от 23 декабря 2017, 15:43:02
не, еще газовое ;D максимально за газ в том году платил 2600
Про тормоз на счетчике- это Леснику ;),У "черного ящика" белого цвета от хохлов ни дымохода,ни подвода газа не видно-потому вопрос родился,х.з-вдруг в реактор банановая кожура раз в сто лет как в "Назад в будущее" заряжается и все-они такие,могли и изобрести,чтоб за газ не платить :P
Цитата: dimir от 23 декабря 2017, 15:50:54
Ну реально они и на уголь рассчитаны были,сколько за газ платите или углем топите из соседней шахты :D
Газ, работает в основном один, второй включаю только когда мороз с ветром. Изначально строил дом тёплым и разводка отопления по уму.
Месяц тёплый был, вот последняя платёжка. :smoke:
Хер что видно, отмотал даже чек :crazy:
Цитата: Адмирал от 23 декабря 2017, 21:24:35
Хер что видно, отмотал даже чек :crazy:
1490 нормально! У меня за двушку, за отопление около трехи приходит. Это только отопление! ???
Цитата: kuzhaka от 23 декабря 2017, 22:03:00
1490 нормально! У меня за двушку, за отопление около трехи приходит. Это только отопление! ???
Миша дом правильно построил :P :crazy:
Цитата: Адмирал от 23 декабря 2017, 22:11:33
Миша дом правильно построил :P :crazy:
А ты сколько платишь? :D
Хотя ты ж папа-героиня на пенсии, льгот как у олигархов после санкций! :crazy:
Цитата: kuzhaka от 23 декабря 2017, 22:13:00
А ты сколько платишь? :D
Хотя ты ж папа-героиня на пенсии, льгот как у олигархов после санкций! :crazy:
Сань, даже не знаю ;) Таня ответственная ;D эти педики сильно льготы порезали >:(
Цитата: kuzhaka от 23 декабря 2017, 22:13:00
А ты сколько платишь? :D
Хотя ты ж папа-героиня на пенсии, льгот как у олигархов после санкций! :crazy:
вчера за декабрь заплатил 1000 рэ но то дом небольшой, может, а ксли жену выгнать то вообще 500 будет, она у меня мёрзнет блят пастаяна ;D котёл навесной TIBERIS
Цитата: SaZaN75 от 24 декабря 2017, 09:16:00
вчера за декабрь заплатил 1000 рэ но то дом небольшой, может, а ксли жену выгнать то вообще 500 будет, она у меня мёрзнет блят пастаяна ;D котёл навесной TIBERIS
1000 рублей это ещё по божески.....,тем более что сам можешь регулировать подачу.
я за ноябрь ,при центральном отоплении,которое еле греет и пастаянно отключают,
заплатил 1100рэ. >:(
Цитата: ptica54 от 24 декабря 2017, 09:27:33
1000 рублей это ещё по божески.....,тем более что сам можешь регулировать подачу.
я за ноябрь ,при центральном отоплении,которое еле греет и пастаянно отключают,
заплатил 1100рэ. >:(
у меня 60 кв. всего но два этажа
Цитата: SaZaN75 от 24 декабря 2017, 09:30:52
у меня 60 кв. всего но два этажа
Цитата: ptica54 от 24 декабря 2017, 09:27:33
1000 рублей это ещё по божески.....,тем более что сам можешь регулировать подачу.
я за ноябрь ,при центральном отоплении,которое еле греет и пастаянно отключают,
заплатил 1100рэ. >:(
ПЫСЫ.это за 25,75кв м. >:(
Цитата: lesnik_68 от 23 декабря 2017, 17:49:10
Месяц тёплый был, вот последняя платёжка. :smoke:
Да я же и говорю, запальник только на вашем Доне горел :crazy:
Цитата: SaZaN75 от 24 декабря 2017, 09:30:52
у меня 60 кв. всего но два этажа
Много заплатил :o гони Натаху ;D
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хочу приобрести источник бесперебойного питания для газового котла, что бы можно было зимой в тепле переждать отключение электроэнергии часов 6-8.
Понятия не имею какой он должен быть, в интернете куча разновидностей, хренова гора отзывов, которые противоречат друг другу.
Возможно кто-то уже является счастливым обладателем ИБП для газового котла, и уже прошел испытания. Прошу откликнуться с рекомендацией, а то квартира в мороз и ветер очень быстро остывает, а электричества нет уже 4й час.
(котел 2-х контурный, Протерм Ягуар 24.)
Цитата: Бульдозер от 29 января 2018, 13:04:02
Хочу приобрести источник бесперебойного питания для газового котла,
Легко и просто. Бесперебойник должен выдавать чистый синус. В качестве аккумулятора можно применять кислотный . Я раньше использовал Леотон 500 с автомобильным аккумулятором 60а/ч (хватало на 6 часов), потом поставил бесперебойник на весь дом.
Наличие стабилизатора желательно.
У меня скат какой не помню..у них большой выбор ростовская контора
Я бы рекомендовал скат,у них честная гарантия,меняют оборудование без проблем если чего случается, часто у них покупаю. :)
Мужики! На днях возникла проблема с котлом, причем поспрашивал у соседей та же проблема.
Короче, суть в том что котёл начал коптить, пламя жёлтое, всё закопчённое, сажи мм в 5, даже на выходе из дымохода, а это метров 10. Сейчас переключил на второй резервный котёл работает нормально.
Что могло произойти, забился дымоход, или с газом что-то намудрили?
Цитата: lesnik_68 от 15 февраля 2018, 21:45:55
Мужики! На днях возникла проблема с котлом, причем поспрашивал у соседей та же проблема.
Короче, суть в том что котёл начал коптить, пламя жёлтое, всё закопчённое, сажи мм в 5, даже на выходе из дымохода, а это метров 10. Сейчас переключил на второй резервный котёл работает нормально.
Что могло произойти, забился дымоход, или с газом что-то намудрили?
Да скорей всего с газом,походу в газе много конденсата.
Ну вот и я созрел для этой темы!!! ;D Требуется замена газовой колонки, но время для выбора и поиска как бы есть... Требования не очень жёсткие-10 литров в принципе хватит (но и от 12 не откажусь, но не больше)... В приоритете по возможности малошумная, с электророзжигом, негромоздкая, ну и надёжность хотя бы лет на пять... Бюджет рублей до восьми...лучше с минусом! ;D Сам давно уже не сталкивался с этим (дай бог здоровья Воронежской Россиянке-верой и правдой 10 лет отмолотила :))... поэтому прошу совета у форумчан!!!
Цитата: Vladimir 59 от 26 февраля 2018, 22:20:51
Требуется замена газовой колонки
Согласно существующего проекта? По идее надо подбирать по расходу газа в час.
Цитата: Константин68 от 26 февраля 2018, 22:27:21
Согласно существующего проекта? По идее надо подбирать по расходу газа в час.
Водогрейку? ???
Цитата: Vladimir 59 от 26 февраля 2018, 22:31:05
Водогрейку? ???
Естественно. Когда первично подключают газ, делают расчет, где учитывается расход газа каждым агрегатом. Расход не должен превышать 5 кубов в час. В паспорте водогрейки надо ставить штамп об установке. Если хлопнут при проверке, могут быть проблемы.
Я недавно на даче газ проводил, поэтому в курсе как должно быть. :o
Цитата: Константин68 от 26 февраля 2018, 22:35:59
Естественно. Когда первично подключают газ, делают расчет, где учитывается расход газа каждым агрегатом. Расход не должен превышать 5 кубов в час. В паспорте водогрейки надо ставить штамп об установке. Если хлопнут при проверке, могут быть проблемы.
Я недавно на даче газ проводил, поэтому в курсе как должно быть. :o
Я немного по другому вопрос ставил... Правовые составляющие будут в другой теме!!! Как должно и как будет-не одно и то же!!!
Так я к тому, что лучше выбирать водогрейку по максимально допустимому расходу газа, чтоб в дальнейшем было меньше проблем.
Хорошая фирма http://www.teplo-texnika.ru/
Даже если на сайте нет - достанут и привезут.
Я там не раз брал. Но с колонками пока дело не имел.
Цитата: Константин68 от 26 февраля 2018, 22:43:33Так я к тому, что лучше выбирать водогрейку по максимально допустимому расходу газа
Я так думаю, что при производительности 10литров воды современные колонки экономичны по расходу газа... За ссылочку спасибо, поштудирую!
Разочаровался в колонках. Склоняюсь к бойлеру (газовому).
Цитата: ded61 от 26 февраля 2018, 23:08:03
Разочаровался в колонках. Склоняюсь к бойлеру (газовому).
Ну ваще некуда...от слова совсем!!! :'(
Цитата: Vladimir 59 от 26 февраля 2018, 23:18:25
Ну ваще некуда...от слова совсем!!! :'(
http://rostov.vseinstrumenti.ru/santehnika/vodonagrevateli/gazovye/kolonki_protochnye/bosch/w_10_kb_7736500992/
Это из того,что в районе 8000 .Теплообменник медный.
Сделана в Португалии ,но судя по всему из китайских запчастей.С год наверно работает.
Цитата: lesnik_68 от 15 февраля 2018, 21:45:55
Мужики! На днях возникла проблема с котлом, причем поспрашивал у соседей та же проблема.
Короче, суть в том что котёл начал коптить, пламя жёлтое, всё закопчённое, сажи мм в 5, даже на выходе из дымохода, а это метров 10. Сейчас переключил на второй резервный котёл работает нормально.
Что могло произойти, забился дымоход, или с газом что-то намудрили?
Это газ грязный, я встрял по весне того года на 7 рубликов, поменяли хрень какую то, раскрутили, показали, а там слой миллиметровый хрени какой-то грязи.
Цитата: Vladimir 59 от 26 февраля 2018, 23:18:25
Ну ваще некуда...от слова совсем!!! :'(
http://www.riello.su/products/beretta.aspx?id=3 можно тут поинтересоваться, как говорится из первых рук.
Всем спасибо!!! Буду думать!!!
Цитата: ded61 от 26 февраля 2018, 23:08:03
Разочаровался в колонках. Склоняюсь к бойлеру (газовому).
хорошая вещь но тоже не вечный. Плюс ресивер обязательно нужен.
Ребята кто может помочь с ремонтом Аристоновского электро бойлера.
Мозги сгорели. Официалов Аристона так и не нашел. Никто из тех кого нашел ремонтом бойлеров не занимаеться. Вобщем нужна плата управления на SHT-EL50V
Цитата: Shrek от 27 февраля 2018, 14:51:56
Ребята кто может помочь с ремонтом Аристоновского электро бойлера.
Мозги сгорели. Официалов Аристона так и не нашел. Никто из тех кого нашел ремонтом бойлеров не занимаеться. Вобщем нужна плата управления на SHT-EL50V
Александр 89518441895, ремонт плат управления котлов, может сделает.
Спасайте уважаемые. :help: почему постоянно забивается отложениями трубка на котле которая идет к расширительному бачку? Из-за чего начинает расти давление и сброс воды. Раза 3 за сезон чищу. Когда поставил котел первый сезон на ура отработал, а в следующем сезоне началось забивание((( бачок встроенный в котел будерус.
Цитата: Nikolay55555 от 08 марта 2018, 21:56:53
Спасайте уважаемые. :help: почему постоянно забивается отложениями трубка на котле которая идет к расширительному бачку? Из-за чего начинает расти давление и сброс воды. Раза 3 за сезон чищу. Когда поставил котел первый сезон на ура отработал, а в следующем сезоне началось забивание((( бачок встроенный в котел будерус.
Нужно обратится в сервисный центр они помогут.
Цитата: Grin 51 от 08 марта 2018, 22:10:42
Нужно обратится в сервисный центр они помогут.
Да ну их, отдавать по 5 т.р. за вызов.
Цитата: Nikolay55555 от 08 марта 2018, 22:18:52
Да ну их, отдавать по 5 т.р. за вызов.
Могу починить за 2 р
Цитата: Grin 51 от 08 марта 2018, 23:06:58
Могу починить за 2 р
Спасибо, сам не жопорук.
В свое время одолели сомнения относительно подсчета объема системы(наследие АГВ,толстючие трубы переменного диаметра),врезал в систему еще один расширительный бачок на 10 литров помимо встроенного вдали от настенного котла.Проблем с превышением давления никогда не имел.Однако думаю,что просто так трубка к расширительному бачку не забивается и предохранительный клапан не срабатывает.Грязевые фильтры на входе в котел есть,система чиcтая?Это вопрос намба ван.Намба ту-давление в бачке перед КАЖДЫМ сезонным запуском системы до паспортного доведено,систему подкачивать не приходится,ниппель не травит?В отсутствии давления в бачке вода при перепадах температур туда-сюда не движется,возможно и закисает в узких местах.Желательно пластмассовый колпачок на автомобильный металлический с резинкой заменить-он герметично закручивается и держит даже при паршивом золотнике Если давление из бачка стравить-водичка из него не дует?Мембрана не сдохла?Тут опять проще и дешевле отдельный расширительный в систему врезать,а на штатном ниппель и колпачок потуже завернуть и забыть про него ибо котлу совершенно по барабану,где компенсатор стоит и не по барабану,когда его свинчивают-развинчивают бесконечно
Фильтры стоят, воздух не травит ниппель и вода не течет из него. А какое давление воздуха должно быть в бачке? Может быть из-за низкого давления?
Цитата: Nikolay55555 от 09 марта 2018, 10:45:37
А какое давление воздуха должно быть в бачке? Может быть из-за низкого давления?
Давление в бачке соизмеримо с давлением в системе.
Цитата: Nikolay55555 от 09 марта 2018, 10:45:37
Фильтры стоят, воздух не травит ниппель и вода не течет из него. А какое давление воздуха должно быть в бачке? Может быть из-за низкого давления?
Знаю про Бош,Вэйлант и Херманн- минимально1,5 атм должно быть,иначе автоматика котел вырубает,максимально 2,5.Принцип заполнения такой: через кран маевского или воздушный клапан на котле(на самой высокой точке в системе) выпускается весь воздух до последнего пузырика,перед этим весь воздух из расширительного бачка тоже.Воздушный кран в системе закрывается,расширительный бачок накачивается до 1,5 атм по манометру котла-у меня даже слышно как микрик в датчике давления срабатывает.Система готова.При работе котла давление поднимается из-за расширения жидкости до 1,7-1,9-2,2атм(на манометре нормой1,5-2,5 обозначено,с 2,5 "красная зона "начинается, на 3,0 предохранительный клапан сработать должен,у себя каждую осень при запуске системы на сработку его его проверяю,заодно и систему на протечки)
Дома у меня котел настенный, давление при 60 гр - 1,2 атм. В холодном состоянии 0,9. На даче закрытую систему отопления делал сам. Котел напольный Сиберия 17. Разводка коллекторная. Давление в системе 0,7 атм. При достижении 80 гр. в котле давление поднимается до 1 атм. В расширительном бачке давление уменьшил до 1 атм. Предохранительный клапан 1,5 атм. Система работает уже больше месяца. Если что неправильно - поправьте.
Цитата: Константин68 от 09 марта 2018, 15:42:55
Дома у меня котел настенный, давление при 60 гр - 1,2 атм. В холодном состоянии 0,9. На даче закрытую систему отопления делал сам. Котел напольный Сиберия 17. Разводка коллекторная. Давление в системе 0,7 атм. При достижении 80 гр. в котле давление поднимается до 1 атм. В расширительном бачке давление уменьшил до 1 атм. Предохранительный клапан 1,5 атм. Система работает уже больше месяца. Если что неправильно - поправьте.
Да все правильно . У каждого своя система отопления и работает даже при 0 атм
Только 80 многовато
При проверке работы довел температуру до 80 гр. А потом снизил до 40. В комнатах около 15 гр. тепла.
Нашел документы на будерус. Там есть график кривая зависимости давления в бачке от объема теплового носителя и температуры. Вобщем на мои 58 литров и температуры до 70 нужна 1 атмосфера в бачке. А с завода 0.5 было.
Цитата: Nikolay55555 от 09 марта 2018, 16:56:29
Нашел документы на будерус. Там есть график кривая зависимости давления в бачке от объема теплового носителя и температуры. Вобщем на мои 58 литров и температуры до 70 нужна 1 атмосфера в бачке. А с завода 0.5 было.
Это не график зависимости давления а расчёт объёма бака от температуры и объёма воды в системе (понижая давление в баке объём теплоносителя и температура больше)
Документ в студию
Вот.
Цитата: Nikolay55555 от 09 марта 2018, 18:07:19
Вот.
Сначало это
5.3 Проверка объёма расширительного бака
По приведённому далее графику можно сделать предварительную оценку, достаточно ли встроенного расширительного бака или требуется дополнительный бак (кроме обогрева пола).
Для показанных характеристик учитывалось следующие показатели:
• За начальное количество воды в расширительном баке принимается 1 % от объёма системы отопления или 20 % номинального объёма в расширительном баке
• Перепад рабочего давления предохранительного клапана 0,5 бар в соответствии с DIN 3320
• Предварительное давление расширительного бака соответствует статической высоте системы над котлом.
• Максимальное рабочее давление: 3 бар
Читайте внимательней !
Ну так по графику же видно и давление какое. А не только объем подходит или нет. Просто так что ли давление написали?
Пост 594 перечитайте
А тут заводское давление 0,5атм
https://dom-kotlov.ru/data/files/instr/buderus/tehnicheskiy_pasport_i_instrukziya_po_montajzu__buderus_logamax_u072.pdf
ВСЁ ВАЖНОЕ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ
Рис.12 Характеристикирасширительногобака
I Предварительное давление 0,2 бар
II Предварительное давление 0,5 бар (первоначальная
установка)
III Предварительное давление 0,75 бар
IV Предварительное давление 1,0 бар
V Предварительное давление 1,2 бар
tV Температура подающей линии VA Объём системы в литрах
A Рабочая область расширительного бака
B Требуется дополнительный расширительный бак
▶ В граничных областях точный размер бака определяется по DIN EN 12828.
▶ Еслиточкапересечениянаходитсясправарядомскривой,то нужно установить дополнительный расширительный бак
В общем беда следующая, котел настенный феролли домипроджэкт 24 приказала долго жить плата, разобрал котел, добрался до платы, нашел микросхему с отгоревшими ногами, в связи с чем вопрос пытаться ремонтировать эту плату или сразу покупать новую, может кто из наших занимется ремонтом или продажей плат или может есть у кого знакомые кто этим занимается, заранее спасибо.
Цитата: Picaso от 02 мая 2018, 21:50:25В общем беда следующая, котел настенный феролли домипроджэкт 24 приказала долго жить плата, разобрал котел, добрался до платы, нашел микросхему с отгоревшими ногами, в связи с чем вопрос пытаться ремонтировать эту плату или сразу покупать новую, может кто из наших занимется ремонтом или продажей плат или может есть у кого знакомые кто этим занимается, заранее спасибо.
Олег, к Игорю Гашишу, постучись он Рукастый и Головастый в электронике.
А это к стати мысль,спасибо Миша
Цитата: Picaso от 02 мая 2018, 21:50:25В общем беда следующая, котел настенный феролли домипроджэкт 24 приказала долго жить плата, разобрал котел, добрался до платы, нашел микросхему с отгоревшими ногами, в связи с чем вопрос пытаться ремонтировать эту плату или сразу покупать новую, может кто из наших занимется ремонтом или продажей плат или может есть у кого знакомые кто этим занимается, заранее спасибо.
Пороюсь завтра-должен быть телефон человека с рынка на Сиверса в Ростове,у которого я прошлой зимой себе бу плату брал очень недорого(2 тысячи) на Херманн.У дядьки два здоровенных контейнера,заваленных бэушными котлами,дербанящимися на запчасти.Из минусов-работоспособность запчастей неизвестна,продажа по принципу "две недели на установку/проверку" Специализированные микрухи могут оказаться дефицитными-заколоти маркировку в поиск-сразу ясно станет,ну и ноги у микрухи сами по себе не отгорят,в цепи что-то еще накрылось и микросхему за собой утянуло
Нашел-8 909 408 23 05 Анатолий
паять платы даже авторизованные сервесники не советуют, котел\колонка это взрыво-пожароопасный объект, кто захочет брать на себя ответственность, но исходя из стоимости плат частенько приходится выкручиваться как можно, но лучше взять бу, если с гарантией хоть 2 недели и за адекватные деньги. И если отгорели лапки, то возможен заброс высокого напряжения, а это , вероятно, выход из строя трансформатора, но не факт, может просто время пришло схеме. ФОТО бы платы... могу попробовать на бывшей работе узнать цену платы новой
есть такой котел и у меня,плата полетела через год,стоимость новой ...я,да и смысл-если летит даже со стабилизатором. Выход копеечный предложил приятель,дал телефон кулибина,который за 1,5 косых и тридцать минут своял из чегойто купленного в радиодеталях обходник сгоревшего участка,при чем не видя родной сгоревшей платы(видно проблема у всех одинаковая),коробочка с этими элиментами вышла не маленькая,но в котле спряталась. На пальцах объяснил как ее подключить,с чем я за пятнадцать минут справился,года три работает исправно. Телефон его мля не найду. Другая проблемка интересует,снизилась проточность горячей воды,забился змеевик?и что делать?
Вызывать мастера и готовить тыщщ 5-6 или если руки откуда надо "промывка контура ГВС" погуглить. У себя раз в год делаю без демонтажа теплообменника-подключаюсь через заглушку грязевика на входе и к изливу крана на кухне на выходе( вместо аэратора)- два штуцера и два куска шланга, ведро раствора лимонной кислоты (100 грамм на 10 литров),насос от старой стиральной машины,котел на минимальный нагрев(37 градусов)-и пару часов гоню в шею желающих помыть руки/посуду/ребенку попу. Можно то же с о съемом теплообменника делать,но мне лень котел дербанить и жаба душит 1700 руб отдавать за четыре резиновых колечка и четыре металлических скобы(присоединительный комплект теплообменника)
сэнкью!
Из того что нарыл на просторах относительно своей проблемы, конкретно на этих котлах эти микрухи слабое место, существуют схемы обхода и замены, сейчас отвезу Гашишу а дальше посмотрим
Беретта сити, не поддается регулировки температура контура горячей воды. Где искать проблему?
Цитата: slog.s от 24 октября 2018, 15:18:11Беретта сити, не поддается регулировки температура контура горячей воды. Где искать проблему?
Датчик температуры проверить,разъемы на предмет окисления,в даташитах датчика значения изменения сопротивления глянуть.Лично у меня на котле(херманн) датчики температуры контура отопления и ГВС одинаковые по параметрам,но разные по исполнению-один-на отопление на скобе снаружи одет-прищепке,второй-ввертыш.Проверял перекидывая провода с одного надругой
Я правильно понял вопрос скорее в механике, я я на мозги подумал, на выхах перетрушу разъемы.
Цитата: slog.s от 24 октября 2018, 21:29:16Я правильно понял вопрос скорее в механике, я я на мозги подумал, на выхах перетрушу разъемы.
Мозги ошибку выкинули бы,если нет-есть вероятность,что датчик завис на одних показаниях и мозги не знают,что с этим делать.Если провода на датчик температуры отопления переставить и котел оживет или ошибку покажет-дело в датчике.Ну и еще я немного тупанул-
Цитата: slog.s от 24 октября 2018, 21:29:16Я правильно понял вопрос скорее в механике, я я на мозги подумал, на выхах перетрушу разъемы.
Я глянул конструктив-он очень похож на мой древний Херманн,который надежен очень,но слабые места все-таки есть,хоть и малой кровью лечатся.Котел на подачу горячей воды в принципе включается?Если совсем нет и ошибку не показывает-то с вероятностью 99% это датчик потока-залип поплавок или его магнит сгнил.Очень редко накрывается геркон.Экспресс-проверка-пустить "горячую" воду из крана на полную,соединить провода датчика напрямую-если проблема в датчике котел запустится.Затем провода воткнуть на место и с текущей "горячей" водой поднести к датчику любой магнит-если запустится сдох поплавок или заклинил,если нет-геркон.Геркон в любой радиолавке стоит рублей 30(планочку с разъемом с датчика снять достаточно и паяльник иметь),поплавок рублей 800,датчик целиком всегда стоит дохрена,но не это главная печаль,а то,что полкотла в гидравлической части разобрать и собрать надо,а потом лечить протечки.Второй косяк-на Хермане лет после пяти начинают глючить переменные резисторы крутилок-это тоже ошибками не отображается.Лечатся аккуратной разборкой не отпаивая от платы,чисткой,подгибкой контактного язычка крутилки и смазки вазелином
Не много не пойму, при чем тут датчик протока, и поплавок магнитный в нем, котел нормально переходит на нагрев воды при открытии крана, и греет что то около 40 градусов, если бы поплавок висел, то и не нагревало, ошибку выдает плата при переключении на летний режим, надо поштудировать литературу, что значит эта ошибка.
Цитата: slog.s от 24 октября 2018, 23:19:28Не много не пойму, при чем тут датчик протока, и поплавок магнитный в нем, котел нормально переходит на нагрев воды при открытии крана, и греет что то около 40 градусов, если бы поплавок висел, то и не нагревало, ошибку выдает плата при переключении на летний режим, надо поштудировать литературу, что значит эта ошибка.
Возможно,контур управления модуляцией пламени команду на розжиг и поддержание пламени дает,а на саму модуляцию адекватно расходу воды-нет.На плате управления кондеры на предмет вздутия пристально просмотреть надо-много мелких,или же все-таки крутилки
Добрый день. У меня вопрос ,дома стоит напольный котёл, закрытая система отопления с принудительной циркуляцией. Если свет отключается, мне нужно переводить котёл на запал или так и оставить, нечего страшного?? И ещё подайдет же бесперебойник для насоса? Ну что бы он поработал чуть.
Я на даче экспериментировал. Отключал питание насоса во время работы котла. Датчик температуры срабатывает, котел отключается. Минус в том, что циркуляция по батареям исчезнет. Бесперебойник подойдет, но я бы вопрос кардинально решал - АБ от авто, инвертор. Эксплуатация такого комплекта у меня в течение более 10 лет минусов не выявила.
Цитата: Константин68 от 05 ноября 2018, 17:43:33АБ от авто, инвертор.
А зарядку акб как то автоматизировали или как?
Цитата: KoLян от 05 ноября 2018, 22:39:32А зарядку акб как то автоматизировали или как?
Ну ,а чем зарядку можно автоматизировать?собственно только генератором.
Цитата: KoLян от 05 ноября 2018, 22:39:32А зарядку акб как то автоматизировали или как?
Инвертор(нормальный,для котла,не автоигрушка) сам заряжает и следит за состоянием батареи,при отключении сети из постоянки батареи выдает 220 с правильной синусоидой,а не меандр,как компьютерный или автомобильный
Цитата: Костоправски от 06 ноября 2018, 02:31:19Инвертор(нормальный,для котла,не автоигрушка) сам заряжает и следит за состоянием батареи,при отключении сети из постоянки батареи выдает 220 с правильной синусоидой,а не меандр,как компьютерный или автомобильный
Да мне не котёл питать же, а только насос, а насосу вроде как пофиг правильная синусоида или меандр.
Цитата: KoLян от 06 ноября 2018, 08:58:11пофиг правильная синусоида или меандр
Ни в коем случае!
Цитата: KoLян от 06 ноября 2018, 08:58:11Да мне не котёл питать же, а только насос, а насосу вроде как пофиг правильная синусоида или меандр.
Ну в общем моя личная практика показывает,что WILO и Grundfos меандр переживают.Но стонут)))Не знаю правда,как на производительности сказывается.Каждые пару-тройку лет конденсатор пусковой в насосах меняю.Самому котлу форма синусоиды в большей степени пофиг-тем переменка только на розжиг и насос нужна,остальное управление через транс и выпрямитель 5-9-12 вольт.А в современных платах и трансформаторы импульсные-тем вообще синуспо барабану
Всем привет!!! У кого есть реальный опыт пользования Таганрожскими котлами "Луч"? Хотелось бы знать плюсы и минусы...
Цитата: KoLян от 06 ноября 2018, 08:58:11Да мне не котёл питать же, а только насос, а насосу вроде как пофиг правильная синусоида или меандр.
Тёзка, у меня на летней кухне стоит напольник (Сиберия), и врезан насос на подаче, так вот, котёл энергонезависимый, и когда отключают свет, насос останавливается,а котёл продолжает греть , я ему ничего не делаю в смысле переводить на запальник, можно просто уменьшить температуру нагрева, ни разу не закипал, просто у него не будет принудительной циркуляции и всё,
А у меня параллельно насосу стоит кран (байпас)-открыл и пошла естественная циркуляция.
Цитата: Vikev от 06 ноября 2018, 14:05:26А у меня параллельно насосу стоит кран (байпас)-открыл и пошла естественная циркуляция.
Евгенич, уменя такая же байда, просто забыл написать
Цитата: Константин68 от 05 ноября 2018, 17:43:33Минус в том, что циркуляция по батареям исчезнет
если нет байпаса, то исчезнет, тогда у вас не правильно собранная система отопления, в противном случае открывается байпасный клапан и система работает, только не так быстро как с насосом прогревается,
Цитата: Vikev от 06 ноября 2018, 14:05:26А у меня параллельно насосу стоит кран (байпас)-открыл и пошла естественная циркуляция.
И как циркулирует ? Пару этажей продавит?
Цитата: Адмирал от 06 ноября 2018, 21:20:13И как циркулирует ? Пару этажей продавит?
Серега чем выше тем теплее ;) низ может быть прохладным.
У тебя не продавит. Разводка колекторная сто пудов стоит на теплых полах. ...
Цитата: slog.s от 24 октября 2018, 15:18:11Беретта сити, не поддается регулировки температура контура горячей воды. Где искать проблему?
Решил вопрос, как и советовали все оказалось просто, нашел что отшел клемник от датчика температуры, при чистке видно задел, так что беретта 12 лет, продолжает пахать.
Доброго дня!
Может чуть тема не та, но другой не нашел....
Нужна помощь сантехника!
В квартире которую сдаю в Ростове потек электроводонагреватель АкваВерсо на 50 л
Самому с Тагана ехать менять не с руки в единственный выходной
Надо глянуть чё к чему ну и скорее всего поменять нагреватель (думаю не ремонтируется)
Подскажите телефон мастера
Олег
89О5О8553699
Возникла проблема с котлом (Кореястар). Симптомы: При запуске срабатывает пьезорозжиг... газ зажигается и через примерно 5 секунд отключается... и так 3-4 попытки запуска, а потом выдает ошибку Е1. И что самое главное пьезорозжиг после зажигания газа еще бьет примерно 3 секунды... Форсунки электроды почистил, все соединения передернул реакции 0...
Цитата: Pilot-69 от 21 января 2019, 08:10:50и так 3-4 попытки запуска, а потом выдает ошибку Е1
Почитай инструкцию там будет описано что за ошибка и как её устранить.
Цитата: Pilot-69 от 21 января 2019, 08:10:50Возникла проблема с котлом (Кореястар). Симптомы: При запуске срабатывает пьезорозжиг... газ зажигается и через примерно 5 секунд отключается... и так 3-4 попытки запуска, а потом выдает ошибку Е1. И что самое главное пьезорозжиг после зажигания газа еще бьет примерно 3 секунды... Форсунки электроды почистил, все соединения передернул реакции 0...
Была такая бяка на НОВОФЛОРИДА, вызвал мастера, тот посмотрел, вытащил мозги, перепаял один конденсатор, поставил - всё работает. Содрал три штуки и уехал. три шт. за пять минут работы и один кондей стоимостью 15р. :crazy:
Цитата: odinokyi от 21 января 2019, 10:28:31Содрал три штуки и уехал. три шт. за пять минут работы и один кондей стоимостью 15р
Просто это плата за то, что он знал, что именно надо сделать... Специалист, это не тот, кто может ткнуть отвёткой, а тот, кто знает-куда именно надо ткнуть...
Цитата: Vladimir 59 от 21 января 2019, 10:35:16Просто это плата за то, что он знал, что именно надо сделать... Специалист, это не тот, кто может ткнуть отвёткой, а тот, кто знает-куда именно надо ткнуть...
Так и я про это. Но я хитрый, я сохранил старый кондей и запомнил то место где он стоит :crazy: так что в сдующий раз сам перепаяю :P
Цитата: odinokyi от 21 января 2019, 10:38:44так что в сдующий раз сам перепаяю
Только что бы не получилось, как в старой грузинской комедии... где потерпевшего снимали с дерева тем же макаром, которым вытаскивают из колодца!!! ;D
Цитата: odinokyi от 21 января 2019, 10:28:31Была такая бяка на НОВОФЛОРИДА, вызвал мастера, тот посмотрел, вытащил мозги, перепаял один конденсатор, поставил - всё работает. Содрал три штуки и уехал. три шт. за пять минут работы и один кондей стоимостью 15р. :crazy:
Я так мембрану меняю лет шесть назад вызвал , он сказал тут очень сложно , что только спец может поменять , он создавал суету возле колонки , тянул время , 800 руб взял ;D В итоге 8 винтиков и две ручки регулировки снимаю и всё ,мембрану беру в газовике 50 р и делов то :D колонка Vector кЫтайская :crazy:
Цитата: odinokyi от 21 января 2019, 10:28:31Была такая бяка на НОВОФЛОРИДА, вызвал мастера, тот посмотрел, вытащил мозги, перепаял один конденсатор, поставил - всё работает. Содрал три штуки и уехал. три шт. за пять минут работы и один кондей стоимостью 15р. :crazy:
Не про котлы с колонками, но ситуация схожая...
Главным героем был кондиционер Самсунг, питание на плату управления приходило, а с платы не уходило. Прозвонил пару сервисов, цену объявляли от 2500 и до бесконечности, цена естественно меня не устроила, я снял плату и поехал в ремонт Теле/Аудио аппаратуры в Александровку(местные должны знать, недалеко от ост.Калинина в подвале пятиэтажки). Мастер не долго думая взялся за прозвонку платы и уже через 30 минут, позвал меня и продемонстрировал мне абсолютно рабочую плату, при включении она издавала правильные звуки(до того как отдал она не мычала), как оказалось от перепада напряжения выбило один кондей, который даже менять не пришлось, припаял на место и уже лет пять как кондёр работает. Денег взял 600р , времени потратил чуть больше получаса, а жадные мастера кондёров остались голодными. Так вот про что я, может лучше снять плату, и поискать специалиста на стороне.
Цитата: Шкет от 21 января 2019, 10:03:09Почитай инструкцию там будет описано что за ошибка и как её устранить.
Почитал, попробовал...0
По ходу будет наверно так...
Цитата: odinokyi от 21 января 2019, 10:28:31Содрал три штуки и уехал.
:'( :'( :'(
Все ожидаемо...был готов к расставанию с денежными знаками. Ремонт (прогорело 2 дорожки и заменили реле) обошлось в 2,5 карбованца... При запуске промеряли напругу в розетке, скачет до 255... надо покупать стабилизатор. Отсюда вопрос: ВАШ совет по выбору фирмы, мощности и других нюансов по выбору...(котел Кореястар Браво 24)
Цитата: Pilot-69 от 23 января 2019, 09:16:05Все ожидаемо...был готов к расставанию с денежными знаками. Ремонт (прогорело 2 дорожки и заменили реле) обошлось в 2,5 карбованца... При запуске промеряли напругу в розетке, скачет до 255... надо покупать стабилизатор. Отсюда вопрос: ВАШ совет по выбору фирмы, мощности и других нюансов по выбору...(котел Кореястар Браво 24)
Если чисто для котла, то у меня стоит РЕСАНТА АСН-1000/1-ц , уже 10 лет. Полёт нормальный, напруга в сети от230 до 250 скакает, 220 выдаёт чётко.
Цитата: odinokyi от 23 января 2019, 09:26:55РЕСАНТА АСН-1000/1-ц , уже 10 лет. Полёт нормальный, напруга в сети от230 до 250 скакает, 220 выдаёт чётко.
Ничего не имею против Рессанты (у самого такой стаб на всю квартиру уже очень долго), но вот что 220 чётко-это только на дисплее... Правильней будет сказать-около 220+/-... А вот выходной вольтметр китайцы сделали чётко, горит 220 без изменений всё время... ;D ;D ;D
Цитата: odinokyi от 23 января 2019, 09:26:55РЕСАНТА АСН-1000/1-ц
Спасибо... я тоже погуглил и положил взгляд на данный агрегат... Еще раз спасибо за ответ... ok
Цитата: Vladimir 59 от 23 января 2019, 10:22:44Ничего не имею против Рессанты (у самого такой стаб на всю квартиру уже очень долго), но вот что 220 чётко-это только на дисплее... Правильней будет сказать-около 220+/-... А вот выходной вольтметр китайцы сделали чётко, горит 220 без изменений всё время... ;D ;D ;D
Ну почему? щас кнопочку нажал на входе 238, померял вольтметром на выходе, чёко 220 ok
Цитата: odinokyi от 23 января 2019, 10:53:52Ну почему? щас кнопочку нажал на входе 238, померял вольтметром на выходе, чёко 220 ok
Просто стабилизаторы релейного типа, коим является РЕСАНТА АСН-1000/1-ц из-за своей конструции (ступенчатая регулировка) имеют погрешность порядка 5-8% и выдавать постоянно "чётко" 220 не могут конструктивно... чего не скажешь о цифрах на дисплее-там строго 220... Но в принципе, аппарат справляется со своими обязанностями...
Цитата: Pilot-69 от 23 января 2019, 09:16:05Все ожидаемо...был готов к расставанию с денежными знаками. Ремонт (прогорело 2 дорожки и заменили реле) обошлось в 2,5 карбованца... При запуске промеряли напругу в розетке, скачет до 255... надо покупать стабилизатор. Отсюда вопрос: ВАШ совет по выбору фирмы, мощности и других нюансов по выбору...(котел Кореястар Браво 24)
На какие стабы не защитят от скачков, только через АКБ.
Уважаемый товарищи. Может кто подскажет по существу. На котле будерус двухконтурном постоянно забивается накипью гибкая подводка идущая на расширительный бачок. Из-за чего начинает скакать давление. То есть считай бачок отключил. Что делать?
Цитата: Nikolay55555 от 29 марта 2019, 19:09:41Уважаемый товарищи. Может кто подскажет по существу. На котле будерус двухконтурном постоянно забивается накипью гибкая подводка идущая на расширительный бачок. Из-за чего начинает скакать давление. То есть считай бачок отключил. Что делать?
Ну вообще систему отопительную промывать.Или хотя бы большой грязевой фильтр в циркуляцию врезать.А так в системе в любое место внешний расширительный бак поставить,у меня он вообще в подвале стоит,а котел висит на кухне.Только отвод к нему нормальной трубой провести из любой доступной точки системы, а не такой,у которой просвет с мышиный пук ;)
Цитата: Костоправски от 29 марта 2019, 19:27:50Ну вообще систему отопительную промывать.Или хотя бы большой грязевой фильтр в циркуляцию врезать.А так в системе в любое место внешний расширительный бак поставить,у меня он вообще в подвале стоит,а котел висит на кухне.Только отвод к нему нормальной трубой провести из любой доступной точки системы, а не такой,у которой просвет с мышиный пук ;)
;D Я так и думал, может заглушить тот пук, и врезаться просто в другом месте. Вода у нас просто жесткая.
Только интересно, нормальной гибкой подводки хватит чтобы не забивалось или трубу прям паять? Мне кажется что там еще место отвода влияет, оно прям на насосе сзади выходит
Вот такое чудо там. Постоянно прочищать приходится этот пук
С моей точки зрения любая гибкая подводка-это мина замедленного действия.Я бы паял.Или в заглушку какой-нибудь батареи,что от глаз подальше врезался бы,а после отопительного сезона уже капитально делал.
Цитата: Костоправски от 29 марта 2019, 20:04:01С моей точки зрения любая гибкая подводка-это мина замедленного действия.Я бы паял.Или в заглушку какой-нибудь батареи,что от глаз подальше врезался бы,а после отопительного сезона уже капитально делал.
Спасибо огромное за подсказку :)
газовые конвекторы.какого производителя лучше выбрать?
Цитата: Pilot-69 от 23 января 2019, 09:16:05Все ожидаемо...был готов к расставанию с денежными знаками. Ремонт (прогорело 2 дорожки и заменили реле) обошлось в 2,5 карбованца... При запуске промеряли напругу в розетке, скачет до 255... надо покупать стабилизатор. Отсюда вопрос: ВАШ совет по выбору фирмы, мощности и других нюансов по выбору...(котел Кореястар Браво 24)
У меня лет 9 стоит на весь дом Ресанта 15000 ква с автотрансформатором внутри. Один раз проблема в плате была, поменяли. Сказали не пользоваться от него сваркой. С тех пор работает нормально. 218-221 в на вольтметре
Добрый вечер товарищи. Может кто сталкивался, хочу установить насос циркуляционный грундфос в систему отопления, а там в комплекте идут чугунные гайки накидные с внутренней резьбой. Так вот вопрос в чем, резьба какая-то странная, или я, но впервые сталкиваюсь с тем что не могу уплотнить....сочится по капельке все равно((( чем только не мотал...а при закручивании такое ощущение, что подмотку срезает или сдвигает. Что делать, если не герметиком? Может кто мучался с этими дряными гайками?))
Вот такая фиговина390536
Цитата: Nikolay55555 от 03 апреля 2019, 23:57:39Вот такая фиговина390536
там резинка должна стоять и ничего не подматывается
Цитата: rp260 от 04 апреля 2019, 00:07:00там резинка должна стоять и ничего не подматывается
Да нет же, с другой стороны, где внутренняя резьба на 1 дюйм
Цитата: Nikolay55555 от 04 апреля 2019, 00:23:55Да нет же, с другой стороны, где внутренняя резьба на 1 дюйм
Со стороны фланца под гайкой к насосу либо плоская резинка,либо кольцо,а с другой обычная резьба,которая обычными же сантехсредствами и уплотняется-фумлента,нить тангит,в последнее время я вот паклю с сантехнической пастой распробовал-хотя лет 20 в руки не брал как фумка появилась
Пакля с пастой самая надежная паковка !
Спасибо товарищи. Получилось намотать немного льна по резьбе и сверху фумкой примотать. Остальные варианты сдирало резьбой чугунной. Может много мотал...не знаю. ok
Добрый день уважаемые. Подскажите, можно ли избежать тактования хол/гор воды при пользовании гвс в двухконтурном котле будерус без подключения доп.емкостей? А то включишь, нагреется, на недолго выключишь, потом при включении кипяток и холодная шпарит и приходится долго ждать пока снова нагреет
Цитата: Nikolay55555 от 14 мая 2019, 19:11:21Добрый день уважаемые. Подскажите, можно ли избежать тактования хол/гор воды при пользовании гвс в двухконтурном котле будерус без подключения доп.емкостей? А то включишь, нагреется, на недолго выключишь, потом при включении кипяток и холодная шпарит и приходится долго ждать пока снова нагреет
К сожалению без подключения дополнительного маленького болера(на 30 литров), данной беды не избежать.
Всем привет! После чуть больше полутора лет работы газовой колонки Оазис появилась такая проблема-после закрытия крана горячей воды стало запаздывать отключение газа, секунд на 5-6... Вроде небольшое опаздание, но я так думаю, что это лиха беда начало... Может кто уже имел такую неисправность и подскажет, куда лезть?
Цитата: Vladimir 59 от 15 октября 2019, 10:50:45Всем привет! После чуть больше полутора лет работы газовой колонки Оазис появилась такая проблема-после закрытия крана горячей воды стало запаздывать отключение газа, секунд на 5-6... Вроде небольшое опаздание, но я так думаю, что это лиха беда начало... Может кто уже имел такую неисправность и подскажет, куда лезть?
Скорей всего мембрана в клапане задубенела и давление не сразу перекрывает газ. :smoke:
Проверь мембрану в водяном узле.
Миша опередил :)
Цитата: lesnik_68 от 15 октября 2019, 11:03:30Скорей всего мембрана в клапане задубенела и давление не сразу перекрывает газ. :smoke:
Миша, я немного знаком с устройством колонки. Давление воды открывает газ, а перекрывается он при помощи пружины в газовом клапане... Во всяком случае, на моей прошлой Россиянке так было... Но раз уж всё равно придётся лезть в водяной узел, мембрану конечно поменяю...
Порылся в нете, все посылки на мембрану... Бум менять!!! Всем спасибо! ok ok
Только есть белые, есть чёрные, какая предпочтительней? Или взять такой комплект (https://rostov-na-donu.bytzapchast.ru/catalog/zapchasti_gazovykh_kolonok/membrana_koltso_uplotnitelnoe_gazovoy_kolonki/remkomplekt_vodyanogo_uzla_gazovoy_kolonki_oazis_mod_12_16_20_24_26_kvt_v_blistere_.html)?
Наверное лучше такой:
Цитата: Vladimir 59 от 15 октября 2019, 11:49:54Порылся в нете, все посылки на мембрану... Бум менять!!! Всем спасибо! ok ok
Только есть белые, есть чёрные, какая предпочтительней? Или взять такой комплект (https://rostov-na-donu.bytzapchast.ru/catalog/zapchasti_gazovykh_kolonok/membrana_koltso_uplotnitelnoe_gazovoy_kolonki/remkomplekt_vodyanogo_uzla_gazovoy_kolonki_oazis_mod_12_16_20_24_26_kvt_v_blistere_.html)?
Раз есть в наличии, чё мудрить-то, Володя?
Цитата: lesnik_68 от 15 октября 2019, 12:08:27Раз есть в наличии, чё мудрить-то, Володя?
А тему расшевелить??? ;D ;D ;D
Цитата: Vladimir 59 от 15 октября 2019, 12:09:51А тему расшевелить??? ;D ;D ;D
А, ну да. Я тоже хотел "расшевелить" спросив, а что эту пружину сжимает и разжимает, но потом ты написал, что знаком с устройством колонки, и решил не шевелить. ;)
Исходя из своего многолетнего опыта , могу сказать , что корректнее и дольше всего служат силиконовые мембраны, а черные-как повезет.
Цитата: lesnik_68 от 15 октября 2019, 12:12:57а что эту пружину сжимает и разжимает, но потом ты написал, что знаком с устройством колонки, и решил не шевелить
Миша, на моей старой колонке пружина стояла в газовом клапане,довольно мощная, которую как раз и сжимал шток водяного узла при открытии, и она же и закрывала газовый клапан, когда шток уходил вниз при закрытии... Возможно на Оазисе другая система, я ещё не вскрывал, дождусь выходных... если жена не спалит агрегат за это время! ;D
Цитата: Vladimir 59 от 15 октября 2019, 10:50:45Всем привет! После чуть больше полутора лет работы газовой колонки Оазис появилась такая проблема-после закрытия крана горячей воды стало запаздывать отключение газа, секунд на 5-6... Вроде небольшое опаздание, но я так думаю, что это лиха беда начало... Может кто уже имел такую неисправность и подскажет, куда лезть?
вд-40 или силиконовая смазка в спрее пшикни где игла ходит около микровыключятеля и погоняй туды сюды.у самаго такой трабл может иголка подкисла .
Цитата: Sander от 15 октября 2019, 14:59:07Исходя из своего многолетнего опыта , могу сказать , что корректнее и дольше всего служат силиконовые мембраны, а черные-как повезет.
Лучше всего красные-но их нет.
У меня на колонке Predom-Termet родная красная проработала около семи лет.Чёрной хватает на год,максимум полтора,силиконовые не попадались.
Я за год два раза менял микрушку. Затрахала :crazy:
У меня теплообменник на жёсткой воде засирается, вот подобрал помпу на АлиЭкспресс, хочу лимонную кислоту погонять сутки, а вот чем потом пройти? Леской единичкой? Или вот ещё есть у меня шнур для протяжки проводов, но хочется ещё и ёршиком пройти... У меня на бонеко огромный слой солей образуется, после лимонки легко смывается с дисков.
Где прокладок силиконовых на дюйм можно купить? Насос на Immergas Nike Star поменял, а прокладки уже деревянные стали, с 2004 года служили.
Цитата: KlimovS от 15 октября 2019, 21:50:46У меня теплообменник на жёсткой воде засирается, вот подобрал помпу на АлиЭкспресс, хочу лимонную кислоту погонять сутки, а вот чем потом пройти? Леской единичкой? Или вот ещё есть у меня шнур для протяжки проводов, но хочется ещё и ёршиком пройти... У меня на бонеко огромный слой солей образуется, после лимонки легко смывается с дисков.
Где прокладок силиконовых на дюйм можно купить? Насос на Immergas Nike Star поменял, а прокладки уже деревянные стали, с 2004 года служили.
https://rostov.leroymerlin.ru/product/prokladka-equation-12627687/
такие?
Цитата: Костоправски от 15 октября 2019, 22:42:47https://rostov.leroymerlin.ru/product/prokladka-equation-12627687/
такие?
Попробую, расскажу :)
Цитата: Vladimir 59 от 15 октября 2019, 11:49:54Порылся в нете, все посылки на мембрану... Бум менять!!! Всем спасибо! ok ok
Только есть белые, есть чёрные, какая предпочтительней? Или взять такой комплект (https://rostov-na-donu.bytzapchast.ru/catalog/zapchasti_gazovykh_kolonok/membrana_koltso_uplotnitelnoe_gazovoy_kolonki/remkomplekt_vodyanogo_uzla_gazovoy_kolonki_oazis_mod_12_16_20_24_26_kvt_v_blistere_.html)?
Наверное лучше такой:
Мембрана оказалась не причём, сползла латунная стопорная шайбочка на штоке, которая держит пружинку, но мембрану тоже поменял, раз уже купил. Всё работает теперь нормально. Кстати, может кому пригодится-мембраны на этих колонках могут стоять разные-50мм 54мм, в зависимости от того, каким водяным узлом китайцы наградили данный экземпляр... Так, как я покупал авансом, пришлось взять обе, что бы не дёргаться туда-сюда! ;D
Есть у кого-нибудь мастер по колонкам хороший? Подскажите номерок.
Частный сектор колонка настенная ВПГ D12A1. Практически перестала включатся горячая вода. Батарейки меняли. И Интересно можно туда блок питания прифигачить вместо батареек?
Цитата: aztec от 21 ноября 2019, 08:25:12Батарейки меняли
Так разрядник хоть трещит?
Не не трещит.
ПРОВЕРЬ МИКРУШКУ.У меня была такая проблема.
А как проверить я хз. Микрушка это такая черная коробочка с ириску стоящая на хрене в которой стоит мембрана?
Цитата: Костоправски от 15 октября 2019, 22:42:47https://rostov.leroymerlin.ru/product/prokladka-equation-12627687/
такие?
Толстые. Не смог с ними собрать, собрал с черными резинками, 15 лет до этого держали, надеюсь и новые столько выдержат.
Кто знает где в Ростове продают котлы житомир
Цитата: jack26 от 08 января 2020, 19:58:22Кто знает где в Ростове продают котлы житомир
Точно не помню, Тестю брали года 3 назад, где-то на Вавилова. Сейчас по карте гляну, может там эта контора и осталась.
Вспомнил, на против салона "Опель" контора, Вавилова 64. Вот по адресу сайт нашёл, там тел. прозвони.
https://teplolab.com/g2559958-kotly-zhitomir-atem
https://pro-komfort.com/kotly-otopleniia/napolnye-gazovye/zhitomir/
Падла,не одно так другое,зашумел насос в настенном котле электролюкс ??? facepalm1
Цитата: mykola82 от 04 февраля 2020, 06:45:31зашумел насос в настенном котле
Та же проблема началась... Потрескивает насос, надо разбирать и чистить, но пока отопительный сезон боюсь... :o
Цитата: Pilot-69 от 04 февраля 2020, 07:02:27Та же проблема началась... Потрескивает насос, надо разбирать и чистить, но пока отопительный сезон боюсь... :o,
думаю ,тут беда в металокерамических подшипниках ,,скоро дети встанут,я буду сливать систему ,смотреть ,то ,что ротот засрало ,это ,точно он с 2013 в эксплотации.В интернете смотрел ,до 2х не спал,говорит мужик,что может плата сгореть ,из-за подклинивания насоса :undecided: :undecided:
Цитата: mykola82 от 04 февраля 2020, 07:58:07что может плата сгореть
Плата вряд ли ... если циркуляция воды прекратится, то сработает защита... что конечно не желательно...
Да, одна из причин подшипник, но может быть наличие воздуха или попадание каких либо посторонних предметов типа окалина и т.д.
ПодскАжите в чем причина, если определится...
Цитата: Pilot-69 от 04 февраля 2020, 09:40:02Плата вряд ли ... если циркуляция воды прекратится, то сработает защита... что конечно не желательно...
Да, одна из причин подшипник, но может быть наличие воздуха или попадание каких либо посторонних предметов типа окалина и т.д.
так то в крыльчатке почистил ,была ,но немного накипь с окалиной , в отверстиях чимтил тоненьким тросиком и и промывал под краном .Ротор чистый ,честно ,удивлен грязи небыло и место помыл ,где насос стоял .Скользая ржа была ,сразу почисил 2грязевика, один на вводе в ткалете ,там чисто было ,а второй грязевик на обратке забит сильно был еле сеточку нащупал,думал ее вода сожрала,потом отщкрёб пальцем еще не запускал котёл,тут у нас водоканал приехал ,копают ,воду перекрыли :( .корефану позвонил он матерый сантехник подвальный ,говорит там нет а насосе подшипников ,ротор на магните сидит,а там хз ,я крыльчатку снять не смог,не могу отрутить, за винтом оборотов воды,есть еще один винт ,что ли или вал под шлицевую отвертку
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.picshare.ru%2Fuploads%2F200204%2FxZ4d41KmnM.jpg&hash=e1f932bf80329d403093a10d2a8e0dff70f40784) (http://www.picshare.ru/view/10397037/)
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.picshare.ru%2Fuploads%2F200204%2F3yK9yLLBdz.jpg&hash=33118dfd47d3f70960ff82b1fec8e80e379048b9) (http://www.picshare.ru/view/10397039/)
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.picshare.ru%2Fuploads%2F200204%2Fgj78E71otP.jpg&hash=5c0d9de6784e6c30f0f79b5bd60d5384c4a046da) (http://www.picshare.ru/view/10397040/)
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.picshare.ru%2Fuploads%2F200204%2FnwbubZfq5U.jpg&hash=9eac4fa19a3eec4bb22d5c7508f644875c2cca4d) (http://www.picshare.ru/view/10397041/)
(https://forum.donfisher.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.picshare.ru%2Fuploads%2F200204%2F07A6J516Jp.jpg&hash=65a2c18230a6a2002cd16e8d072c6c173c755d9d) (http://www.picshare.ru/view/10397042/)
Как воду включат ,наберу наверно систему и снова скину,пусть еще куйвала разная осядет в грязевик ,почищу и тогда буду набирать систему и воздух сбрасывать
Не нашел тему про отопление дома, пишу сюда!Есть тут знающие люди готовые подсказать? Отстроил я свой первый дом, газоблок+кирпич 170 кв. м. второй этаж мансардный, в ожидании газа решил заняться отоплением, сделать хочу исключительно своими руками, растут они слава богу из нужного места, начитавшись, насмотревшись понимаешь, вроде бы все на первый взгляд просто но есть некоторый моменты где я не нашел ответа и решил обратится к форуму! Итак... Помещения второго этажа, а это 4 комнаты и гардероб, планирую выполнить горизонтальной ленинградкой по периметру из ПолиПропилена диаметром трубы 32 мм с диагональным подключением радиаторов 20 мм. отводами. радиаторы будут 3 шт по 12 секций высотой 0.5, в гардеробе один на 4 секции, и балконный блок с дверью посередине слева и справа огражу 2 шт по 8 секций также 0.5 ,всего получается 6 радиаторов при длине рукава 40 метров. А вот первый этаж я планирую сделать двухтрубной системой на два небольших крыла длинной каждое до 10-12 метров, остальное, по первому этажу, пространство это будет теплый пол. Коллектор хочу сделать и полипропилена диаметром 40 мм с кранами чтоб каждую ветку можно было регулировать или балансировать! Схемку примерно набросал, выкладываю. Ребята будет ли это работать? будут ли дружить однотрубка и двух трубка между собой
Цитата: Starocherkassk от 24 февраля 2020, 17:29:44Не нашел тему про отопление дома, пишу сюда!Есть тут знающие люди готовые подсказать? Отстроил я свой первый дом, газоблок+кирпич 170 кв. м. второй этаж мансардный, в ожидании газа решил заняться отоплением, сделать хочу исключительно своими руками, растут они слава богу из нужного места, начитавшись, насмотревшись понимаешь, вроде бы все на первый взгляд просто но есть некоторый моменты где я не нашел ответа и решил обратится к форуму! Итак... Помещения второго этажа, а это 4 комнаты и гардероб, планирую выполнить горизонтальной ленинградкой по периметру из ПолиПропилена диаметром трубы 32 мм с диагональным подключением радиаторов 20 мм. отводами. радиаторы будут 3 шт по 12 секций высотой 0.5, в гардеробе один на 4 секции, и балконный блок с дверью посередине слева и справа огражу 2 шт по 8 секций также 0.5 ,всего получается 6 радиаторов при длине рукава 40 метров. А вот первый этаж я планирую сделать двухтрубной системой на два небольших крыла длинной каждое до 10-12 метров, остальное, по первому этажу, пространство это будет теплый пол. Коллектор хочу сделать и полипропилена диаметром 40 мм с кранами чтоб каждую ветку можно было регулировать или балансировать! Схемку примерно набросал, выкладываю. Ребята будет ли это работать? будут ли дружить однотрубка и двух трубка между собой
Я конечно не специалист, но:
1) на второй этаж нужен будет доп.насос;
2) в чем проблема двухтрубку сделать на 2 этаже??? Байпас под радиаторами перекрывать нужно будет, так как вода идет по пути наименьшего сопротивления. И наверняка крайние радиаторы будут хуже греть (и чтобы не палить газ и прикручивать остальные радиаторы, лучше так не делать)......на эти грабли многие наступали!!! Вот 1 этаж без проблем будет то что надо. У себя так сделал - 2 крыла и теплый пол.
Еще раз напомню, что не спец.теплотехник :) просто себе сделал отопление сам.
И еще...я делал 32 трубой все, а к радиаторам 25 подводил.....уж 20 больно узенькая мне кажется, сопротивление больше
Цитата: Nikolay55555 от 24 февраля 2020, 18:13:02И еще...я делал 32 трубой все, а к радиаторам 25 подводил.....уж 20 больно узенькая мне кажется, сопротивление больше
Однотрубка по мне проще в исполнении, второй момент, трубы я пускаю по полу и спрячутся они потом в стяжку, двух трубку исключаю именно потому что узел перехода одной трубой через другую обратка через подачу под батареей грозит увеличением стяжки пропорционально двум диаметрам трубы, не хотелось бы лить 6-7 см пола
Цитата: Starocherkassk от 24 февраля 2020, 18:36:05Однотрубка по мне проще в исполнении, второй момент, трубы я пускаю по полу и спрячутся они потом в стяжку, двух трубку исключаю именно потому что узел перехода одной трубой через другую обратка через подачу под батареей грозит увеличением стяжки пропорционально двум диаметрам трубы, не хотелось бы лить 6-7 см пола
Может тогда если прятать, то в стену? Чтобы стяжку не увеличивать? Хотя конечно дело хозяйское, но однотрубка это плохо. Неравномерный прогрев. Здесь на форуме кто-то делал однотрубку. Почитай в теме Стройка и ремонт, кажется там было это.
Может пригодится, мне сделали ленинградку по всему дому. По началу были проблемы, и насос дополнительно на 2 этаж пришлось поставить. Сейчас более менее работает. С чем пришлось столкнуться и в чем косякнули: пришлось выбросить терморегуляторы; запорная арматура на радиаторах должна быть с увеличенным сечением, не претендую на правильную терминологию, но смысл думаю понятен. Да, подключение радиаторов нижние, думаю не стоит заморачиваться на диагональ.
Коллеги, друзья - подскажите , нужна термопара на Ростовское АОГВ 11,6 , где искать?
Цитата: straznik2010 от 10 марта 2020, 08:12:32Коллеги, друзья - подскажите , нужна термопара на Ростовское АОГВ 11,6 , где искать?
На Атланте.
Цитата: straznik2010 от 10 марта 2020, 08:12:32Коллеги, друзья - подскажите , нужна термопара на Ростовское АОГВ 11,6 , где искать?
У меня стоит( в смысле термопара) ,только котёл,древнее-15 лет
Цитата: straznik2010 от 10 марта 2020, 08:12:32Коллеги, друзья - подскажите , нужна термопара на Ростовское АОГВ 11,6 , где искать?
На Троллейбусной ближе к повороту на 50 лет РСМ заводской магазин раньше был.Ну и на Сиверса(если не снесли рынок -давно не был) тоже несколько павильонов к отечественному торговали
Если это обычный круглый АГВ , то в этих магазинах от Ростовского газа ничего уже нет на них... Недавно сам искал термопару, и трубку с запальником-а нету... Буду менять после сезона... Но 25 годков отпахал аппарат без проблем...
Спасибо всем откликнувшимся,проблему решил.
Особая благодарность за оказанную помощь Алексею Alexey61 !!!!
Донфишер -сила!!!!!! :) :) :) :) :)
Всем привет! Надо поставить на колонку нормальный дымоход вместо гофры, есть у нас на форуме спецы? Или вариант, куда обратиться?
Цитата: Vladimir 59 от 14 мая 2020, 18:43:33Всем привет! Надо поставить на колонку нормальный дымоход вместо гофры, есть у нас на форуме спецы? Или вариант, куда обратиться?
Трубы на Атланте продаются, там же все фитинги к ним.
Цитата: lesnik_68 от 14 мая 2020, 19:00:52Трубы на Атланте продаются, там же все фитинги к ним.
с нержавейки, красивые. :-[
Цитата: Andry98 от 14 мая 2020, 20:22:52с нержавейки, красивые. :-[
И цена красивая....
Цитата: Vikev от 14 мая 2020, 20:30:25И цена красивая....
Ну гофра же глаза намозолила, Володе, а так в любой жестяной мастерской сделают из оцинковки.
На кругу Вавилова- Особенная, так на вскидку точно знаю есть.
Цитата: lesnik_68 от 14 мая 2020, 20:43:15Ну гофра же глаза намозолила, Володе, а так в любой жестяной мастерской сделают из оцинковки.
На кругу Вавилова- Особенная, так на вскидку точно знаю есть.
Оцинковка на вытяжку не ставится.Только чернуха.
Есть гофра из нержавейки, примерно метр! Отдам за магар!
Цитата: lesnik_68 от 14 мая 2020, 20:43:15Ну гофра же глаза намозолила, Володе, а так в любой жестяной мастерской сделают из оцинковки.
Миша, мне и гофра нравится, а вот газпрому намозолила глаза...Газ всему дому отключили позавчера, т.к. из 10 квартир в 8 стоит гофра и на колонках и на котлах!!! Вчера ужин на туристической плитке жена готовила! ;D ;D ;D
Цитата: Коляныч от 14 мая 2020, 21:13:11Есть гофра из нержавейки, примерно метр! Отдам за магар!
У меня как раз из нержавейки, всё равно моск ипут! >:(
Цитата: Vladimir 59 от 15 мая 2020, 10:27:03Газ всему дому отключили позавчера, т.к. из 10 квартир в 8 стоит гофра и на колонках и на котлах!!! Вчера ужин на туристической плитке жена готовила! ;D ;D ;D
Такая же фигня зимой была! Отключали газ! 10 дней на туристической плитке все готовили, грели! Сами газовики сказали, что из нержи гофру можно, кстати от них и узнал что она в природе существует. Поехал на Атлант, а там продают либо нужный мне кусок за дорого, либо трехметровый отрезок по цене дешевле нужного мне куска! Взял отрезал, поставил, все остались удовлетворены!
Цитата: Vladimir 59 от 15 мая 2020, 10:27:03Миша, мне и гофра нравится, а вот газпрому намозолила глаза...Газ всему дому отключили позавчера, т.к. из 10 квартир в 8 стоит гофра и на колонках и на котлах!!! Вчера ужин на туристической плитке жена готовила! ;D ;D ;D
Это чтобы на самоизоленте не потерялись туристические навыки, блин ну всё для вас правительство делает, а вы опять не довольны! :crazy: facepalm1
Включили сегодня...Кто то из соседних домов пофоткал этих мастеров, разумеется без масок и перчаток, и пообещал в ДОН ТР отправить... ;D Но дымоходы поменяю, да и всё равно в этом месяце хочу АГВ менять... тогда и трубы сделаю.
Цитата: lesnik_68 от 14 мая 2020, 20:43:15а так в любой жестяной мастерской сделают из оцинковки.
:-[ Миша из оцинковки низяяяяя.(ток черняга или нерж. )
Цитата: капрал2 от 15 мая 2020, 20:12:41:-[ Миша из оцинковки низяяяяя.(ток черняга или нерж. )
Я знаю, потом же всё равно все красили или чёрной краской, или серебрянкой, поэтому и обозвал оцинковкой.😉👍
В отопительный сезон ни кто не отключит. Вот тоже на Атланте, три года стоит.
Цитата: Andry98 от 15 мая 2020, 21:07:12В отопительный сезон ни кто не отключит.
Отключили, как нефиг делать! Купались водой нагретой на туристической плитке, и готовили на ней же!
Всем привет!Сегодня пытался запустить электрокотел,выдает ошибку- F20,перегрев.Не запускается насос,т.к.я там не живу,котел не запускал 2 года.Вопрос-почему не запускается насос?Котел Протерм Скат 6 кВ.
Цитата: Кудров Игорь от 21 октября 2020, 21:09:12Всем привет!Сегодня пытался запустить электрокотел,выдает ошибку- F20,перегрев.Не запускается насос,т.к.я там не живу,котел не запускал 2 года.Вопрос-почему не запускается насос?Котел Протерм Скат 6 кВ.
Ну сначала наверное нужно вручную крутануть якорь насоса.....скорей всего подзалип за такое время простоя...потом уже дальше искать причину
Цитата: Nikolay55555 от 21 октября 2020, 21:39:36Ну сначала наверное нужно вручную крутануть якорь насоса.....скорей всего подзалип за такое время простоя...потом уже дальше искать причину
Понял,спасибо, завтра попробую.
Цитата: Кудров Игорь от 21 октября 2020, 21:49:15Понял,спасибо, завтра попробую.
Давление проверить и воздух спустить. Для снятия/сброса ошибки ф20 кнопочка должна быть красненькая где стоит датчик температуры
Цитата: Nikolay55555 от 21 октября 2020, 21:51:54Давление проверить и воздух спустить. Для снятия/сброса ошибки ф20 кнопочка должна быть красненькая где стоит датчик температуры
Давление 1.4 было,воздух спустил,ошибку сбросил,проблема именно в насосе.
Цитата: Кудров Игорь от 21 октября 2020, 21:57:02Давление 1.4 было,воздух спустил,ошибку сбросил,проблема именно в насосе.
Возможные варианты еще:
1. На реле тенов контакты залипают;
2. Конденсатор пусковой насоса накрылся.
3. Предохранитель.
Цитата: Nikolay55555 от 21 октября 2020, 21:39:36Ну сначала наверное нужно вручную крутануть якорь насоса.....скорей всего подзалип за такое время простоя...потом уже дальше искать причину
Если движение затруднено....то не плохо было бы снять и почистить/промыть насосик, часто отложения оседают
Цитата: Nikolay55555 от 21 октября 2020, 21:39:36Ну сначала наверное нужно вручную крутануть якорь насоса.....скорей всего подзалип за такое время простоя...потом уже дальше искать причину
Сегодня крутанул в ручную отверткой и все заработало.Спасибо за подсказку.
Донфишер сила!
Цитата: Nikolay55555 от 21 октября 2020, 22:37:33Если движение затруднено....то не плохо было бы снять и почистить/промыть насосик, часто отложения оседают
привет ,а мой шуметь сильно стал ,прям громко цикатит ,гул стоит но не постоянно ,разбирал насос ,помыл почистил ,чуть лучше стало но проблема полностью не ушла,на вкючении горелки тарахтит ,будто ропало ,чего ,но всё чисто🤷♂️🤷♂️🤷♂️ :smoke:
Цитата: Кудров Игорь от 22 октября 2020, 14:28:13Сегодня крутанул в ручную отверткой и все заработало.Спасибо за подсказку.
Донфишер сила!
Круть ok
Цитата: mykola82 от 22 октября 2020, 15:59:19привет ,а мой шуметь сильно стал ,прям громко цикатит ,гул стоит но не постоянно ,разбирал насос ,помыл почистил ,чуть лучше стало но проблема полностью не ушла,на вкючении горелки тарахтит ,будто ропало ,чего ,но всё чисто🤷♂️🤷♂️🤷♂️ :smoke:
Ну это уже подшипники наверное ~) разбирать смотреть люфт
Тещин дом. Стоит котел (агу) дон 16, с контуром водогрейки, этим контуром не пользуемся. При проверке перед сезоном обнаружено что запальник сгорел, кнопка не работает. Короче либо менять внутрянку, либо новый котел современный. Принято решение (посоветовали) поставить котел Мимакс VEGA. КСГ-16 18500р. Сантехник объявил 8000 работа +запчасти ещё сколько то. + Газпромовцы придут договор новый акт все проверят подпишем это потом ещё в платёжку тыщи полторы. Как объясняют этот будет жрать газу меньше. Что не так делаю? Вообще в этом не чего не понимаю.....
Цитата: aztec от 22 октября 2020, 16:35:56Тещин дом. Стоит котел (агу) дон 16, с контуром водогрейки, этим контуром не пользуемся. При проверке перед сезоном обнаружено что запальник сгорел, кнопка не работает. Короче либо менять внутрянку, либо новый котел современный. Принято решение (посоветовали) поставить котел Мимакс VEGA. КСГ-16 18500р. Сантехник объявил 8000 работа +запчасти ещё сколько то. + Газпромовцы придут договор новый акт все проверят подпишем это потом ещё в платёжку тыщи полторы. Как объясняют этот будет жрать газу меньше. Что не так делаю? Вообще в этом не чего не понимаю.....
Новый котёл однозначно будет меньше жрать. Больше Донов, только таганрожские КЧМ жрали.🤪
Цитата: aztec от 22 октября 2020, 16:35:56Тещин дом. Стоит котел (агу) дон 16, с контуром водогрейки, этим контуром не пользуемся. При проверке перед сезоном обнаружено что запальник сгорел, кнопка не работает. Короче либо менять внутрянку, либо новый котел современный. Принято решение (посоветовали) поставить котел Мимакс VEGA. КСГ-16 18500р. Сантехник объявил 8000 работа +запчасти ещё сколько то. + Газпромовцы придут договор новый акт все проверят подпишем это потом ещё в платёжку тыщи полторы. Как объясняют этот будет жрать газу меньше. Что не так делаю? Вообще в этом не чего не понимаю.....
Не пойму....8000 руб. За установку?)))
Цитата: Nikolay55555 от 22 октября 2020, 18:04:40Не пойму....8000 руб. За установку?)))
За демонтаж монтаж с подключением к воде и газу.
Если оставить старый аогв. Менял у себя сам. Агв кнопка 2000р, запальник 400р., трубка с термопарой 400р. Этуже работу может сделать мастер при ежегодном т.о.
Тут уж каждый сам решает, что ему по силам :)
Можешь сделать сам - делай, кошелек целей будет. Не можешь - плати.
Мое мнение, если вся система старая, то отремонтировать да и будет еще полвека пахать. И затрат значительно меньше. А если система отопления новая, то я бы обновил конечно технику.... ;)
П.с. такие сантехники любят поживиться в таких случаях.
Цитата: Nikolay55555 от 22 октября 2020, 21:07:31Тут уж каждый сам решает, что ему по силам :)
Можешь сделать сам - делай, кошелек целей будет.
П.с. такие сантехники любят поживиться в таких случаях.
Почему сразу поживиться? Сколько по вашему тогда, такая работа должна стоить?
Цитата: lesnik_68 от 22 октября 2020, 22:22:00Почему сразу поживиться? Сколько по вашему тогда, такая работа должна стоить?
Четыре часа работы, и такси на проезд: чистыми 2,5 и 1. Из расчета 100 в месяц за двадцать дней. Если с налогами то 5 и 1. А дальше ... Если мастер плох и заказов нет и хочет сотку за два заказа, то 55 за работу ok
Хотя... Если и штукатурку и плитку при этом переложить... То может и неделя работы и 300 за работу.
Цитата: KlimovS от 22 октября 2020, 23:13:41Четыре часа работы, и такси на проезд: чистыми 2,5 и 1. Из расчета 100 в месяц за двадцать дней. Если с налогами то 5 и 1. А дальше ... Если мастер плох и заказов нет и хочет сотку за два заказа, то 55 за работу ok
Хотя... Если и штукатурку и плитку при этом переложить... То может и неделя работы и 300 за работу.
Дай Бог, что бы ты всю жизнь по таким раскладам работал.
Цитата: lesnik_68 от 22 октября 2020, 22:22:00Почему сразу поживиться? Сколько по вашему тогда, такая работа должна стоить?
Хотел ответить, да не успел ;D
Я лично считаю тыщ 5 потолок ~)
Мне сантехник стояка 2 водопроводных и 1 канашку заменить на ПП оценил в 24 тысячи......;D Я его успешно отправил "путешествовать" и сам поменял за пару часов работы
Цитата: lesnik_68 от 22 октября 2020, 23:49:51Дай Бог, что бы ты всю жизнь по таким раскладам работал.
Я не прав? Цены не правильно расписал? Сужу по рассказам, что не менее сотки зарабатывают, мастера, не зависимо от количества заказов. ~)
Цитата: KlimovS от 25 октября 2020, 08:41:08Я не прав? Цены не правильно расписал? Сужу по рассказам, что не менее сотки зарабатывают, мастера, не зависимо от количества заказов. ~)
А что мешает Вам так зарабатывать?
Цитата: cerkar от 25 октября 2020, 09:04:08А что мешает Вам так зарабатывать?
Такие же как я 😆 после озвучивания моих расценок, делают сами ok
Цитата: mykola82 от 22 октября 2020, 15:59:19привет ,а мой шуметь сильно стал ,прям громко цикатит ,гул стоит но не постоянно ,разбирал насос ,помыл почистил ,чуть лучше стало но проблема полностью не ушла,на вкючении горелки тарахтит ,будто ропало ,чего ,но всё чисто🤷♂️🤷♂️🤷♂️ :smoke:
вчера так сильно затарахтел котел ,в час ночи , пришлось выкльчить.было 09в системе и выбило е4,я добавил воды до 1,3 все равно цикатило гудело и сработала е4 он отключился ,через секунду снова включился,температура на дисплее начала рости до 82 ,при выставленной 46 :smoke: ,отключил сам ,во избежание перегрева ??? .сколько сейчас новый насос ,внутрикотловой будет стоить :smoke: :smoke: :smoke:
Цитата: mykola82 от 27 октября 2020, 07:40:25вчера так сильно затарахтел котел ,в час ночи , пришлось выкльчить.было 09в системе и выбило е4,я добавил воды до 1,3 все равно цикатило гудело и сработала е4 он отключился ,через секунду снова включился,температура на дисплее начала рости до 82 ,при выставленной 46 :smoke: ,отключил сам ,во избежание перегрева ??? .сколько сейчас новый насос ,внутрикотловой будет стоить :smoke: :smoke: :smoke:
По ценам не подскажу, не интересовался. А там какой стоит, Wilo?
Цитата: Nikolay55555 от 27 октября 2020, 09:12:05По ценам не подскажу, не интересовался. А там какой стоит, Wilo?
да ,Коль
буквально на днях поменял на навьене 6500
на европейцев как минимум в два раза дороже,хоть и произведены в одной провинции...
Цитата: mykola82 от 27 октября 2020, 10:11:57да ,Коль
В интернете много читал что с Вилами часто такая проблема, что-то там конструктивно неудачно сделано и скрежет из-за трения вала и лопастей издается, кто-то пытался прокладками нарастить толщину и отдалить лопасти от основной постели (когда разбирали не обращали внимание на потертости якоря и лопастей???)....интересно, можно ли грюндфос вместо него поставить?! ??? если там конструктивно все просто, я бы грюндика поставил, у меня 2 трудятся, один уже 5 год отлично, второй 3 года пока :)
Надо посмотреть в котле какой стоит (модель) и в интернете посмотреть :) но похоже, что будет в районе 10 т.руб. facepalm
Цитата: Nikolay55555 от 27 октября 2020, 11:32:42В интернете много читал что с Вилами часто такая проблема, что-то там конструктивно неудачно сделано и скрежет из-за трения вала и лопастей издается, кто-то пытался прокладками нарастить толщину и отдалить лопасти от основной постели (когда разбирали не обращали внимание на потертости якоря и лопастей???)....интересно, можно ли грюндфос вместо него поставить?! ??? если там конструктивно все просто, я бы грюндика поставил, у меня 2 трудятся, один уже 5 год отлично, второй 3 года пока :)
я давно как бы мыл,насос вроде небыло потертостей,вчера хотел его разобрать,да надо было идти в сарай,за 6ти гранным набором ключей,сегодня трём спецам звонил Один на наделю занят,второй после завтра только может глянуть,3й говорит электролюксами не занимаются ??? ,детворе прохладно ,да и малой умыватся будет с утра и зубы чтстить хол. Водой :(
Цитата: mykola82 от 27 октября 2020, 13:49:34я давно как бы мыл,насос вроде небыло потертостей,вчера хотел его разобрать,да надо было идти в сарай,за 6ти гранным набором ключей,сегодня трём спецам звонил Один на наделю занят,второй после завтра только может глянуть,3й говорит электролюксами не занимаются ??? ,детворе прохладно ,да и малой умыватся будет с утра и зубы чтстить хол. Водой :(
Хреново дело, обогреватель хотя бы на время ремонта, чтоб никто не приболел, и потеплей одеваться. А водичку на утренние процедуры можно подогреть в чайничке к примеру, чтоб зубы не свело ~)
Цитата: Nikolay55555 от 27 октября 2020, 15:10:50Хреново дело, обогреватель хотя бы на время ремонта, чтоб никто не приболел, и потеплей одеваться. А водичку на утренние процедуры можно подогреть в чайничке к примеру, чтоб зубы не свело ~)
да у него их там как у бабы яги ,много поразрушилось ,я ему и так в шутку ,че ты там начищаешь? ;D
Цитата: mykola82 от 27 октября 2020, 10:11:57да ,Коль
вот
(https://i.ibb.co/LRm3NJH/20201027-183026.jpg) .так то он на летнем режиме может чуть прогреть воду посуду помыть или умытся ,но опять же тарахтит будто на луну отправка ???
Цитата: mykola82 от 27 октября 2020, 18:29:39вот
(https://i.ibb.co/LRm3NJH/20201027-183026.jpg) .так то он на летнем режиме может чуть прогреть воду посуду помыть или умытся ,но опять же тарахтит будто на луну отправка ???
А какая модель котла?
Цитата: mykola82 от 27 октября 2020, 18:29:39вот
(https://i.ibb.co/LRm3NJH/20201027-183026.jpg) .так то он на летнем режиме может чуть прогреть воду посуду помыть или умытся ,но опять же тарахтит будто на луну отправка ???
У меня эл.котел протерм скат 6кв,насос один в один,про который я писал выше,работает тьфу-тьфу безшумно практически.Почитал отзывы про эти насосы,многие пишут что херня.
Цитата: Nikolay55555 от 27 октября 2020, 19:55:29А какая модель котла?
elektrolyux с приставкой бейсик
Цитата: mykola82 от 27 октября 2020, 20:42:38elektrolyux с приставкой бейсик
А точней....а то их видимо не одна модель
Во
На 40 минуте, как раз про насосы.
Смотрю "Сантехника" давно, блин прикольный чувачок(только к его голосу надо привыкнуть) ok facepalm1 ;D ;D
Цитата: Nikolay55555 от 27 октября 2020, 20:59:01А точней....а то их видимо не одна модель
Тёска ,сейчас доки хрен найду 🤯,
(https://i.ibb.co/4pdFTqQ/20201027-210839.jpg) ктсати насос сейчас снял ,крыльчатка целая как бы ,а на валу ,есть следы от металлических пластин якоря
(https://i.ibb.co/KXPSXzQ/20201027-211250.jpg) не знаю как залезть во внутрь вала ,как крыльчатку снять,там либо подшипник либо магнит :smoke:
Колёк ,а как крутить .В какую сторону влево или вправо Винтик Ну винтик крыльчатки внутри че то не могу открутить его
Вот он внутри втулки винтик
(https://i.ibb.co/SKq0Cq9/20201027-212722.jpg) в общем у него люфт сильный как коленвал у мопедк Рига ,
Цитата: mykola82 от 27 октября 2020, 21:15:45Колёк ,а как крутить .В какую сторону влево или вправо Винтик Ну винтик крыльчатки внутри че то не могу открутить его
Ротор походу неразборный у них, запрессованный. :smoke: надо брать его и шуровать в магазин где продают на них запчасти и брать новый.
Не пойму только ты стакан с ротором вытянул или ротор отдельно. Там в статор вставляться стакан должен быть, а в нем ротор в гильзе крутиться. Короче у них втулка обычно ставилась керамическая и она часто лопалась из-за чего и начиналась "война" в насосе....а ротор неразборный
Цитата: Nikolay55555 от 27 октября 2020, 21:55:22Не пойму только ты стакан с ротором вытянул или ротор отдельно. Там в статор вставляться стакан должен быть, а в нем ротор в гильзе крутиться. Короче у них втулка обычно ставилась керамическая и она часто лопалась из-за чего и начиналась "война" в насосе....а ротор неразборный
стакан с ротором снял без проблем а, сам ротор не могу извлечь ,может не менять полностью насос ,а стакан с ротором отдельно взять🤔 ,так может дешевле,просто я только на той неделе мастера вызывал на стиралку,он поменял тент и щетки,как бы бабосы то еще есть трохи ,но тут у сына день рождение 3го ,надо подарочек задарить тоже ~) ,
Цитата: mykola82 от 27 октября 2020, 22:11:30стакан с ротором снял без проблем а, сам ротор не могу извлечь ,может не менять полностью насос ,а стакан с ротором отдельно взять🤔 ,так может дешевле,просто я только на той неделе мастера вызывал на стиралку,он поменял тент и щетки,как бы бабосы то еще есть трохи ,но тут у сына день рождение 3го ,надо подарочек задарить тоже ~)
Согласен ok
Колёк привет ,починил котёл,работает ,как новый ,тихо и не слышно нассос ,пол дня поработол на работе,а мысли все дома ,как дать тепло,хозяйке объяснил положение ,и в 2 поехал на атлант ,там помыкался ,говорят не найдешь стакан с ротором ,только если полностью брать бошку,у меня с собой 2300 было на кармане ,а в магазине объявили 3,5 за насос ,ну он только ,на трубы ,на обратку ставится ,а стакан как на моём,я жене позвонил ,говорю ,3,5 рубаса🤷♂️,она через карту им перевкла ,и я их поблагодарил ,вот сейчас только обедать сажусь ,,в радики пошло тепло,всё ништяк ok ok ok ok (https://i.ibb.co/s1HFKTS/20201028-184740.jpg) ,осталась только ракушка от нового насоса и потроха ,обмотка ,или как правильно назвать,думаю куму отдам на запчасти, у него такой насос стоит на трубах
Цитата: mykola82 от 28 октября 2020, 18:56:36Колёк привет ,починил котёл,работает ,как новый ,тихо и не слышно нассос ,пол дня поработол на работе,а мысли все дома ,как дать тепло,хозяйке объяснил положение ,и в 2 поехал на атлант ,там помыкался ,говорят не найдешь стакан с ротором ,только если полностью брать бошку,у меня с собой 2300 было на кармане ,а в магазине объявили 3,5 за насос ,ну он только ,на трубы ,на обратку ставится ,а стакан как на моём,я жене позвонил ,говорю ,3,5 рубаса🤷♂️,она через карту им перевкла ,и я их поблагодарил ,вот сейчас только обедать сажусь ,,в радики пошло тепло,всё ништяк ok ok ok ok (https://i.ibb.co/s1HFKTS/20201028-184740.jpg) ,осталась только ракушка от нового насоса и потроха ,обмотка ,или как правильно назвать,думаю куму отдам на запчасти, у него такой насос стоит на трубах
Красиво ok оперативно ты) обмой обязательно :drinks:. Там конденсатор может пригодиться еще тебе, если вдруг здесь сгорит....ну не суть....Главное все работает и пошла "жара" как говорят appl и самое интересное , что съэкономил на мастерах и приятно же)
Цитата: Nikolay55555 от 28 октября 2020, 19:05:14Красиво ok оперативно ты) обмой обязательно :drinks:. Там конденсатор может пригодиться еще тебе, если вдруг здесь сгорит....ну не суть....Главное все работает и пошла "жара" как говорят appl и самое интересное , что съэкономил на мастерах и приятно же)
просто ,мног кому звонил,и все либо заняты ,либо не могут приехать ,завтра -послезавтра,,я уже пока с ними общался и сам понял ,че там за херня произошла в котле :) ,я больше переживал ,что на Атлант приеду ,и не успею ,он расходится ,закрыватся начнут люди🤷♂️😊
Цитата: mykola82 от 28 октября 2020, 19:16:38просто ,мног кому звонил,и все либо заняты ,либо не могут приехать ,завтра -послезавтра,,я уже пока с ними общался и сам понял ,че там за херня произошла в котле :) ,я больше переживал ,что на Атлант приеду ,и не успею ,он расходится ,закрыватся начнут люди🤷♂️😊
Молодец, Коляня! Запчасти на "Авито" размести, может ещё и денежку вернёшь, а куму всегда успеешь отдать.👍
Цитата: lesnik_68 от 28 октября 2020, 19:49:08Молодец, Коляня! Запчасти на "Авито" размести, может ещё и денежку вернёшь, а куму всегда успеешь отдать.👍
ну не знаю ,у меня как то не идет продажа ,нету жилки комерческой 🤷♂️🤷♂️,пробывал както удочки продать,бушлат хороший, cool :)
Цитата: mykola82 от 28 октября 2020, 19:54:56ну не знаю ,у меня как то не идет продажа ,нету жилки комерческой 🤷♂️🤷♂️,пробывал както удочки продать,бушлат хороший, cool :)
Поменяй на сало ;) ;D ;D ;D
С днем рождения :drinks: :ura:
Цитата: Cloozz от 29 октября 2020, 08:15:36Поменяй на сало ;) ;D ;D ;D
С днем рождения :drinks: :ura:
спасибо Андрюх ,та в писту это сало ;D ;D ;D, я то не хохол :)
Привет :) может кто сталкивался....если поставить двухскоростной насос в котел вместо односкоростного будет он работать? А то на рынке нет нужного :)
Цитата: Nikolay55555 от 28 января 2021, 12:07:35Привет :) может кто сталкивался....если поставить двухскоростной насос в котел вместо односкоростного будет он работать? А то на рынке нет нужного :)
Будет.
Цитата: Михалыч 63 от 28 января 2021, 12:38:16Будет.
Короче вставил товарищ ротор с крыльчаткой от двухскоростного и нифига :D ошибка 104 перегрев или плохая циркуляция
К сожалению его я не рядом и дистанционно сложно помогать ;D и смотреть.....он плюнул и вызвал мастера....а тот только завтра приедет. Интересно чем закончится. Отпишусь потом
Так не родной ротор не факт, что будет нормально работать. Вопрос был о двух скоростном двигателе.
Цитата: Михалыч 63 от 28 января 2021, 22:48:29Так не родной ротор не факт, что будет нормально работать. Вопрос был о двух скоростном двигателе.
А он и весь движок ставил тоже....он подходит....и тоже самое :(
Фильтр в системе стоит? Видимо, что то мешает циркуляции.
Цитата: Михалыч 63 от 29 января 2021, 11:58:08Фильтр в системе стоит? Видимо, что то мешает циркуляции.
Да вот сейчас мастер копается :) пока не выходит.....ждем) мне парень по вотсапу докладывает ;D
Короче у мастера все заработало с новым ротором в старом насосе ;D видать у товарища руки не из нужного места. А говорит обидно....вроде тоже самое вчера делал ;D 1.5 тысячи мастеру на карман :) хотя парень был на волоске от удачи :crazy:
Цитата: Nikolay55555 от 29 января 2021, 13:00:21Короче у мастера все заработало с новым ротором в старом насосе ;D видать у товарища руки не из нужного места. А говорит обидно....вроде тоже самое вчера делал ;D 1.5 тысячи мастеру на карман :) хотя парень был на волоске от удачи :crazy:
За учёбу надо платить... ;D
Цитата: Nikolay55555 от 29 января 2021, 13:00:21Короче у мастера все заработало с новым ротором в старом насосе ;D видать у товарища руки не из нужного места. А говорит обидно....вроде тоже самое вчера делал ;D 1.5 тысячи мастеру на карман :) хотя парень был на волоске от удачи :crazy:
хз🤷♂️ ;D ,чё там можно неправильно подключить в этом насосе :)
Вопрос знатокам :) как думаете можно ли установить второй теплообменник на гвс в двухконтурный котел для увеличения объема приготовления горячей воды?
Цитата: Nikolay55555 от 29 января 2021, 22:41:34Вопрос знатокам :) как думаете можно ли установить второй теплообменник на гвс в двухконтурный котел для увеличения объема приготовления горячей воды?
Пропускная способность гидравлической группы от количества теплообменников не изменится,как и производительность горелки.
Цитата: Костоправски от 30 января 2021, 01:34:25Пропускная способность гидравлической группы от количества теплообменников не изменится,как и производительность горелки.
Но вода же будет дольше находиться в камере сгорания (под нагревом) так как ей придется пройти более длинный путь, а потому сильней нагреваться же? ~) или я ошибаюсь? Может не верно трактовал свой вопрос) Система Гвс в котле проточного типа.
Ну у АОГВ какого-нибудь это может и прокатит.У современных котлов мозги максимальную температуру в контуре ГВС насильственно ограничивают во избежание ожогов,62 градуса по-моему у любого-предел.Плюс чем выше температура,тем больше накипи в теплообменнике. Видел,как недостаточную производительность котла частично установкой после него накопительного электрического водонагревателя компенсируют(накопительный на нагрев электроэнергию не тратит,а только на поддержание температуры и создает запас горячей воды литров в 100-120).Ну или бойлер косвенного нагрева до котла ставится-примерно те же яйца-здоровенный термос,в котором воду греет сам котел-змеевик в бойлере от контура отопления запитывается-но его на стенку в ванной уже не повесишь,они большие все,литров от 200. Это помогает дельту градусов на 10 поднять,поскольку летом вода в кране температурой 17-18 течет,а зимой в районе 9-10-имеет смысл.
Пысы-полез глянуть-оказывается уже и комбинированных (косвенный нагрев+ электро ) наделали,и косвенного нагрева маленьких выбор есть: https://rostov.vseinstrumenti.ru/santehnika/vodonagrevateli/bojlery/atlantic/mixte_80_854019/
Ну температуру мне поднимать не нужно, а вот количество литров\минуту не мешало бы.....а то слабый напорчик с комфортной температурой. :) вот я к чему ~) для этой цели прокатит?
Цитата: Nikolay55555 от 30 января 2021, 16:22:53количество литров\минуту
Отсутствие комфортной воды на максисуме, в моих случаях, было: накипь в радиаторе или гарью пластины забивались (это ещё когда колонка была такая с двумя рычагами), у тетки было что давление газа было не по норме - они улицей жаловались, пока им наладили давление газа до нормы.
Цитата: KlimovS от 30 января 2021, 17:55:29Отсутствие комфортной воды на максисуме, в моих случаях, было: накипь в радиаторе или гарью пластины забивались (это ещё когда колонка была такая с двумя рычагами), у тетки было что давление газа было не по норме - они улицей жаловались, пока им наладили давление газа до нормы.
1, Давление газа, расход газа колонкой (паспорт смотри).
2. Давление воды, расход воды (тоже паспорт смотри).
3. Мощность колонки, которая имеется (опять паспорт смотри).
Из колонки-писюльки расход воды горячей, как у слона, не получится с требуемой температурой. Когда выбираешь, надо интересоваться, на сколько точек водоразбора она создана. К примеру, у меня "Беретта" стоит, где в паспорте указано "на две точки" ( это одновременно два крана открыл и температура держится).
Цитата: JonМитрич от 30 января 2021, 18:40:551, Давление газа, расход газа колонкой (паспорт смотри).
2. Давление воды, расход воды (тоже паспорт смотри).
3. Мощность колонки, которая имеется (опять паспорт смотри).
Из колонки-писюльки расход воды горячей, как у слона, не получится с требуемой температурой. Когда выбираешь, надо интересоваться, на сколько точек водоразбора она создана. К примеру, у меня "Беретта" стоит, где в паспорте указано "на две точки" ( это одновременно два крана открыл и температура держится).
Ну у меня будерус 28кВт....двухконтурник.....11 л\мин......и то при температуре воды 15° что ли.....это же мало....я прям засекал за минуту 11 литров это капец слабо... :( измерял на новом прям
Цитата: Nikolay55555 от 30 января 2021, 19:08:48Ну у меня будерус 28кВт....двухконтурник.....11 л\мин......и то при температуре воды 15° что ли.....это же мало....я прям засекал за минуту 11 литров это капец слабо... :( измерял на новом прям
То, что котел 28 кВт., цЭ дуже гарно, как говорят французы, а вот контур ГВС можно и побольше. Хотя 11 л/мин, это среднее значение.
Вот, для сравнения: 2,5 - 7,0 л/мин. при дельта t 50 градусов и 7,0 - 14,0 л/мин. при перепаде 25 градусов. Дает возможность получать горячую воду в пределах от 40 до 65 градусов при положении переключателя на минимальном и максимальном значении (вода на входе 15 градусов). Эти параметры мне позволяют одновременно брать воду на кухне и в ванной, только звук горелки меняется (расход газа).
Для справки. В Забайкалье вода из крана зимой и летом была в районе 4-х градусов, хрен руки помоешь, аж сводило... Может сначала надо решить вопрос с температурой воды на входе в дом.
Цитата: JonМитрич от 30 января 2021, 23:51:59То, что котел 28 кВт., цЭ дуже гарно, как говорят французы, а вот контур ГВС можно и побольше. Хотя 11 л/мин, это среднее значение.
Вот, для сравнения: 2,5 - 7,0 л/мин. при дельта t 50 градусов и 7,0 - 14,0 л/мин. при перепаде 25 градусов. Дает возможность получать горячую воду в пределах от 40 до 65 градусов при положении переключателя на минимальном и максимальном значении (вода на входе 15 градусов). Эти параметры мне позволяют одновременно брать воду на кухне и в ванной, только звук горелки меняется (расход газа).
Для справки. В Забайкалье вода из крана зимой и летом была в районе 4-х градусов, хрен руки помоешь, аж сводило... Может сначала надо решить вопрос с температурой воды на входе в дом.
Интересно как вы решите температуру центрального водопровода? facepalm
Цитата: Nikolay55555 от 31 января 2021, 01:02:06Интересно как вы решите температуру центрального водопровода? facepalm
тот самый бойлер косвенного нагрева ДО котла
Цитата: Nikolay55555 от 30 января 2021, 16:22:53Ну температуру мне поднимать не нужно, а вот количество литров\минуту не мешало бы.....а то слабый напорчик с комфортной температурой. :) вот я к чему ~) для этой цели прокатит?
Именно для этого и ставится-дельта та же самая,но поднимать ее не с 10-12 градусов из зимнего водопровода котел будет, а с температуры,близкой к температуре системы отопления.Греть меньше-напор больше
Цитата: Костоправски от 31 января 2021, 03:18:07тот самый бойлер косвенного нагрева ДО котлаИменно для этого и ставится-дельта та же самая,но поднимать ее не с 10-12 градусов из зимнего водопровода котел будет, а с температуры,близкой к температуре системы отопления.Греть меньше-напор больше
Вы как самый сообразительный ok подскажите, то есть лучше ставить бойлер косвенного нагрева котлу нежели химичить второй теплообменник?
И этот бойлер косвенного нагрева до или после котла ставится? Как правильно? :)
Конечно до котла... Что бы в котёл вода попадала с уже более высокой температурой, чем напрямую из водопровода... Но это выход только в том случае, если производительность ГВС тебя не устраивает только зимой.
Цитата: Vladimir 59 от 31 января 2021, 14:48:29Конечно до котла... Что бы в котёл вода попадала с уже более высокой температурой, чем напрямую из водопровода... Но это выход только в том случае, если производительность ГВС тебя не устраивает только зимой.
Потому что летом отопление отключено и соответственно такой бойлер будет тупо бочкой бесполезной висеть?! :smoke: Надо думать тогда о нужности его :(
Цитата: Nikolay55555 от 31 января 2021, 04:43:54Вы как самый сообразительный ok подскажите, то есть лучше ставить бойлер косвенного нагрева котлу нежели химичить второй теплообменник?
КПД нынешних котлов 92-96% по паспорту,даже если каким-то чудом в камеру сгорания (а места там нет от слова совсем,как и разъемов для воды) второй теплообменник засунуть,то греть его попросту нечем будет.У турбокотлов коаксиальные дымоходы вообще пластмассовые в последние годы пошли-температура газов на выходе градусов 50.Проточную воду на сколько-нибудь заметную температуру ими уже не нагреть,только тягу в камере сгорания убить получится.
Цитата: Vladimir 59 от 31 января 2021, 14:48:29Конечно до котла... Что бы в котёл вода попадала с уже более высокой температурой, чем напрямую из водопровода... Но это выход только в том случае, если производительность ГВС тебя не устраивает только зимой.
Есть извращенные схемы,когда бойлер косвенного нагрева стоит после котла,и часть нагретой воды из него кольцуется и пропускается дополнительным насосом через кран подмеса в котел повторно-как раз на случай,когда и летом горячей недостаточно.но проще комбинированный с дополнительным электроподогревом поставить
Цитата: Nikolay55555 от 31 января 2021, 01:02:06Интересно как вы решите температуру центрального водопровода? facepalm
А может с этим справится просто накопительная ёмкость на куб? Место правдо на нее терять.
Кстати, а температуру прям на выходе из котла измеряли? У меня была проблема - заклинил обратный клапан на термосмосителе в ванной - и на кухне перестала идти горячая вода ;)
Цитата: Костоправски от 31 января 2021, 16:56:51но проще комбинированный с дополнительным электроподогревом поставить
Интересно сколько такой будет стоить и какие объемы бывают? ~)
Цитата: KlimovS от 31 января 2021, 19:46:06А может с этим справится просто накопительная ёмкость на куб? Место правдо на нее терять.
Кстати, а температуру прям на выходе из котла измеряли? У меня была проблема - заклинил обратный клапан на термосмосителе в ванной - и на кухне перестала идти горячая вода ;)
Специально температуру не измерял :) но если напор сделать на 11 литров как по паспорту, то горячая прям получается) а клапанов обратных у меня нигде не стоит....для чего он у Вас установлен? :)
Термосмесители есть - температуру держат на выходе, в них есть обратные клапаны. Очень удобно с котлом пользоваться и необжигаться.
Например в Икеа VALLAMOSSE ВАЛЛАМОССЕ (https://www.ikea.com/ru/ru/p/vallamosse-vallamosse-termostaticheskiy-smesitel-d-dusha-hromirovannyy-30349659/)
Цитата: KlimovS от 31 января 2021, 20:58:19Термосмесители есть - температуру держат на выходе, в них есть обратные клапаны. Очень удобно с котлом пользоваться и необжигаться.
Например в Икеа VALLAMOSSE ВАЛЛАМОССЕ (https://www.ikea.com/ru/ru/p/vallamosse-vallamosse-termostaticheskiy-smesitel-d-dusha-hromirovannyy-30349659/)
Прикольная штучка....чтобы не крутить краны ok а скорость срабатывания какая? И там что батарейки какие-то?
Там сплав. Батареек нет. И в них возможен переток воды из холодной в горячую и наоборот, при закрытом кране, потому там ставят обратные клапаны
Цитата: Nikolay55555 от 31 января 2021, 21:11:08скорость срабатывания
По ощущениям 0,5 секунды. У меня напор горячей воды в девятиэтыжке скачет - так аж жужжит.
Цитата: Nikolay55555 от 31 января 2021, 19:57:42Интересно сколько такой будет стоить и какие объемы бывают? ~)
Я ж ссылку на предыдущей странице давал
Цитата: Костоправски от 31 января 2021, 23:13:11Я ж ссылку на предыдущей странице давал
Увидел :) нормальная вещица) а как правильно подключать? Просто пропустить прямую подачу отопления через него, и входящую в котел холодную воду идущую на гвс из центрального водопровода? Чтобы в котел на гвс уже теплая вода заходила верно? :)
Цитата: Nikolay55555 от 31 января 2021, 23:35:27Увидел :) нормальная вещица) а как правильно подключать? Просто пропустить прямую подачу отопления через него, и входящую в котел холодную воду идущую на гвс из центрального водопровода? Чтобы в котел на гвс уже теплая вода заходила верно? :)
Да.А если заморочиться ,то можно и реверсивную схему соорудить,чтоб летом подача наоборот из котла в бойлер шла ибо он по сути своей термос и немножко еще кипятильник-это если точек разбора горячей воды действительно много.Было бы место куда всю эту красоту ставить)))
Сегодня купил насос VodotoK X15G-10B для увеличения напора на колонку. Прочитал инструкцию к нему, но не нашёл ни в ней, ни в интернете - с какого боку и в каком порядке устанавливать: 1) фильтр (на фото слева) 2) Сальник - обрезиненую фторопластовую шайбу (на фото справа) 3) Сальнк - резиновую втулку с пружиной (по-центру). Кто знаком с данной конструкцией напишите пожалуйста.
Цитата: as7205 от 10 февраля 2021, 23:58:35Сегодня купил насос VodotoK X15G-10B для увеличения напора на колонку. Прочитал инструкцию к нему, но не нашёл ни в ней, ни в интернете - с какого боку и в каком порядке устанавливать: 1) фильтр (на фото слева) 2) Сальник - обрезиненую фторопластовую шайбу (на фото справа) 3) Сальнк - резиновую втулку с пружиной (по-центру). Кто знаком с данной конструкцией напишите пожалуйста.
Там в инструкции взрыв-схема есть,на ней все причиндалы нарисованы-сальник с пружиной на вал ротора одевается и разделяет сухую и мокрые камеры насоса,фторопласт туда же-это надо думать запасные детальки ;) .Фильтр в форме шайбы с дырочками-в топку! Вместо нее на входе в насос нормальный грязевик поставить надо,а перед ним отсекающий шаровый (минимальное сопротивление потоку в отличии от шиберов) кран для обслуживания фильтра-это если трубы старые,а на входе в дом/квартиру нормального фильтра механической очистки нет
Цитата: Костоправски от 11 февраля 2021, 01:21:14Там в инструкции взрыв-схема есть,на ней все причиндалы нарисованы-сальник с пружиной на вал ротора одевается и разделяет сухую и мокрые камеры насоса,фторопласт туда же-это надо думать запасные детальки
Установил насос без сальников непонятного назначения. По работе насос даёт нормальный напор на включении колонки. Но вылезла старая болячка - колонка без проблем включается при открытии крана на смесителе душа и не хочет зажигаться когда открываю кран на кухне (струя из него приличная). Странно, горячая вода идет по трубе с ответвлением сначала к нему, а затем в ванную. На кухне начинает идти горячая вода, когда приоткрываю кран в ванной. Как настроить горячую воду на кухне - есть соображения?
На кухне идёт подсос холодной воды?
Цитата: KlimovS от 11 февраля 2021, 20:28:25На кухне идёт подсос холодной воды?
Ну что-то какая-то хрень со смесителем на кухне.....но информации очень мало..... ~)
Цитата: KlimovS от 11 февраля 2021, 20:28:25На кухне идёт подсос холодной воды?
Это как? ???
Цитата: Nikolay55555 от 11 февраля 2021, 20:35:23Ну что-то какая-то хрень со смесителем на кухне.....но информации очень мало..... (https://forum.donfisher.ru/Smileys/funfish/rolleyes.gif)
Какой именно информации?
Цитата: as7205 от 11 февраля 2021, 18:22:37На кухне начинает идти горячая вода, когда приоткрываю кран в ванной.
На кухне открываю вентиль горячей воды: насос включается - колонка нет, вода из крана льётся с приличным напором, но холодная. Тут же приоткрываю вентиль горячей воды в ванной - включается колонка и начинает идти горячая вода и на кухне хорошим напором и в ванной. Но как только закрываю кран в ванной - колонка отключается и на кухне не меняя напора начинает литься холодная и насос продолжает работать. Вот такая ...йня :undecided:
Цитата: as7205 от 11 февраля 2021, 21:32:58Какой именно информации?
А какой смеситель на кухне?
была такая же фигня.на колонке рычажок зима-лето поставил на зиму и всё теперь нормально.
Предполагаю, что холодная вода просто продавливает горячую, если это смеситель с картриджем.....или картриджу хана.... :o но это лишь предположения. Обратные клапана решают вопрос или замена картриджа в случае его поломки :o или все вместе
Цитата: serdgik от 11 февраля 2021, 22:11:51была такая же фигня.на колонке рычажок зима-лето поставил на зиму и всё теперь нормально.
Интересно, а чем эти режимы отличаются? ~) что регулируют в колонке? Чисто для информации
Ради проверки открутите гибкую подводку горячей воды к смесителю на кухне и включите через него в ведерко горячую ~) с чего-то нужно же начинать. Ну если конечно это не переключатель какой-то зима не зима
Цитата: as7205 от 11 февраля 2021, 22:39:24такой
Ну с картриджем однорычажный :) попробуйте через гибкую подводку у входа в него пустить кипяточек ;)
Цитата: Nikolay55555 от 11 февраля 2021, 22:41:40Ну с картриджем однорычажный (https://forum.donfisher.ru/Smileys/funfish/smiley.png) попробуйте через гибкую подводку у входа в него пустить кипяточек
Как вы написали выше, отсоединить от смесителя и включить в ведро?
Цитата: serdgik от 11 февраля 2021, 22:11:51была такая же фигня.на колонке рычажок зима-лето поставил на зиму и всё теперь нормально.
Не сработало, но спасибо.
Цитата: as7205 от 11 февраля 2021, 22:45:50Как вы написали выше, отсоединить от смесителя и включить в ведро?
Да. Включить без крана горячую
Цитата: Nikolay55555 от 11 февраля 2021, 22:50:02Да. Включить без крана горячую
Ясно, завтра займусь, потом отпишусь. Спасибо!
Ну и че то я не сообразил....краник если есть перед подводками.....перекройте холодную и включите горячую facepalm
Цитата: Nikolay55555 от 11 февраля 2021, 22:58:57Ну и че то я не сообразил....краник если есть перед подводками.....перекройте холодную и включите горячую (https://forum.donfisher.ru/Smileys/funfish/Smile_facepalm.gif)
Перед подводками нет. только общий. Поставить заглушку на холодную подводку?
Цитата: as7205 от 11 февраля 2021, 21:51:16На кухне открываю вентиль горячей воды: насос включается - колонка нет, вода из крана льётся с приличным напором, но холодная. Тут же приоткрываю вентиль горячей воды в ванной - включается колонка и начинает идти горячая вода и на кухне хорошим напором и в ванной. Но как только закрываю кран в ванной - колонка отключается и на кухне не меняя напора начинает литься холодная и насос продолжает работать. Вот такая ...йня :undecided:
Логика подсказывает,что механизм колонки,включающий горелку глючит-датчик потока,шток диафрагмы или что там еще есть-не знаю,что именно в конкретной колонке стоит.Потока,проходящего только через один кран для включения колонки не достаточно
Цитата: as7205 от 11 февраля 2021, 23:12:47Перед подводками нет. только общий. Поставить заглушку на холодную подводку?
Ну легче тогда просто открутить подводку горячей воды и в ведерко :)
Вообще бы, для полноты информации, узнать бы ещё-какая колонка стоит... :smoke:
Всем спасибо за участие, решение нашлось. Сегодня зашёл в магазин газового оборудования. Обрисовал мужикам проблемку. Один сразу посоветовал прежде снять фильтр-сеточку на носике крана. Пришёл домой, снял и ура - заработало!
Цитата: as7205 от 12 февраля 2021, 16:47:24Всем спасибо за участие, решение нашлось. Сегодня зашёл в магазин газового оборудования. Обрисовал мужикам проблемку. Один сразу посоветовал прежде снять фильтр-сеточку на носике крана. Пришёл домой, снял и ура - заработало!
Читал такую тему в интернете.....показалась смешной ;D не пойму в ней логики....если открываешь только горячую facepalm
Цитата: Nikolay55555 от 12 февраля 2021, 18:18:45Читал такую тему в интернете.....показалась смешной (https://forum.donfisher.ru/Smileys/funfish/grin.gif) не пойму в ней логики....если открываешь только горячую
В кране вот такой фильтр грубой очистки. который слегка забился отложениями. что по видимому не даёт силы напора для запуска колонки (я так думаю);D
Цитата: as7205 от 12 февраля 2021, 19:09:48В кране вот такой фильтр грубой очистки. который слегка забился отложениями. что по видимому не даёт силы напора для запуска колонки (я так думаю);D
Называется Аэратор ;) вот если напор только, то да....но это же херня извините, если для горячей нужно на всю катушку врубать :) может можно как-то настроить колонку? Или так все колонки? У меня котел и при струйке греет воду :)
У меня такой аэратор на раковине сам устранился ,резьбу вода съела и он отвалился ,надо знать какие краны брать ,с самоустранение неприятных моментов :acute:
Цитата: mykola82 от 12 февраля 2021, 19:46:55У меня такой аэратор на раковине сам устранился ,резьбу вода съела и он отвалился ,надо знать какие краны брать ,с самоустранение неприятных моментов :acute:
;D ;D ;D китайское значит качественное ok ;D
Цитата: Nikolay55555 от 12 февраля 2021, 19:48:46;D ;D ;D китайское значит качественное ok ;D
тёска стоит уже года 4 ,один раз только на горячей воде менял керамику ,ну этот... вентиль пол оборота,а в ванной за 4рубаса доставил мароки не однократно
Цитата: mykola82 от 12 февраля 2021, 19:54:53тёска стоит уже года 4 ,один раз только на горячей воде менял керамику ,ну этот... вентиль пол оборота,а в ванной за 4рубаса доставил мароки не однократно
Ну сейчас хз что лучше :) и дорогие ломаются. Я вот(не реклама) видима болгарские полюбил...и во всем доме стоят уже лет 5 и ни разу пока проблем не было) :) литые латунные пишут... А там хз ;D
Цитата: Nikolay55555 от 12 февраля 2021, 19:13:59Называется Аэратор (https://forum.donfisher.ru/Smileys/funfish/wink.gif) вот если напор только, то да....но это же херня извините, если для горячей нужно на всю катушку врубать (https://forum.donfisher.ru/Smileys/funfish/smiley.png) может можно как-то настроить колонку? Или так все колонки? У меня котел и при струйке греет воду (https://forum.donfisher.ru/Smileys/funfish/smiley.png)
Согласен, что это не первопричина. И месяца два назад,как написал Костоправски, попытался поменять диафрагму, но не удалось открутить один болт из четырёх. Тогда слегка подогнул"коромысло" на датчике и колонка заработала, но с вышеупомянутой "болячкой". А тут вода уже пару недель назад начала еле течь :( , пришлось насос покупать. И вот одним махом всё устранилось. ok
Цитата: as7205 от 12 февраля 2021, 20:09:07Согласен, что это не первопричина. И месяца два назад,как написал Костоправски, попытался поменять диафрагму, но не удалось открутить один болт из четырёх. Тогда слегка подогнул"коромысло" на датчике и колонка заработала, но с вышеупомянутой "болячкой". А тут вода уже пару недель назад начала еле течь :( , пришлось насос покупать. И вот одним махом всё устранилось. ok
Ну это хорошо. :) теперь знаете болячки ok
Цитата: as7205 от 12 февраля 2021, 19:09:48В кране вот такой фильтр грубой очистки. который слегка забился отложениями. что по видимому не даёт силы напора для запуска колонки (я так думаю);D
Раз в месяц чищу,забивается каким-то "триппером".Толи окалина из колонки,толи мусор из труб Водоканала.Купил несколько штук в запас.
Цитата: Vikev от 13 февраля 2021, 17:24:48Раз в месяц чищу,забивается каким-то "триппером".Толи окалина из колонки,толи мусор из труб Водоканала.Купил несколько штук в запас.
Известковый налет....постоянно нарастает facepalm
Цитата: Nikolay55555 от 13 февраля 2021, 19:34:06Известковый налет....постоянно нарастает facepalm
Как песок мелкий.Иголкой приходится прочищать.
Колонка zanussi gwh 10. Табло загорается (микропереключатель работает), напор хороший. звук срабатывания пьезо есть. Но газ не загорается. Я так понимаю по логике вещей либо электрический разряд от пьезо не доходит до самой комфорки? Останавливаясь в коробочек от которой провода к комфорке идут. Либо напор не открывает подачу газа. Как проверить ? Что ещё может быть? Батарейки новые.
Цитата: aztec от 15 февраля 2021, 18:34:15Колонка zanussi gwh 10. Табло загорается (микропереключатель работает), напор хороший. звук срабатывания пьезо есть. Но газ не загорается. Я так понимаю по логике вещей либо электрический разряд от пьезо не доходит до самой комфорки? Останавливаясь в коробочек от которой провода к комфорке идут. Либо напор не открывает подачу газа. Как проверить ? Что ещё может быть? Батарейки новые.
Датчики, вы....живаются. Там два датчика, один на тягу в дымоходе, второй на перегрев, два проводка приходят на клапан розжига. Вот там и надо рыть, у меня "Беретта" была такая же хрень.
Цитата: lesnik_68 от 15 февраля 2021, 20:13:41Датчики, вы....живаются. Там два датчика, один на тягу в дымоходе, второй на перегрев, два проводка приходят на клапан розжига. Вот там и надо рыть, у меня "Беретта" была такая же хрень.
И оба приходят на одну кнопку, которая срабатывает при перегреве и вырубает подачу газа... А дальше хоть ядерные батарейки ставь, эффект будет один - при открытии горячего крана блок подает питание на электророзжиг, всё трещит, искра есть, но газа, нету газа, брат и не будет его, пока не активируешь кнопкой систему предохранения... Беретта Идробаньо её мать i14... А кнопка (её и кнопкой не назовешь...), размером с пять рублей, может больше и толщиной ка четыре монеты, с одной стороны по центру подходит медная трубка, миллиметра 2,5 в диаметре( уходит вверх на вытяжку и там намотана в спиральку) и сверху 2 разъема с проводами (идут к датчику перегрева водяного контура). Фотки делать не буду, там и разбираться не с чем. Кнопка сама по центру датчика (писюлька такая маленькая, сначала и не подумаешь, что это кнопка, нажал, щёлкнула, система активирована).
Так. Если коротко. Снял облицовку. При включении газ идёт, а вот искры нет совсем. Из 50 раз включения проскочила только один раз. Батарейки новые экран электронный горит. При включении щелчкёк пьезо есть. А искры на электродах нет. Видимо либо мозги либо новые батарейки тоже мертвые либо сами электроды. Хотя учитывая что щелчёк пьезо есть врятли батарейки. Зажигаешь спичкой все прекрасно горит и не тухнет. Значит электрод который отслеживает горит ли газ на мозгах нормально работает. Совсем не пойму......
Щелчок должен быть не один, а должно трещать, пока не зогорится, или пока воду не выключишь... Похоже, что новые батарейки не совсем хорошие. Кстати, никакого пьезо там нет, раз стоят батарейки...
Цитата: Vladimir 59 от 15 февраля 2021, 22:23:23Щелчок должен быть не один, а должно трещать, пока не зогорится, или пока воду не выключишь... Похоже, что новые батарейки не совсем хорошие. Кстати, никакого пьезо там нет, раз стоят батарейки...
Трещит это искра которая бьёт с электрода. Если батарейки вытащить щелчка нет. Походу всё-таки мастера....
Цитата: aztec от 16 февраля 2021, 07:21:36Трещит это искра которая бьёт с электрода. Если батарейки вытащить щелчка нет. Походу всё-таки мастера....
должен быть щелчок, потом треск искры на электроде розжига. Проверьте сам электрод на наличие трещин на керамике, скорее всего электроду хана, либо зазор большой
Цитата: Сергей Александрович от 16 февраля 2021, 21:48:24должен быть щелчок, потом треск искры на электроде розжига. Проверьте сам электрод на наличие трещин на керамике, скорее всего электроду хана, либо зазор большой
Щелчек есть. Искры нет. Элетроды в порядке проверил. Пообщался с мастером он сказал 99% мозги. А они не чинятся. Нашел мозги. В тагане в наличии. Теперь нужно их от туда както забрать в ростове не могу найти. Мож посоветуете где в ростове хороший магазин.
Цитата: aztec от 17 февраля 2021, 08:56:46Щелчек есть. Искры нет. Элетроды в порядке проверил. Пообщался с мастером он сказал 99% мозги. А они не чинятся. Нашел мозги. В тагане в наличии. Теперь нужно их от туда както забрать в ростове не могу найти. Мож посоветуете где в ростове хороший магазин.
Рынок "Атлант"
Цитата: aztec от 17 февраля 2021, 08:56:46Щелчек есть. Искры нет. Элетроды в порядке проверил. Пообщался с мастером он сказал 99% мозги. А они не чинятся. Нашел мозги. В тагане в наличии. Теперь нужно их от туда както забрать в ростове не могу найти. Мож посоветуете где в ростове хороший магазин.
Щелчёк одиночный и всё, или тРРР тоже есть? Если тРРР присутствует, посмотри в темноте, возможно высоковольтный провод шьет где-то на корпус колонки, была такая бодяга в районе подводки трубки запальника. А мозги из Таганрога, да без проблем! Берём и передаём с маршруткой, там делов сто-двести рублей, точно не помню. Так что думай...
Цитата: JonМитрич от 17 февраля 2021, 19:02:02А мозги из Таганрога, да без проблем! Берём и передаём, через minigoal82, там делов, спасибо скажите, ну или огромное спасибо, точно не помню. Так что думай...
;)
Сегодня пока был на рыбалочке , дома крякнул автомат на котле 432855 . Так вот вопрос какой поставить ? Таких уже наверное нет .
Добрый вечер . У жены сломалась газовая печка , точнее духовка , думаю причина в кране . Вопрос , где в Ростове можно купить кран с терморегулятором для печки Hansa ?
Вот такой .
Не Ростов, но на всякий случай...
https://vezemdetal.ru/detali-dlya-plit/gazovyy-kran/gazovyy-kran-dukhovki-dlya-plity-indesit-hotpoit-ariston-whirlpool-v-sbore-s-termostatom-2-kh-khodovoy-082339-482000027535-482000027535/?ymclid=16252080767518299906900008
Цитата: Vladimir 59 от 02 июля 2021, 09:50:04Не Ростов, но на всякий случай...
https://vezemdetal.ru/detali-dlya-plit/gazovyy-kran/gazovyy-kran-dukhovki-dlya-plity-indesit-hotpoit-ariston-whirlpool-v-sbore-s-termostatom-2-kh-khodovoy-082339-482000027535-482000027535/?ymclid=16252080767518299906900008
Спасибо .Этот вариант я тоже рассматриваю , но хочется новый кран сравнить со старым , так сказать в живую . PS а на "Атланте" магазин газового оборудования работает ?
Магазин может и работает, только Атлант не работает...
Умер настенный котёл Дэу в квартире.
Нужно менять. Кто в теме, подскажите, что у нас в среднем ценовом сегменте можно купить ?
Какая нужна мощность на квартиру 40м2 ?
Цитата: Бобер от 06 июля 2021, 16:37:07Умер настенный котёл Дэу в квартире.
Нужно менять. Кто в теме, подскажите, что у нас в среднем ценовом сегменте можно купить ?
Какая нужна мощность на квартиру 40м2 ?
Если грубо-то 1 кВт тепловой производительности на 10 кв метров отапливаемой площади. Можно брать с запасом мощности процентов в 25-30,в теории избыточная производительность ведет и к ускоренному износу из-за тактования-слишком частого выключения выключения. Если старый неремонтопригоден по какой-то причине,я все равно в первую очередь подумал бы о замене на точно такой же- во-первых экономия на монтаже ибо переделывать ничего не надо и вполне перекрыть экономию на покупке чего-либо более бюджетного может,во вторых прежний донором становится. А че,старый совсем-совсем умер?
К сожалению старый умер и з/ч на него отсутствуют. Да и шумный он как трактор.
Понятно что переделывать систему подвода, но там проблем нет. Все по наружке и ни как не спрятано.
Полез читать интернет на тему котлов, куча разных диаметрально противоположных мнений.
У меня на съемной кв. стоял навьен, отличный котел вроде, стал читать говорят, навьен 3 года назад и сейчас это 2 большие разницы.
Брат себе Протерм ставил. Нареканий нет :)
Цитата: Бобер от 06 июля 2021, 17:36:34У меня на съемной кв. стоял навьен, отличный котел вроде, стал читать говорят, навьен 3 года назад и сейчас это 2 большие разницы.
Это про любой сейчас сказать можно к сожалению. У меня в лидерах Риннай-в основном из-за конструкции горелки и теплообменников,но в Ростове с сервисом на них не очень
Цитата: Костоправски от 06 июля 2021, 20:00:46У меня в лидерах Риннай
В прошлом году менял в доме... перелопатил кучу информации. Выбор пал на Ренай из-за выше упомянутых конструкций... единственно что пришлось это перепаивать входы-выходы и смещать выход в стене под "выхлопную трубу" (до этого стоял от застройщика Кореястар)...
Это не единственные плюсы, один и то же Риннай в зависимости от наличия/отсутствия дымохода можно и как атмосферник (чучуть электричества сэкономить и блок турбины с датчиками как потенциальная поломка исключается в принципе) и как турбо с коаксиальным дымоходом в ближайшую наружную стену. Ну и есть мнение от реального эксплуатанта и,по совместительству главного радиоинженера ростовского телецентра о очень высоком качестве электронных компонентов, продуманной логике и реализации электронных схем. Про минусы-если стандартные италотуркокитайские платы в силу массовости стандартных отказов и накопления инфы на форумах худо-бедно лечить научились, то Риннаевские по "совету друзей" не починишь,нужна осмысленная диагностика,тем более,что отказы очень редки и статистики как таковой нет и инфы в сети очень мало.Насколько знаю-чуть не единственная причина выхода из строя-скачки напряжения,поэтому желательна отвязка от сети через инвертерный бесперебойник Ну и повторюсь-в РО сервисная поддержка на позапрошлый год-когда интересовался-очень слабая была,только модульный ремонт,склада запчастей нет-надо ждать когда закажут и привезут
У соседей ренай, за 5 лет два ремонта, треходовой или как его зовут что прекрывает то гор воду то отопление, по 5000р и монтаж, а так супер. Интернету известна данная напасть.
Решил заняться отоплением,куда то вода уходит,падает давление.Думал перекрыть по стоякам воду и искать какой стояк течет. Все это у меня на чердаке.Поставил лестницу ,полез и уже становясь на чердак лестница поехала и все 105кг с 2 метровой высоты рухнуло спиной на лестницу.Думал все,отжил.Но удачно,все целое кроме лестницы.Теперь не знаю когда опять полезу,пока нога заживет. У меня трубы заштукатурены и поэтому приходится по стоячно проверять. Течи нигде на стенах нет,а давление падает.Может кто подскажет как еще можно найти течь.В коридоре теплый пол и отошла плитка,вот думаю там,а как проверить не вскрывая плитки не знаю,там не поставили кран мастера сраные. Подскажите .
А ещё может быть проблема в теплообменнике гвс, когда контура начинают сообщаться.
Цитата: netboy от 28 июля 2021, 21:17:46А ещё может быть проблема в теплообменнике гвс, когда контура начинают сообщаться.
это что за чудо гвс и теплообменник?
Цитата: Дед Киляк от 28 июля 2021, 21:19:17это что за чудо гвс и теплообменник?
Горячее водоснабжение и контур отопления в некоторых котлах через один нагревающийся элемент (теплообменник) проходит. Вот человек предположил, что в теплообменнике возможно трубочки прохудились ~)
Котел у вас готовит горячую воду? И трубы какие в стенах и в полу? Система открытая? И насколько быстро давление падает? Расширительный бак есть? Его бы проверить в первую очередь
Цитата: Nikolay55555 от 28 июля 2021, 21:42:58Котел у вас готовит горячую воду? И трубы какие в стенах и в полу? Система открытая? И насколько быстро давление падает? Расширительный бак есть? Его бы проверить в первую очередь
Котел простой Протерм.без горячей.В стенах пластик или металопластик и также в полу.Система _ закрытая ,клапан сброса воздуха в верхней точке на чердаке(откуда я и упал) давление сейчас раз в нелю проверял и подкачивал,расширительный(это красный такой?) есть в низу с котлом.
Цитата: Nikolay55555 от 28 июля 2021, 21:42:58Котел у вас готовит горячую воду? И трубы какие в стенах и в полу? Система открытая? И насколько быстро давление падает? Расширительный бак есть? Его бы проверить в первую очередь
У меня была такая хрень падало давление в конце концов нашли оказалось на вернулся расширительный бак, заменили и все стало на свои места работает все без проблем.
Цитата: Шкет от 28 июля 2021, 22:15:55У меня была такая хрень падало давление в конце концов нашли оказалось на вернулся расширительный бак, заменили и все стало на свои места работает все без проблем.
посмотрю у меня есть запасной его только проверить надо.
Цитата: Дед Киляк от 28 июля 2021, 22:17:19посмотрю у меня есть запасной его только проверить надо.
Верно, часто из-за него такая канитель. До 0 падает давление и капец....а как нагреваешь контур то аварийный клапан воду стравливает ;D на нем "сосок" Надо бы проверить есть ли там воздух под давлением. Просто рвется бывает мембрана резиновая и через "сосок" Уже хлещет вода ~)
Цитата: Дед Киляк от 28 июля 2021, 22:17:19посмотрю у меня есть запасной его только проверить надо.
Проверь обычным автомобильным манометром.
А вот давление какое воздуха накачивать в пока еще пустой расширительный нужно смотреть в паспорте котла. Там зависимость от объема теплоносителя :) да и размер бачка тоже должен соответствовать объему носителя. Если будет маленький, то возможно не справится со своими обязанностями....и канитель с давлением тоже будет. (Если конечно бачок виноват)
Нужен мастер по отоплению, найти причину спада давления в системе .т 89185558128
Цитата: Дед Киляк от 02 августа 2021, 05:22:06Нужен мастер по отоплению, найти причину спада давления в системе .т 89185558128
Такая же хрень. Котёл навиен. Думал где-то утечка, искал не нашёл. Вызывал весной мастера обслужить, почистить котёл. Он его разобрал и спрашивает; давление падает, говорю -да. Показывает - клапан стоит в самом котле, бочонок такой, у него есть воздухосбросник. Так вот он залип и вода через него потихоньку уходит, но тут же испаряется. Поэтому под котлом сухо. А сам бочонок весь в накипи. Он говорит, позвоните мне, я на Атланте куплю новый и поменяю. Влупил 5 тыщ. руб. Решил сам поменять, но теперь Атланта нет, нужно где-то искать.
у меня котел протерм Медведь. напольный не зависимый
Цитата: Andry98 от 02 августа 2021, 16:44:42Такая же хрень. Котёл навиен. Думал где-то утечка, искал не нашёл. Вызывал весной мастера обслужить, почистить котёл. Он его разобрал и спрашивает; давление падает, говорю -да. Показывает - клапан стоит в самом котле, бочонок такой, у него есть воздухосбросник. Так вот он залип и вода через него потихоньку уходит, но тут же испаряется. Поэтому под котлом сухо. А сам бочонок весь в накипи. Он говорит, позвоните мне, я на Атланте куплю новый и поменяю. Влупил 5 тыщ. руб. Решил сам поменять, но теперь Атланта нет, нужно где-то искать.
С поплавком бочонок типа такого,пластмассовый? Замочить в уксусе или лимонной кислоте попробуй. Атлант кстати вроде опять работает.437902
Цитата: Костоправски от 02 августа 2021, 18:24:51С поплавком бочонок типа такого,пластмассовый? Замочить в уксусе или лимонной кислоте попробуй. Атлант кстати вроде опять работает.437902
Похож но только у меня железный.
Цитата: Костоправски от 02 августа 2021, 18:24:51С поплавком бочонок типа такого,пластмассовый? Замочить в уксусе или лимонной кислоте попробуй. Атлант кстати вроде опять работает.437902
Не работает, даже владельцев павильонов перестали пускать.
Цитата: lesnik_68 от 02 августа 2021, 22:32:10Не работает, даже владельцев павильонов перестали пускать.
Дали сутки на вывоз товара. Ну Мишань, это же ппц какой-то. :'(
Цитата: Andry98 от 02 августа 2021, 22:47:19Дали сутки на вывоз товара. Ну Мишань, это же ппц какой-то. :'(
куда их на этот раз определят?
Цитата: Andry98 от 02 августа 2021, 18:29:20Похож но только у меня железный.
Типа такого?Штука стандартная-универсальная,в Леруа в отделе отопления их видов 5-6,ценник рублей от 300 начинается.437928437928
Цитата: Костоправски от 03 августа 2021, 00:29:15Типа такого?Штука стандартная-универсальная,в Леруа в отделе отопления их видов 5-6,ценник рублей от 300 начинается.437928437928
Ну это обычный воздухоотводчик. В котле стоит чуть другой.
Здорова, мужики! Похолодало, решил включить котёл, но не тут то было. Электрокотёл Протерм 6к,выдает код ошибки F-22, недостаточное давление в системе. Датчик показывает 1-1.1 бар,воздух ставил, систему подписал, один хрен та же ошибка. Может кто знает в чем проблема?
Цитата: Кудров Игорь от 23 сентября 2021, 17:36:12Здорова, мужики! Похолодало, решил включить котёл, но не тут то было. Электрокотёл Протерм 6к,выдает код ошибки F-22, недостаточное давление в системе. Датчик показывает 1-1.1 бар,воздух ставил, систему подписал, один хрен та же ошибка. Может кто знает в чем проблема?
А насос крутится? Может с насососм проблема, может фильтры забились, может сам датчик давления тупит.. ~) проблем много
Цитата: Nikolay55555 от 23 сентября 2021, 17:51:19А насос крутится? Может с насососм проблема, может фильтры забились, может сам датчик давления тупит.. ~) проблем много
Кстати да, насос молчит. Он должен сразу включаться?
Цитата: Кудров Игорь от 23 сентября 2021, 18:05:55Кстати да, насос молчит. Он должен сразу включаться?
Да.
Цитата: Шкет от 23 сентября 2021, 18:25:01Да.
Не включается, значит дело в насос я так понимаю?
Цитата: Кудров Игорь от 23 сентября 2021, 18:27:06Не включается, значит дело в насос я так понимаю?
Возможно но не факт.
Бывает ,что крыльчатка в насосе подзаклинивает сором ,его надо разобрать и чть крутнуть
Цитата: mykola82 от 23 сентября 2021, 18:49:07Бывает ,что крыльчатка в насосе подзаклинивает сором ,его надо разобрать и чть крутнуть
В том то и дело что крыльчатка крутится легко, я отвёрткой проворачивал, он вообще молчит.
Цитата: Кудров Игорь от 23 сентября 2021, 17:36:12Здорова, мужики! Похолодало, решил включить котёл, но не тут то было. Электрокотёл Протерм 6к,выдает код ошибки F-22, недостаточное давление в системе. Датчик показывает 1-1.1 бар,воздух ставил, систему подписал, один хрен та же ошибка. Может кто знает в чем проблема?
Если из-за датчика котел в ошибку уходит, то и насос не включается, в нём проблем искать не надо. Не знаю, что за датчик на Протерме стоит и какое минимальное давление в системе быть должно (у меня на Хермане полторы атмосферы например, ниже-отрубается, но это условно допуск+- довольно большой когда кран подпитки до его сработки открываешь, может щелкнуть и включиться и на 1,8 по манометру и на 2,0-настройки в эксплуатации и у датчика и у манометра в эксплуатации постепенно от заводских уплывают, аварийный клапан на 3 атмосферы стоит. Так что можно просто попробовать поднять давление в системе краном подпитки повыше) , но обычно датчик при падении давления ниже допустимого просто размыкает цепь. Если показания манометра норм, то датчик проверяется замыканием подходящих к нему контактов и перезапуском котла -котел должен стартовать, а ошибка обнулиться. У меня подобное случалось, датчик не менял- нашел на форумах, что при простое его плунжер может закиснуть. Можно выкрутить попробовать прочистить- но придется сливать воду. Конкретно на моем по центру есть опломбированное после заводской регулировки отверстие с регулировочным винтом, я сковыривал пломбу и отверткой по полоборота туда-сюда с возвращением в исходное положение делать работоспособность восстанавливалась. А иногда просто ручкой отвертки по корпусу датчика слегка постучать достаточно)))
Написал дохрена, потом глянул в сети мануал, а там рабочее давление 1-2 атмосферы. Так что думаю, просто давление в системе прсто поднять надо. Кстати, какую площадь котел отапливает и сколько зимой в месяц киловатт наматывает? Не раз уже слышал, что выбор не в сторону газа, а электричества люди делают. Мне весной чел рассказывал, что на нормально построенный трехэтажный дом площадью 210 квадратов ему всего трёх киловатт тепловой мощности хватает( сплиты на обогрев+ твердотопливный котел). С одной стороны фантастика, с другом общаемся довольно много, во вранье не замечен не разу. Сам чел- инженер по климатическим и теплоснабжения системам
Цитата: Костоправски от 23 сентября 2021, 20:34:28Написал дохрена, потом глянул в сети мануал, а там рабочее давление 1-2 атмосферы. Так что думаю, просто давление в системе прсто поднять надо. Кстати, какую площадь котел отапливает и сколько зимой в месяц киловатт наматывает? Не раз уже слышал, что выбор не в сторону газа, а электричества люди делают. Мне весной чел рассказывал, что на нормально построенный трехэтажный дом площадью 210 квадратов ему всего трёх киловатт тепловой мощности хватает( сплиты на обогрев+ твердотопливный котел). С одной стороны фантастика, с другом общаемся довольно много, во вранье не замечен не разу. Сам чел- инженер по климатическим и теплоснабжения системам
То есть он сплиты мотает всю зиму? Сколько сплитов? А еще котел....так по хорошему котла должно быть достаточно....или у него котел не на весь дом? Или в эконом режиме топит, что сплиты врубает? :) речь же у Игоря вроде про газовый котел, или я чего не досмотрел
Цитата: Костоправски от 23 сентября 2021, 20:34:28Написал дохрена, потом глянул в сети мануал, а там рабочее давление 1-2 атмосферы. Так что думаю, просто давление в системе прсто поднять надо. Кстати, какую площадь котел отапливает и сколько зимой в месяц киловатт наматывает? Не раз уже слышал, что выбор не в сторону газа, а электричества люди делают. Мне весной чел рассказывал, что на нормально построенный трехэтажный дом площадью 210 квадратов ему всего трёх киловатт тепловой мощности хватает( сплиты на обогрев+ твердотопливный котел). С одной стороны фантастика, с другом общаемся довольно много, во вранье не замечен не разу. Сам чел- инженер по климатическим и теплоснабжения системам
Отапливает всего 52 квадрата, зимой платил самое много 4200,это с учётом бойлера, электродуховки, чайника, микроволновки,короче всей лабуды.Запускается котёл при давлении от 0.6 бар. В том году без проблем запускался при 0.8-1,меньше никогда не было. Про насос вы правильно сказали, дело не в нем, сейчас с мастером говорил. Вообщем сам не шарю, вызвал мастера, правда он в отъезде, будет только через неделю.
Электрокотёл Протерм Скат 6к
Цитата: Костоправски от 23 сентября 2021, 20:34:28Не раз уже слышал, что выбор не в сторону газа, а электричества люди делают. Мне весной чел рассказывал, что на нормально построенный трехэтажный дом площадью 210 квадратов ему всего трёх киловатт тепловой мощности хватает( сплиты на обогрев+ твердотопливный котел). С одной стороны фантастика, с другом общаемся довольно много, во вранье не замечен не разу. Сам чел- инженер по климатическим и теплоснабжения системам
Из области фантастики на первый взгляд... :smoke:
Цитата: Моцарт от 23 сентября 2021, 21:22:15Из области фантастики на первый взгляд... :smoke:
Тоже считаю что электричеством не дешевле топить :smoke:
Цитата: Nikolay55555 от 23 сентября 2021, 21:27:13Тоже считаю что электричеством не дешевле топить :smoke:
Зимой максимальная сумма за газ была 6000, и это 3 дома на одном счетчике ;) вот так вот хлопцы электрики ;D
Цитата: Nikolay55555 от 23 сентября 2021, 21:35:20Зимой максимальная сумма за газ была 6000, и это 3 дома на одном счетчике ;) вот так вот хлопцы электрики ;Dеси
Это когда газ уже есть. А когда его надо тащить хер знает откуда+ проект+ оборудование, то арифметика несколько иначе выглядит. Так то да- по первой прикидке даже минимальные три киловатта в час за месяц в 10 тысяч рублей в нынешних ценах наматываются. Поэтому топикстартеру вопрос и задал - ибо теория с практикой зачастую не совпадает
А бойлер зачем? Контур ГВС котла не справляется?
Цитата: Костоправски от 24 сентября 2021, 01:11:14А бойлер зачем? Контур ГВС котла не справляется?
Нет в котле водогрейки, или как оно там правильно называется.
Цитата: Nikolay55555 от 23 сентября 2021, 21:27:13Тоже считаю что электричеством не дешевле топить :smoke:
При правильном подходе народ переходит на специальный тариф по электричеству и тогда получается вполне приемлимо.
Цитата: Picaso от 24 сентября 2021, 07:07:34При правильном подходе народ переходит на специальный тариф по электричеству и тогда получается вполне приемлимо.
У меня ещё так как жена бюджетник(учитель) возвращают 50%,но не более 3-х тысяч рублей.
Цитата: Моцарт от 23 сентября 2021, 21:22:15Из области фантастики на первый взгляд... (https://forum.donfisher.ru/Smileys/funfish/smoke.gif)
На втором взгляде вообще волосы дыбом...
Учитывая, что 3 (три) кВт тепловой мощности, грубо, отдает обыкновенный кондиционер, работающий на тепло, при потреблении 1 кВт электричества от сети :D ...
Цитата: akula16 от 24 сентября 2021, 08:20:56На втором взгляде вообще волосы дыбом...
Учитывая, что 3 (три) кВт тепловой мощности, грубо, отдает обыкновенный кондиционер, работающий на тепло, при потреблении 1 кВт электричества от сети :D ...
Тут фишка в том, что человек именно потребную тепловую мощность поставил задачей посчитать, не электрическую, на этом особый акцент был в разговоре. Касаемо сплитов- он тепловыми насосами чуть не бредит, хочет отопление именно на них сделать, но коэффициенты эффективности поскромнее проводил, не 1:3, а 1: 1:3-1.8 в зависимости от среды, из которой тепло отбирается
Цитата: Кудров Игорь от 24 сентября 2021, 07:02:58Нет в котле водогрейки, или как оно там правильно называется.
Блин, в мануале есть, но он общий на всю линейку от маленьких до больших, думал, ГВС есть во всех. Бойлер однозначно лучше проточного, но блин под него тоже место нужно...
Цитата: Костоправски от 24 сентября 2021, 09:58:04Касаемо сплитов- он тепловыми насосами чуть не бредит, хочет отопление именно на них сделать
Не знаю, 200 кв... Без окон, с одной дверью, или где-то за Сочями, или подземка какая. Ни в каком другом случае, жить в таком доме с 3 килотепла, не очень хочется.
Цитата: Кудров Игорь от 23 сентября 2021, 17:36:12Здорова, мужики! Похолодало, решил включить котёл, но не тут то было. Электрокотёл Протерм 6к,выдает код ошибки F-22, недостаточное давление в системе. Датчик показывает 1-1.1 бар,воздух ставил, систему подписал, один хрен та же ошибка. Может кто знает в чем проблема?
Всё, отремонтировал.Дело было в датчик давления. Обошлось всё его заменой. И, кстати, если горит ошибка F22, насос не включается.Спасибо всем откликнувшимся.
У меня на котле датчик давления подзасирается,известковым цветом ,я его чищу,разбираю тонким тросиком и обратно ставлю чищу раза 2 за зиму выбивает ошибку е4 якобы давления нет в системе,ранее писал об этом,всё просто ,единственное трудно шплинт на датчик ставить он через пластиковый корпус потом через трубку медную выходит ,шплинтуется ,неудобно расположен среди трубок руку просовывать ,жены зеркальцем пользуюсь раскладным чтоб подсмотреть
Дня 3 уже включаем котел на ночь
У нас уже дней 5 включён на постоянку 40 градусов.
Всем дратути! Обозначилась необходимость в покупке бесперебойника. Работать будет только на один циркуляционный насос с потреблением 35-52 ватта,желательно(но необязательно),чтобы тянул аккум не менее 75 а/ч. Поделитесь опытом,мнениями и подводными камнями . Предложения по продаже бэ-у или неисправного так же интересны
Цитата: Костоправски от 21 октября 2021, 18:53:18Поделитесь опытом,мнениями и подводными камнями
Если критичен шум, предварительно включить для пробы...
Цитата: Костоправски от 21 октября 2021, 18:53:18Всем дратути! Обозначилась необхмость в покупке бесперебойника. Работать будет только на один циркуляционный насос с потреблением 35-52 ватта,желательно(но необязательно),чтобы тянул аккум не менее 75 а/ч. Поделитесь опытом,мнениями и подводными камнями . Предложения по продаже бэ-у или неисправного так же интересны
75 а/ч. Однозначно не хватит. Ампер на 200 ставь.
Цитата: Andry98 от 22 октября 2021, 09:19:1175 а/ч. Однозначно не хватит. Ампер на 200 ставь.
При максимальных 50 ваттах (в норме на первой ступени на 35 ватт хватает с избытком-либо таймер,либо термореле ставить буду) калькулятор https://electric-220.ru/news/onlajn_kalkuljator_rascheta_vremeni_raboty_invertora_ot_akkumuljatora/2017-03-17-1202#:~:text=Получается%20время%20работы%20инвертора%20от,округленном%20виде%20–%2020%20часов выдает 18 часов работы. Мне в реале 6-8 часов вполне достаточно чтобы ночью спать не запуская генератор и не пугая им соседей))) Плюс три машины во дворе-и на каждой аккум по 75 а/ч. Подключать что-то еще кроме насоса к инвертору не планируется
(https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/3/7/16298732.jpg)
Цитата: DonFisher от 02 января 2022, 14:56:48(https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/3/7/16298732.jpg)
Эт че? ;D чтоб чайник всегда теплый был? :crazy:
Цитата: Nikolay55555 от 02 января 2022, 15:07:47Эт че? ;D чтоб чайник всегда теплый был? :crazy:
Да!Тока клапан сверху надо поставить ;) ;D
Цитата: Turist от 02 января 2022, 15:09:20Да!Тока клапан сверху надо поставить ;) ;D
А зачем? Отопление кипеть не заставит ;)
Цитата: Nikolay55555 от 02 января 2022, 15:07:47Эт че? ;D чтоб чайник всегда теплый был? :crazy:
Нет, электрический котел ;D
Цитата: DonFisher от 02 января 2022, 15:11:36Нет, электрический котел ;D
;D беда....разориться на электричестве
Цитата: Nikolay55555 от 02 января 2022, 15:11:16А зачем? Отопление кипеть не заставит ;)
Выльется всё нахрен через верх, из за наноса ;) ;D
Цитата: Turist от 02 января 2022, 15:13:38Выльется всё нахрен через верх, из за наноса ;) ;D
Та ну....это если полный холодным только налить ;) а так при кипении чайника не выливается же ;)
Цитата: Nikolay55555 от 02 января 2022, 15:14:59Та ну....это если полный холодным только налить ;) а так при кипении чайника не выливается же ;)
Ну впринципе да! Закон о сообщающихся сосудов не слышали? ;) ;D
Цитата: Turist от 02 января 2022, 15:19:03Ну впринципе да! Закон о сообщающихся сосудов не слышали? ;) ;D
Так я внутри не вижу :) по моему там просто медная труба идет :) :-[
Цитата: Turist от 02 января 2022, 15:13:38Выльется всё нахрен через верх, из за наноса ;) ;D
Я думаю там насос не толкает в чайник, а тянет из него.
Та я йух его знает, Влад блин всех запутал своей картинкой ??? ;) ;D
Цитата: Turist от 02 января 2022, 15:24:30Та я йух его знает, Влад блин всех запутал своей картинкой ??? ;) ;D
;D ;D ;D точняк....мозг размять после салатов
Да это походу самогонный аппарат нового поколения
Цитата: DonFisher от 02 января 2022, 14:56:48(https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/3/7/16298732.jpg)
чёт,у самовара контур,на одном уровне находится ;D
Цитата: mykola82 от 02 января 2022, 16:52:41чёт,у самовара контур,на одном уровне находится ;D
Дык, насос же стоит.😨😉🤣
Всем ДВС ! Надо дома поменять котел -хочу взять самый простой без насосов -типа Дон-16 -вопрос где купить и сколько будет стоить замена -и кто это сможет сделать ?
Добрый день всём! Не зажигается газовая колонка из-за низкого давления воды. Какую станцию купить, чтобы поставить в яму на улице, где летний кран стоит.
Пы. Сы. Чтоб не дюже дорого, а то я с этими ремонтами не успеваю бабки зарабатывать facepalm ;D :crazy:
Цитата: Кудров Игорь от 05 октября 2022, 11:36:23Добрый день всём! Не зажигается газовая колонка из-за низкого давления воды. Какую станцию купить, чтобы поставить в яму на улице, где летний кран стоит.
Пы. Сы. Чтоб не дюже дорого, а то я с этими ремонтами не успеваю бабки зарабатывать facepalm ;D :crazy:
Ооо пошла тема, видать зима приближается ;D
Вообще я станцию не скажу, но люди, знающие смогут думаю подсказать только при наличии исходных данных ;) перепад высот, расстояние и т.п.
Цитата: Кудров Игорь от 05 октября 2022, 11:36:23Добрый день всём! Не зажигается газовая колонка из-за низкого давления воды. Какую станцию купить, чтобы поставить в яму на улице, где летний кран стоит.
Пы. Сы. Чтоб не дюже дорого, а то я с этими ремонтами не успеваю бабки зарабатывать facepalm ;D :crazy:
а че, насос с датчиком протока не канает? у меня стоит и справляется
Цитата: Сергей Александрович от 07 октября 2022, 20:17:26а че, насос с датчиком протока не канает? у меня стоит и справляется
Не совсем понял, что за насос. У нас все ставят насосные станции, ибо без них даже стиралки не работают.
Электронная автоматика для контроля давления воды, вкручивается прямо в насос, на выходе. У нас, ввиду отсутствия нормального водоснабжения, наряду со "станциями", очень часто используется.
Цитата: Кудров Игорь от 08 октября 2022, 06:25:20Не совсем понял, что за насос. У нас все ставят насосные станции, ибо без них даже стиралки не работают.
Grundfos UPA 15-90 160вы спрашивали только за колонку, теперь уже и стиралка добавилась, может, целесообразно все условия озвучить? Такой насос ставится на вход колонки и срабатывает при открытии крана по протоку
или что-то из конкурентов
Цитата: Aleks K от 18 сентября 2022, 12:01:26Всем ДВС ! Надо дома поменять котел -хочу взять самый простой без насосов -типа Дон-16 -вопрос где купить и сколько будет стоить замена -и кто это сможет сделать ?
Не надо его,г редкостное и жрёт как не в себя...
Цитата: Ветер от 10 октября 2022, 07:26:27Не надо его,г редкостное и жрёт как не в себя...
А какой хороший?
Всем привет ;) кто в курсе, что сейчас из настенных турбо котлов достойного качества? А то из-за санкций рынок китайщина заполонила :( а некоторые марки исчезли или стали уже российского производства с какого-то перепуга...
Мужики доброго дня ,что может быть в котле шум ,как будто воду ,подпитку включили вода течет ,такой звук хотя ни че не делал,давление было 1,5 как зашумела вода давление упало до 0.6.При 05 -0,4 б котел отключается пишет ошибку е4 типа нет воды в системе ,я его вчера разбирал ,тоже из-за этой причины ,чтовода девается кудато ,прочистил датчик ,отвечающий за поддержку давления .дааление вчера набивал при выключеном котле ,с помощью ручного насоса ,1,2ба ,это без подпитки ,может мало набил давление насосом и вода есть в расширительном бачке🤔
Горелка не включалась ,в рабочем тихом режими появился звук, будто пополняю систему и звук льющейся воды и упало до 06 ,минут 7так было ,и выровнялось до 1,5 ба снова🤷�♂️
На сколько я разбираюсь в данной теме, надо "грушу" смотреть. Коля, это если у тебя закрытая система отопления.
Ну бесконечно вода не сможет наполняться, если и так, а аварийный клапан у тебя куда выведен? Может льет в канашку?
Если расширительный полетела мембрана, то да, будет скакать давление...но правильно сказали закрытая система? Воду в баке как увидел?
Цитата: lesnik_68 от 13 января 2024, 13:50:51На сколько я разбираюсь в данной теме, надо "грушу" смотреть. Коля, это если у тебя закрытая система отопления.
добрый день д Миш 😊,котёл настенный 2контурный турбированный
Цитата: Nikolay55555 от 13 января 2024, 14:20:10Ну бесконечно вода не сможет наполняться, если и так, а аварийный клапан у тебя куда выведен? Может льет в канашку?
привет ,Коль ,аварийный сосок ,в диагональном правом углу ,штуцер пластиковый под одёвку шланга есть ,но там сухо
Цитата: Nikolay55555 от 13 января 2024, 14:22:14Если расширительный полетела мембрана, то да, будет скакать давление...но правильно сказали закрытая система? Воду в баке как увидел?
понял ,что там вода,так как на дню ,по 2раза приходилось подпитку системы делать ,и так каждый день подкручивал ,иначе 05 ба и отключение котла,с надписью ошибки Е4
Цитата: mykola82 от 13 января 2024, 14:54:38понял ,что там вода,так как на дню ,по 2раза приходилось подпитку системы делать ,и так каждый день подкручивал ,иначе 05 ба и отключение котла,с надписью ошибки Е4
Ну так там ниппель есть же стандартный...попробуй потравить воздух или выкрутить его....если с соска вода попрет, то лопнула мембрана
Цитата: Nikolay55555 от 13 января 2024, 15:04:27Ну так там ниппель есть же стандартный...попробуй потравить воздух или выкрутить его....если с соска вода попрет, то лопнула мембрана
Колюнь,я вчера после накачки подстравливал ногтем давил ,там еще место такое неудобное ,за самим котлом сверху ,пришлось за стремянкой сходить в сарай н вода не выступала когда стравливал давление.Думаю может походить ,поспускать воздух с радиаторов ,в насосе я приотпускал винт ,чтоб воздух вышел
Хотя я закрывал на время работ обратку и прямую
Цитата: Nikolay55555 от 13 января 2024, 15:04:27Ну так там ниппель есть же стандартный...попробуй потравить воздух или выкрутить его....если с соска вода попрет, то лопнула мембрана
У меня на котле Бакси была такая хрень падало давление и в день по два раза добавлял воду, поменял расширительный бачок и все дела..
Цитата: Шкет от 13 января 2024, 16:02:05У меня на котле Бакси была такая хрень падало давление и в день по два раза добавлял воду, поменял расширительный бачок и все дела..
Ну так говорю ж...травит или лопнул кондом
Цитата: Nikolay55555 от 13 января 2024, 18:12:40Ну так говорю ж...травит или лопнул кондом
Весь воздух вытрави и посмотри вода пойдёт? А еще у меня шланг было известью забивался который идет к расширительному бачку....и он получается не работает....я шланг гибкий от насоса отсоединял и вручную чистил, и все становилось норм
У меня была такая херня только на электрокотле, че тока не делал, давление падало за пару часов после подпитки.Оказалось, что накрылся датчик давления. Поменял и всё ок стало. Как с газовыми не знаю, у меня напольный сейчас котёл без насосов и прочей лабуды.
Цитата: mykola82 от 13 января 2024, 14:54:38понял ,что там вода,так как на дню ,по 2раза приходилось подпитку системы делать ,и так каждый день подкручивал ,иначе 05 ба и отключение котла,с надписью ошибки Е4
Манометр механический?
Система отопления, как и вся система это черная дыра. Крайних пару-тройку лет тоже мучала меня система, довела до того что котел научился как АК разбирать... на время. Производить реанимационные мероприятия.
К вышеозвученному (датчик давления, мембрана расширительного бачка) рекомендую проверить поочередно в порядке очереди:
- аварийный клапан сброса давления системы (он на гидрогруппе внизу) зачастую капель с него не видно, при подтекании обычно с трудом можно обнаружить солевые отложения (касается всей системы, из-за высоких температур течи и капели нет, но остаются солевые накипи)
- клапан спуска воздуха сверху корпуса насоса (не помню как называется) принцип тот же что откручиваемый на штоке водяного насоса, вот он от накипи чудИт (мембранного типа) из-за него ситсема издает звуки как набирается вода
- чистка трехходового клапана, (симптом изменения давления при частом использовании ГВС)
- разбирать газовую камеру, осмотр первичного теплообменника, там течь при неработающем котле сразу видно, да и следы такие от последствий..., в общем не увидеть невозможно.
И с самый веселый случай, с каждым годом сокращалось время на добавление воды в систему (при полном осмотре и обслуживании каждый год перед сезоном) И даже сподобился снять и перемыть на улице радиаторы пару лет назад, - все равно просаживается давление. КарочЪ, чтоб долго не расписывать - замена краников Маевского решила. Уж не знаю внутрянка, иль уплотнительное колечко подсохло (посадочное место с резьбой радиатора тож интенсивно вычищал) но заменив их проблема ушла. В этом сезоне всего раз добавлял опосля 3х суток без света...
Как-то так.
да, забыл, вторичный теплообменник на 5-7 году жизни тож у многих приказывает долго... проверить легко, снял, наполнил водой в одно из отверстий подать давление воздуха перекрыв диагональные отверстия (хоть ртом) если забулькает, значит повреждены внутренние перегородки пластин и давление будет гулять в системе
Цитата: Sher от 14 января 2024, 12:01:12да, забыл, вторичный теплообменник на 5-7 году жизни тож у многих приказывает долго... проверить легко, снял, наполнил водой в одно из отверстий подать давление воздуха перекрыв диагональные отверстия (хоть ртом) если забулькает, значит повреждены внутренние перегородки пластин и давление будет гулять в системе
спасибо за подробное описание🤝проблеммы .Да,белую стружку находил с внешней стороны трубки ,теплообменники правда не снимал ,т.к туда еще и не лазил ни разу,и всязи с увеличением морозов на улице не стал трогать,что-бы не усугубить еще сильней проблемму🤷,не ,манометр электронный на дисплее показывает ,при включении в сеть ,в выкл состоянии диспей соотвественно не работает
Цитата: mykola82 от 14 января 2024, 23:42:32манометр электронный на дисплее показывает
вот это не есть хорошо, т.к. множество причин устанавливаются при помощи механического, понятно куда копать...
Цитата: Sher от 15 января 2024, 00:06:48вот это не есть хорошо, т.к. множество причин устанавливаются при помощи механического, понятно куда копать...
Если поискать,то возможно,найдется куда и механический без слива системы и глобальных переделок присобачить. Я марку котла не знаю,но предположу,что автоматический сбросник воздуха имеется,скорее всего на отопительной ветке теплообменника,как самой высокой точке котла. Вот туда бы через тройник и воткнуть. Или перед предохранительным клапаном тройник и манометр- где место найдется. Или в заглушку батареи опять-таки тройник,манометр и кран маевского. Но лучше там,где его при подпитке видно будет
Спрошу и я! Котел настенный, двух контурный, не турбированый. Кореястар 10. При открытии любого из кранов горячей воды начинает дико гудеть,потрескивать, аж страшно, что взорвется. Как то такие звуки издавал кран холодной воды в смесителе раковины, тогда устранил заменой катриджа в кране.
Погуглив проблему, настроился на замену, покупку вторичного теплообменника. Что еще может быть?
Да, котел с модуляцией пламени. При дальнейшем водоразборе гул через пару минут пропадает. Понижал, повышал температуру воды на выходе, не помогает. Прикрывал газовый кран тоже не помогает.
А что с давлением на манометре, оно как меняется?
Цитата: DJ Серый от 15 января 2024, 09:14:21Спрошу и я! Котел настенный, двух контурный, не турбированый. Кореястар 10. При открытии любого из кранов горячей воды начинает дико гудеть,потрескивать, аж страшно, что взорвется. Как то такие звуки издавал кран холодной воды в смесителе раковины, тогда устранил заменой катриджа в кране.
Погуглив проблему, настроился на замену, покупку вторичного теплообменника. Что еще может быть?
В подавляющем большинстве описанные симптомы как раз таки да - теплообменники. Я больше склоняюсь к версии забитого первичного тот который в печке.
Если руки из правильного места чистка обоих теплообменников займет около часа. Снимаются теплообменники, проливаются кипятком с лимонной кислотой (циклами по 5-6 мин) с последующей промывкой проточной водой.
За деньги спецы делают различными приборами ( элиминейтор ) не разбирая котла спецрастворами.
Цитата: cerkar от 15 января 2024, 15:40:23А что с давлением на манометре, оно как меняется?
Не обращал внимания. Уточню.
Цитата: Sher от 15 января 2024, 23:34:09Если руки из правильного места чистка обоих теплообменников займет около часа.
Руки вроде из правильного места растут. Вторичный теплообменник заказал. Новые прокладки на него не найду. Как прийдет посмотрю, буду искать по образцу посадки.
Добрый день. Подскажите пожалуйста а где можно заказать теплообменник. Кто знает проверенные магазины? Заранее благодарю.
Цитата: PavelRS от 22 января 2024, 13:23:40Добрый день. Подскажите пожалуйста а где можно заказать теплообменник. Кто знает проверенные магазины? Заранее благодарю.
Есть такие в Ростове магазины Лето Зимой, поспрашивай у них.
Добрый вечер. А кто знает какой лучше жидкостью прочистить теплообменник (битермик) ? Вдруг поможет. Перед покупкой нового.
Добрый вечер :) вот и ко мне подкралась какая-то опа с этим сраным двухконтурным котлом ;D facepalm недели 2 назад заметил, что на улице вроде потеплело, а в доме бля холодней стало ;D
Самые дальние батареи стали почти холодными, которые ближе к котлу теплые только вверху, низ холодный (подключение диагональное, подача сверху, обратка снизу).
Я уже добавил температуру на котле, но увы....сильных отличий нет.
Под котлом арматура на подаче горячая, но с радиаторами опа.
В чем может быть дело? Насосу хана? Не справляется что ли, может скорость прибавить? (Сейчас стоит на 2 скорости из 3).
Котел турбированный, система закрытая. Давление в норме.
Воду горячую готовит как обычно ???
Цитата: Nikolay55555 от 11 марта 2024, 23:12:14Воду горячую готовит как обычно ???
тогда, наиболее вероятно, грязевик на обратке забит
При диагональном подключении часто бывает, что незадействованый угол радиатора забивается. Особенно при небольшом давлении и малом объёме воды, как в частных домах или квартирах с индивидуальным отоплением. Попробуй по теплу промыть радиаторы.
Цитата: Sher от 11 марта 2024, 23:21:53тогда, наиболее вероятно, грязевик на обратке забит
В выходные постараюсь посмотреть, либо на неделе. Но перед отопительным сезоном я их все почистил капитально :) хотя с такой водой и какой в радиаторах возможно конечно забился. Было бы не плохо, если проблема только в этом ???
Цитата: краус от 11 марта 2024, 23:22:43При диагональном подключении часто бывает, что незадействованый угол радиатора забивается. Особенно при небольшом давлении и малом объёме воды, как в частных домах или квартирах с индивидуальным отоплением. Попробуй по теплу промыть радиаторы.
Это да, по возможности займусь, тем летом так и не удосужился это сделать. ok
Но может ли это быть причиной? :-[
Цитата: Nikolay55555 от 11 марта 2024, 23:03:22Добрый вечер :) вот и ко мне подкралась какая-то опа с этим сраным двухконтурным котлом ;D facepalm недели 2 назад заметил, что на улице вроде потеплело, а в доме бля холодней стало ;D
Самые дальние батареи стали почти холодными, которые ближе к котлу теплые только вверху, низ холодный (подключение диагональное, подача сверху, обратка снизу).
Я уже добавил температуру на котле, но увы....сильных отличий нет.
Под котлом арматура на подаче горячая, но с радиаторами опа.
В чем может быть дело? Насосу хана? Не справляется что ли, может скорость прибавить? (Сейчас стоит на 2 скорости из 3).
Насос проверить несложно,особенно если дома гипертоники и механический тонометр есть- фонендоскоп в уши,мембрану к насосу и щелкай переключателем- урчание рабочего при переключении от неспешного до очень бодрого будет. Если фонендоскопа нет- любой стержень,можно даже карандаш незаточенный одной стороной к насосу,другой к виску-и снова переключателем пощелкать. Если не урчит или урчит вяло и уныло скорее всего кондер в коробке на насосе подсел-при скачущем в сети напряжении за 2-3года ушататься легко может,замена на аналогичный несложная. В Еще на работающем пробку в центре вывинтить можно- ось ротора на уплотнении,с него капать будет ,но несильно. На оси прорезь под плоский шлиц,по нему тоже вращение видно. Но вообще-то с вялым насосом котел тактовать должен- постоянно загораться,перегреваться и гаснуть. Хотя и забитый грязевик ровно то же сделает. При наличии приличного стабилизатора насос-последнее,что в котле поломается,конденсатор-расходник.
Пользуясь случаем задам свой вопрос: какие водогрейные колонки с атмосферной горелкой на сегодня оптимальны по цене/качеству? Возникла необходимость сразу две купить,лет 20 с ними дел не имел никаких,пользователями будут рукожопые гуманитарии...
Цитата: Костоправски от 11 марта 2024, 23:40:11Насос проверить несложно,особенно если дома гипертоники и механический тонометр есть- фонендоскоп в уши,мембрану к насосу и щелкай переключателем- урчание рабочего при переключении от неспешного до очень бодрого будет. Если фонендоскопа нет- любой стержень,можно даже карандаш незаточенный одной стороной к насосу,другой к виску-и снова переключателем пощелкать. Если не урчит или урчит вяло и уныло скорее всего кондер в коробке на насосе подсел-при скачущем в сети напряжении за 2-3года ушататься легко может,замена на аналогичный несложная. В Еще на работающем пробку в центре вывинтить можно- ось ротора на уплотнении,с него капать будет ,но несильно. На оси прорезь под плоский шлиц,по нему тоже вращение видно. Но вообще-то с вялым насосом котел тактовать должен- постоянно загораться,перегреваться и гаснуть. Хотя и забитый грязевик ровно то же сделает. При наличии приличного стабилизатора насос-последнее,что в котле поломается,конденсатор-расходник.
Хм, умные мысли :-[ спасибо. Фонендоскоп имеется, благо в семье медики ;D на скачущем напряжении лет 5 точно работал :o
У меня в программе котла установлена блокировка тактования в 5 минут (можно до 15 минут выставить), так вот он как раз каждые 5 минут врубается, так как за эти 5 минут слишком быстро остывает теплоноситель. :)
А забитый накипью теплообменник может быть причиной? :-[
Всем Доброго. Пришло мне письмо из Регионгаза, заключить договор на обслуживание внутридомового газового оборудования. А у меня всех приборов по два. Два АГВ, ПЛИТЫ, КОЛОНКИ. Так как два дома. Вызвал техника на осмотр. Приехал, и увидел что на АГВ кнопка подвязана тряпочкой( как в принципе и у всех они всю жизнь подвязаны). Сказал не подпишу, меняйте на КОТЛЫ. А это так с новым проектом думаю в полтинник не уложишься. АГВ у меня в хорошем состоянии, как новые, только кнопка подвязана. Он сказал что это не ремонтируется и запчасти сейчас фуфло и ремонтировать бесполезно, и он этого делать не будет. И СВАЛИЛ. Так вот вопрос, и за обслуживание надо заплатить что то около семи тысяч в год, а обслуживать они никогда не обслуживают, или только левые за бабки приедут. ЭТО ЧТО??? Эти кнопки реально не ремонтируются? КТО ЗНАЕТ??? Спасибо.
Цитата: Бурят от 12 марта 2024, 07:59:03Эти кнопки реально не ремонтируются?
Внутри узла с кнопкой(разбирается легко), есть два, металлических "пятачка". Перед каждым сезоном, надо их зашкурить на тысячной "шкурке", уложенной на очень ровной поверхности(стекло), чтобы не завалить края. Они(пятаки) корродируют и перестают удерживать кнопку, даже при правильно сработавшей термопаре. Шкурить, только те стороны, что соприкасаются и не круговыми движениями.
Зачистить контакты: катушки, "пяточка", термопары; покрыть лаком для ногтей обмотку катушки; пи необходимости заменить термопару. ok
Спасибо парни. Потеплеет буду пробовать.
Цитата: Nikolay55555 от 12 марта 2024, 06:46:59А забитый накипью теплообменник может быть причиной? :-[
Котел Навьен , навесной , была похожая песня. Стоял в области ,там вода жуть. Производительность упала на глазах в разы, проверял теплообменник, насос и т.д. Оказалась сильная накипь на входе ,выходе на американках. Отверстия почти заросли, до и после чисто, а к металлу американок налипло прям сильно.Почистил,задышал,заработал.
Цитата: igo1969 от 12 марта 2024, 09:47:25Оказалась сильная накипь на входе ,выходе на американках. Почистил,задышал,заработал.
о, интересная мысль. За 10 лет американки не разбирал, большое ТО котлу делал в прошлом году, мне чота тоже не нравится как греет. По теплу буду радиаторы отжимать промывать и заодно американки разберу.
Цитата: Федор1967 от 12 марта 2024, 08:53:49Зачистить контакты: катушки, "пяточка", термопары; покрыть лаком для ногтей обмотку катушки; пи необходимости заменить термопару. ok
Кроме выше сказанного я еще пролуживал пятачёк на термопаре, чтобы как бы приподнять его количеством припоя, но аккуратно чтобы изоляцию под ним не повредить, поплавить. А узлы в сборе с кнопкой продаются, мастер наврал. Наберите в поиске "электромагнитный клапан на АОГВ"
Цитата: DJ Серый от 12 марта 2024, 12:09:04Кроме выше сказанного я еще пролуживал пятачёк на термопаре, чтобы как бы приподнять его количеством припоя, но аккуратно чтобы изоляцию под ним не повредить, поплавить. А узлы в сборе с кнопкой продаются, мастер наврал. Наберите в поиске "электромагнитный клапан на АОГВ"
Он и сказал что продаются, только теперь сделаны из хз чего, и пары минут не работают. Но я примерно понимаю, что их генеральный начальник(например), имеет заводик по выпуску АОГВ или котлов, и дал всем газовикам команду браковать всё и всех. Чтобы люди покупали новые котлы или АОГВ.
Цитата: Бурят от 12 марта 2024, 12:30:12Он и сказал что продаются, только теперь сделаны из хз чего, и пары минут не работают. Но я примерно понимаю, что их генеральный начальник(например), имеет заводик по выпуску АОГВ или котлов, и дал всем газовикам команду браковать всё и всех. Чтобы люди покупали новые котлы или АОГВ.
Да просто за аогв по сравнению с настенным котлом стоимость договора на обслуживание в 5 раз дешевле ;D
Итак, по своему котлу было полчасика послушать фонендоскопом насос. Переключал все 3 скорости, жужит довольно бодро, особенно на 3 скорости :) оставил 3 скорость и батареи очень заметно погорячели :ura:
Значит что, вероятно загрязнение отложениями где-то в системе. По окончании сезона придётся батареи, фильтры, американки и теплообменник прочистить :) и пробный запуск провести :-[
Цитата: Nikolay55555 от 12 марта 2024, 19:50:36Итак, по своему котлу было полчасика послушать фонендоскопом насос. Переключал все 3 скорости, жужит довольно бодро, особенно на 3 скорости :) оставил 3 скорость и батареи очень заметно погорячели :ura:
Значит что, вероятно загрязнение отложениями где-то в системе. По окончании сезона придётся батареи, фильтры, американки и теплообменник прочистить :) и пробный запуск провести :-[
У тебя на воде или антифризе?
Цитата: Nikolay55555 от 12 марта 2024, 13:13:11Да просто за аогв по сравнению с настенным котлом стоимость договора на обслуживание в 5 раз дешевле ;D
У меня стоят простые АГВ.
Цитата: Бурят от 15 марта 2024, 04:49:26У меня стоят простые АГВ.
Ну вот и хорошо ok
Цитата: DJ Серый от 15 января 2024, 09:14:21Спрошу и я! Котел настенный, двух контурный, не турбированый. Кореястар 10. При открытии любого из кранов горячей воды начинает дико гудеть,потрескивать, аж страшно, что взорвется. Как то такие звуки издавал кран холодной воды в смесителе раковины, тогда устранил заменой катриджа в кране.
Погуглив проблему, настроился на замену, покупку вторичного теплообменника. Что еще может быть?
Дошли руки до замены вторичного теплообменника. А он новый купленный оказался не тот. По креплениям и трубкам подошел, а направление потоков воды оказалось "крестнакрест"а над вдоль, маркировка один во дин как на котле.
Пришлось промывать и ставить старый теплообменник. Промывал несколько раз соляной кислотой и керхером. Собрал, отлично работает, звук гудения пропал.
Всем привет !
Колонка Нева 3212 лохматого года выпуска начала 2-х тысячных . Забился теплообменник . Снял его , залил каким то антинакипином с уксусом . Оставляю на ночь . Очень слабая надежда на то что разъест накипь .
Может кто подскажет более действенный способ .
Новый теплообменник от 7.5 т рублей . Покупать новый нет смысла .
Если не получится промыть , какую колонку не особо модную сейчас можно брать ? И где лучше и дешевле покупать ?
Оставил на ночь . Но реакции никакой не происходит
Цитата: MODEST от 06 июля 2024, 21:18:58Оставил на ночь . Но реакции никакой не происходит
Лимонная кислота разведённая в горячей воде. Растворимость лимонки 200 гр в литре. Максимальное количество. Сколько вам не жалко решайте сами. Но вода должна быть горячей, тогда реакция идет быстрее. Уксус с его 6-9% никакой реакции почти не даст.либо покупаете Фосфат и кипятите вместе с ним в кастрюле. Тоже соли жёсткости хорошо растворяет.
Совершенно согласен с Димой, - только лимонка. Чего ток не пытался использовать (ну окромя проф химикатов) лучше нее нчего не работает.
Цитата: Shrek от 06 июля 2024, 21:22:05Лимонная кислота разведённая в горячей воде. Растворимость лимонки 200 гр в литре. Максимальное количество. Сколько вам не жалко решайте сами. Но вода должна быть горячей, тогда реакция идет быстрее. Уксус с его 6-9% никакой реакции почти не даст.либо покупаете Фосфат и кипятите вместе с ним в кастрюле. Тоже соли жёсткости хорошо растворяет.
А если залить в теплообменник лимонку с водой и сверху греть газовой горелкой на газовом баллончике ? Будет лучше ?
я вставляю леечку засыпаю лимонки столовую ложку с горкой и заливаю кипяток, потом промываю холодной. Повторяю процедуру до нужного эффекта.
Цитата: Shrek от 06 июля 2024, 21:22:05Лимонная кислота разведённая в горячей воде. Растворимость лимонки 200 гр в литре. Максимальное количество. Сколько вам не жалко решайте сами. Но вода должна быть горячей, тогда реакция идет быстрее. Уксус с его 6-9% никакой реакции почти не даст.либо покупаете Фосфат и кипятите вместе с ним в кастрюле. Тоже соли жёсткости хорошо растворяет.
То есть лучше лимонку и кипятить в кастрюле? Самого это ждёт
Цитата: MODEST от 06 июля 2024, 21:17:14Всем привет !
Колонка Нева 3212 лохматого года выпуска начала 2-х тысячных . Забился теплообменник . Снял его , залил каким то антинакипином с уксусом . Оставляю на ночь . Очень слабая надежда на то что разъест накипь .
Может кто подскажет более действенный способ .
Новый теплообменник от 7.5 т рублей . Покупать новый нет смысла .
Если не получится промыть , какую колонку не особо модную сейчас можно брать ? И где лучше и дешевле покупать ?
Купи насос печки Газели ,подсоедини к теплообменнику гибкими шлангами.В отдельной ёмкости разведи лимонку и из неё прокачивай насосом раствор чтобы циркулировал по кругу.Подогревать можешь кипятильником.
Цитата: Vikev от 07 июля 2024, 00:32:46Купи насос печки Газели ,подсоедини к теплообменнику гибкими шлангами.В отдельной ёмкости разведи лимонку и из неё прокачивай насосом раствор чтобы циркулировал по кругу.Подогревать можешь кипятильником.
А как его приводить в действие?
от аккумулятора или выпрямителя.
Можно взять насос от стиралки,он на 220 в.
Но он слабоват.
.
Ребята я мембраны на промышленные осмосы мыл лимонкой, и прочие сантех приборы. Потому что если артезианская вода соли жесткости колоссальные. И их жрет лимонка. Не сразу но жрет. Самое простое это аэратор на кране. Снимие и бросьте его в раствор. И увидите разницу потом. Душевая насадка тоже хорочиститься. А как вам это делать смотрите сами, насосом или в ёмкости . я бы сначала размягчил в емкости насосом все равно пока протока не будет не поможет.
Цитата: MODEST от 06 июля 2024, 22:52:04А если залить в теплообменник лимонку с водой и сверху греть газовой горелкой на газовом баллончике ? Будет лучше ?
Нет, нужен объем раствора. Полностью покрывающий предмет ваш
На озоне кил лимонки стоит 200 р
Как раз на 10 л воды. Если хотите растворить что то, сначало смотрите таблицу водорастворимости в воде. У соли к примеру это 35 гр на литр
Фосфат тоже хорошо работает, но с ним надо именно кипятить. Продаеться где стиральные порошки.
Виктор Евгеньевич предлагает колхозить бустер, классная конечно штука, но предполагает прямые руки, и все равно не все учтешь (купить от 40 тыр стартовая цена). У меня к примеру не вышло, ненаколхозил емкость чтоб держала давление хотя бы 1,5 атм. Хотел внутрянку всего котла очистить.
Сделал иначе - шланг 14 мм 1-2метра, два штуцера поставил на вход и выход отопления, в него 50 гр лимонки и закольцевал, включил котел на 1,5-2 часа, потом промыл проточной водой
Результат - промыты оба теплообменника и вся гидрогруппа
Знакомый,занимающийся ремонтом котлов и колонок,подсказал средство "Дюден",продается в основном в магазинах бытовой химии,средство от накипи.Он с его помощью отчищает закисшие краны,показывал случаи "полного ппц",хоть выкидывай и последующего результата "как новый". Заливается проблемная деталь полностью и после прекращения реакции хорошо вымывается и очищается.
Лишь бы этот участок не был результатом прохудившейся трубки.
Цитата: Sher от 07 июля 2024, 11:42:37Виктор Евгеньевич предлагает колхозить бустер, классная конечно штука, но предполагает прямые руки, и все равно не все учтешь (купить от 40 тыр стартовая цена). У меня к примеру не вышло, ненаколхозил емкость чтоб держала давление хотя бы 1,5 атм. Хотел внутрянку всего котла очистить.
Сделал иначе - шланг 14 мм 1-2метра, два штуцера поставил на вход и выход отопления, в него 50 гр лимонки и закольцевал, включил котел на 1,5-2 часа, потом промыл проточной водой
Результат - промыты оба теплообменника и вся гидрогруппа
Саня вообще промывочные насосы высокого давления. С осмоса подойдёт.
Цитата: 4ekucT от 07 июля 2024, 13:01:55Знакомый,занимающийся ремонтом котлов и колонок,подсказал средство "Дюден",продается в основном в магазинах бытовой химии,средство от накипи.Он с его помощью отчищает закисшие краны,показывал случаи "полного ппц",хоть выкидывай и последующего результата "как новый". Заливается проблемная деталь полностью и после прекращения реакции хорошо вымывается и очищается.
В сантех магазинах тоже продают. Я видел в Батайске такое. Лимонка такой же эффект.
Цитата: Shrek от 07 июля 2024, 14:10:45Саня вообще промывочные насосы высокого давления. С осмоса подойдёт.
Дим, насосов хоть отбавляй (высокотемпературных) сама емкость промежуточная для отстоя осадка, фильтрации.
Цитата: Sher от 07 июля 2024, 15:13:22Дим, насосов хоть отбавляй (высокотемпературных) сама емкость промежуточная для отстоя осадка, фильтрации.
Саша люди деньги на этом зарабатывают, вот тебе и бизнес идея. Ибо теплообменники стоят денег немалых. В котлах эта первая проблема. Хороший у тебя подход, все продумал до мелочей. ok
Цитата: 4ekucT от 07 июля 2024, 13:09:33Лишь бы этот участок не был результатом прохудившейся трубки.
Вроде бы там не течет . Это место как раз над запальником .
Заказал кило лимонки на Озоне .
Жду до вторника .
Ещё видел на Ютубе промывают серной кислотой 14процентной . Стоит заморачиваться ? Или лимонка всё и так промоет ?
Цитата: MODEST от 07 июля 2024, 22:30:51Заказал кило лимонки на Озоне .
Жду до вторника .
Ещё видел на Ютубе промывают серной кислотой 14процентной . Стоит заморачиваться ? Или лимонка всё и так промоет ?
Я бы не стал заморачиваться. Во-первых вы не знаете скольки она процентная. Шоп потом у вас от теплообменника не осталась сернокислая медь
Проблема с котлом Thermex xantus 24, систематически выпадают ошибки, проблема с поджигом, то проблема с дымоходом, то с газовым клапаном. Решил поменять газовый клапан, он почти девять рублей стоит, поставил, такая же песня, хорошо на озоне брал, хоть сдал его. На плате поменял три конденсатора , не помогло, датчика тяги у меня не стоит, турбина шепчит, электрод работает, краны чистил, теплообменники чистые. Решил что дело в самой плате. А она почти 20к стоит. Наверное его пора менять,пять зим он отработал без проблем, да и летом как колонка работал. Может есть у кого какие мысли где ещё покопать. А покупать комплектующие за бешеные деньги, как то не охота уже. Насос я тоже менял в прошлом году. В сервисные настройки залазил, калибровку газового клапана делал. И на Ютубе ни одного ролика нет про мой котел.
Цитата: Androidk83 от 08 июля 2024, 17:27:12Проблема с котлом Thermex xantus 24, систематически выпадают ошибки, проблема с поджигом, то проблема с дымоходом, то с газовым клапаном. Решил поменять газовый клапан, он почти девять рублей стоит, поставил, такая же песня, хорошо на озоне брал, хоть сдал его. На плате поменял три конденсатора , не помогло, датчика тяги у меня не стоит, турбина шепчит, электрод работает, краны чистил, теплообменники чистые. Решил что дело в самой плате. А она почти 20к стоит. Наверное его пора менять,пять зим он отработал без проблем, да и летом как колонка работал. Может есть у кого какие мысли где ещё покопать. А покупать комплектующие за бешеные деньги, как то не охота уже. Насос я тоже менял в прошлом году. В сервисные настройки залазил, калибровку газового клапана делал. И на Ютубе ни одного ролика нет про мой котел.
Вызвать мастера и доверить ему сие занятие.
Цитата: Shrek от 08 июля 2024, 19:25:02Вызвать мастера и доверить ему сие занятие.
Так дело в том что он может три дня работать без проблем, затем один день выпендриваться. А мастер приедет , а он как часики работает. Тут за два месяца танцев с ним , сам не вольно мастером стал. Я уже настроен на осень его менять, дешевле выйдет. Куплю такой же, чтобы проект не менять, да и запчасти будут. Я за пять с половиной лет, прокладку на трубе, насос, и кран подпитки поменял. Ну это нормально я считаю.
Цитата: Androidk83 от 08 июля 2024, 19:44:16Так дело в том что он может три дня работать без проблем, затем один день выпендриваться. А мастер приедет , а он как часики работает. Тут за два месяца танцев с ним , сам не вольно мастером стал. Я уже настроен на осень его менять, дешевле выйдет. Куплю такой же, чтобы проект не менять, да и запчасти будут. Я за пять с половиной лет, прокладку на трубе, насос, и кран подпитки поменял. Ну это нормально я считаю.
Насчет проекта правильно, сейчас говорят изменения в проекте полтинник. Я два года назад успел перенести в другое помещение и котел и газ перепровести . тоже хотел настенный. Но вспомнил как они компасируют мозгами мозги. И передумал.
Цитата: Shrek от 08 июля 2024, 19:25:02Вызвать мастера и доверить ему сие занятие.
Тебе не надоело простыни цитировать ?
А разве замена неисправного котла на другой, такой же мощности влечет изменения проекта?
Цитата: DJ Серый от 09 июля 2024, 08:34:38А разве замена неисправного котла на другой, такой же мощности влечет изменения проекта?
Нет, такой же можно ставить. Я только что менял.
Цитата: Бурят от 09 июля 2024, 11:06:11Нет, такой же можно ставить. Я только что менял.
Все правильно. Даже если будет производитель другой, а мощность нет то требуеться изменение в проэкте
Цитата: Адмирал от 08 июля 2024, 21:48:42Тебе не надоело простыни цитировать ?
Не понимаю вас , пишите на смоленском. А то вас модных не понять. Европейцев )
Цитата: Shrek от 09 июля 2024, 12:17:21Все правильно. Даже если будет производитель другой, а мощность нет то требуеться изменение в проэкте
Не согласен :) нам газовик сказал, если аогв будете менять, то только на аогв ;) вот 2 недели назад мы и поменяли. Было старое как у многих, а купили аогв (рга - ростовский). С настенными не знаю, но думаю также
Цитата: Nikolay55555 от 09 июля 2024, 13:19:33Не согласен :) нам газовик сказал, если аогв будете менять, то только на аогв ;) вот 2 недели назад мы и поменяли. Было старое как у многих, а купили аогв (рга - ростовский). С настенными не знаю, но думаю также
Я писал за мощность в киловатах отопительного прибора. Если вы меняете аогв на такое же с больше или меньшей мощностью что у вас был. То потребуются изменения в проекте.
А так если газовик сказал то значит правильно. У нас Чалтырь межрегион газ. У них свои правила. Я менял котел лемакс на ангару люкс. Потребовали изменить полностью проект. Но я и переносил в другое помещение. Это + еще вытяжки и дымоход. Пока дымоход не сделали проект не меняли приняли дымоход там тоже есть свои нормы и тогда занялись проектом. Все делал один человек, все эти бумажки. Я никуда не ездил. Он же переделал мне газовую трубу и счетчик. Все конечно за деньги.
Цитата: Shrek от 06 июля 2024, 21:22:05Лимонная кислота разведённая в горячей воде. Растворимость лимонки 200 гр в литре. Максимальное количество. Сколько вам не жалко решайте сами. Но вода должна быть горячей, тогда реакция идет быстрее. Уксус с его 6-9% никакой реакции почти не даст.либо покупаете Фосфат и кипятите вместе с ним в кастрюле. Тоже соли жёсткости хорошо растворяет.
Дима , спасибо за совет !!! Всё получилось .
Колонка работает как новая 🤝🤝🤝
Цитата: MODEST от 13 июля 2024, 13:23:09Дима , спасибо за совет !!! Всё получилось .
Колонка работает как новая 🤝🤝🤝
Не ма за шо. Обращайтесь. Всегда рад помочь.
стиралку так промойте, освободите ее от накипи, при максимальной температуре режим стирки. Без шмоток.
Можно применять фосфат.
Цитата: MODEST от 13 июля 2024, 13:23:09Дима , спасибо за совет !!! Всё получилось .
Колонка работает как новая 🤝🤝🤝
Кайф ok мне сейчас до зимы надо промыть радиаторы и возможно теплообменник....так как той зимой чуть не офигел от того что ели теплые были радиаторы при максимуме на котле facepalm
доброе утро,кто в теме посоветуйте котел настеник 2 конурный бюджет 50тр
Цитата: моряк от 16 июля 2024, 07:19:53доброе утро,кто в теме посоветуйте котел настеник 2 конурный бюджет 50тр
Бакси, у меня уже десять лет работает не каких проблем нет.
Цитата: моряк от 16 июля 2024, 07:19:53доброе утро,кто в теме посоветуйте котел настеник 2 конурный бюджет 50тр
В интернете потом отзывы читайте и информацию о понравившемся. Поскольку нет котлов без косяков. Что-то да и вылазит.
спасибо за советы
Цитата: Шкет от 16 июля 2024, 09:48:43Бакси, у меня уже десять лет работает не каких проблем нет.
Геморройные платы у них. Тебе просто фортонуло. У меня соседи долбятся с таким. У них еще и бойлер газовый этой фирмы. Тоже хрень еще та. Если поменяли наверно дешевле вышло. Как отопительный сезон так одно мастера вызывают.
Я бы добавил денег и купил Ренай . по мне очень хорошие . и сервис есть.
Или Мору( мора топ)
Цитата: Shrek от 23 июля 2024, 13:55:37Геморройные платы у них. Тебе просто фортонуло. У меня соседи долбятся с таким. У них еще и бойлер газовый этой фирмы. Тоже хрень еще та. Если поменяли наверно дешевле вышло. Как отопительный сезон так одно мастера вызывают.
Я бы добавил денег и купил Ренай . по мне очень хорошие . и сервис есть.
Или Мору( мора топ)
а сколько он по денюжке стоит мора🤔
У меня электролюкс, но уже старичек, капелька набегает на муфту паячную, я сначалса думал на резьбе микротрещинка, а это намного выше
Цитата: mykola82 от 23 июля 2024, 14:04:47а сколько он по денюжке стоит мора🤔
Погугли... Спелая вишня .. в Азове ими занималась раньше. Я у них покупал.мору.Думаю в других местах тоже есть. Но ренаем занимались в основном они.
Цитата: Shrek от 23 июля 2024, 13:55:37Геморройные платы у них. Тебе просто фортонуло. У меня соседи долбятся с таким. У них еще и бойлер газовый этой фирмы. Тоже хрень еще та. Если поменяли наверно дешевле вышло. Как отопительный сезон так одно мастера вызывают.
Я бы добавил денег и купил Ренай . по мне очень хорошие . и сервис есть.
Или Мору( мора топ)
Мне тоже значит фартануло.
Восемь лет на доме два Бакси работают.
Ростовский Релейный стаб на питании стоит, постоянно щелкает, напруга скачет постоянно.
У одного вентилятор завыл, зараза.
Цитата: KlimovS от 23 июля 2024, 20:36:52Мне тоже значит фартануло.
Восемь лет на доме два Бакси работают.
Ростовский Релейный стаб на питании стоит, постоянно щелкает, напруга скачет постоянно.
У одного вентилятор завыл, зараза.
Ну дай Бог шоп работали. Мы как то Береты ставили в многоэтажку. Оказались практически все с заводским браком. Хотя нареканий по ним я даже не слышал.
У брата Протерм был двухконтурный....каждый год какая-то проблема была...и плата летела...короче год назад купил Хайер. Год отработал пока без проблем.
Цитата: Nikolay55555 от 23 июля 2024, 21:43:18У брата Протерм был двухконтурный....каждый год какая-то проблема была...и плата летела...короче год назад купил Хайер. Год отработал пока без проблем.
Вот поэтому я себе напольник поставил, без мозгов и электроники в системе горелок. Просто механика везде. Хотя как бы настеник и пантово и симпатично и места не так занимает. И водогрейка полноценная в нем с теплообменником. А если он еще и турбированный с коаксоальным дымоходом , то и вытяжки не надо.
Но когда все это начинает ломаться то я бы отремонтировать не смог. И денег стоит . с механикой попроще. И от света не зависит. Тоже есть плюс.
Цитата: Shrek от 24 июля 2024, 06:57:31Вот поэтому я себе напольник поставил, без мозгов и электроники в системе горелок. Просто механика везде. Хотя как бы настеник и пантово и симпатично и места не так занимает. И водогрейка полноценная в нем с теплообменником. А если он еще и турбированный с коаксоальным дымоходом , то и вытяжки не надо.
Но когда все это начинает ломаться то я бы отремонтировать не смог. И денег стоит . с механикой попроще. И от света не зависит. Тоже есть плюс.
Полностью согласен ok сам теперь с удовольствием бы поставил независимый котел.
Вот родителям недавно поменяли старое аогв на новое, но теперь волнует один момент....в новом аогв есть автомат, который отключает горелку при наборе необходимой температуры.
А в доме трубы имеют малый круг на кухне и большой в остальные комнаты. Не получится ли так, что быстро нагреется малый круг и отключится аогв? ??? система открытая без насоса.
Цитата: Nikolay55555 от 24 июля 2024, 08:12:38Полностью согласен ok сам теперь с удовольствием бы поставил независимый котел.
....в новом аогв есть автомат, который отключает горелку при наборе необходимой температуры.
А в доме трубы имеют малый круг на кухне и большой в остальные комнаты. Не получится ли так, что быстро нагреется малый круг и отключится аогв? ??? система открытая без насоса.
греть на кухне по идеи будет быстрее. Со слов не поймешь. Кухня конечная точка или начальная? Подача проходит через неё а потом в дом? Или кухня врезана крылом в общее отопление? Подача с обраткой идет, или однотрубная разводка ( Ленинградская)?
Цитата: Shrek от 24 июля 2024, 08:36:13греть на кухне по идеи будет быстрее. Со слов не поймешь. Кухня конечная точка или начальная? Подача проходит через неё а потом в дом? Или кухня врезана крылом в общее отопление? Подача с обраткой идет, или однотрубная разводка ( Ленинградская)?
Кухня начальная точка, и в нее врезана остальная часть дома. Батарей нет, только две трубы идет 2 дюйма с половиной, получается прямая и обратка :-[ частный дом
Не первый год живу в своем доме, лет 17 назад поставил Baxi Comfort 3 Luna, котел огонь!
Добрый день такой вопрос. Площадь 40 квадрат котел 24 можно ставить
Цитата: моряк от 19 августа 2024, 07:51:18Добрый день такой вопрос. Площадь 40 квадрат котел 24 можно ставить
Многовато но можно.
Цитата: моряк от 19 августа 2024, 07:51:18Добрый день такой вопрос. Площадь 40 квадрат котел 24 можно ставить
Умные люди пишут-"Расчет базовой мощности оборудования ведется специалистами исходя из формулы "1 кВт мощности на 10 квадратных метров площади отапливаемых помещений".
24 кВт дают нам потенциальный размер жилых и хозяйственных комнат дома на уровне 240 квадратных метров".(с)
Цитата: lesnik_68 от 19 августа 2024, 15:24:47Умные люди пишут-"Расчет базовой мощности оборудования ведется специалистами исходя из формулы "1 кВт мощности на 10 квадратных метров площади отапливаемых помещений". 24 кВт дают нам потенциальный размер жилых и хозяйственных комнат дома на уровне 240 квадратных метров".(с)
Миша я встречал людей которые по кубатуре рассчитывают. Причём это не делитанты facepalm
Цитата: Shrek от 19 августа 2024, 15:33:44Миша я встречал людей которые по кубатуре рассчитывают. Причём это не делитанты facepalm
Мне тоже по кубатуре советовали считать, Дима но тут 40 (сорок)! 40 квадратов!
Я дал самый простой и доходчивый пример расчёта
Цитата: lesnik_68 от 19 августа 2024, 15:40:37Мне тоже по кубатуре советовали считать, Дима но тут 40 (сорок)! 40 квадратов!
Я дал самый простой и доходчивый пример расчёта
Да я понимаю. Просто написал шо люди считают так. Я по квадратуре считаю
:-[ чё спорить ok на одном запальнике греть будет.7-10 ну край 12.
1квт на 10квм это известно просто выбраный котёл есть только 24.
Цитата: моряк от 19 августа 2024, 07:51:18Площадь 40 квадрат котел 24 можно ставить
Ничего плохого, будет у котла большой запас мощности, соответственно дольше проживёт.
Практически закончил собирать бустер для промывки котла, здесь вопросов нет совсем. Вопрос в следующем-нужно ли снимать циркуляционный насос на котле при промывке или просто его от напруги отключить, при промывке теплообменника без снятия его с котла. Если нужно снимать, то это почти залупа получается, нужно какую-то крышку заглушку мастырить на его место. Почитал интернет, каких только страстей там нет ??? :smoke:
Наконец-то промыл радиаторы отопления и о чудо...снова отлично греют appl я уж думал теплообменник промывать, а тут радиаторами обошлось ok столько каки вышло из них facepalm
Цитата: Nikolay55555 от 25 сентября 2024, 15:30:52Наконец-то промыл радиаторы отопления и о чудо...снова отлично греют appl я уж думал теплообменник промывать, а тут радиаторами обошлось ok столько каки вышло из них facepalm
Люминь или чугунь?
Котел менял о скока там жижи было, капец. А зимой бойлер чистил . у меня отдельно горячая. Электричка. Там вообще капец. Электрод надо будет цинковый поменять еще. Вообще не грелась вода. Половина уровня накипи, ржавчины и хрен пойми чего. Тен хорошо сухой. А раньше долбался и тен чистил.
Все вода наша городская которая тиной воняет и ржавая идет.
Так пользуйся своей :P ;D
Цитата: Shrek от 25 сентября 2024, 20:40:10Люминь или чугунь?
Котел менял о скока там жижи было, капец. А зимой бойлер чистил . у меня отдельно горячая. Электричка. Там вообще капец. Электрод надо будет цинковый поменять еще. Вообще не грелась вода. Половина уровня накипи, ржавчины и хрен пойми чего. Тен хорошо сухой. А раньше долбался и тен чистил.
Все вода наша городская которая тиной воняет и ржавая идет.
Люминь радиаторики ;) лет 5 уже служат
Доброе утро усем . Что-то стала плохо греть воду газовая колонка . Подскажите какую лучше взять ?
Оленей прошу не беспокоиться .
Цитата: Адмирал от 24 декабря 2024, 09:59:18Доброе утро усем . Что-то стала плохо греть воду газовая колонка . Подскажите какую лучше взять ?
Оленей прошу не беспокоиться .
Может мембрана уже дырявая? Подачу газа не полностью открывает. А так, если менять колонку, могу посоветовать Електролюкс с медным теплообменником. Уже лет 8 работает нормально даже при низком давлении воды, правда менял мембрану один раз. Единственный минус-ручки регулировок не совсем удобные, мокрыми руками трудновато их крутить. Если рядом есть розетка, то лучше с электроподжигом, чтобы на батарейки не тратиться.
Да батарейки это самая маленькая проблема
Цитата: Адмирал от 24 декабря 2024, 09:59:18Доброе утро усем . Что-то стала плохо греть воду газовая колонка . Подскажите какую лучше взять ?
Оленей прошу не беспокоиться .
Самый простой вариант ищешь ближайший магаз газового оборудования, идёшь тудой и консультируешься у продавца их сейчас как у дурака махорки, все почти одинаковые, я так недавно поменял и техника там же для замены нашёл, он должен отметку в паспорте поставить о замене для горгаза.
Пока решил разобрать и помыть :-[
Надо же говорят ревизию делать 🤦
Хоть раз в 20ть лет 🤣
Цитата: Адмирал от 24 декабря 2024, 12:25:00Пока решил разобрать и помыть :-[
Надо же говорят ревизию делать 🤦
Хоть раз в 20ть лет 🤣
А говорят,что ты лентяй, брешут наверное завистники и неудачники? ;) ;D
Цитата: Turist от 24 декабря 2024, 13:22:48А говорят,что ты лентяй
Не, он в магазин позвонил и лень, как рукой сняло ;D
Да хз , посмотрим , что получится , детей научился же делать . :P
Цитата: Turist от 24 декабря 2024, 13:22:48А говорят,что ты лентяй, брешут наверное завистники и неудачники? ;) ;D
Тебя разбанили , теперь умничать будешь ;D
Такой вот вопрос, настенный котёл Бакси манфур 240 вода течёт то горячая то холодная что может быть,теплообменник поставил новый.
У меня начал тарахтеть в котле сильно, когда откроешь, закроешь кран горячей воды, тоже видимо с теплообменником проблемма🤷, б7уд-то щебня в бетономешалку подкинули
Цитата: mykola82 от 06 марта 2025, 22:11:33У меня начал тарахтеть в котле сильно, когда откроешь, закроешь кран горячей воды, тоже видимо с теплообменником проблемма🤷, б7уд-то щебня в бетономешалку подкинули
Цитата: Шкет от 06 марта 2025, 20:24:27Такой вот вопрос, настенный котёл Бакси манфур 240 вода течёт то горячая то холодная что может быть,теплообменник поставил новый.
Вызывайте специалиста.
Вот такая же проблема у людей на Бакси Эко . вот как помогли советом и решили проблему .человек принимал душ Шарко. Как и у Шкета
Цитата: Шкет от 06 марта 2025, 20:24:27Такой вот вопрос, настенный котёл Бакси манфур 240 вода течёт то горячая то холодная что может быть,теплообменник поставил новый.
водоснабжение у тебя какое? городская или скважина?
вопрос к чему - давление на гвс стабильное?
Цитата: Sher от 07 марта 2025, 00:12:37водоснабжение у тебя какое? городская или скважина?
вопрос к чему - давление на гвс стабильное?
Водоснабжение городское,да и давление хорошее.
Серый, как вариант датчик протока, была такая беда, могла мусоринка в него попасть и он начинает вот так себя вести.
Цитата: Shrek от 06 марта 2025, 23:17:21Вот такая же проблема у людей на Бакси Эко . вот как помогли советом и решили проблему .человек принимал душ Шарко. Как и у Шкета
На этих котлах два теплообменника а у меня один, старый простоял 12 лет когда его сняли там просто ужас мастер говорит что это ещё хорошо а то с нашей водой долго не работают.
Цитата: Шкет от 07 марта 2025, 10:19:24На этих котлах два теплообменника а у меня один, старый простоял 12 лет когда его сняли там просто ужас мастер говорит что это ещё хорошо а то с нашей водой долго не работают.
Ну значит зови его опять. Ибо сам ты думаю не полезешь искать причину.
Цитата: Shrek от 07 марта 2025, 10:23:00Ну значит зови его опять. Ибо сам ты думаю не полезешь искать причину.
Сегодня вечером придёт будет искать причину дальше.
Цитата: Шкет от 07 марта 2025, 07:37:24Водоснабжение городское,да и давление хорошее.
тогда Олег прав. на 99% датчик протока ,вынимай его и вари в кипятке с лимонкой 2-3 мин